Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 586484 kertaa)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #440 : 13.10.15 - klo:21:07 »
Kiitos kaikille kommenteista ja neuvoista!
Vetäydyn odottelemaan pakkasia ja palaan tänne kun riittävästi pakkasdataa :)
Hyvä ajatus.
Vasta tammi - helmikuun pitkät pakkasjaksot kertovat totuuden lämmitysjärjestelmän riittävyyden ja toimivuuden.
Sitä ennen ei kannata tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä.

Ja, vieläkin korostan sitä, että mitään ei ole menetetty, vaikka lämpökaivo olisikin vähän alimittainen.
Talven kokemukset selvittävät sen asian.

Jos kaivo menee liian kylmäksi, eli kaivosta alkaa tulla -4 C lämpöistä nestettä pumpulle,
on syytä ottaa vastuslämmitys avuksi, jotta kaivo ei mene jäähän.

Jos osoittautuu, että kaivo ei riitä, voi tulevana kesänä porata 20 - 25 metrin etäisyydelle nykyisestä kaivosta toisen kaivon.
Nämä yhdessä sitten ainakin riittävät.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #441 : 13.10.15 - klo:21:10 »
Tuosta kaivon tarkkailusta vielä kysymys, onko näin että lämmönkeruulios sisään arvo kertoo minulle kuinka huonossa hapessa kaivo on? Ja kuinka paljon se kestää miinukselle mennä?

Kaivon veden lämpötilan saa helposti selville kun laittaa(pelkästään) keruuliuoksen kiertopumpun pyörimään n 1h ajaksi.Siis kompressori on tässä testissä seis koko ajan.

Siinä vaiheessa kun kaivosta tuleva ja kaivoon palaava keruuliuos on tarkoin samanlämpöistä on se myös kaivon veden lämpötila.

Toinen tapa testata kaivon veden lämpötilaa on laittaa keruuliuoksen kiertopumppu jatkuvasti käymään ja seurata kompressorin taukojakson lopussa keruuliuoksen lämpötilaa.
Näin testatessa pitäisi taukojakson olla ainakin tunnin pituinen.

Jos kaivosta tulevan ja palaavan liuoksen lämpötilaero jää suuremmaksi kuin 0,5C testin lopussa niin silloin keruuliuoksen lämpötilaa mittaavissa antureissa on jotain pielessä,huono kiinnitys,viallinen/väärä  anturi tms.

Yleensä kaivon veden lämpötila on 4-5 astetta korkeampi kuin keruuliuoksen silloin kun kompressori käy.
Tämä lämpötilaero on tarpeen että kaivon vedestä voi siirtyä keruuliuokseen lämpötehoa.
Kun kaivon veden lämpötila sitten jossain vaiheessa laskee niin ympäröivästä kalliosta alkaa siirtyä lämpöä kaivon veteen ja siten kaivon lämpötila palautuu normaaliksi. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #442 : 16.10.15 - klo:14:13 »
Jatketaanpa tätä ketjua vaikka kyse F1145 Nibestä...

Pumppu ollut nyt n. vuoden käytössä ja viime talven aikana en kovin paljoa vielä kerinnyt säätöihin tutustumaan ja nyt ajattelin että jospa pistäisi tänä talvena säädöt kohdalleen.
Otin viikon nyt alustavasti viikon lokin, arvostan jos joku jaksaa aikaansa uhrata niiden kommentointiin. Tietty nyt ei vielä kovin kylmiä kelejä ole ollut joten tämä lienee järkevää tarkistaa vielä sitten -10 - -20 pakkasilla myös?

Pari screenshottia tuohon mukaan "Logintutkijasta" oletusasetuksilla. Sekä zippinä viikon lokit.
(ei oikein mikää tuntunut mahtuvan postauksen liitteeksi, joten kaikki linkkeinä)

Miltä näyttää koneen käynti? Käyttöveden lämpötilaa itse ihmettelen kun olen mielestäni laittanut sen raja-arvoiksi 40c-55c, mutta se tuntuu pyörivän koko ajan tuossa 50c-55c, miksiköhän se ei anna lämpötilan laskea enempää...

