Ja mitä euforiaan talolämmityksen osalta tulee: Nyt kun pakastuu, ovat käyntiajat talolämmitykselläkin lyhentyneet ja matalammilla menovesillä kuuma kaasu saavuttaa 120(120) ja presso lopettaa syklin. En ole perehtynyt manuaalista pressostaatin toimintaan, mutta nuo nyt ainakin ovat yhteydessä toisiinsa. Kertaakaan ei menovesi ole päässyt nousemaan lämpöpumpun toimiessa yli 49 asteeseen, koska kuuma kaasu on 120(120) tai sitten joku toinen seikka aivan samaan aikaan laukaisee pressostaatin.
Aina vaan menee oudommaksi.
Jos vikaa on kuitenkin kylmäainepuolella.
Tai mittauksissa.
Nyt kannattaisi tarkistaa kaikki mittaukset.
Osta tavallisia sisä-ulkolämpömittareita, niitä saa parhaimmillaan 5€ kappale.
Ulkoanturi tiukasti putkeen kiinni nippusiteellä tai jeesusteipillä. Putken ja anturin väliin piitahnaa tai jotain muuta sopivaa kontaktiainetta. Sitten hyvä kerros eristettä päälle.
Joissakin mittareissa saa sisäanturin irrotettua ja jos sen juottaa johdon päähän kiinni niin yksi mittari toimii kahdessa eri mittauspaikassa.
Ainakin seuraavat kohteet tulisi mitata.
- Vaihtoventtiilin jälkeen lämmitykseen menevä putki
- Vaihtoventtiilin jälkeen varaajalle menevä putki
- Paluu, lämmitykseltä ja varaajalta tulevien putkien yhtymäkohdan ja lauhduttimen välistä
- Kuumakaasu, mutta nämä tavalliset mittarit näyttää yleensä korkeintaan 70C
- Keruulta tuleva
- Keruulle menevä.
ATS