Kirjoittaja Aihe: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation  (Luettu 65791 kertaa)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #40 : 02.01.14 - klo:23:10 »
Jotenkin en usko että vika on vaihtoventtiilissä jos se "välillä" toimii.
Epäilisin ennemmin automatiikkaa.
Tuo vaihtovena on juuri tuosta syystä kuin vaimoke. Välillä toimii ja toisinaan sitten taas ei :)
Sitten vaan vaihtoon jos oireilee liikaa.
Ainakin itsellä esim. legonella yms korkeat lämpötilat venassa aiheuttivat huomattavasti enemmän jumeja
kuin normilämmöt.

Poissa is_mari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #41 : 03.01.14 - klo:13:23 »
...lueskellut tässä ongelmastasi käytyä kirjeenvaihtoa, mutta epäselväksi jäänyt, miten mahtaa olla noiden huonetermostaattien käyttö/märkätilojen asetukset.

Ts oletko kokeillut kääntää kaikki huonetermostaatit täysin auki ja märkätilojen asetusarvo minimiin (tosin en tiedä miten märkätilojen asetusarvo vaikuttaa pumpun toimintaan, minulla ei ko piiriä ole).

Voi olla että, lämmityskäyrän kaltevuutta kannattaa ennakoivasti pienentää jottei hiki iske, automatiikan korjaus sisäanturin ohjaamana on hidas.

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #42 : 03.01.14 - klo:21:59 »
En ole kokeillut termostaatteja säädellä, mutta järjestelmä toimi 2 vuotta ihan nätisti tällaisenaan, joten en suostu uskomaan, että siinä olisi mitään periaatteellista vikaa.  Huomenna ehkä nähdään, auttaako venttiilin moottorin vaihto.  Toivottavasti, olisi muutakin tekemistä kuin ihmetellä tuota.
MH9, SH16

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #43 : 04.01.14 - klo:00:42 »
Tuossa Geopro MH lämpöpumpussa on vaihtoventtiili paluuputkessa.

Peki kommentoi toisessa ketjussa paluuputkessa olevan vaihtoventtiilin toimintahäiriötä tuohon tapaan:

Lainaus
(Paluuputkessa) venttiilin jumiutuessa menee pumppu sekaisin ja siihen loppuu lämmitys.

Menoputki asennuksessa taas vikaa on turhankin vaikea huomata kun ei vaikuta pumpun toimintaan muuten kuin
lisääntyneinä kv- ajoina.

Millä tavalla paluuputkessa olevan vaihtoventtiilin jumittuminen sekoittaa lämpöpumpun toiminnan verrattuna menoputkessa olevan vaihtoventtiilin vastaavaan toimintahäiriöön?

Tuossa bittivrheen lämpöpumpussa vaihtoventtiilin jumittuminen käyttöveden lämmitysasentoon pitää lauhdutinvirtauksen jatkuvasti käyttövesivaraajan puolella vaikka käyntiohjaus on lämmitysverkon puolelta.

Kompressori lämmittää sitten lauhdutinta rajoittimille saakka kun lauhduttimen virtaus oikaisee käyttövesivaraajan kautta vaikka pitäisi kiertää lattiapiirin kautta

Eli juuri tuon alla olevan vikakuvauksen mukaisesti.
Vaihtoventtiilien mekaaninen jumittelu on kai yleisimpiä niiden toimintahäiriöistä.

Toivottavasti saat asian kuntoon

Ilmeisesti vaihtoventtiili jumittaa ja tällä hetkellä jo melkoisen pahasti.  Vajaan 2 tunnin sisällä lokiin on kirjautunut 10 kertaa "Limitation switch-off temperature max" ja kompressori käy 3.3 kertaa tunnissa.  Käyttöveden lämmöt reilusti yli pyynnin.  Ilmeisesti yrittää lämmittää taloa, mutta kaikki lämpö meneekin käyttöveteen ja maksimiraja katkaisee ajon ja hetikohta yritetään samaa uudestaan.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #44 : 04.01.14 - klo:00:57 »
Anteeksi myöhäinen ajankohta.
No eikö tuo paluuputkessa oleva vena ime nimenomaan varajalla, manttelilla tai kierukalla olevan ylilämpimän nesteen suoraan lauhduttimen paluupuolelle ja aiheuta pumpun luulemaan että lämmitystarve on täytetty?
Menopuolelle asennettu vaihtovena taas on tunnoton tuohon vaan litku ehtii sekoittua jo olemassa olevaan lämpötilaan ja kaikki on näennäisesti oikein.

Bittivirheen tapausta en sisäistä koska itsellä ei ole ulkoisia varaajia.

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #45 : 04.01.14 - klo:13:25 »
Ei tässäkään ulkoista varaajaa ole.

Uutena yllätyksenä on, että uudenvuoden jälkeen on lämmityspiirin paisuntasäiliö murtunut putken juuresta ja glykolit on ympäri varastoa.  Putkari ei tietysti vastaa puhelimeen.

Sähkölämmityksessäkin olisi kyllä puolensa..

EDIT: Vuoto olikin säiliön kyljessä.

