Kirjoittaja Aihe: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti  (Luettu 113137 kertaa)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #80 : 09.12.13 - klo:18:09 »
Lainaus
Ja mitä euforiaan talolämmityksen osalta tulee: Nyt kun pakastuu, ovat käyntiajat talolämmitykselläkin lyhentyneet ja matalammilla menovesillä kuuma kaasu saavuttaa 120(120) ja presso lopettaa syklin. En ole perehtynyt manuaalista pressostaatin toimintaan, mutta nuo nyt ainakin ovat yhteydessä toisiinsa. Kertaakaan ei menovesi ole päässyt nousemaan lämpöpumpun toimiessa yli 49 asteeseen, koska kuuma kaasu on 120(120) tai sitten joku toinen seikka aivan samaan aikaan laukaisee pressostaatin.
Aina vaan menee oudommaksi.
Jos vikaa on kuitenkin kylmäainepuolella.
Tai mittauksissa.

Nyt kannattaisi tarkistaa kaikki mittaukset.
Osta tavallisia sisä-ulkolämpömittareita, niitä saa parhaimmillaan 5€ kappale.

Ulkoanturi tiukasti putkeen kiinni nippusiteellä tai jeesusteipillä. Putken ja anturin väliin piitahnaa tai jotain muuta sopivaa kontaktiainetta. Sitten hyvä kerros eristettä päälle.
Joissakin mittareissa saa sisäanturin irrotettua ja jos sen juottaa johdon päähän kiinni niin yksi mittari toimii kahdessa eri mittauspaikassa.

Ainakin seuraavat kohteet tulisi mitata.
- Vaihtoventtiilin jälkeen lämmitykseen menevä putki
- Vaihtoventtiilin jälkeen varaajalle menevä putki
- Paluu, lämmitykseltä ja varaajalta tulevien putkien yhtymäkohdan ja lauhduttimen välistä
- Kuumakaasu, mutta nämä tavalliset mittarit näyttää yleensä korkeintaan 70C
- Keruulta tuleva
- Keruulle menevä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #81 : 09.12.13 - klo:18:20 »
Vuorokausi vastuskäytöllä kertoo toimiiko lämmönsiirtyminen ok. Käyttöveden osalta ainakin tuntuu toimivan. Kun lisälämpö 2/6kW lämmittää taloa on meno/paluu ero yleensä n.5 astetta. Onko Se sitä?
Veikkaan edelleen ongelmaa kylmäpuolella, koska tuo kuumakaasu nousee korkeaksi..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #82 : 09.12.13 - klo:18:53 »
Noh. Minä en ymmärrä yhtään mitään.

Pintalämpömittarilla pattereiden menossa ja paluussa eroa on talolämmitysajossa 6-7 astetta, mutta pumpun näytössä vain 2.

Firmasta, joka asentaa edelleen, huoltomies antoi siunauksen korkeille kuumakaasuille. Vähän pohdiskeli anturivikoja ja meinasi, että mahdollista, mutta ei syytä huoleen.

Käsittääkseni ruotsinkielisellä foorumilla korkean kuumakaasun joku on fiksaillut paisuntaventtiiliä säätämällä.

Täytynee soitella johonkin, jossa kuumana käyvien vehkeiden hoitelu kiinnostaa.

Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #83 : 09.12.13 - klo:19:18 »
Ruotsalaisten foorumilta löytyi samantyyppinen tarina alkaen vaihtoventtiilistä, jatkuen korkeisiin kuumakaasuihin
ja päättyen kompuran vaihtoon monenmoisten toimenpiteiden jälkeen.

Laitteena Thermia 8...


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #84 : 09.12.13 - klo:19:54 »
Firmasta, joka asentaa edelleen, huoltomies antoi siunauksen korkeille kuumakaasuille.
Aika vaikea sitä on hyväksyä jos tuo kuitenkin estää laitteen toiminnan. :)
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #85 : 09.12.13 - klo:19:58 »
Firmasta, joka asentaa edelleen, huoltomies antoi siunauksen korkeille kuumakaasuille.
Aika vaikea sitä on hyväksyä jos tuo kuitenkin estää laitteen toiminnan. :)

...no ehdotti, että ajele sähkövastuksilla lämmintä vettä...


Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #86 : 09.12.13 - klo:20:06 »
Paisuntaventtiilin toimimattomuus vaikuttaisi hyvinkin loogiselta. Kun se ei jostakin syystä avaudu, vaikka keruusta lämpöä saataisiin niin tällöin höyrystymispaine alkaa pudota alemmas ja tulistus täten suurenee imupuolella. Tulistuksen suuruus siirtyy entisestään kasvaneena lauhdutinpuolelle, jolloin syntyy kyseinen tilanne. Kyllä se kylmäkalle sinne kannattaa kutsua, jos et halua vastuksilla ajella pidempään. Pakkaset kuitenkin vasta edessäpäin ja suoralla sähköllä kasvaa sähkölasku melkoisesti.

Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #87 : 09.12.13 - klo:20:19 »
Säikähdin melkoisesti lähes autenttista tarintaa naapurimaasta, jossa päädyttiin sitten kuitenkin kompuran vaihtoon. Olisiko paisuntaventtiili vielä mahdollinen ja onko sen testailu kuinka haastavaa? Vai olisiko kompressori voinut kärsiä siitä liikaa, kun vaihtoventtiilijumi pyöritti sykliä jatkuvasti?

Alunperin ajattelin, että tämä on ihan pikkujuttu, jota ei vaan ihan maallikkotollo(minä) ymmärrä...

Tackar igen!

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #88 : 09.12.13 - klo:20:23 »
Ei sitä paisuntaventtiiliä oikein kannata mennä ominpäin säätelemään. Kompura hajoaa kun kuumakaasun häl. rajaa mennään nostamaan.

Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #89 : 09.12.13 - klo:20:39 »
Juu en itse ajatellutkaan testailla, mutta mietin, onko paisuntaventtiilin testaus kuinka ydinfysiikkaa, että saisinko huoltomiehen sitä testaamaan, vaikka onkin sitä mieltä, etteivät korkea kuumakaasut haittaa...

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #90 : 09.12.13 - klo:20:50 »
Juu en itse ajatellutkaan testailla, mutta mietin, onko paisuntaventtiilin testaus kuinka ydinfysiikkaa, että saisinko huoltomiehen sitä testaamaan, vaikka onkin sitä mieltä, etteivät korkea kuumakaasut haittaa...

Mielestäni tuon tason huoltomies kannattaa nyt unohtaa ja pyytää joku asinsa tunteva kylmäpuolen kaveri katsomaan. Höyrystin puolen paineen mittauskin jo kyllä kertoo yksinään paljon. Mutta pitää sille sitten jotain pystyä tekemäänkin jos kylmäainepuolelle vika paikantuu.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #91 : 09.12.13 - klo:21:08 »
Kopauta sitä paisuntavenaa vaikka ruuvarin päällä. Millään lekalla en kyllä alkaisi ihan vielä moukaroimaan mutta pieni kopautus aluksi.

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #92 : 09.12.13 - klo:23:08 »
Laite on hintsun verran vajaa.Tästä syystä kuumakaasu hinautuu lämmintä tehdessään liian korkealle.
---> eli ei muuta kuin osaava kylmäkalle paikalle joka mittaa kamat ja ajaa oikean määrän sisään ja säätää tulistukset kohdalleen tarvittaessa.

Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #93 : 10.12.13 - klo:11:06 »
Toinen huolto tilattu. Epäili kompuran sisäistä kylmäainevuotoa - > kompuran vaihto. Meinasi, että muuten olisi antanut matalapainehälyjä, jos olisi todellinen kylmäainevajaus. Paisuntaventtiiliin ei uskonut, vaan sanoi, että jos se ei toimisi, niin
paineet nousisi yli.

