> Onko ilmaa systeemissä?
On ollut, nyt paineistin ( 0.8bar) piirin. Viilennys kenno on n.5m pumppua korkeammalla, kennon ilmausnipasta tulee nestettä. Viilennys siis toimii, mikäli maapiirin ja viileäpiirin pumput ovat käynnissä.
>Ovatko kaikki kiertävän piirin venttiilit auki?
Kyl'maar
> Jos uusi asennus, kierrättääkö kiertopumppu takaiskuun nähden väärin päin?
Takaisku on maapiirissä sellainen Y-haaran näköinen, pumpulta tyveen, maahan toisesta haarasta ja toisessa haarassa tulppa, jonka alla on takaiskukilkkeet.
>Avaa se taltta-kantainen ruuvi kiertopumpun päästä ja varmista että todellakin pyöri
Pumppu pitää pientä ääntä, sormella tuntui että pyörii.
Kyllä tämä joskus on toiminut, mutta ilmauksen kanssa on ollut niin ja näin. Viime kesä oli sen verran viileä, ettei paljoa päässyt testailemaan. Voisiko pumppu olla saanut kipeää, että tuotto on olematon, onko se huollettavissa? Asentaja on laittanut patarautaiset mutterit yhteisiin, joten ruosteen irroittaminen voi olla haasteellista.
Itseasiassa huomasin, että pumpun runko viilenee pelkän maapiirin pumpun voimallakin, eli vaikka viileä pumppu on pysähtyneenä (viileän 3-tieventtiili ohjaa nesteen takaiskun yli), joten takaiskussa näyttäisi olevan jonkin verran vastusta, että neste kiertää myös viileä piirin kautta. Mutta ei takaisku voi olla väärin päin, koska lämpöpumppu toimii, vaikka viileä piirin sulut ovat kiinni.