Vaihtoventtiilin moottori vaihdettu, ei ollut apua, "Limitation differential condenser max" jatkuu.  Saa nähdä, jatkuuko myös käyttöveden tuotanto silloin kun pitäisi lämmittää mökkiä.  Parametrejakin ropellettiin Oilonin ohjeiden mukaan, ei apua.
« Viimeksi muokattu: 04.01.14 - klo:22:21 kirjoittanut bittivirhe »
MH9, SH16

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #46 : 04.01.14 - klo:22:40 »
Ai ettei auttanut?
Tarkista vielä se messinkinen venttiilin runko. A-kirjain pitäisi olla kv varaajan suuntaan ja B-kirjainmen lämmityspuolen suuntaan. Ne on stanssattu siihen kylkeen.
Itsellä tuo osa vaihdettiin reilu vuosi sitten ja asentaja sanoi että näin pitäisi olla, en ymmärrä miksi tuo on tärkeää, mutta
hänen mielestään oli.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #47 : 04.01.14 - klo:23:04 »
Lauhduttimen virtaukset saattaisi sekoittaa takaiskuventtiilin jumittuminen auki asentoon.

Silloin lauhduttimen virtaus pääsee menoputkesta suoraan paluuputkeen kun lauhduttimen kiertopumppu Q2 pyörii.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #48 : 05.01.14 - klo:00:05 »
Tarkista vielä se messinkinen venttiilin runko. A-kirjain pitäisi olla kv varaajan suuntaan ja B-kirjainmen lämmityspuolen suuntaan. Ne on stanssattu siihen kylkeen.
Itsellä tuo osa vaihdettiin reilu vuosi sitten ja asentaja sanoi että näin pitäisi olla, en ymmärrä miksi tuo on tärkeää, mutta
hänen mielestään oli.

Täytyy päivällä tarkistaa, vaikka ei sekään selittäisi sitä että systeemi pelasi 2 vuotta ja sitten enää ei.
MH9, SH16

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #49 : 05.01.14 - klo:00:08 »
Lauhduttimen virtaukset saattaisi sekoittaa takaiskuventtiilin jumittuminen auki asentoon.

Silloin lauhduttimen virtaus pääsee menoputkesta suoraan paluuputkeen kun lauhduttimen kiertopumppu Q2 pyörii.

Jaa niin, siellä saattaisi sellainen tosiaan olla.  Mitenkäs ko. venttiilin toimintaa voi selvittää?  Siitä ei varmaan näy päällepäin, toimiiko se?  (Olisi muuten ihan kiva, kun noista putkimiesten lohkokaavioista näkyisi KAIKKI komponentit eikä vain osa.  Mrh.)
MH9, SH16

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #50 : 05.01.14 - klo:00:24 »
Ei tässäkään ulkoista varaajaa ole.

Uutena yllätyksenä on, että uudenvuoden jälkeen on lämmityspiirin paisuntasäiliö murtunut putken juuresta ja glykolit on ympäri varastoa.  Putkari ei tietysti vastaa puhelimeen.

Sähkölämmityksessäkin olisi kyllä puolensa..

EDIT: Vuoto olikin säiliön kyljessä.

Vaihtoventtiilin moottori vaihdettu, ei ollut apua, "Limitation differential condenser max" jatkuu.  Saa nähdä, jatkuuko myös käyttöveden tuotanto silloin kun pitäisi lämmittää mökkiä.  Parametrejakin ropellettiin Oilonin ohjeiden mukaan, ei apua.
Eikö se vaihtanut kuin moottorin? Ne sisuskalut sen jumin tekee.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #51 : 05.01.14 - klo:10:22 »
Lainaus
Mitenkäs ko. venttiilin toimintaa voi selvittää?  Siitä ei varmaan näy päällepäin, toimiiko se

Putkien pintalämmöistä pystyy aika luotettavasti päättelemään.

Siis jos tuo menon ja paluun välisen yhdysputken lämpö nousee samoihin kuin menoveden lämpötila.

Toinen on sitten käyttövesivaraajan lämpötila.
Tuo ohitusputkihan menee varaajan alaosassa olevan kierukan läpi ja jos menovesi oikaisee sitä kautta niin käyttövesivaraajan lämpötila pitäisi nousta silloikin kun MLP lämmittää lattiaa.

Tuosta ylimääräisestä varaajan alakierukan lämmittämisestä saattaa olla vianhakua hämäävä seuraus,kun kompressori ja lauhdutinpumppu pysähtyy niin tuossa ohitusputkessa vaihtuu virtaussuunta ja lattiaan menee kiertopumppu Q20 pyöriessä varaajan alakierukan kautta lämmintä vettä ja lattiapiirit saattaa tämän takia olla suht normaalilämpöiset.

Tuon takaiskuventtiilin sijainnista ei ole tietoa mutta veikkaisin että se on joko meno- tai paluuputken liitäntäyhteessä,siis siinä missä toi ohitusputki liittyy meno- ja paluuputkeen.

Ehkä Oilonin huolto tietäisi tuosta takaiskuventtiilistä paremmin?

Jos näytät tuon kuvan huoltomiehelle ;)

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=5122.0;attach=1588;image

edit:Vaihtoiko huoltomies ainoastaan vaihtoventtiilin moottoriosan?
Lainaus
Eikö se vaihtanut kuin moottorin? Ne sisuskalut sen jumin tekee.

