Kirjoittaja Aihe: COPin mittaus / laskenta  (Luettu 12335 kertaa)

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
COPin mittaus / laskenta
« : 15.10.13 - klo:13:07 »

Mitäs tietoja tuohon tarvitaan? Mulla on kWh mittaus pumpulle, ja se pitää sisällään kaikki lämmön tekemiseen ja siirtämiseen tarvittavat sähkölaitteet, eli piirien kiertovesipumput ja liuospumpun ja pumpun ohjauslogiikan.

Talon öljynkulutushistoria on kohtuudella tiedossa, joten sillä pystyy määrittelemään jollain tarkkuudella talon lämmitykseen ja käyttöveteen tarvittavan energian määrän. Jos oletetaan, että käyttötottumukset eivät ole muuttuneet, niin miten se laskenta yksinkertaisimmillaan tapahtuu?
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #1 : 15.10.13 - klo:13:45 »
Millä tarkkuudella tiedät öljynkulutushistorian?
Vuosi-, kuukausitasolla?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #2 : 15.10.13 - klo:14:30 »
Vuodesta 2005 vuoteen 2012 on öljyn ostot ylhäällä, eli pvm koska on ostettu x-tuhatta litraa, ja sitten ku loppu alkaa lähestyä, on muutamia mittaustuloksia. Noista päättelin ja laskin, että vuoden keskiarvo 2005-2009 oli n. 2700l/v ja kylmät runsaslumiset talvet nostivat kulutusta muutamalla sadalla litralla. Kuukausijakaumaa en tiedä...
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #3 : 15.10.13 - klo:17:32 »
Värkkäsin oheiseen Excel taulukkoon yksinkertaisen laskurin kk-COP:n suuruusluokan laskemiseksi

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #4 : 15.10.13 - klo:18:05 »
Hmm... miten tota pitäs oikeen käyttää ??? Arvio maalämpöpumpun kulutuksesta on n. 8500kWh Millä perusteella vuosi jakautuu kuukausille?

EDIT no siinähän oli selitykset mukana, puusilmä ei vaan nähny :D Kiitoksia!!!
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #5 : 15.10.13 - klo:19:21 »

Jäähän tossakin vielä arvailujen varaan kun ei tiedä ton öljykattilan hyötysuhdetta... onko se 80% vai 90% vai jotain siltä väliltä ::) Sellasen kentän olisin kaivannut, mihin syötetään pumpun vuosiarvio (8500kWh) ja se lätkii tonne kuukausille jakauman kuukauden lämmitystarveluvun perusteella!
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #6 : 15.10.13 - klo:21:34 »
Moni tuota COPpia laskee mutta minusta se on imaginääriluku, joka kuuluu lähinnä kategoriaan nippelitietoa. Mikäli olisi aivan tarkka mittausjärjestelmä niin sen avulla voisi toki hakea järjestelmän perussäädöt alkuvaiheessa kohdalleen mutta muuten euroilla on enempi merkitystä.

Plajon relevantimpi on minun mielestäni vanha kulutus (euroissa) verrattuna nykyiseen kulutukseen (euroissa). Esim meillä 2900 litraa öljyä (3073 €) versus 7500 kWh sähköä (902 €). Eli öljylämmityksaen hinta 3,4 x maalämmityksen hinta tämän päivän kustannustasolla laskettuna.

Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #7 : 15.10.13 - klo:21:36 »
Tuo on täysin totta! Kiinnostaa vaan teoreettisella tasolla, että minkälaiseen vuosiCOPpiin pääsee tämmösellä tulistinpumpulla ja isolla varaajalla, se kun pitäisi kait olla vähän parempi kun vaihtovenakoneissa!?

EDIT: kävin äskön katsomassa, kun arvasin että kompura pärähtää kohta käyntiin, pumppu pukkaa 63°C varaajan yläosaan ja saa varaajan alaosasta 36° ja ottaa verkosta 2.8kW. Mikähän mahtaa olla teho, jolla sitä varaajaa ladataan ::) Jos varaajan lämpötila olisi ylhäältä asti alas sama, voisi tuonkin vielä laskea käyntijakson pituudesta ja lämmön noususta, mutta pırukos tommosta laskee tollaselle kerrostuvalle varaajalle :D
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #8 : 15.10.13 - klo:21:51 »

Tuo on täysin totta! Kiinnostaa vaan teoreettisella tasolla, että minkälaiseen vuosiCOPpiin pääsee tämmösellä tulistinpumpulla ja isolla varaajalla, se kun pitäisi kait olla vähän parempi kun vaihtovenakoneissa!?

Ai... Miksi ihmeessä pitäisi?
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #10 : 16.10.13 - klo:17:40 »
Tossa syy on aika hyvin kiteytetty:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4113.msg44843#msg44843

Ja tässä vähän jatkoa:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4113.msg44861#msg44861

Voisitko kiteyttää sen vielä tähän, kun ei jaksa lukea koko pitkää ketjua läpi.

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #11 : 16.10.13 - klo:18:30 »

Toinen linkki ohjaa siihen kiteytettyyn viestiin, ja toinen aika perusteelliseen kuvaukseen tulistinpumpun toiminnasta.
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #12 : 16.10.13 - klo:19:17 »

Toinen linkki ohjaa siihen kiteytettyyn viestiin, ja toinen aika perusteelliseen kuvaukseen tulistinpumpun toiminnasta.