Mitenkäs ne vakuutusasiat menikään...Vaihtotyötä ei kai saa kuitenkaan ja omavastuukin on 500. Alkuperäisasennuksesta on jo 6-7 vuotta, eikä maanantaikappaletutkimuksia varmaan tehdä mistään, joten se lienee sama, kuka kompuran vaihtaa tarvittaessa, vai kuinka? Laaja kotivakuutus mulla on voimassa. Riittääkö näissä lasku vai täytyykö vakuutustarkastajankin käydä ihmettelemässä paikan päällä?

Huoletonta ja edullista :)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #94 : 10.12.13 - klo:12:43 »
Lainaus
Laaja kotivakuutus mulla on voimassa. Riittääkö näissä lasku vai täytyykö vakuutustarkastajankin käydä ihmettelemässä paikan päällä?

Jos soitat vakuutusyhtiöösi ja kerrot että lämpöpumppu lakkasi toimimasta tms "äkillinen/odottamaton vika" ja talon jäätymisvaara on ilmeinen niin saat sieltä ohjeet miten korvaushakemuksen kanssa tehdään. ;)

Lainaus
Alkuperäisasennuksesta on jo 6-7 vuotta
Tätä ei kannata itse ottaa esille,vasta sitten jos vak.yhtiöstä kysyvät.
80--90 luvuilla on vahinkotapauksissa jonkinlainen raja että "luonnollisen kulumisen" aiheuttamista vahingoista vähennettiin korvausta 10%/laitteen käyttövuosi.

Sensijaan äkillinen/odottamaton vika jonka välittömällä korjaamisella vältetään suurempia
 vahinkoja niin ne korvattiin kokonaan tai vähennettynä omavastuulla.

Luultavasti konsultit on näissä korvausasioissakin "parantaneet tuottavaisuutta" niin ehkä tänäpäivänä korvauspuoli on niukempaa asiakkaalle

Ei haittaisi vaikka kertoisit tännekin miten Laaja kotivakuutus kattaa lämpöpumppuvikoja?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #95 : 10.12.13 - klo:13:17 »
Toinen huolto tilattu. Epäili kompuran sisäistä kylmäainevuotoa - > kompuran vaihto. Meinasi, että muuten olisi antanut matalapainehälyjä, jos olisi todellinen kylmäainevajaus. Paisuntaventtiiliin ei uskonut, vaan sanoi, että jos se ei toimisi, niin
paineet nousisi yli.

Mitenkäs ne vakuutusasiat menikään...Vaihtotyötä ei kai saa kuitenkaan ja omavastuukin on 500. Alkuperäisasennuksesta on jo 6-7 vuotta, eikä maanantaikappaletutkimuksia varmaan tehdä mistään, joten se lienee sama, kuka kompuran vaihtaa tarvittaessa, vai kuinka? Laaja kotivakuutus mulla on voimassa. Riittääkö näissä lasku vai täytyykö vakuutustarkastajankin käydä ihmettelemässä paikan päällä?

Huoletonta ja edullista :)

Tämämpä takia epäilen että kone olis vain HIUKAN vajaa,eli on ns.mikrovuoto jonka löytäminen voi olla hankalaa.

Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #96 : 10.12.13 - klo:13:28 »
Toinen huolto tilattu. Epäili kompuran sisäistä kylmäainevuotoa - > kompuran vaihto. Meinasi, että muuten olisi antanut matalapainehälyjä, jos olisi todellinen kylmäainevajaus. Paisuntaventtiiliin ei uskonut, vaan sanoi, että jos se ei toimisi, niin
paineet nousisi yli.

Mitenkäs ne vakuutusasiat menikään...Vaihtotyötä ei kai saa kuitenkaan ja omavastuukin on 500. Alkuperäisasennuksesta on jo 6-7 vuotta, eikä maanantaikappaletutkimuksia varmaan tehdä mistään, joten se lienee sama, kuka kompuran vaihtaa tarvittaessa, vai kuinka? Laaja kotivakuutus mulla on voimassa. Riittääkö näissä lasku vai täytyykö vakuutustarkastajankin käydä ihmettelemässä paikan päällä?

