Mutta eikö kaikki mlp laitteet ole tällä tavalla suljettuja?
Kyseinen lause oli kiinteistöpumpun esitteestä alkaen 36kw. Nibe kiertää tämän laittamalla kaksi yksikköä, mutta
voiko tarkastuksen jättää kaikissa tekemättä jos tämä hermeettisyys täyttyy?
http://st1maalampo.fi/tuotteet/kiinteistolampopumput/ivt-greenline-he-d-36-43/
Tuossa linkki.
Modet varmaan poistaa kyseisen linkin, mutta onko säädäntö muuttunut kun tarkistusta ei tarvitse tehdä?
Tottakai kaikki ovat sellaisia, mutta ei se silti estä mainitsemasta ominaisuutta esitteessä. Siitä saattaa asiaa paremmin tuntemattomalle lukijalle jäädä käsitys, että kyseinen tuote olisi jotenkin parempi kuin ne toiset, joiden esitteissä ei asiaa mainita.
Mainostaahan esimerkiksi Thermia TWS-tekniikkaansa käyttöveden lämmitykseen, vaikka kaikilla muillakin käytännössä on vastaava tekniikka nykyisin käytössä. Toki Thermia oli ehkä ensimmäisiä, jotka tuon ottivat käyttöön, mutta nykyisin oleellisia eroja tuon suhteen ei juuri ole.
Ihan normaaliahan tuo on markkinoinnissa. Mainitut Thermia ja IVT ovat hyviä tuotteita, kuten ovat useimmat muutkin.
Kyseinen lause oli kiinteistöpumpun esitteestä alkaen 36kw. Nibe kiertää tämän laittamalla kaksi yksikköä, mutta
voiko tarkastuksen jättää kaikissa tekemättä jos tämä hermeettisyys täyttyy?
... mutta onko säädäntö muuttunut kun tarkistusta ei tarvitse tehdä?
Tässä yhteenvetona lainsäädäntötilanne tällä hetkellä:
Ympäristönsuojelulaki 17:163 § sanoo:
"Edellä 159 §:n 1 momentissa tarkoitettuja aineita sisältävien laitteiden haltijan tai omistajan on huolehdittava, että laite ja sen mahdollisesti sisältämä vuodonilmaisujärjestelmä tarkastetaan säännöllisesti ja että laitteesta pidetään huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa siten kuin otsoniasetuksen 23 artiklassa ja F-kaasuasetuksen 4–6 artiklassa säädetään."
(
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527)
Tuossa viitattu EU:n otsoniasetuksen 23 artikla sanoo:
"Yritysten, jotka käyttävät jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpö
pumppulaitteita tai sammutusjärjestelmiä, niiden virtapiirit
mukaan luettuina, jotka sisältävät valvottavia aineita, on varmistettava,
että kiinteät laitteet ja järjestelmät,
a) jotka sisältävät nesteenä vähintään kolme kilogrammaa valvottavia
aineita, tarkastetaan vuotojen varalta vähintään kerran
kahdessatoista kuukaudessa; tätä ei sovelleta ilmatiiviisti
suljettaviin laitteisiin, jotka merkitään sellaisina ja jotka sisältävät
alle kuusi kilogrammaa valvottavia aineita;"
(
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:FI:PDF)
Eli oleellinen raja on 6 kg kylmäainetta. Kun ollaan sen rajan alapuolella ja on "hermeettisesti suljettu" laite, ei tarvita tarkastuksia. Jos 6 kg kylmäainetta ylittyy, tarkastukset ilmeisestikin tarvitaan.
Tämä pätee otsonikerrosta heikentäviin HCFC ja CFC-kylmäaineisiin, kuten useimmin käytetyt R407C ja R410A ovat. Joissain (lähinnä ilmasta-veteen) lämpöpumpuissa käytetty CO2 kylmäaineena ei ole otsonikerrosta heikentävä.