Linkit:
Yhteenveto: http://aijaa.com/GgWdjV
Käyrä: http://aijaa.com/NVhM7r
Lokit (zip): http://aijaa.com/6NuF21


Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #443 : 16.10.15 - klo:14:47 »
Asteminuutteja voisi jonkun verran lisätä, kun käyntiajaksi näyttää nyt 31 minuuttia. Jos käynti olisi vaikka 40-45 minuuttia niin kompressorin käynnistyksiä tulisi vähemmän.

En osaa tuohon käyttövesijuttuun sanoa ohjetta.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #444 : 16.10.15 - klo:15:16 »
Käyttöveden lämpötilaa itse ihmettelen kun olen mielestäni laittanut sen raja-arvoiksi 40c-55c, mutta se tuntuu pyörivän koko ajan tuossa 50c-55c, miksiköhän se ei anna lämpötilan laskea enempää...
Oliskos On tuon uudemman firmiksen ominaisuus tuoda KV:n lämpötila katkaisutasolle aina jos kompura on käynnissä jo lämmityksen vuoksi. Eli vähentää käynnistyksiä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #445 : 16.10.15 - klo:15:49 »
Asteminuutteja voisi jonkun verran lisätä, kun käyntiajaksi näyttää nyt 31 minuuttia. Jos käynti olisi vaikka 40-45 minuuttia niin kompressorin käynnistyksiä tulisi vähemmän.

En osaa tuohon käyttövesijuttuun sanoa ohjetta.

Joo, siinä muistaakseni onkin vielä vähän nostovaraa; taitaa nykyisellään olla 120, niin jos nostaa vaikka 140 tai 160. Talossa on ~100mm betonilaatta jokapuolella, lieneekin suositus jotain tuon 120-160 väliltä.
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #446 : 16.10.15 - klo:15:52 »
Oliskos On tuon uudemman firmiksen ominaisuus tuoda KV:n lämpötila katkaisutasolle aina jos kompura on käynnissä jo lämmityksen vuoksi. Eli vähentää käynnistyksiä.

Jahas, no sehän selittääkin tuon ja kuulostaa jopa hyvin fiksulta ettei  pahimmillaan muutaman minuutin päästä lämmityksen pysähdyttyä pistetä taas kompura käyntiin kun veden lämpö saavuttaa alarajan.
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #447 : 16.10.15 - klo:16:09 »
Miltä näyttää koneen käynti? Käyttöveden lämpötilaa itse ihmettelen kun olen mielestäni laittanut sen raja-arvoiksi 40c-55c, mutta se tuntuu pyörivän koko ajan tuossa 50c-55c, miksiköhän se ei anna lämpötilan laskea enempää...

Linkit:
Yhteenveto: http://aijaa.com/GgWdjV
Käyrä: http://aijaa.com/NVhM7r
Lokit (zip): http://aijaa.com/6NuF21
Raja-arvon voisi muuttaa 40c-50c jos tuntuu että vesi on liiankin kuumaa?

Lainaus
Joo, siinä muistaakseni onkin vielä vähän nostovaraa; taitaa nykyisellään olla 120, niin jos nostaa vaikka 140 tai 160. Talossa on ~100mm betonilaatta jokapuolella, lieneekin suositus jotain tuon 120-160 väliltä.
-160 voisi pidentää aika sopivasti.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #448 : 17.10.15 - klo:07:46 »

Miltä näyttää koneen käynti? Käyttöveden lämpötilaa itse ihmettelen kun olen mielestäni laittanut sen raja-arvoiksi 40c-55c, mutta se tuntuu pyörivän koko ajan tuossa 50c-55c, miksiköhän se ei anna lämpötilan laskea enempää...


Nibe ohjautuu käyttöveden teossa BT6:n mukaan ja se näyttää vaihtelevan 47-50C välillä.