Huoletonta ja edullista :)

Tämämpä takia epäilen että kone olis vain HIUKAN vajaa,eli on ns.mikrovuoto jonka löytäminen voi olla hankalaa.

Voisiko vielä kuntoutua moisessa tapauksessas kylmäaineen lisäyksellä? Thermia-infosta meinasi, että ei voisi olla kylmäpuolen ongelma, koska keruun meno- ja paluiden ero on 2-3.

Mitkä tutkimukset ja toimenpiteet asianmukainen kylmäkalle nyt tekisi tässä tilanteessa?

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #97 : 10.12.13 - klo:18:05 »
Toinen huolto tilattu. Epäili kompuran sisäistä kylmäainevuotoa - > kompuran vaihto. Meinasi, että muuten olisi antanut matalapainehälyjä, jos olisi todellinen kylmäainevajaus. Paisuntaventtiiliin ei uskonut, vaan sanoi, että jos se ei toimisi, niin
paineet nousisi yli.
Huoletonta ja edullista :)

Noissa kahdessa vikatapauksessa, siis vajaatäytös ja paisarin tukos, pitäisi oireet ymmärtääkseni olla likimain samanlaiset eli kuumakaasun lämpötila nousee ja lauhtumispaine laskee sekä höyrystymispaine laskee. En ymmärrä miten paineet nousisi yli, mielumminkin matalapainekatkaisu olisi seuraus. Sitähän sulla ei ole tehnyt vaan on katkaissut ensin kuumakaasun lämpötilasta. Jään odottamaan mielenkiinnolla lopullista diagnoosia.

Osaako sam68 sanoa mikä kompressori tuon ikäisessä koneessa on.


Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #98 : 10.12.13 - klo:18:42 »
Toinen huolto tilattu. Epäili kompuran sisäistä kylmäainevuotoa - > kompuran vaihto. Meinasi, että muuten olisi antanut matalapainehälyjä, jos olisi todellinen kylmäainevajaus. Paisuntaventtiiliin ei uskonut, vaan sanoi, että jos se ei toimisi, niin
paineet nousisi yli.
Huoletonta ja edullista :)

Noissa kahdessa vikatapauksessa, siis vajaatäytös ja paisarin tukos, pitäisi oireet ymmärtääkseni olla likimain samanlaiset eli kuumakaasun lämpötila nousee ja lauhtumispaine laskee sekä höyrystymispaine laskee. En ymmärrä miten paineet nousisi yli, mielumminkin matalapainekatkaisu olisi seuraus. Sitähän sulla ei ole tehnyt vaan on katkaissut ensin kuumakaasun lämpötilasta. Jään odottamaan mielenkiinnolla lopullista diagnoosia.

Osaako sam68 sanoa mikä kompressori tuon ikäisessä koneessa on.

Kalle meinasi, ettei paisuntaventtiili voi olla tässä takana, eikä testannut sitä. Lisäsi reilun 700g kylmäainetta, imupaine hetkellisesti parani, mutta heikkeni jälleen. Lopullinen diagnoosi oli, että kompressori on hajonnut ja käy liian kuumana.

 :'(

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #99 : 10.12.13 - klo:19:40 »
Kumpiko pressostaatti torpan pumpussa on käytössä?

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #100 : 10.12.13 - klo:19:41 »
Osaako sam68 sanoa mikä kompressori tuon ikäisessä koneessa on.
Copelandin scrolli, mutta en tiedä minkä tehoinen tämä oli.
Uusissa Thermioissa on Danfossin kompura..

Kompuran vikaan tuo ongelma kyllä viittasi. Miksi jo nyt on päivän kysymys??
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #101 : 10.12.13 - klo:20:05 »
Osaako sam68 sanoa mikä kompressori tuon ikäisessä koneessa on.
Copelandin scrolli, mutta en tiedä minkä tehoinen tämä oli.
Uusissa Thermioissa on Danfossin kompura..

