Uusi havainto. Tuohan on siis valittanut lähinnä tuota "Limitation differential condenser max", mutta toisaalla "differentials condenser min/week"-laskuri on näyttänyt isoja lukemia. Ihmettelin, kummassa on bugi.
Nyt sitten vaihdoin tuon web-palikan kielen suomeksi ja kas kummaa, kun lokiviestien virheilmoitus onkin nyt "Kondens. erotus min.raj." eli ei maksimi ollenkaan. Tämä selittää senkin, miksi noissa lokiviesteissä olevat lämpötilat olivat "järjettömiä" eli differentiaali nollassa tai hyvin lähellä sitä, mikä ei ollenkaan sopinut siihen "limitation max"-valitukseen. Eli englanninkielisissä _teksteissä_ on virhe. (Copy-paste-bugi, sattuuhan noita joo.)
Tässä nyt malliksi "suomenkielinen" lokientry, jossa differentiaali on -0.1 astetta (B21-B71).
Historia 1 06. Tammikuu 2014 09:56
Tilakoodi 1 Kondens. erotus min.raj.
Log outside temperature B9 -0.4 °C
Log flow temperature HP B21 38.2 °C
Log return temperature HP B71 38.3 °C
Log setpoint HP 26.7 °C
Log hot-gas temperature 1 B81 74.4 °C
Log hot-gas temperature 2 B82 0.0 °C
Log source inlet temperature B91 7.2 °C
Log source outlet temperature B92 0.0 °C
Log Evaporator temperature B84 0.0 °C
Log Temp Diff defrosting ice-free 0.0 °C
Log DHW temperature B3 53.2 °C
Log DHW temperature B31 0.0 °C
Log buffer storage tank temperature 1 B4 38.8 °C
Log buffer storage tank temperature 2 B41 0.0 °C
Log buffer storage tank temperature 3 B42 0.0 °C
Log refrigerant temperature liquid B83 0.0 °C
Log status heat pump Kompr. min. ajoaika akt.
Log status solar ---
Log status DHW Ladattu, nimellislämpötila
Log status buffer Ladattu, pakkolat tavoitelämp
Log status heating circuit 1 ---
Log status heating circuit 2 ---
Log status heating circuit P Mukavuus-lämmityskäyttö
Log status cooling circuit ---
Log status pool ---
log status suppl source ---
Log status compressor 1 K1 On
Log status compressor 2 K2 Off
Log Process reversing valve Off
Log electric immersion heater 1 flow HP K25 Off
Log electric immersion heater 2 flow HP K26 Off
Mutta miksi differentiaali on negatiivinen?
Ja välillä on siis käynyt niin, että käyttövettä on lämmitetty kerta toisensa jälkeen maksimirajaa vasten eli aivan kuin kone olisi yrittänyt lämmittää lattiaa, mutta onkin ajanut lämmön käyttöveteen.
Tässä uusi lokientry, jossa erotus on vielä enemmän pakkasella:
Historia 1 06. Tammikuu 2014 12:17
Tilakoodi 1 Kondens. erotus min.raj.
Log outside temperature B9 0.2 °C
Log flow temperature HP B21 32.8 °C
Log return temperature HP B71 34.3 °C
Log setpoint HP 26.7 °C
Log hot-gas temperature 1 B81 59.7 °C
Log hot-gas temperature 2 B82 0.0 °C
Log source inlet temperature B91 7.0 °C
Log source outlet temperature B92 0.0 °C
Log Evaporator temperature B84 0.0 °C
Log Temp Diff defrosting ice-free 0.0 °C
Log DHW temperature B3 51.0 °C
Log DHW temperature B31 0.0 °C
Log buffer storage tank temperature 1 B4 35.0 °C
Log buffer storage tank temperature 2 B41 0.0 °C
Log buffer storage tank temperature 3 B42 0.0 °C
Log refrigerant temperature liquid B83 0.0 °C
Log status heat pump Kompr. min. ajoaika akt.
Log status solar ---
Log status DHW Ladattu, nimellislämpötila
Log status buffer Ladattu, pakkolat tavoitelämp
Log status heating circuit 1 ---
Log status heating circuit 2 ---
Log status heating circuit P Mukavuus-lämmityskäyttö
Log status cooling circuit ---
Log status pool ---
log status suppl source ---
Log status compressor 1 K1 On
Log status compressor 2 K2 Off
Log Process reversing valve Off
Log electric immersion heater 1 flow HP K25 Off
Log electric immersion heater 2 flow HP K26 Off