Ongelma on siis vain kun yrittää pitää alavaraajan lämpötilaa alhaalla ja saada pitkät käyntiajat, pitkät lepoajat ja hyvän COPin. Esimerkiksi nyt säädin pumpun toimimaan siten että alavaraajan lämpötila pysyy noin 24-40 asteen välillä nollakelillä. Tällä säädöllä saadaan lähes tunnin käyntiajat ja pitkät tauot. Lämmin käyttövesi ei vaan yksinkertaisesti riitä alkuunkaan, vaikka varaajan anturi väittää käyttöveden lämpötilan olevan 45 astetta.
Tämä on oikeastaan ominaisuus jos on tulistinpumppu ja kaksoisvaippavaraaja.
Matalammalla lämpötilalla käyttövesivaraajasta siirtyy johtumalla lämpöä viileämpään alavaraajaan.
Kun lauhtumislämpötila (alavaraajan) on alhaisempi niin silloin kuumakaasun lämpötilakin on matalampi joten ylävaraajaa lämmittävän tulistinvaihtimen lämmitysteho on pieni.
Ainoa millä ylävaraajan lämmitystehoa voisi lisätä on pidemmät käyntiajat ja lyhyet taukojaksot.
Voi olla käytännössä aika mahdotonta saada sellaisia asetuksia lämpöpumpulle.
Jos säädän lämmityksen siten, että käyttöveden lämpötila on riittävä ilman sähkövastustakin, on alavaraajan lämpötilan oltava min 38 astetta ja alavaraajaa on lämmitettävä 47-48 asteeseen=sähköä palaa=huono COP. Tällöin käyttöveden lämpötila on 52-54 astetta=riittävä. Tämä asetus aiheuttaa kuitenkin sen, että pumppu käy 15min, huilaa 30min=aivan liikaa käynnistyksiä per vuorokausi. Ei siis järkevää.
Näinhän se menee,kun alavaraajan lämpötila pysyy riittävän korkeana niin silloin ei käyttövesi juurikaan jäähdy alavaraajan vaikutuksesta,saattaa jopa toimia jossain määrin käyttövesivaraajan esilämmittimenä jos alavaraajan lämpötila on korkeampi kuin ylävaraajan alaosan.
Korkeammalla alavaraajan toimintalämpötilalla on lauhtumislämpötila myös korkeampi,samoin kuumakaasun joka lämmittää tulinvaihtimen kautta ylävaraajan vettä.
Eli silloin tulistimen lämmitysteho on suurempi ja se alkaa olla riittävä jopa lyhyemmillä käyntijaksoilla ettei ylävaraajan lämpötila ei laske liian alas.
Näinhän se lämmityksen ja käyttöveden puolesta toimisi hyvin ja lämpöä riittäisi molemmissa,ainoa huono että turhan korkea alavaraajan lämpötila heikentää lämpöpumpun hyötysuhdetta.
Jos/kun laitat erillisen lisävaraajan niin silloin ainakin ylä- ja alavaraajan välinen johtumalla tapahtuva lämpötilojen tasoittuminen (ylävaraajan jäähtyminen) jää pois,lisäksi kannattaisi miettiä voisiko nykyistä ylävaraajaa käyttää edelleen käyttöveden esilämmittimenä,nouseehan siinä veden lämpö kuitenkin 40 asteen tienoille vaikka lämmityksen ohjaus on alavaraajalla/lämpökäyrällä.
Sellainen irtoajatus tästä alavaraajasta vielä että kun siitä Waaran tapauksessa näyttää olevan enemmän haittaa kuin hyötyä niin voisikohan sen jättää pois käytöstä kokonaan?
Esim siten että lattian menovesi lähtisi suoraan lämpöpumpun lauhduttimelta,kiertäisi lattiassa ja palaisi takaisin lauhduttimelle?
Tulistin lämmittäisi edelleen ylävaraajaa mutta alavaraaja ei enää jäähdytä ylävaraajaa.
Jos alavaraajan vesitilavuus on jotain 40l niin ei sillä lattialämmitystalossa taida olla merkitystä onko se käytössä vai ei,sen sijaan liian alhainen alavaraajan lämpötila jäähdyttää turhaan ylävaraajaa.