Kompuran vikaan tuo ongelma kyllä viittasi. Miksi jo nyt on päivän kysymys??

No, yksi syy se, että olen katastrofimagneetti. Koskaan ei osu kuin ne väärät arpalipukkeet.

Mietin, voisiko syynä olla vaihtoventtiilivuoto, joka oli kyllä todellinen. Se painoi käyttövettä
aikansa onnistumatta.

Joku heitti, että liian tehokas kompura ja pieni varaaja ovat huono yhdistelmä. Tätä aprikoitiin
myös ruotsalaisella foorumilla. Tämä kylmäkalle meinasi, että vasta 16 koneella tulisi tätä
ongelmaa.

Tähän voisi jatkaa nyt kokemuksia vakuutuksista... :'( :'( :'(

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #102 : 10.12.13 - klo:20:16 »
Osaako sam68 sanoa mikä kompressori tuon ikäisessä koneessa on.
Copelandin scrolli, mutta en tiedä minkä tehoinen tämä oli.
Uusissa Thermioissa on Danfossin kompura..

Kompuran vikaan tuo ongelma kyllä viittasi. Miksi jo nyt on päivän kysymys??

Torpalla taisi olla diplomat 12. Olisiko sitten ollut maanantaikappale.

Milloin Thermialla ovat vaihtaneet Danfossin kompuraan. Danfossin pumpuissa 2011 vielä käyttivät Copelandia. Vai olisiko kompuramerkin muutos vain G3/opti pro+ malleissa? Näistä löytyy harmittavan huonosti tietoa.


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #103 : 10.12.13 - klo:20:31 »
Ihan uusimmissa on Danfoss.
Onko sitten reippaasti ylitehoinen kun sisälämpökin on ollut alhainen? Pätkäkäynti sen kuitenkin yleensä aiheuttaa.
Itse olen miettinyt että pakko alkaa tarjoamaan vuosihuoltoa kun asiakkaat eivät putsaa sihtejä. Eilen viimeksi 5v vanha pumppu joka piti erikoista ääntä. Menin katsomaan ja sihdit tukossa kun ei ollut kertaakaan putsattu. Kuusi lyhyttä käyntijaksoa puolentoista tunnin aikana. Sisälämpö ja muut ok. Kuinka kauan lie hakannut pätkää. Tuo syö kompuran nopeasti.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #104 : 11.12.13 - klo:00:01 »
Toinen huolto tilattu. Epäili kompuran sisäistä kylmäainevuotoa - > kompuran vaihto. Meinasi, että muuten olisi antanut matalapainehälyjä, jos olisi todellinen kylmäainevajaus. Paisuntaventtiiliin ei uskonut, vaan sanoi, että jos se ei toimisi, niin
paineet nousisi yli.
Huoletonta ja edullista :)

Noissa kahdessa vikatapauksessa, siis vajaatäytös ja paisarin tukos, pitäisi oireet ymmärtääkseni olla likimain samanlaiset eli kuumakaasun lämpötila nousee ja lauhtumispaine laskee sekä höyrystymispaine laskee. En ymmärrä miten paineet nousisi yli, mielumminkin matalapainekatkaisu olisi seuraus. Sitähän sulla ei ole tehnyt vaan on katkaissut ensin kuumakaasun lämpötilasta. Jään odottamaan mielenkiinnolla lopullista diagnoosia.

Osaako sam68 sanoa mikä kompressori tuon ikäisessä koneessa on.

Usko pois, silloin kun järjestelmä on HIUKAN vajaa, kuumakaasun lämpötila karkaa tietyissä olosuhteissa liian korkeaksi.
Ihan perus kylmätekniikkaa.
Sitten kun se on REILUSTI vajaa se menee alipaineesta poikki.

Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #105 : 11.12.13 - klo:07:32 »
Toinen huolto tilattu. Epäili kompuran sisäistä kylmäainevuotoa - > kompuran vaihto. Meinasi, että muuten olisi antanut matalapainehälyjä, jos olisi todellinen kylmäainevajaus. Paisuntaventtiiliin ei uskonut, vaan sanoi, että jos se ei toimisi, niin
paineet nousisi yli.
Huoletonta ja edullista :)

Noissa kahdessa vikatapauksessa, siis vajaatäytös ja paisarin tukos, pitäisi oireet ymmärtääkseni olla likimain samanlaiset eli kuumakaasun lämpötila nousee ja lauhtumispaine laskee sekä höyrystymispaine laskee. En ymmärrä miten paineet nousisi yli, mielumminkin matalapainekatkaisu olisi seuraus. Sitähän sulla ei ole tehnyt vaan on katkaissut ensin kuumakaasun lämpötilasta. Jään odottamaan mielenkiinnolla lopullista diagnoosia.

Osaako sam68 sanoa mikä kompressori tuon ikäisessä koneessa on.

Usko pois, silloin kun järjestelmä on HIUKAN vajaa, kuumakaasun lämpötila karkaa tietyissä olosuhteissa liian korkeaksi.
Ihan perus kylmätekniikkaa.
Sitten kun se on REILUSTI vajaa se menee alipaineesta poikki.

Kylmäkalle lisäsi reilun 700g kylmäainetta - eikä ollut apua.

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #106 : 11.12.13 - klo:09:42 »
700g????Paljonko sieltä tuli ulos?
No silloin laite EI ole ollut vain VÄHÄN vajaa.Tyyppikilven mukainen täyttö pitää aina tehdä näihin laitteisiin.

Osasiko kaveri sitten paikallistaa vikaa/vuotoa,mitata tulistukset,kompuran käämit yms?

Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #107 : 11.12.13 - klo:10:14 »
700g????Paljonko sieltä tuli ulos?
No silloin laite EI ole ollut vain VÄHÄN vajaa.Tyyppikilven mukainen täyttö pitää aina tehdä näihin laitteisiin.

Osasiko kaveri sitten paikallistaa vikaa/vuotoa,mitata tulistukset,kompuran käämit yms?

Ei paikallistanut, eikä ymmärtänyt yhtään, mistä voisi johtua. En osaa sanoa, mittasiko tulistuksia tai kompuran
käämejä. Meinasi vaan, että käy tosi kuumana ja imupaine paranee, kun lisää, mutta heikkenee sitten taas.
Diagnoosi oli, että kompressori vetelee ihan viimeisiään.

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #108 : 11.12.13 - klo:21:34 »
Öh..nyt meni kummalliseksi.
Jättkikö kaveri mitään raporttia?

Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #109 : 11.12.13 - klo:21:42 »
Öh..nyt meni kummalliseksi.
Jättkikö kaveri mitään raporttia?

Ei jättänyt. Olin siinä itse paikalla seurailemassa ja jotakin kyselinkin. Puntarilla mitattiin 700g. Imupaineita tarkasteli ja käsitestillä testailtiin. Parhaimmillaan kuumakaasun ja menon eroksi tuli noin 60, kunnes alkoi pian taas "piiputtamaan". Paisuntaventtiiliä vähän aprikoi, mutta meinasi sekä puhelimessa että paikan päällä sitten, ettei siitä voisi olla kyse - tai mistään muustakaan.

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #110 : 11.12.13 - klo:22:22 »
Okei.Ei ilmeisesti mitannut tulistusta,mutta kuohuiko nestelasissa?

HAA!Mikä tyypin kompura siinä on? onko kenties Copelandin ZR?

Poissa torppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #111 : 11.12.13 - klo:22:29 »
Okei.Ei ilmeisesti mitannut tulistusta,mutta kuohuiko nestelasissa?

HAA!Mikä tyypin kompura siinä on? onko kenties Copelandin ZR?

Tässä ei ole nestelasia. Enpä sitä ole katsonut. Kylmäkalle kirjoitti ylös. HAA?

