Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden riittävyys  (Luettu 89801 kertaa)

Poissa Waara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #120 : 28.11.13 - klo:20:55 »
Väärää tietoa sisältänyt kuva poistettu

Poissa Waara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #121 : 28.11.13 - klo:20:55 »
Väärää tietoa sisältänyt kuva poistettu

Poissa Waara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #122 : 28.11.13 - klo:21:00 »
Ja ei ole mitään loggailuvälineitä.

Tulistimelta lähtee about 50-55 asteista vettä niillä säädöillä, jolloin pumppu on säädetty toimimaan puhtaasti lämmitystarpeen mukaan, enkä välitä käyttövedenlämpötilasta.

Silloin kun säädöt on riittävät käyttöveden lämmittämiseksi lähtö on huomattavasti kuumempi. Ehkä 4 sekkaa kestää pitää kättä putkella. En ole mitannut, mutta voin mitata vielä tänään.

Sen lisävaraajan koko ei saisi olla kuin max 51x51x130cm. Isompi ei mahdu laitehuoneeseen..

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #123 : 28.11.13 - klo:21:06 »
Missä on tulistuskierron kiertopumppu?
Vähän matala tuo 50-55C, jos ajattelee että sähköboileria pitää noilla samoilla haminoilla tai jopa vähän yli (legionella)...jos sitä tulistusvesikiertoa kuristaa hieman niin nouseeko sen lähtö lämpö helmposti?

Tai sanokaa kylmis-gurut saisko kylmis puolelta tuohon inan enemmän asteita?

Poissa Waara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #124 : 28.11.13 - klo:21:27 »
No nyt lähtee 60 asteista vettä tällä nykyisellä säädöllä ja saa kuumempaakin lähtemään kun kuristaa / hidastaa kiertoa.
Se kiertopumppu on siinä ekassa kuvassa ja se ottaa vetta alavaraajasta, käsittääkseni alavaraajan alaosasta ja työntää veden ensin lämmityspuolelle ja sitä kautta tulistimelle/alavaraajaan. Tulistin taas työntää vettä ylävaraajaan.

Ps. älkää välittökä noista aiemmista kuvistani, niissä on osittain väärää tietoa laitan kohta uudet kuvat korjatuilla tiedoilla... huomasin äsken mittaillessani, että eipä se vesi kiertänytkään niin kuin luulin...

Poissa Waara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #125 : 28.11.13 - klo:21:34 »
Korjattu kuva

Poissa Waara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #126 : 28.11.13 - klo:21:35 »
Korjattu kuva2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #127 : 28.11.13 - klo:21:39 »
En näy kun yhen pumpun, eli onko lauhdutus ja tulistuskierto yhdellä kiertovesipumpulla toteutettu, vai?
Joillakin on siinä hommassa 2 pumppua.

Poissa Waara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #128 : 28.11.13 - klo:21:40 »
En näy kun yhen pumpun, eli onko lauhdutus ja tulistuskierto yhdellä kiertovesipumpulla toteutettu, vai?
Joillakin on siinä hommassa 2 pumppua.

Juu vain yksi pumppu hoitaa nuo molemmat. Lattiaveden kierrolla on toinen pumppu.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #129 : 28.11.13 - klo:21:49 »
Olisi vielä kiva saada se kuva noista varaajista, mutta mielestäni alkaa näyttää aivan lämpöässämäiseltä varaajasysteemiltä, jossa ylä, sekä alavaraajissa on lämmitysvettä ja käyttövesi lämpiää kierukoissa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #130 : 28.11.13 - klo:21:55 »
Olisi vielä kiva saada se kuva noista varaajista, mutta mielestäni alkaa näyttää aivan lämpöässämäiseltä varaajasysteemiltä, jossa ylä, sekä alavaraajissa on lämmitysvettä ja käyttövesi lämpiää kierukoissa.
Ei kun se on kasoisvaippavaraaja, ylemmässä on käyttövettä ja alemmassa lämmitys/(+käyttöveden lämmitysvettä) tai voi sen sanoa "jäähdytysvettäkin" tässä masiinassa  ;D
Tulistuskierukka menee ylävaraajan läpi yrittäen lämmittää sitä ja onnistuukin, mutta sitten tulee se alavaraaja joka ei tykkää tuosta ja jähdyttää.   :o