Jos viittaat viestiin jossa puhutaan tulistinvaraajasta shunttaamalla otettuun lämmitysverkon menoveteen ja isomman virtaaman hyödyistä, niin ei aukene mulle missä kohdin tulistinpumpun hyötysuhde olisi todettu vaihtovenaa paremmaksi.

Aiheesta on varmaankin väitelty moneenkin otteeseen tällä foorumilla, mutta itse en osaa tulkita mitään loppuratkaisua asiassa puoleen enkä toiseen.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #13 : 16.10.13 - klo:20:42 »
Lainaus
Kiinnostaa vaan teoreettisella tasolla, että minkälaiseen vuosiCOPpiin pääsee tämmösellä tulistinpumpulla ja isolla varaajalla

Jos laittaa esim Pollucom energiamittarit tulistin- ja lauhdutin putkiin niin niistä näkee paljonko pumppu tuottaa lämpötehoa.
Pollucom näyttää sen kilowatteina reaaliaikaisesti ja kumuloituvan tehon ja paljon muutakin esim virtausmäärän.

Nyt kun lämpöpumpun ottoteho saadaan lämpöpumpun kwh-mittarista ja antoteho energiamittareista niin COP arvon saa helposti jakamalla antotehon ottoteholla.
On muutenkin todella hyvä jos muuttelee lämpöpumpun asetuksia niin vaikutuksen tehoon voi lukea suoraan energiamittarin kw näytöstä

Näitä Pollucom energiamittareita on esim eBay:n kautta saatavissa 10-30e:n hintaan/kpl.Tosin ne on käytettyjä mutta ainakin meillä on toimineet ihan hyvin.
Erään lähteen mukaan Saksassa joutuvat uusimaan kaukolämmön kulutusmittarit tietyn käyttöajan jälkeen niin sillä noita tulee edullisesti myyntiin.

Noissa on kolmea teholuokkaa Qn0,6--Qn1,5--Qn2,5 joten kannattaa valita lauhdutinputkeen tuollainen Qn2,5 (2,5m3/h virtaus) ja tulistinputkeen Qn0,6 (0,6m3/h)

Googlella löytyy  http://www.ebay.de/bhp/pollucom?_trksid=p2045573.m2388
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #14 : 17.10.13 - klo:13:05 »
hmm. no toi alkaa jo olemaan sitä mitä olen itse miettinyt, mutta en tiennyt moisten "pollukoiden" olemassaolosta. Hintakaan ei ole paha kokonaisuuteen nähden. Pitääpä tutkiskella aihetta lisää!
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #15 : 17.10.13 - klo:13:47 »
Helpoiten Pollucomin asentaminen sujuu jos sen saa mitattavan piirin paluuputkeen(kylmempään).
Pollucomissa on 2kpl lämpötila-antureita ja paluun lämpöä mittaava anturi on valmiina mittarissa,toinen kuumempaan putkeen tuleva anturi on 1,5m:n johdolla kiinni Pollucomissa.
Muuta sen asennuksessa ei sitten tarvita.

Jos kuitenkin paluuputki on hyvin hankalassa paikassa niin Pollcomin asentaminen kuumempaan putkeenkin onnistuu,pitää vaan vaihtaa anturit keskenään.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #16 : 03.11.13 - klo:08:58 »
Värkkäsin oheiseen Excel taulukkoon yksinkertaisen laskurin kk-COP:n suuruusluokan laskemiseksi

ATS

Tervehdys,

meillä on käytössä Niben pumput, joten en kait ihan ymmärrä noita taulukossa olevia lähtöarvoja?

MLP_kWh %
LTL %

Mitä arvoja nämä ovat?
Voitko kertoa, mitä tarkalleen ne on ja mistä ko. arvot saadaan?

Saan taulukon laskemaan "oikein", mutta en ymmärrä sitä noilta osin... ::)

-RaS-
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #17 : 03.11.13 - klo:15:38 »
Lainaus
MLP_kWh %
LTL %

Mitä arvoja nämä ovat?
Voitko kertoa, mitä tarkalleen ne on ja mistä ko. arvot saadaan?

Saan taulukon laskemaan "oikein", mutta en ymmärrä sitä noilta osin... ::)

MLP_kWh%  on oman L-Ässän kuukausiottoenergia prosenteissa koko vuoden ottoenergiasta.
LTL%  on kuukausien lämmitystarveluku prosentteina laskettuna koko vuoden lämmitystarveluvusta (Itäinen Uusimaa).
Luvut on laskettu vuosien 2009 -- 2012 kuukausi- ja vuosikeskiarvoista.

MLP_kWh% -luvuilla lasketaan kuukausittainen ottoenergia kun tiedetään koko vuoden energian tarve.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: COPin mittaus / laskenta
« Vastaus #18 : 14.12.13 - klo:16:51 »
Sain varsin mielenkiintoisia tuloksia Viessmann vitocal 333-g 10kW pumpusta ulos.

Antoteho oli tuossa testissä 13,4 - 10,8 kW välissä. Lattiassa tosin kiersi melko viileä lattialämmitysvesi kun sisälämpö vain 17 astetta, joten lattiasta palaavan veden lämpötilakin on vain 17,4 - 19,5 välissä. Cop 7,2 - 6,6. Miltei vastaavat tulokset sain myös Copelandin lämpöpumppujen suunniteluun tarkoitetulla Select 7.7 softalla.

Lisää testin suorituksesta yms löytyy tuolta http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4576.msg60334#msg60334
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)