"KV lisälämmitysrajaa" lämmitysjakson jälkeen voi hiukan säätää parametrilla
Valikko 5.1.1 - käyttövesiasetukset
käynnistysero kompressorit
Säätöalue: 0,5 - 4,0 °C
Tehdasasetus: 1 °C


Aihetta on jossain viestissä/ketjussa jo käsitelty.

Täällä arvona on 4C.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa mam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #449 : 03.11.15 - klo:12:31 »
Uutena foorumilaisena kiinnostaa asiantuntijoiden kommentit.

Mittaus tehty reilun viikon ajalta lauhahkoissa loka-marraskuun keleissä. Talo 2015 valmistunut 1-kerroksinen 127.5 puutalo Oulussa, pumppuna NIBE F1245-6KW ja lattialämmityksellä. Logituksen aikana asteminuutit olivat -180 ja MUT -25 (korjasin tämän energialaskelmassa käytettyyn -32 asteen hiljattain). Käytössä myös Smart price adaptation perusasetuksilla eli vaikutus lämmitykseen kertoimella 5 ja käyttöveden tekoon kertoimella 2.

Pumpussa on uusin ohjelmisto.



Nibe F1245-6KW, kaivo 140m. Oulu vm2015 1-kerroksinen n. 130m2 puurunkoinen OKT lattialämmityksellä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #450 : 03.11.15 - klo:17:37 »
Kunnon pakkasethan vasta paljastaa "totuuden", mutta siististi tuo nyt käy.

Laitatko footteriin kohteen perustiedot vastaisen varalle.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa mam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #451 : 03.11.15 - klo:17:46 »
Lämmönkeruun tulo on käyntijakson lopussa 0C ja meno n. -3C, olen miettinyt että ovatko matalia lämpötiloja lauhaan keliin nähden? Mitä muilla 6KW pumppujen omistajilla ovat olleet lämmöt käyntijakson lopussa?

Uusi ohjelmistoversio tuntuu pidentävän käyntijaksoa pienemmälläkin asteminuuttiasetuksella, kun jauhaa käyttövettä lopuksi eli kaivoa kuormitetaan enemmän kerralla.

Laitoin toisen 8vrk logituksen käyntiin kun muutin ihan mielenkiinnosta asteminuutit takaisin -120:een, lähinnä kiinnostaa, että miten vaikuttaa liuoslämpötiloihin.
Nibe F1245-6KW, kaivo 140m. Oulu vm2015 1-kerroksinen n. 130m2 puurunkoinen OKT lattialämmityksellä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #452 : 03.11.15 - klo:23:15 »
Sinulla on reippaan mittaisia käyntijaksoja, niin siinä neste ehtii kiertämään 2-3 kertaa kaivossa ja 0/-3C lukemat lienee OK.
Täällä patteritalo ja keruu n. 0,5/-2,5 käyntijakson lopussa.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #453 : 03.11.15 - klo:23:20 »
Kuvaajasta näkee kuinka täällä keruun lämpötilat vaihtelee.

Julmilla pakkasilla keruun tulo menee alle -2,5C, mutta senkin kanssa voi elää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa mam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #454 : 03.11.15 - klo:23:35 »
Totta, tuossa -3.8 asteen lämmönkeruuliuoksen "menoennätyksessä" ensin on tahkotty käyttövettä 29 min., joka on keskeytynyt asteminuuttien tullessa täyteen (-180) joka on johtanut heti perään 28 min. lämmityskäyntiin. Lämmitys on puolestaan keskeytynyt (priorisointi?) 9 min. ajaksi käyttöveden tekoon, ja asteminuutit laitetaan nollille 4 min vedolla lopuksi. Eli koko hiihtokilpailulle tuli mittaa 1t 10 min.
Nibe F1245-6KW, kaivo 140m. Oulu vm2015 1-kerroksinen n. 130m2 puurunkoinen OKT lattialämmityksellä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #455 : 04.11.15 - klo:09:58 »
Totta, tuossa -3.8 asteen lämmönkeruuliuoksen "menoennätyksessä" ...
Laskentaohjelma antaa talollesi 164 aktiivimetrin syvyisen lämpökaivon.
Toivotaan, että kallioperä on lämmönjohtavuus ominaisuuksiltaan hyvä.
Totuuden näkee vasta kunnon pakkasjakson lopulla.