Tuossa olen Pekin kanssa ihan samaa mieltä ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #52 : 05.01.14 - klo:10:30 »
Eikö se vaihtanut kuin moottorin? Ne sisuskalut sen jumin tekee.
Vain moottori vaihtui eikä Oilon muuta edes toimittanut.  (Ja venttiilin vaihto voi olla "kiva" operaatio, kun sen edessä on muuta roinaa tiellä, ymmärrän kyllä ettei sitä ihan ensimmäisenä vaihdeta.)

Kun putkimies vaihteli käyttöveden tuotantoa päälle ja pois, venttiili kyllä pyöri ongelmitta eikä silloin kirjautunut lokiin mitään valituksia.  Valitukset alkoivat taas normaalitoiminnan yhteydessä.  Yön aikana on loki tullut taas täyteen ilmoitusta "Limitation differential condenser max", käyntitunteja 3 ja käynnistyskertoja 11 eli käyntijaksotkin taas alle minimin (20 min).  Tuokin ihmetyttää, että samalla kelloaikalukemalla voi tulla monta samaa ilmoitusta.  Ei ole kovin fiksu tuo logiikka.
MH9, SH16

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #53 : 05.01.14 - klo:12:02 »
Eikö se vaihtanut kuin moottorin? Ne sisuskalut sen jumin tekee.
Vain moottori vaihtui eikä Oilon muuta edes toimittanut.  (Ja venttiilin vaihto voi olla "kiva" operaatio, kun sen edessä on muuta roinaa tiellä, ymmärrän kyllä ettei sitä ihan ensimmäisenä vaihdeta.)

Kun putkimies vaihteli käyttöveden tuotantoa päälle ja pois, venttiili kyllä pyöri ongelmitta eikä silloin kirjautunut lokiin mitään valituksia.  Valitukset alkoivat taas normaalitoiminnan yhteydessä.  Yön aikana on loki tullut taas täyteen ilmoitusta "Limitation differential condenser max", käyntitunteja 3 ja käynnistyskertoja 11 eli käyntijaksotkin taas alle minimin (20 min).  Tuokin ihmetyttää, että samalla kelloaikalukemalla voi tulla monta samaa ilmoitusta.  Ei ole kovin fiksu tuo logiikka.

Voisit vielä pienentää lauhduttimen pumpun nopeutta.
Tuo vaihtovena ei nimittäin mikään maailman nopein kapistus ole ja  kierron ollessa päin lauhdutinta voipi ehtiä päästää
hieman varaajalta tavaraa lauhduttimelle. Tai sitten voisi anturin paikkaa muuttamalla huijata konetta.
Miksi sulla on pakkasnesteet lämmityspiirissä?

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #54 : 05.01.14 - klo:12:43 »
Enpä sitä yksisuuntaventtiiliä vielä löytänyt, täytyy koettaa vielä etsiä (ja/tai kysyä taas Oilonilta).  Lauhdutinpumppu on kolmosella ja Oilon käski pitää sen täysillä.  Pakkasnesteet lämmityskierrossa IV-koneen vesipatterin ja koko torpan mahdollisen jäätymisen takia (täällä on ollut vuorokausienkin mittaisia sähkökatkoja ja kun talossa ei asuta vakituisesti, ei ole ketään lämmittämässäkään jos sähköä ei ole).  Tosin kyllähän käyttövedetkin sitten jäätyvät, jos niin huonosti käy, että ei se tavoiteltava tilanne missään tapauksessa ole.
MH9, SH16

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #55 : 05.01.14 - klo:13:34 »
Lainaus
1. lauhduttimen kautta menevästä vedestä mennee noin puolet patteriverkkoon ja noin puolet kiertää säiliön alaosan kautta takaisi lauhduttimelle

Jäsen is_mari kertoo tuollaista ketjussa (viesti n:o 5)
 http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=702.0

Lainaus
Enpä sitä yksisuuntaventtiiliä vielä löytänyt

Ei mulla mitään varmaa tietoa että varaajan alakierukalle menevässä putkessa olisi yksisuuntaventtiiliä mutta vahva epäily että sellainen voi olla.

Jos yksisuuntaventtiiliä ei ole niin alakierukan virtauksien suunta määräytyy kiertovesipumppujen Q2 ja Q20 keskinäisistä virtaustehoista ja lattiapiirin virtausvastuksesta.

Onko tiedossa paljonko anturien B21 ja B71 lämpötilalukemat on silloin kun  "Limitation differential condenser max" häiriöilmoitus tulee?

Paljonko noiden em anturien lukemat on silloin kun lauhdutinkierto lämmittää lattiapiiriä.
Siitä lukemasta voisi jotain päätellä.
Toi virheilmoitus  "Limitation differential condenser max" olisi vapaasti suomennetuna "lämpötilaero lauhduttimella liian suuri" niin B21 ja B71 anturien lukemat kertoo paljonko se lämpötilaero oikein on.









9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #56 : 05.01.14 - klo:17:35 »
Jos yksisuuntaventtiiliä ei ole niin alakierukan virtauksien suunta määräytyy kiertovesipumppujen Q2 ja Q20 keskinäisistä virtaustehoista ja lattiapiirin virtausvastuksesta.

Onko tiedossa paljonko anturien B21 ja B71 lämpötilalukemat on silloin kun  "Limitation differential condenser max" häiriöilmoitus tulee?