Poissa Waara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #131 : 28.11.13 - klo:21:56 »
Olisi vielä kiva saada se kuva noista varaajista, mutta mielestäni alkaa näyttää aivan lämpöässämäiseltä varaajasysteemiltä, jossa ylä, sekä alavaraajissa on lämmitysvettä ja käyttövesi lämpiää kierukoissa.
Ei kun se on kasoisvaippavaraaja, ylemmässä on käyttövettä ja alemmassa lämmitys/(+käyttöveden lämmitysvettä) tai voi sen sanoa "jäähdytysvettäkin" tässä masiinassa  ;D
Tulistuskierukka menee ylävaraajan läpi yrittäen lämmittää sitä ja onnistuukin, mutta sitten tulee se alavaraaja joka ei tykkää tuosta ja jähdyttää.   :o

Juuri tähän päätelmään minäkin olen tullut...

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #132 : 28.11.13 - klo:22:12 »
joku tämne

Poissa Waara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #133 : 28.11.13 - klo:22:28 »
Itseasiassa taitaa mennä juuri noin. En olis ite kyl osannut piirtää, mutta kun tuota kuvaa katsoo, niin noinhan se homma etenee.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #134 : 29.11.13 - klo:22:03 »
Lainaus
Ongelma on siis vain kun yrittää pitää alavaraajan lämpötilaa alhaalla ja saada pitkät käyntiajat, pitkät lepoajat ja hyvän COPin. Esimerkiksi nyt säädin pumpun toimimaan siten että alavaraajan lämpötila pysyy  noin 24-40 asteen välillä nollakelillä. Tällä säädöllä saadaan lähes tunnin käyntiajat ja pitkät tauot. Lämmin käyttövesi ei vaan yksinkertaisesti riitä alkuunkaan, vaikka varaajan anturi väittää käyttöveden lämpötilan olevan 45 astetta.

Tämä on oikeastaan ominaisuus jos on tulistinpumppu ja kaksoisvaippavaraaja.
Matalammalla lämpötilalla käyttövesivaraajasta siirtyy johtumalla lämpöä viileämpään alavaraajaan.
Kun lauhtumislämpötila (alavaraajan) on alhaisempi niin silloin kuumakaasun lämpötilakin on matalampi joten ylävaraajaa lämmittävän tulistinvaihtimen lämmitysteho on pieni.
Ainoa millä ylävaraajan lämmitystehoa voisi lisätä on pidemmät käyntiajat ja lyhyet taukojaksot.
Voi olla käytännössä aika mahdotonta saada sellaisia asetuksia lämpöpumpulle.

Lainaus
Jos säädän lämmityksen siten, että käyttöveden lämpötila on riittävä ilman sähkövastustakin, on alavaraajan lämpötilan oltava min 38 astetta ja alavaraajaa on lämmitettävä 47-48 asteeseen=sähköä palaa=huono COP. Tällöin käyttöveden lämpötila on 52-54 astetta=riittävä. Tämä asetus aiheuttaa kuitenkin sen, että pumppu käy 15min, huilaa 30min=aivan liikaa käynnistyksiä per vuorokausi. Ei siis järkevää.

Näinhän se menee,kun alavaraajan lämpötila pysyy riittävän korkeana niin silloin ei käyttövesi juurikaan jäähdy alavaraajan vaikutuksesta,saattaa jopa toimia jossain määrin käyttövesivaraajan esilämmittimenä jos alavaraajan lämpötila on korkeampi kuin ylävaraajan alaosan.
Korkeammalla alavaraajan toimintalämpötilalla on lauhtumislämpötila myös korkeampi,samoin kuumakaasun joka lämmittää tulinvaihtimen kautta ylävaraajan vettä.
Eli silloin tulistimen lämmitysteho on suurempi ja se alkaa olla riittävä jopa lyhyemmillä käyntijaksoilla ettei ylävaraajan lämpötila ei laske liian alas.

Näinhän se lämmityksen ja käyttöveden puolesta toimisi hyvin ja lämpöä riittäisi molemmissa,ainoa huono että turhan korkea alavaraajan lämpötila heikentää lämpöpumpun hyötysuhdetta.


Jos/kun laitat erillisen lisävaraajan niin silloin ainakin ylä- ja alavaraajan välinen johtumalla tapahtuva lämpötilojen tasoittuminen (ylävaraajan jäähtyminen) jää pois,lisäksi kannattaisi miettiä voisiko nykyistä ylävaraajaa käyttää edelleen käyttöveden esilämmittimenä,nouseehan siinä veden lämpö kuitenkin 40 asteen tienoille vaikka lämmityksen ohjaus on alavaraajalla/lämpökäyrällä.