Tätä foorumia lueskeleville, maalämpöä suunnitteleville,
me maalämpöfoorumin "vanhat" suositamme aina satsaamaan riittävän lämpökaivon tekemiseen.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #456 : 04.11.15 - klo:10:52 »
Totta, tuossa -3.8 asteen lämmönkeruuliuoksen "menoennätyksessä" ensin on tahkotty käyttövettä 29 min., joka on keskeytynyt asteminuuttien tullessa täyteen (-180) joka on johtanut heti perään 28 min. lämmityskäyntiin. Lämmitys on puolestaan keskeytynyt (priorisointi?) 9 min. ajaksi käyttöveden tekoon, ja asteminuutit laitetaan nollille 4 min vedolla lopuksi. Eli koko hiihtokilpailulle tuli mittaa 1t 10 min.
Täällä on ollut alimmat lukemat vähän pitemmässä käyntijaksossa 3/-1 ja viime talvena taisi olla alimmat lukemat 2/-2.

Eli tuon perusteella voisi arvata että talvella menisi johonkin -2/-5 talvella eli 1 aste tulisi vielä laskua. Mutta saattaahan se vähän enemmänkin laskea jos tulee oikein pitkä pakkasjakso. Täällä kompura taitaa käydä noin 45 min ja silloin on vielä lukemat 4/0. Alussa 6/1. Patterilämmitys. Jotain virtausta mahtaa olla kaivossa kun täällä nuo lukemat taitaa olla kohtalaisen hyvät. Kesällä kaivosta tuli aluksi 7 asteista.

Hyvin näyttää noiden kuvien perusteella toimivan.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa MJM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #457 : 06.11.15 - klo:07:35 »
Moro,
Tietäjäjille kysymystä onko käynnistysien määrä ja käyntiaika ok, tai saako näiden allaolevien tietojen perusteella tietoa mahdollisesta säädön tarpeesta? Lämmintä on piisannut hyvin, talvi tosin oli normaalia leudompi, sähkönkulutus ei tippunut edelliseen lämmitysmuotoon "kuin" noin 35% kulutussäästön odotin olevan hieman isompi.

Talo rak. -43 peruskorjattu -84, patterilämmitys, 200L puskurivaraaja, nibe F 1245 lämpöpumpun, lisäksi 300L käyttövesivaraaja.

Tuossa on siis tiedot 11kk käytöajalta huoltotiedot nibe ublinkistä.

Huoltotiedot
tila
Otsikko    Arvo
asteminuuttia    -29
keskiulkolämpötila BT1    3.6°C
käyttöveden täyttö BT6    47.1°C
käyttövesi yläosa BT7    52.7°C
ulkolämpötila BT1    5.0°C
kompressorimoduuli
Otsikko    Arvo
estetty    ei
imukaasu EB100-EP14-BT17    26.0°C
kiertovesipumpun nopeus EP14    20%
kompressorikäynnistykset EB100-EP14    1950
kompressorin käyntiaika EB100-EP14    1533h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14    235h
kuumakaasu EB100-EP14-BT14    29.7°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12    29.0°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10    14.8°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11    13.4°C
lämmönkeruupumpun nopeus EP14    0.0%
menolämpötila BT2    28.8°C
nestejohto EB100-EP14-BT15    24.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3    28.7°C
lämmitysjärjestelmä 1
Otsikko    Arvo
huonelämpötila BT50    23.5°C
laskettu menolämpötila S1    32.8°C
lattiankuivaustoiminto    pois
menolämpötila BT2    28.8°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3    28.7°C
ulkoinen menoanturi BT25    28.5°C
ulkoinen säätö S1    ei
lisäys
Otsikko    Arvo
aikakerroin    0.9h
estetty    ei
maks.sääd.sähköteho    0.0kW
teho sähkölisälämpö    0.0kW