Paljonko noiden em anturien lukemat on silloin kun lauhdutinkierto lämmittää lattiapiiriä.
Siitä lukemasta voisi jotain päätellä.
Toi virheilmoitus  "Limitation differential condenser max" olisi vapaasti suomennetuna "lämpötilaero lauhduttimella liian suuri" niin B21 ja B71 anturien lukemat kertoo paljonko se lämpötilaero oikein on.

Luulisi että ne näkyisi tuossa lokissa, mutta lokiin kirjautuvat lämpötilat eivät ole kai koskaan olleet sellaisia, joiden erotus olisi kovin suuri.  Sen sijaan kun kyttää lukemia kompressorin käydessä, ero voi olla hetkellisesti muistaakseni 6 asteen luokkaakin.  Voi olla, että tuo tapahtuu silloin, kun vaihtoventtiili kääntyy tms.  Normaalisti ero on asteen tai pari, muistelen.  Kompura ei pyöri nyt, ei pysty katsomaan..
MH9, SH16

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #57 : 05.01.14 - klo:19:05 »
Tässä on nyt taitettu peistä 56 viestin verran.
Virheilmoitukseen on ilmeisesti syynä korkea lämpötila tai lämpötilaero.
Luin koko viestiketjun läpi ja löysin vain muutaman lämpötilamerkinnän. Eihän tällaista ongelmaa voi ratkaista ellei tiedetä lämpötiloja.

Nyt pitää saada kaikki, siis kaikki, lämpötilat mitä koneesta on saatavissa myös ne, joilla ei luulisi olevan mitään merkitystä asian selvittämiseen.
Ellei niitä saa jostakin lokista niin sitten vaan istut pumpun viereen ja kirjaat sieltä mistä ne näkyy.
Minuutin välein kaikista erilaisista käyntitilanteista.

Olen Bittivirheen kanssa samaa mieltä siitä, että jotain on muuttunut tai mennyt rikki, koska laite toimi 2 vuotta moitteetta.
Ja olen myös sitä mieltä, että kaikki asetukset pitäisi palauttaa vikaa edeltävään tilaan, koska muutoksista ei ole ollut apua.

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #58 : 05.01.14 - klo:23:32 »
Miten voi lauhduttimella olla liian suuri lämpötilaero? Missä tilanteessa?
Mulla häly tulee vaan jos paluulitku lauhduttimelle nousee yli 46C.
Trollaako täällä joku?

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #59 : 06.01.14 - klo:00:43 »
Miten voi lauhduttimella olla liian suuri lämpötilaero? Missä tilanteessa?
Mulla häly tulee vaan jos paluulitku lauhduttimelle nousee yli 46C.
Trollaako täällä joku?
Jos käyttöveden tuotannon kytkee pois, tuota viestiä ei tule (tai jos tulee, niin hyvin harvoin).  Jos käyttövesi on päällä, viesti tulee pahimmillaan kymmeniä kertoja päivässä.  Lienen tämän jo kertonut useamman kerran..

Yritän noita lämpötilojakin kaivaa, tahtoo vaan olla muutakin tekemistä kuin kytätä pumppua kaiket päivät.
MH9, SH16

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #60 : 06.01.14 - klo:00:47 »
No sittenhän asia on selvä. Vaihdata ne vaihtovenan sisuskalut. Runkoakaan ei tarvi vaihtaa jos moottori pysyy samanlaisena.

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #61 : 06.01.14 - klo:10:58 »
Uusi havainto.  Tuohan on siis valittanut lähinnä tuota  "Limitation differential condenser max", mutta toisaalla "differentials condenser min/week"-laskuri on näyttänyt isoja lukemia.  Ihmettelin, kummassa on bugi.

Nyt sitten vaihdoin tuon web-palikan kielen suomeksi ja kas kummaa, kun lokiviestien virheilmoitus onkin nyt "Kondens. erotus min.raj." eli ei maksimi ollenkaan.  Tämä selittää senkin, miksi noissa lokiviesteissä olevat lämpötilat olivat "järjettömiä" eli differentiaali nollassa tai hyvin lähellä sitä, mikä ei ollenkaan sopinut siihen "limitation max"-valitukseen.  Eli englanninkielisissä _teksteissä_ on virhe.  (Copy-paste-bugi, sattuuhan noita joo.)

Tässä nyt malliksi "suomenkielinen" lokientry, jossa differentiaali on -0.1 astetta (B21-B71).

Historia 1   06. Tammikuu 2014 09:56      
Tilakoodi 1   Kondens. erotus min.raj.      
Log outside temperature B9    -0.4   °C   
Log flow temperature HP B21    38.2   °C   
Log return temperature HP B71    38.3   °C   
Log setpoint HP    26.7   °C   
Log hot-gas temperature 1 B81    74.4   °C   
Log hot-gas temperature 2 B82    0.0   °C   
Log source inlet temperature B91    7.2   °C   
Log source outlet temperature B92    0.0   °C   
Log Evaporator temperature B84    0.0   °C   
Log Temp Diff defrosting ice-free    0.0   °C   
Log DHW temperature B3    53.2   °C   
Log DHW temperature B31    0.0   °C   
Log buffer storage tank temperature 1 B4    38.8   °C   
Log buffer storage tank temperature 2 B41    0.0   °C   
Log buffer storage tank temperature 3 B42    0.0   °C   
Log refrigerant temperature liquid B83    0.0   °C   
Log status heat pump   Kompr. min. ajoaika akt.      
Log status solar   ---      
Log status DHW   Ladattu, nimellislämpötila      
Log status buffer   Ladattu, pakkolat tavoitelämp      
Log status heating circuit 1   ---      
Log status heating circuit 2   ---      
Log status heating circuit P   Mukavuus-lämmityskäyttö      
Log status cooling circuit   ---      
Log status pool   ---      
log status suppl source   ---      
Log status compressor 1 K1   On      
Log status compressor 2 K2   Off      
Log Process reversing valve   Off      
Log electric immersion heater 1 flow HP K25   Off      
Log electric immersion heater 2 flow HP K26   Off   