Sellainen irtoajatus tästä alavaraajasta vielä että kun siitä Waaran tapauksessa näyttää olevan enemmän haittaa kuin hyötyä niin voisikohan sen jättää pois käytöstä kokonaan?

Esim siten  että lattian menovesi lähtisi suoraan lämpöpumpun lauhduttimelta,kiertäisi lattiassa ja palaisi takaisin lauhduttimelle?
Tulistin lämmittäisi edelleen ylävaraajaa mutta alavaraaja ei enää jäähdytä ylävaraajaa.
Jos alavaraajan vesitilavuus on jotain 40l niin ei sillä lattialämmitystalossa taida olla merkitystä onko se käytössä vai ei,sen sijaan liian alhainen alavaraajan lämpötila jäähdyttää turhaan ylävaraajaa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #135 : 30.11.13 - klo:09:16 »
No nyt lähtee 60 asteista vettä tällä nykyisellä säädöllä ja saa kuumempaakin lähtemään kun kuristaa / hidastaa kiertoa.
Se kiertopumppu on siinä ekassa kuvassa ja se ottaa vetta alavaraajasta, käsittääkseni alavaraajan alaosasta ja työntää veden ensin lämmityspuolelle ja sitä kautta tulistimelle/alavaraajaan. Tulistin taas työntää vettä ylävaraajaan.
Taitaapi se nyt olla niin että ei sitä tulistusta kannata yrittää sinne uuteen priimariin "kierukoida", koska:
-Lämpöero tulisttuksen ja priimarin kanssa olisi niin pieni ettei "tartu" priimariin ja joskus voi jopa käydä niin että priimarista tulee sinne entiseen toosaan lämpöä (tulistus pieni), eli nippanappa.
-Varmemmin sen tulistuksen saa jäämään käyttöön (LKV/lämmitys) sillä entisellä toosalla, siinä on lämpötilaeroa (20-30C) jos toosa käy lämmitysehdoilla
-Kyllä se tulsitus siinä vanhassa toosassa nyt ainakin hiukan menee LKV tuotantoon, kai se sen verran kerrostuu siihen vanhaan toosaan, kuten kerroit 35-45C lähtis ulos priimariin.

Jos sitä priimarin kulutusta haarukoi niin se menis luokkaa näin:
-Priimarille jää 15C=55-40C ja toosa tekee 40-10=30C, eli 1/3 jää priimarille ja 2/3 toosalle LKV lämpönostosta.
-Toosa tekee COP4 ja kuluttaa siis 1/4 osan 2/3 siivusta=2/12 = 1/6 osan energiasta
-Priimari ottaa sitten 1=1 1/3 energiasta
-Energiaa kuluu 1/3+1/6= 3/6 osaa = 50%

Eli toosan ja priimarin kanssa pääset LKV tuotannossa COP2:een noin niinku raakasti laskien...ja toisaalta sun lämmitys COP paranee.

Priimari täytyy pitää aina legionella turvallisella lämmöllä (~60C) varsinkin kun toosasta tulee legioonapesä (verkostoon 55C), pesä kannattanee aina sillotällö "hävittää"... kuumentamalla toosaa tarpeeksi

Poissa Waara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #136 : 30.11.13 - klo:19:54 »
No mutta. Päästään siihen mitä alunperin ajattelinkin. Koppi kakkonen veden lämmitykseen kelpaa minulle loitavasti. Lämmitykseen sitten koppi nelonen ja maalämpöpumpun ikä kasvaa varmasti huomattavasti.

Kiitoksia kaikille asiassa avustaneille! Heprea muuttui Norjaksi :)

Poissa Läyhäke

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #137 : 19.10.14 - klo:12:22 »
Soittelin Gebwellille ja kyselin Ci -varaajan rakenteesta. Minulle on tulossa pumppu, jossa viallinen käyttövesikierukka.
Varaajasta kerrottiin seuraavaa:
-Varaajassa on yksi yhtenäinen vesitila, jossa on osin aukinainen välilaipio kerrostumista varten
-Tulistimelle, lauhduttimelle ja käyttövedelle omat kierukat
-Ylä- ja alaosassa vastukset
-Summarum: *Varaajan päällä on yhteet talon lämmityskiertoon + ilmaus *Kyljessä tulistus meno + vastukset *Pohjassa loput eli KV-meno ja paluu, lauhdutin meno ja paluu sekä tulistin paluu.