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #458 : 06.11.15 - klo:08:32 »
Moro,
Tietäjäjille kysymystä onko käynnistysien määrä ja käyntiaika ok, tai saako näiden allaolevien tietojen perusteella tietoa mahdollisesta säädön tarpeesta? Lämmintä on piisannut hyvin, talvi tosin oli normaalia leudompi, sähkönkulutus ei tippunut edelliseen lämmitysmuotoon "kuin" noin 35% kulutussäästön odotin olevan hieman isompi.

Talo rak. -43 peruskorjattu -84, patterilämmitys, 200L puskurivaraaja, nibe F 1245 lämpöpumpun, lisäksi 300L käyttövesivaraaja.

Tuossa on siis tiedot 11kk käytöajalta huoltotiedot nibe ublinkistä.

Huoltotiedot
tila
Otsikko    Arvo
asteminuuttia    -29
keskiulkolämpötila BT1    3.6°C
käyttöveden täyttö BT6    47.1°C
käyttövesi yläosa BT7    52.7°C
ulkolämpötila BT1    5.0°C
kompressorimoduuli
Otsikko    Arvo
estetty    ei
imukaasu EB100-EP14-BT17    26.0°C
kiertovesipumpun nopeus EP14    20%
kompressorikäynnistykset EB100-EP14    1950
kompressorin käyntiaika EB100-EP14    1533h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14    235h
kuumakaasu EB100-EP14-BT14    29.7°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12    29.0°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10    14.8°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11    13.4°C
lämmönkeruupumpun nopeus EP14    0.0%
menolämpötila BT2    28.8°C
nestejohto EB100-EP14-BT15    24.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3    28.7°C
lämmitysjärjestelmä 1
Otsikko    Arvo
huonelämpötila BT50    23.5°C
laskettu menolämpötila S1    32.8°C
lattiankuivaustoiminto    pois
menolämpötila BT2    28.8°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3    28.7°C
ulkoinen menoanturi BT25    28.5°C
ulkoinen säätö S1    ei
lisäys
Otsikko    Arvo
aikakerroin    0.9h
estetty    ei
maks.sääd.sähköteho    0.0kW
teho sähkölisälämpö    0.0kW


Tuossahan suurin osa on hetkellistä dataa. Käynnistysten ja käyntiajan perusteella ei nyt ainakaan kovin suurta pätkäkäyntiä. Kannattaa laittaa USB-tikku logittamaan koneeseen (ohjeita tässä ketjussa/muissa ketjuissa), kerätä dataa muutama vuorokausi ja analysoida ne sitten Timo Karhun logintutkijan avulla (löytyy tiedonkeruualueelta). Niiden jälkeen kannattaa kysellä lisävinkkejä tarvittaessa.

Uusin firmis kannattanee laittaa pumppuun sisään jos ei jo ole, uplinkin kautta saa ladattua ja USB-tikulla vietyä pumppuun.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa MJM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #459 : 08.11.15 - klo:14:42 »
Joo, totta, että tuossa näkyi vain pitkältä ajalta käynnistykset ja käynti, muu vain sen hetkinen tila. Uusin päivitys pitäisi olla käytössä. Pitää kokeilla tuolla logintutkijan avulla, jos sillä saisin parempaa infoa käyntiajoista ja toimivuudesta muutenkin.

Poissa mam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #460 : 11.11.15 - klo:14:49 »
Tein vertailevaa logitusta, eli kaksi n. viikon jaksoa.

Logit zip tiedostona: http://aijaa.com/f1aGUo.

Ensimmäisellä asteminuutit -180 ja MUT -25 (hakemisto 1 zip:ssä):


Sisälämpötila + viinan meno/paluu:


Toisessa muutin asteminuutit -120 ja MUT arvon korjasin -32 asteeseen (hakemisto 2 zip:issä):


Sisälämpötila + viinan meno/paluu:
Nibe F1245-6KW, kaivo 140m. Oulu vm2015 1-kerroksinen n. 130m2 puurunkoinen OKT lattialämmityksellä.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #461 : 11.11.15 - klo:15:26 »
Tein vertailevaa logitusta, eli kaksi n. viikon jaksoa.