Mutta miksi differentiaali on negatiivinen?

Ja välillä on siis käynyt niin, että käyttövettä on lämmitetty kerta toisensa jälkeen maksimirajaa vasten eli aivan kuin kone olisi yrittänyt lämmittää lattiaa, mutta onkin ajanut lämmön käyttöveteen.

Tässä uusi lokientry, jossa erotus on vielä enemmän pakkasella:

Historia 1   06. Tammikuu 2014 12:17      
Tilakoodi 1   Kondens. erotus min.raj.      
Log outside temperature B9    0.2   °C   
Log flow temperature HP B21    32.8   °C   
Log return temperature HP B71    34.3   °C   
Log setpoint HP    26.7   °C   
Log hot-gas temperature 1 B81    59.7   °C   
Log hot-gas temperature 2 B82    0.0   °C   
Log source inlet temperature B91    7.0   °C   
Log source outlet temperature B92    0.0   °C   
Log Evaporator temperature B84    0.0   °C   
Log Temp Diff defrosting ice-free    0.0   °C   
Log DHW temperature B3    51.0   °C   
Log DHW temperature B31    0.0   °C   
Log buffer storage tank temperature 1 B4    35.0   °C   
Log buffer storage tank temperature 2 B41    0.0   °C   
Log buffer storage tank temperature 3 B42    0.0   °C   
Log refrigerant temperature liquid B83    0.0   °C   
Log status heat pump   Kompr. min. ajoaika akt.      
Log status solar   ---      
Log status DHW   Ladattu, nimellislämpötila      
Log status buffer   Ladattu, pakkolat tavoitelämp      
Log status heating circuit 1   ---      
Log status heating circuit 2   ---      
Log status heating circuit P   Mukavuus-lämmityskäyttö      
Log status cooling circuit   ---      
Log status pool   ---      
log status suppl source   ---      
Log status compressor 1 K1   On      
Log status compressor 2 K2   Off      
Log Process reversing valve   Off      
Log electric immersion heater 1 flow HP K25   Off      
Log electric immersion heater 2 flow HP K26   Off   
MH9, SH16

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #62 : 06.01.14 - klo:15:13 »
Lainaus
Mutta miksi differentiaali on negatiivinen?
Totta kai differentiaali on negatiivinen, koska lauhduttimelle menee lämpimämpää vettä kuin sieltä lähtee, ainakin mittausten mukaan.
Kävikö kompressori kummankaan lokin aikana?

Kaivo vai pintakeruu?

Nyt tarvitsisin sellaiset lokit missä:
- Kompressori seisoo
- Lämmittää taloa
- Lämmittää käyttövettä
Mielellään jossain käyttöjakson puolessa välin.
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #63 : 06.01.14 - klo:16:11 »
Molemmissa lokeissahan lukee "Log status compressor 1 K1   On" eli kompressori käy.  Ei noita valituksia ole ikinä tullut muuten kuin kompuran käydessä.  En käsittääkseni nää mistään, tekeekö systeemi käyttövettä vai lämpöä (etenkään kohta kun poistun paikalta), mutta täytyy yrittää.

Niin, miksi lauhduttimelta lähtee kylmempää vettä kuin sinne tulee?  Eihän siinä ole järkeä?

Tässä jotain lukemia kompuran seisoessa (kiitos Siemensin, näissä ei näy antureiden tunnuksia):

Lämpöpumpun paluuv.lämp.    30.7   °C   
Lämpöpumpun asetusarvo    26.7   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    27.6   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    27.4   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    -3.1   °C   
Höyrystimen lämpötilaero   ----   °C   
Lähteen sisääntulolämpötila    7.7   °C
Huonelämpötila P    22.5   °C   
Huoneasetusarvo P    22.0   °C   
Huonelämpötilan P malli    22.0   °C   
Menoveden asetusarvo P    29.3   °C
Käyttöveden lämpötila 1    52.0   °C   
Käyttöveden asetusarvo    52.0   °C   
Käyttöveden lämpötila 2   ----   °C   
Käyttöveden kiertolämpötila   ----   °C   
Käyttöveden latauslämpötila   ----   °C   
Käyttöv.pumpun ajotunnit   445   h   
Käyttöv.pumpun käynn.laskuri    1951      
Yhteisen menoveden lämpötila    27.5   °C   
Yhteisen menoveden as.arvo    29.3   °C   
Yht. menov. as.arvo, jäähd.   ----   °C   
Lisävaraajan sähkölämmitin   ----      
Lisävaraajan lämpötila 1    30.7   °C   
MH9, SH16