Liitteenä kuvia(jos onnistui liittää)...

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #138 : 19.10.14 - klo:15:23 »
Varaajassa näyttää olevan pari 2" vastusyhdettä niin ehkä tuollaisia vastusyhteeseen ympättyjä kierukoita kannattaisi harkita ;)

Kierukan pituudet 7 ja 9m (?)

Naapurifoorumilta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3827.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=3827.0;attach=5807;image

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Läyhäke

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #139 : 19.10.14 - klo:18:36 »
Kiitos, Matias linkeistä ja vinkeistä. Tarkoitus on tosiaan kytkeä pumppu puukattilan ja 2m3 varaajan rinnalle.

Minkälaisella yhdistelmällä saisi parhaan hyötysuhteen pumpusta irti(Gebwell Ci 10kw)? Nykyisellä mallilla käyttövesi lämpiää ison varaajan yläosassa, vastuksilla kun puu ei pala. Varaajan puolessa välissä on toinen kierukka vapaana. Varaaja on malliltaan Jäspi T 2000 EPK.

Pari eri vaihtoehtoa liittää pumppu nykyiseen systeemiin:

1) pumppu lämmittää isoa varaajaa lattialämmitykselle =25-35 lämpötiloja. Tästä saisi esilämmön käyttövedelle, sitten lämpöpumpun varaajan vastusyhteisiin kv-kierukat. Ja ylemmästä lähtee sitten kuumaa hanoille. Tähän malliin: http://aijaa.com/YpHfDk 
Kiitos Matias tästäkin vinkistä. Mites muuten tuon kv-kierukan putken halkaisija vedenmäärää ajatellen, yleensä on 2 suihkua päällä yhtäaikaa.

2) Yksinkertaisin versio olisi liittää pumppu isoon varaajaan, unohtaa kv-lämmitys pumpun varaajassa ja nostaa käyttöveden lämpö 6kw vastuksella ison varaajan yläosassa = nykyisellä mallilla.

Osaatteko spekuloida näiden kahden eri version eroja sähkönkulutusmielessä? Kokonaisvedenkulutus on noin 110m3/vuosi.

 ???


Poissa Waara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #140 : 01.11.14 - klo:09:54 »
Kiitos Läyhäke erittäin valaisevista tiedoista. Nyt tämä varaajan/pumpun toiminta aukesi kerralla itselleni.

Pitäisköhän kokeilla rohkeasti nostaa käyttövesivastuksen käyttäastetta talvisaikaan ja laskea alavaraajan lämpötila 25-40 asteen välille. Samalla muuttaisin lämmityksen ohjauksen hystereesiperustaiseksi. Tällöin etuna on pumpun pidemmät käyntijaksot, harvemmat käyntikerrat, lämmitykseen vähäisempi sähkönkäyttö ja alempi lämmitysvaraajan lämpötila, koska talon lattian betonia käytetään enemmän varaajana. Ongelmaksi tulee se, että käyttövesivastukset lämmittäisivät koko varaajaa, joten sitä kautta sähkön kulutus vastaavasti kasvaisi. Tämä toimisi käsittääkseni paremmin, jos käyttövesivastuksen saisi päälle vain silloin kun lämmintä käyttövettä käytetään. Varaajan yläosan lämpötila olisi 40-45, joten vastuksella käyttövesi lämmitettäisiin 55-asteiseksi vain silloin kun lämmintä käyttövettä käytetään.

Onko kellään tietoa miten tuon saisi toteutettua?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #141 : 01.11.14 - klo:10:02 »
Laittamalla lämpöpumpulta lähtevä lämmin käyttövesi kulkemaan pienehkön läpivirtausvaraajan kautta käyttökohteisiin.
Varaajaksi saattaa riittää 50 -100 litrainen sähkövaraaja.
Tällä sähkövaraajalla priimataan lämpöpumpun esilämmittämä käyttövesi jonnekin noin +60 asteeseen.