Sisälämpötilasi heiluu melko merkittävästi, missä anturi sijaitsee?

PS. voisi olla helpompaa jos tänne liitettäisiin itse logitiedostot kuvakaappausten sijaan. Ainakin pitkissä logeissa koko ajan kattava kuva ei ole ihan havainnollisimmasta päästä
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa mam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #462 : 11.11.15 - klo:18:37 »
Lisäsin logit viestiin yllä.

Huoneanturi on 175 cm korkeudella aika lähellä takkaa, joka näkyy noissa käppyröissä.

-180: käyntiaika 55 min, lepoaika 84 min, käynnistyksiä 10 kpl/vrk.
-120: käyntiaika 39 min, lepoaika 64 min, käynnistyksiä 14 kpl/vrk.

Eli kun käyntiaika on pidempi, niin keskimääräinen lepo pitenee.

Näkeekö kokeneempi näistä mitään muuta merkittävää eroa?
Nibe F1245-6KW, kaivo 140m. Oulu vm2015 1-kerroksinen n. 130m2 puurunkoinen OKT lattialämmityksellä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #463 : 11.11.15 - klo:20:56 »
Mielipide...
Käyttäisin -120GM, silloin kaivo antaa n. 1,5C paremman lämmön käyntijakson lopussa.
Eikä ole pätkäkäynnistä tietoakaan ja käynnistyksiä on maltillisesti.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #464 : 11.11.15 - klo:21:41 »
Lisäsin logit viestiin yllä.

Huoneanturi on 175 cm korkeudella aika lähellä takkaa, joka näkyy noissa käppyröissä.

En sano, mutta mainostan tuota kertoimen käyttöä sisälämpötilan yhteydessä. Tämä siis jos haluat, että MLP väistää (pyynti alenee mitä lämpimämpää sisällä on) takan käyttöäsi. Nyt pyynti kasvaa tasaisesti ulkolämpötilan suhteen eikä huomioi takan lämmitystä.
Valikko 1.9.4 - huoneanturiasetukset. Manuaali sanoo että oletus on 2, mutta logista päätellen Nibesi ei ole reagoinut takkaan yhtään. Itselläni tuo kerroin on 4 ja täällä toimii todella hyvin keväisin kun aurinko alkaa lämmittämään pakkasella, sisälämpö pysyy tosi hyvin aisoissa kunnes auringosta tulee enemmän kuin talo vie ja pumppu ei käy enää ollenkaan. Mutta siis mainokseksi vaan jos et ole huomannut tuota säätöä.

Muuten koneesi nakuttaa kuin Singeri. Kuulut kylmähkökaivoisten klaaniin kuten allekirjoittanutkin, lohdutukseksi voin sanoa että toimii sekin ihan passelisti.

[edit] kuvatus "väistötapahtumasta" kun sunnuntaina oli uuni niin paljon päällä että kämppä lämpeni yli asetetun
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa mam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #465 : 11.11.15 - klo:22:29 »
Mielipide...
Käyttäisin -120GM, silloin kaivo antaa n. 1,5C paremman lämmön käyntijakson lopussa.
Eikä ole pätkäkäynnistä tietoakaan ja käynnistyksiä on maltillisesti.

Tällä mennään talvea kohti.

Pitänee harkita tuota sisäanturin käyttöönottoa, se on tosiaan kytketty mutta ei aktiivisena.

Kaivosta - jos "aktiivisella poraussyvyydellä" tarkoitetaan kallion osuuden vesipatsaan korkeutta, niin se on 125 m kalliota + 3 m kallioon upotettua teräsputkea = 128 m. MLP valmistajan energialaskelmassa  on 139 m aktiivisyvyyttä.