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #64 : 06.01.14 - klo:17:24 »
Lainaus
Niin, miksi lauhduttimelta lähtee kylmempää vettä kuin sinne tulee?  Eihän siinä ole järkeä?
Niin ei olekaan, siksi kysyin että kävikö kompressori.
Jompi kumpi mittauksista B71(ennen lauhdutinta) tai B21 (lauhduttimen jälkeen) näyttää väärin.
Todennäköisemmin B21 (lauhduttimen jälkeen)
Tarkista anturin kiinnitys että on tiukasti kiinni putkessa sekä että on hyvin eristetty.
Tarkista myös anturi B71
Lainaus
En käsittääkseni nää mistään, tekeekö systeemi käyttövettä vai lämpöä (etenkään kohta kun poistun paikalta), mutta täytyy yrittää.
Käyttövettä tehtäessä ovat lauhduttimen lämpötilat B71 ja B21 sekä kuumakaasun lämpötila B81 huomattavasti korkeammat kuin taloa lämmitettäessä.

Kompressorin seistessä Q2-pumppu käykö vai seisooko?

Kaivo vai pintakeruuputkisto? Keruulta tuleva lämpötila yllättävän korkea.

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #65 : 06.01.14 - klo:17:50 »
Lämmönlähde on porakaivo.  Ilmeisesti virhe tuossa pumpun tunnuksessa, lohkokaaviossa pumppu on Q2 mutta lokissa Q9.  Pumppu ei pyöri kuin kompressorin käydessä (plus lyhyt ylikäynti molemmissa päissä).  Tässä pitäisi olla menossa käyttöveden teko:

Kompressori 1 K1   On      
Menoveden sähkölämmitin 1   Off      
Menoveden sähkölämmitin 2   ----      
Lähdepumppu Q8   On      
Kondensaattorin pumppu Q9   On      
Lämpöpumpun paluuv.lämp.    51.0   °C   
Lämpöpumpun asetusarvo    57.0   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    53.8   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    67.5   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    -0.3   °C   
Höyrystimen lämpötilaero   ----   °C   
Lähteen sisääntulolämpötila    7.7   °C

Alussa (jonkin aikaa kompressorin käynnistyttyä) lämpötilaero oli -8 asteen luokkaa (kyllä, -).

Hetkeä myöhemmin:
Kompressori 1 K1   On      
Menoveden sähkölämmitin 1   Off      
Menoveden sähkölämmitin 2   ----      
Lähdepumppu Q8   On      
Kondensaattorin pumppu Q9   On      
Lämpöpumpun paluuv.lämp.    52.3   °C   
Lämpöpumpun asetusarvo    57.0   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    54.6   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    85.1   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    2.3   °C   
Höyrystimen lämpötilaero   ----   °C   
Lähteen sisääntulolämpötila    7.9   °C

Ja sitten:
Kompressori 1 K1   On      
Menoveden sähkölämmitin 1   Off      
Menoveden sähkölämmitin 2   ----      
Lähdepumppu Q8   On      
Kondensaattorin pumppu Q9   On      
Lämpöpumpun paluuv.lämp.    37.5   °C   
Lämpöpumpun asetusarvo    26.7   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    52.1   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    86.3   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    14.8   °C   
Höyrystimen lämpötilaero   ----   °C   
Lähteen sisääntulolämpötila    7.9   °C

Tuossa tod.näk. loppui käyttöveden lämmitys, koska lämmöt tippuivat:
Kompressori 1 K1   On      
Menoveden sähkölämmitin 1   Off      
Menoveden sähkölämmitin 2   ----      
Lähdepumppu Q8   On      
Kondensaattorin pumppu Q9   On      
Lämpöpumpun paluuv.lämp.    35.7   °C   
Lämpöpumpun asetusarvo    26.7   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    38.8   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    78.7   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    3.1   °C   
Höyrystimen lämpötilaero   ----   °C   
Lähteen sisääntulolämpötila    7.9   °C

Ja vielä:
Kompressori 1 K1   On      
Menoveden sähkölämmitin 1   Off      
Menoveden sähkölämmitin 2   ----      
Lähdepumppu Q8   On      
Kondensaattorin pumppu Q9   On      
Lämpöpumpun paluuv.lämp.    35.9   °C   
Lämpöpumpun asetusarvo    26.7   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    37.7   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    74.4   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    1.7   °C   
Höyrystimen lämpötilaero   ----   °C   
Lähteen sisääntulolämpötila    7.9   °C

Pyörii yhä:
Kompressori 1 K1   On      
Menoveden sähkölämmitin 1   Off      
Menoveden sähkölämmitin 2   ----      
Lähdepumppu Q8   On      
Kondensaattorin pumppu Q9   On      
Lämpöpumpun paluuv.lämp.    38.4   °C   
Lämpöpumpun asetusarvo    26.7   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    40.5   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    74.8   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    2.1   °C   
Höyrystimen lämpötilaero   ----   °C   
Lähteen sisääntulolämpötila    8.0   °C