Poissa Waara

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #142 : 01.11.14 - klo:10:05 »
OK, eli sama ajatus mitä pyörittelin viime talvena olisi se järkevin ratkaisu. En ole toteuttanut tuota vielä, koska joku siinä silloin jäi epäilyttämään, mutta nyt kun tuo toimintatapa aukesi kunnolla, tämähän on selvää pässin lihaa. Onko vinkata varaajaa, mikä tuohon toimisi. Tuollainen max 100 litrainen varaaja varmaan mahtuisi pumpun viereen. Pitää toteuttaa tuo ratkaisu nyt ennen kovia pakkasia.

Poissa Läyhäke

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #143 : 01.11.14 - klo:18:53 »
Sain pumpun eilen ja tarkemman tutkiskelun jälkeen muuan kommentti. Varaajan päällä onkin yhteet kahdelle piirille eli 2+2 putkea. Lisäksi ilmausyhde.
Varaajan pohjassa on taas käyttövesikierukan yhteet ja paluu lauhduttimelle. Tulistinputki menee varaajan yläosaan. Lauhdutin meno alemmas, sitä ei ole näkyvissä. Tulistin ja lauhdutin pukkaavat siis lämmitä vettä varaajaan ja yhdestä putkesta paluu takaisin - ei siis omia kierukoita näillä.

Vastukset löytyy kannen alta ylhäältä ja alhaalta. Minulla on mietinnässä LKV:n toteutustapa, koska KV-kierukka on viallinen. Vaihtoehtoina olis ottaa esim ilmausyhteestä kuumin mahd vesi levylämmönvaihtimelle tai pikku varaajaan. Varmin lienee kuitenkin mm Matiaksen toteuttama tapa, jossa tulistinkierukka on vedetty erilliseen LKV-varaajaan.

Tässä jotain kuvia. Varaajakuvassa näkyy tulistinmeno varaajaan. http://aijaa.com/b1xxxc

Poissa Läyhäke

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #144 : 01.11.14 - klo:19:05 »
Tuolta näyttää tulistinmenon liitos varaajaan.

http://aijaa.com/Adanm2

Poissa Läyhäke

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden riittävyys
« Vastaus #145 : 19.01.15 - klo:21:30 »

Pitäisköhän kokeilla rohkeasti nostaa käyttövesivastuksen käyttäastetta talvisaikaan ja laskea alavaraajan lämpötila 25-40 asteen välille. Samalla muuttaisin lämmityksen ohjauksen hystereesiperustaiseksi. Tällöin etuna on pumpun pidemmät käyntijaksot, harvemmat käyntikerrat, lämmitykseen vähäisempi sähkönkäyttö ja alempi lämmitysvaraajan lämpötila, koska talon lattian betonia käytetään enemmän varaajana. Ongelmaksi tulee se, että käyttövesivastukset lämmittäisivät koko varaajaa, joten sitä kautta sähkön kulutus vastaavasti kasvaisi. Tämä toimisi käsittääkseni paremmin, jos käyttövesivastuksen saisi päälle vain silloin kun lämmintä käyttövettä käytetään. Varaajan yläosan lämpötila olisi 40-45, joten vastuksella käyttövesi lämmitettäisiin 55-asteiseksi vain silloin kun lämmintä käyttövettä käytetään.

Onko kellään tietoa miten tuon saisi toteutettua?

Minulla on Gebwellin varaaja 180ltr käyttövesivaraajana, jota tulistin lämmittää. Näillä keleillä lämpö on 45-55  asteen välillä ilman vastusta. Lauhdutin on kytketty suoraan isoon varaajaan, joka on lattialämmitystä varten. Nämä on erilliset järjestelmänsä omine paisuntoineen. Kun Waara sulla on lattialämmitys, kannattais harkita tosiaan erillisiä varaajia, jos vain tila riittää. Lattialämmitysvaraaja kun saa olla noin 35 asteessa ja tällä mallilla laitos ottaa sähköä n. 2kw latauspumput mukaanlukien. Hyvällä hyötysuhteella siis toimii. Lauhdutin/lattialämmitysvaraajan ei tartte välttämättä iso olla, jos käyttää lattiaa varaajana ja ohjailee konetta sen mukaan?

Minulla on 2m3 varaaja ja lauhduttimen meno-paluu lämmöt on jotaki 34/29 riippuen käyntijakson vaiheesta, noin 5 asteen erolla menee kun latauspumppu on täysillä. Rohkelikko vääntäis menon ja paluun lauhduttimelta suoraan jakotukeille ilman puskurivaraajaa. Tai siis lattia ois puskurina. ;D