Tämän takia seuraankin tilannetta aika huolella, ensimmäinen talvi vasta tulossa.

Nibe F1245-6KW, kaivo 140m. Oulu vm2015 1-kerroksinen n. 130m2 puurunkoinen OKT lattialämmityksellä.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #466 : 15.11.15 - klo:20:03 »
Jämällä tehty .LOG tiedosto ei mene Logintutkija v1.0.3 versioon. Ei annat valita sitä tiedostoa.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #467 : 16.11.15 - klo:21:31 »
Jämällä tehty .LOG tiedosto ei mene Logintutkija v1.0.3 versioon. Ei annat valita sitä tiedostoa.

Käy lataamassa uudempi versio ja katsotaan sitten jos se tökkii niin korjataan!
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #468 : 17.11.15 - klo:09:23 »
Teinpäs pikalinkin http://51.fi/loki joka vie tuohon Timo Karhun viestiin. Siitä pääsee kätevästi nappaamaan uusimman lokittajan.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #469 : 17.11.15 - klo:10:46 »

Käy lataamassa uudempi versio ja katsotaan sitten jos se tökkii niin korjataan!

Joo kiitos, lähti pelittämään uusimmalla.

Laitoin illalla lokin tallennukseen. Postaan illalla niin olisi kiva saa kommentit koneen toiminnasta.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #470 : 17.11.15 - klo:17:18 »
Saako tästä jotain selkoa? Lisään login vielä jos tarvitsee.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #471 : 17.11.15 - klo:17:18 »
zzz
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #472 : 17.11.15 - klo:17:18 »
zzz
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #473 : 18.11.15 - klo:09:04 »
Saako tästä jotain selkoa?

Eikös tuo ihan siististi käy.
Kunnon pakkaset antaa sitten oman/uuden "kuvan" asiasta.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #474 : 18.11.15 - klo:09:44 »
Käyttöveden teon COP ka. on vain 2.5. Oliko siellä siis pumppu erikseen käyttöveden kierrolle?

Ulkoinen patteriverkon pumppu mulla on kesän jälkeen vissiin melko pienellä koska verkon dT on kohtuullisen mukava 6,6K.
Aiemmin kun oli vielä öljy ja vanha KV-pumppu niin dT oli monesti vain 1K. ilmeisesti pumppu vatkasi vanhan talon isoisssa putkissa vähän turhan kovaa.

----

Imukaasun tulistuskin näyttäisi olevan turvallisella tasolla. Jos keruuseen menee käynnin aikana noin 0C ja imukaasu on +5C niin oletettavasti tulistus on noin 8-10K?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #475 : 18.11.15 - klo:10:36 »
Käyttöveden teon COP ka. on vain 2.5. Oliko siellä siis pumppu erikseen käyttöveden kierrolle?

COP käyttöveden teossa on tuota suuruusluokkaa.

Pumpussa on vain yksi lämpöjohtopumppu, jota käytetään sekä patteriveden että käyttövesivaraajan lämmittämisessä.
Vaihtoventiilillä ohjataan kumpaa tehdään.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #476 : 18.11.15 - klo:17:55 »

COP käyttöveden teossa on tuota suuruusluokkaa.


Joo niinhän sen pitää olla kun korkealla lauhtumisella paahdetaan menemään. Olin vaan katselevani, että jonkun toisen logissa oli yli 3:n COPia käyttövedelle.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #477 : 18.11.15 - klo:19:40 »
Nibe 10kW testistä (Arthur Weber) tehoja ja COPPEJA.

Luvut eivät ole ihan samoja kuin Niben manuaaleissa, mutta erot varsin pieniä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #478 : 18.11.15 - klo:20:47 »
Tässä yksi graafi COP :n ja antolämpötilan suhteesta:



ja tässä toinen tapaus:


Poissa ouzone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #479 : 24.11.15 - klo:17:32 »
Meni tietokone uusiksi. Eikä ole vielä Exceliä. Voisiko joku ystävällisesti muutella tuota bruunolla??
Tattista etu käteen