Ulkoisella menoanturilla tuo ainakin olisi korjattavissa, joskin tarpeetonhan se muuten on tuollaisessa varaajattomassa kokoonpanossa.
Tuo menolämmön anturi BT2 kuitenkin on ohjekirjan kaaviokuvan mukaan ennen vaihtoventtiiliä, eli sen perusteella lämpöä mittaa oikein.
Mutta asteminuutteja ei pitäisi laskea tuolla tavoin käyttöveden teon aikana.
Tunnistaakos kone /yrittääkö tunnistaa vaihtoventtiilin asennon?
Jos tunnistaa/yrittää, niin se voisi olla pielessä ja sen takia asteminuutteja lasketaan kokoajan arvellen, että kaikki tuo menovesi menisi lämmityskiertoon?
Ehkei ulkoinen menovesianturi korjaa tilannetta, mutta sen avulla näkee lattiaan menevän lämpötilan
erikseen.
Lokin perusteella Reletilat muuttuu oikein.
Tunnistaako Nibe aidosti VV:n asennon on sitten toinen juttu, luultavasti se vaan komentaa sen asennosta toiseen ja olettaa että "käsky pätee".
"Vikahan" ei ole vakava, voisi sanoa että esteettinen mutta olisi hyvä selvittää ja saada toimimaan normaalisti.
Hyvä asia on, että tuvassa on lämmöt kunnossa ja käyntien pituuteen tulee varmasti korjausta asteminuuttien korjauksen kautta.
Lämpökäyrää
voi joutua myös hienosäätämään.
EHDOTUKSIA TOIMENPITEIKSI:
1. Buuttaa kone, sähköt pois. ---> jos ei muutu, niin
2. Asenna edellinen softaversio ----> jos ei muutu, niin asenna sitä edellinen
YLEISTÄ: Suosittelen aina että kirjataan kaikki muutokset ja mitä tavoiteltiin.
Ei ole hyvä tehdä montaa muutosta kerraallaan, kun sitten ei tiedä mikä oli se joka vaikutti.
Myös koneen statiikat käynnistykset, lisäykset,tuntimäärät on hyvä silloin tällöin kirjata, jotta tietää milloin kone on toiminut mitenkin.
Pros.ero.komp on huolto-valikossa.... en muista tarkemmin.
Perus Exceli ilman bruno taulukoita toimii ihan hyvin kun analysoidaan tilannetta.
Datat vaan rohkeasti sisään ja käyriä piirtämään. Itse vien lokit Notepadin kautta copy-paste - menetelmällä exceliin.
Käyttöveden kierrätys näyttäsi olevan talossa päällä, KV-lämpötilojen perusteella.
Kun käyttöveden kierrätys (mukavuusseikka) on päällä, niin voi olla ettei KV tekojen määrä paljoa putoa nykyisestä vaikka "vika" saisi korjattua.
Tuo kuluttaa lämpöä, mutta toki kaikki menee tupaan.
Jotkut käyttävät vuorokausiajastusta käyttöveden kierrätyksessä, kai niin ettei vettä kierrätetä yöllä "turhaan".