Hetkeä ennen pysähtymistä:
Kompressori 1 K1   On      
Menoveden sähkölämmitin 1   Off      
Menoveden sähkölämmitin 2   ----      
Lähdepumppu Q8   On      
Kondensaattorin pumppu Q9   On      
Lämpöpumpun paluuv.lämp.    42.3   °C   
Lämpöpumpun asetusarvo    26.7   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    43.7   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    80.2   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    1.4   °C   
Höyrystimen lämpötilaero   ----   °C   
Lähteen sisääntulolämpötila    7.1   °C

Ja pysähtymisen jälkeen:
Kompressori 1 K1   Off      
Menoveden sähkölämmitin 1   Off      
Menoveden sähkölämmitin 2   ----      
Lähdepumppu Q8   Off      
Kondensaattorin pumppu Q9   Off      
Lämpöpumpun paluuv.lämp.    42.6   °C   
Lämpöpumpun asetusarvo    26.7   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    44.0   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    77.8   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    1.4   °C   
Höyrystimen lämpötilaero   ----   °C   
Lähteen sisääntulolämpötila    7.0   

Mutta tällä ajokerralla (jonka sain itse aikaan pakottamalla käyttöveden latauksen) virheilmoitusta ei tietenkään tullut, joten em. data lienee hyödytöntä.
MH9, SH16

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #66 : 06.01.14 - klo:18:39 »
Miten tuo lämpöpumpun paluuveden lämpötila on käynnin alussa 53C ja vähän aikaa käydessä tipahtaa 37C ja alkaa vasta sitten nousta normikäynnin luontaisesti.=Vena varastaa varaajalta jotain ja kun tuo kiertosuunta on noin päin niin ei hyvä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #67 : 06.01.14 - klo:18:44 »
Lainaus
Mutta tällä ajokerralla (jonka sain itse aikaan pakottamalla käyttöveden latauksen) virheilmoitusta ei tietenkään tullut, joten em. data lienee hyödytöntä.
Ei ole hyödytöntä
Aika loogisesti näyttäisi lämpötilat käyttäytyvän.
Tosin lämpötilaero lauhduttimen yli on liian pieni.

Mittaukset B71 ja B21 voisi tarkistaa siten että jos kompressorin seistessä saa lauhdutinpumpun Q2 (Q9) käyntiin, niin hetken kuluttua mittausten pitäisi näyttää samaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #68 : 06.01.14 - klo:18:52 »
Lainaus
Lämpöpumpun asetusarvo    57.0   °C 
Tekee käyttövettä

Lainaus
Lämpöpumpun asetusarvo    26.7   °C
Lämmittää taloa

Lainaus
Kompressori 1 K1   Off     
Lämöpumppu on seis
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #69 : 06.01.14 - klo:19:27 »
Lainaus
Lämpöpumpun asetusarvo    57.0   °C 
Tekee käyttövettä

Lainaus
Lämpöpumpun asetusarvo    26.7   °C
Lämmittää taloa

Lainaus
Kompressori 1 K1   Off     
Lämöpumppu on seis
No niinpä :) Lauduttimen yli tosiaan matala. Menovesi toisaalta ihan ok mutta paluu pielessä?

Poissa japekan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #70 : 06.01.14 - klo:22:19 »
Käyttöveden asetusarvo lie 52... Täällä ei tuo MH9 pysty tekemään käyttövedestä yli 50-asteista yhdella laakilla. Jos yrittää jotain 52 niin käy monenmonta kertaa. Voisitko kokeilla käyttöveden asettamista 49 asteeseen?

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #71 : 06.01.14 - klo:22:21 »
Käyttöveden asetusarvo lie 52... Täällä ei tuo MH9 pysty tekemään käyttövedestä yli 50-asteista yhdella laakilla. Jos yrittää jotain 52 niin käy monenmonta kertaa. Voisitko kokeilla käyttöveden asettamista 49 asteeseen?

Tämä kyllä tekee vaikka 55-asteista.  On kokeiltu 48 asteen käyttövettä, ei auta.
MH9, SH16

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #72 : 06.01.14 - klo:22:44 »
Tässä käppyrää yhden ajokerran seurannasta.  Tälläkään kertaa vika ei ilmennyt (mutta tietysti kun poistuin paikalta, alkoi taas ilmetä, mutta niistä minulla ei ole seurantaa tallessa).
http://mms.takaisin.fi/random.php?kuva=2014-01-06_1389040921_log1.jpg

Kummasti pomppii tuo menoveden lämpötila minusta..
MH9, SH16

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #73 : 06.01.14 - klo:23:10 »
Lainaus
Kummasti pomppii tuo menoveden lämpötila minusta.

Koska paluu näyttää normaalilta ja stabiililta niin todennäköisesti menoveden anturi irronnut tai viallinen.Trendissä menoveden anturin lukema on ainoa joka vaihtelee,muut arvot on hyvinkin stabiilit

Olisikohan tuosta anturin viasta myös seurauksena noi "Limitation differential condenser max" häiriöilmoitukset jos lämpöpumppu muutoin toimii normaalin tuntuisesti?
Saattais olla että "min" häiriöilmoitus tulee kun lämpötilaero on liian pieni ja "max" häiriöilmoitus tulee kun lämpötilaero on negatiivinen.

Noista aiemmista lämpötiloista näyttäisi että "kondensaattori"(lauhdutin) lämpötilaero on enimmäkseen sama kuin meno-paluuveden lämpötilaero.