Osaakos tohtori sanoa noihin vakuutusasioihin? Jonkun ennakkotapauksen löysin, jossa vakuutusyhtiö
oli määrätty korvaamaan sekä osa että vaihtotyö yllättävänä rikkoutumisena pahempien vahinkojen
välttämiseksi.

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #112 : 11.12.13 - klo:23:47 »
HAA meinasi sitä että tuli siis jonkinnäköinen oivallus tai jotakin..  8)
Copelandin ZR-tyypin kompuroissa on ollut ongelmia lämpöpumppukäytössä,johtuen siitä että on jäähdytyslaitteen kompressori.
Ihan hyvä kompura mutta väärässä käyttötarkoituksessa,ei tahdo kestää kun sillä tehdään kuumaa vettä(yli 40C)
Kyseisiä oireita on ollut juuri noissa kompuroissa.

Yleisesti jos on laaja kotivakuutus ja kauheasti ole asioita laittanut vakuutusyhtiön piikkiin,uskoisin että korvaa.

Tietty ikävähennys siihen tulee,ja omavastuu, mutta huomattavasti halvemmaksi se tulee kuin että joutuisi koko paletin maksaa omasta pussista.
Paljon riippuu huoltomiehen raportistakin.
Kannattaa tarkistaa omista vakuutusehdoista.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #113 : 12.12.13 - klo:17:39 »
Osaako sam68 sanoa mikä kompressori tuon ikäisessä koneessa on.
Copelandin scrolli, mutta en tiedä minkä tehoinen tämä oli.
Uusissa Thermioissa on Danfossin kompura..

Kompuran vikaan tuo ongelma kyllä viittasi. Miksi jo nyt on päivän kysymys??

Torpalla taisi olla diplomat 12. Olisiko sitten ollut maanantaikappale.

Milloin Thermialla ovat vaihtaneet Danfossin kompuraan. Danfossin pumpuissa 2011 vielä käyttivät Copelandia. Vai olisiko kompuramerkin muutos vain G3/opti pro+ malleissa? Näistä löytyy harmittavan huonosti tietoa.
ZH30 on kompuratyyppi.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #114 : 20.12.13 - klo:21:43 »
Vaihdoin tuossa aamulla kompuran aiemmin mainitsemaani 12kW pumppuun jossa kuumakaasun lämmöt nousi liian korkealle. Imupaine oli normaalitasoa ja muuten kaikki tuntui toimivan normaalisti.
Kompuran vaihdolla tilanne korjautui ja kuumakaasu oli n. 35 astetta yli menoveden ollessa n. 40.
Kompuran vaihevirrat oli myös normaalia korkeammat.

Talon lämmön jako oli niin että yläkerrassa patterit yksputkijärjestelmällä ja alhaalla shuntattu lattialämmitys ilman automatiikkaa. Keruupiiri 2*300m maapiiri.

Mikä rikkoi kompuran?
Lämpökäyrä 50 koska yläkerrassa ei muuten riittänyt lämpö eikä Se riittänyt nytkään. Yli 40 jos on tarve niin jotain on lämmönjaolle tehtävä.
Huoneasetus 23. Ikinä ei homma saa vaatia tuollaista huoneasetusta.
Roskasihti tukossa vuosia.
Keruupiirissä ilmaa koska oli laitettu automaatti ilmanpoistaja paineettomaan järjestelmään. Tämä rikkoo varmaan eniten kompuroita.

Näistä maalämpöasennuksen perusjutuista vois kirjoittaa tunnin, mutta eipä jaksa naputella... :(
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #115 : 29.12.13 - klo:23:42 »
Vaihdoin tuossa aamulla kompuran aiemmin mainitsemaani 12kW pumppuun jossa kuumakaasun lämmöt nousi liian korkealle. Imupaine oli normaalitasoa ja muuten kaikki tuntui toimivan normaalisti.
Kompuran vaihdolla tilanne korjautui ja kuumakaasu oli n. 35 astetta yli menoveden ollessa n. 40.
Kompuran vaihevirrat oli myös normaalia korkeammat.

