Pyyntilämpötila on vain lämpötilaraja, jonka alittuminen saa asteminuutti juoksemaan alaspäin ja ylittyminen ylöspäin....
Voisitko selventää mikä on asteminuutti ja miten se käytännössä toimii? 
Foorumin Haku-painikkeella löytyi 139 ketjua missä käsitellään asteminuutteja eri säätötilanteissa mutta ainakaan pikaselauksella ei tuota perustietoa löytynyt,ei myöskään Niben sivuilta
Asteminuuttiluku on laskennallinen luku joka ilmaisee lämmitysenergian tarvetta/-vajetta ja tuon luvun ohjaamana pumppu käynnistyy ja sammuu. Niben suositus käynnistysrajaksi lattialämmitys taloihin on -120 asteminuuttia eli pumppu käynnistyy asteminuuttiluvun saavuttaessa arvon -120 ja sammuu asteluvun ollessa 0.
Kun lähtevän kiertoveden lämpötila on 1 asteen verran alle tavoite-/pyyntilämpötilan, pienenee asteluku 1 per minuutti vauhdilla.
Kun lähtevän kiertoveden lämpötila on 2 asteen verran alle tavoite-/pyyntilämpötilan, pienenee asteluku 2 per minuutti vauhdilla.
Kun lähtevän kiertoveden lämpötila on 3 asteen verran alle tavoite-/pyyntilämpötilan, pienenee asteluku 3 per minuutti vauhdilla.
Kunnes asteluku on -120 ja pumppu lähtee käyntiin ja pumppu alkaa lämmittämään kiertovettä.
Kun lähtevän kiertoveden lämpötila on 1 asteen verran yli tavoite-/pyyntilämpötilan, kasvaa asteluku 1 per minuutti vauhdilla.
Kun lähtevän kiertoveden lämpötila on 2 asteen verran yli tavoite-/pyyntilämpötilan, kasvaa asteluku
2 per minuutti vauhdilla
Kun lähtevän kiertoveden lämpötila on 3 asteen verran yli tavoite-/pyyntilämpötilan, kasvaa asteluku
3 per minuutti vauhdilla
Kunnes asteluku on 0 ja pumppu sammuu.
Mitä suurempi lämmitystehon/-energian tarve, sitä nopeammin vesi kierrossa jäähtyy, sitä nopeammin -120 tavoitetaan ja pumppu käynnistyy.
Mitä hitaampi virtausnopeus lämmönjaossa/kiertovesipumpulta, sitä kuumempana vesi kiertoon lähtee ja sitä nopeammin asteminuutit juoksee nollaan ja pumppu sammuu.
Yksinkertaistettu esimerkki, ei huomioida veden jatkuvaa lämpötila muutosta:
Lepo: Tavoite +28, kiertovesi +26, käynnistysraja -120 => 120/(28-26)= 60 minuuttia.
Käynti: Tavoite +28, kiertovesi +32 (pumppu käynnissä (26c+6c), käynnistysraja -120 => käyntijakson pituus => 120/(32-28)= 30 minuuttia.
Korjasin copy-paste virhee...Huom.
Esimerkkilaskelma ei voi käyttää sellaisenaan asteminuuttisäädön muutoksen simulointiin.
Kun asteminuuttiarvo muutetaan, muuttuvat myös kompuran käynnistys- ja sammutushetken lämpötilat.