Lainaus
Lämpöpumpun paluuv.lämp.     30.7   °C 
Lämpöpumpun menovesilämp.    27.6   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    27.4   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    -3.1   °C

Lämpöpumpun paluuv.lämp.    42.6   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    44.0   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    77.8   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    1.4   °C 

Lämpöpumpun paluuv.lämp.    42.3   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    43.7   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    80.2   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    1.4   °C

Lämpöpumpun paluuv.lämp.    38.4   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    40.5   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    74.8   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    2.1   °C   

Lämpöpumpun paluuv.lämp.    35.9   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    37.7   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    74.4   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    1.7   °C   (1.8C)

Lämpöpumpun paluuv.lämp.    35.7   °C     
Lämpöpumpun menovesilämp.    38.8   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    78.7   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    3.1   °C 

Lämpöpumpun paluuv.lämp.    37.5   °C   
Lämpöpumpun menovesilämp.    52.1   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    86.3   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    14.8   °C   

Lämpöpumpun paluuv.lämp.    51.0   °C     
Lämpöpumpun menovesilämp.    53.8   °C   
Kuuman kaasun lämpötila 1    67.5   °C   
Kondensaattorin lämpötilaero    -0.3   °C (2.8C)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #74 : 07.01.14 - klo:09:02 »
Ei sitä max-hälytystä oikeasti tule, se on bugi logiikassa tai tuossa web-purkissa.  Englanniksi hälytys on "differential max" ja suomeksi "minimi".  Ero differentiaalissa ja meno-tulo-lämpötiloissa johtuu luultavasti siitä, että tiedot päivittyvät selaimeen yksi kerrallaan tippumalla ja lukema ehtii muuttua ennen kuin kaikki luvut ovat päivittyneet.  (Syynä lienee tuo Siemensin hidas väylä, jolta lukemia tulee vain 1-2 kpl sekunnissa.)
MH9, SH16

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #75 : 07.01.14 - klo:09:10 »
Lainaus
Kummasti pomppii tuo menoveden lämpötila minusta.



Koska paluu näyttää normaalilta ja stabiililta niin todennäköisesti menoveden anturi irronnut tai viallinen.Trendissä menoveden anturin lukema on ainoa joka vaihtelee,muut arvot on hyvinkin stabiilit
Menoveden lämpötilan muutokset seuraa tuota räpellystä lukuun ottamatta hyvin tuloveden lämpötilaa myös vaihdettaessa käyttöveden teosta talon lämmitykseen.
- Vaihtoventtiili toimii oikein
- Mittauksessa on pysyvä poikkeama alaspäin.
   - Anturin kiinnitys irronnut
   - Anturin liitosjohdoissa ylimääräistä vastusta
      -> Tarkasta ja kiristä kaikki johtoliitokset tai vaihda anturi johtoineen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #76 : 08.01.14 - klo:12:08 »
Lainaus
Tässä käppyrää yhden ajokerran seurannasta.  Tälläkään kertaa vika ei ilmennyt (mutta tietysti kun poistuin paikalta, alkoi taas ilmetä, mutta niistä minulla ei ole seurantaa tallessa).
http://mms.takaisin.fi/random.php?kuva=2014-01-06_1389040921_log1.jpg

Kummasti pomppii tuo menoveden lämpötila minusta..

Voisitko saada vastaavanlaisen Exell-taulukon, jossa on

-kompressorin käynnistyminen
-vaihto lämmityksestä käyttövedelle
-vaihto käyttövedeltä lämmitykselle
-kompressorin pysähtyminen

Jos mahdollista niin kaikki mittaukset mukaan mitä koneessa on ja jos mahdollista niin lyhyempi mittausväli esim puoli minuuttia.

Liitä pelkkä taulukko tänne foorumille, niin siitä on helpompi tutkiskella sitä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #77 : 08.01.14 - klo:22:27 »
Täytyy jossain välissä yrittää, on vain työlästä.  Joutuu copy-pasteamaan selaimesta kaikki arvot, muuntamaan tekstimössön taulukoksi jne.  Ja puolen minuutin välein noita ei saa, kun data valuu niin hitaasti.  Päivitysväli vielä vaihtelee, jos käy välillä kurkkaamassa eri sivua tuosta serveristä (ja vähän pakko käydä kun kaikki parametrit eivät ole samalla sivulla).

Oilon lupasi lähettää uuden menovesianturin, mutta saa nähdä, milloin putkimies joutaa sen vaihtamaan.
MH9, SH16

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #78 : 09.01.14 - klo:08:02 »
Lainaus
tekstimössön taulukoksi jne.
Tekstimössökin kelpaa
Lainaus
Oilon lupasi lähettää uuden menovesianturin, mutta saa nähdä, milloin putkimies joutaa sen vaihtamaan.
Jos putkimiehen saannissa on vaikeuksia, niin vaihda itse. Laitat samallalailla kuin vanha.

ATS


L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH9: 222:High-pressure in heat pump operation
« Vastaus #79 : 11.01.14 - klo:18:58 »
Eipä oikein auennut, mitä kautta anturi kuuluu kaivaa esiin.  Täytyy yrittää saada putkimies kiinni, eihän tuo takuuaikana minun ongelmani pitäisi olla muutenkaan.  Tulee taas lokiin tavaraa ihan "kiitettävästi"..
MH9, SH16