Talon lämmön jako oli niin että yläkerrassa patterit yksputkijärjestelmällä ja alhaalla shuntattu lattialämmitys ilman automatiikkaa. Keruupiiri 2*300m maapiiri.

Mikä rikkoi kompuran?
Lämpökäyrä 50 koska yläkerrassa ei muuten riittänyt lämpö eikä Se riittänyt nytkään. Yli 40 jos on tarve niin jotain on lämmönjaolle tehtävä.
Huoneasetus 23. Ikinä ei homma saa vaatia tuollaista huoneasetusta.
Roskasihti tukossa vuosia.
Keruupiirissä ilmaa koska oli laitettu automaatti ilmanpoistaja paineettomaan järjestelmään. Tämä rikkoo varmaan eniten kompuroita.

Näistä maalämpöasennuksen perusjutuista vois kirjoittaa tunnin, mutta eipä jaksa naputella... :(

Tietokilpailukysymys kaikkien maalämpöasentajien kuninkaalle että tiedätkö MIKSI  automaatti-ilmanpoistaja ei toimi keruupiirissä?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #116 : 30.12.13 - klo:00:03 »
Tietokilpailukysymys kaikkien maalämpöasentajien kuninkaalle että tiedätkö MIKSI  automaatti-ilmanpoistaja ei toimi keruupiirissä?
Ei tämä ole tietokilpailu, tämä on foorumi jossa josain määrin koitetaan jakaa tietoa ja neuvoja...kuulostaa enemmänkin että yrität epätoivoisesti kettuilla olenkos oikeassa?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #117 : 30.12.13 - klo:15:38 »
Tietokilpailukysymys kaikkien maalämpöasentajien kuninkaalle että tiedätkö MIKSI  automaatti-ilmanpoistaja ei toimi keruupiirissä?
Tiedän. Yleensäkkin kun otat olutta niin jätä asia foorumille kirjoittamiset silloin väliin ja poikkea vaikka suomi24:lla..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #118 : 30.12.13 - klo:23:43 »
Tietokilpailukysymys kaikkien maalämpöasentajien kuninkaalle että tiedätkö MIKSI  automaatti-ilmanpoistaja ei toimi keruupiirissä?
Tiedän. Yleensäkkin kun otat olutta niin jätä asia foorumille kirjoittamiset silloin väliin ja poikkea vaikka suomi24:lla..
Siksi esitin tämän kysymyksen koska et voinut kysyjälle selventää mistä asia johtuu.

Odotinkin tämän kaltaista vastausta koska et ilmeisesti tiedä.
Esität jostain syystä täällä kaikkitietävää ja kyllä,olet varmasti asentanut runsaasti koneita mutta monet mitoitukselliset "vinkkisi" on mennyt aika pahasti metsään.
Kuten esim. se että konekoon kasvaessa kaivometrit kasvaa samassa suhteessa.. ;D

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Pumppu käyttää lisälämpöä jatkuvasti
« Vastaus #119 : 31.12.13 - klo:08:55 »
Tietokilpailukysymys kaikkien maalämpöasentajien kuninkaalle että tiedätkö MIKSI  automaatti-ilmanpoistaja ei toimi keruupiirissä?
Tiedän. Yleensäkkin kun otat olutta niin jätä asia foorumille kirjoittamiset silloin väliin ja poikkea vaikka suomi24:lla..
Siksi esitin tämän kysymyksen koska et voinut kysyjälle selventää mistä asia johtuu.

Odotinkin tämän kaltaista vastausta koska et ilmeisesti tiedä.
Esität jostain syystä täällä kaikkitietävää ja kyllä,olet varmasti asentanut runsaasti koneita mutta monet mitoitukselliset "vinkkisi" on mennyt aika pahasti metsään.
Kuten esim. se että konekoon kasvaessa kaivometrit kasvaa samassa suhteessa.. ;D
Ihan vallan mainiosti ovat ainakin täällä toimineet...näin välihuomautuksena tähän oksenteluun!