Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Suuri sähkönkulutus(ko)?  (Luettu 51135 kertaa)

Poissa Tirpukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Suuri sähkönkulutus(ko)?
« : 02.02.13 - klo:16:23 »
Eli talossa ollut nyt viime vuoden lokakuusta lähtien maalämpö entisen öljylämmityksen tilalla.
Talo on vm. -71 ja lämmintä pinta-alaa 138m, entinen öljynkulutus oli noin 3000-3500l välillä/vuodessa. Niin ja patterit on seinissä, kylppärissä vesikiertoinen lattialämmitys.
Reikää pihalle porattiin 180m, pumpuksi tuli Thermian Diplomat 8.
Lämmitys on toiminut erittäin hyvin, eli sisällä on ollut mukavan tasainen lämpö, n. 20-21 asteen haarukassa.
Mutta mutta. Yllätyksenä on ollut suuret sähkölaskut, joulukuulta tuli 411e lasku ja sähköä oli mennyt siltä kuulta 3065kwh! tuo siis sisältää kaiken sähkön, ennen maalämpöä
meidän 4-henkisellä perheellä sähköä kului noin 500kwh/kk käyttösähköön. (kokonaisvuosikulutus n.6000kwh)
marraskuussa sähköä meni 1386kwh ja nyt tammikuulta meni näköjään n.2100kwh.
Että huh huijakkaa.  ::)
Eli kysymys kuuluu: onko tämä nyt ihan normaalia?
Asetukset pitäisi olla ihan ok.
 

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #1 : 02.02.13 - klo:16:52 »
Näyttää siltä että on ottanut vastuksia mukaan aika paljon lämmitykseen. 8kW pumppu talossa jossa on kulunut noin paljon öljyä tarkoittaa sitä että pumppu ei pysty enää kovilla (n. -15-->) pakkasilla yksin tuottamaan lämmitystehon tarvetta vaan vastukset tulevat mukaan. Maalämmitysjärjestelmä on mitoitettu osatehoiseksi. Onhan tästä myyä informoinut vai onko myyty täysitehoisena?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #2 : 02.02.13 - klo:17:02 »
Eli talossa ollut nyt viime vuoden lokakuusta lähtien maalämpö entisen öljylämmityksen tilalla.
Talo on vm. -71 ja lämmintä pinta-alaa 138m, entinen öljynkulutus oli noin 3000-3500l välillä/vuodessa. Niin ja patterit on seinissä, kylppärissä vesikiertoinen lattialämmitys.
Reikää pihalle porattiin 180m, pumpuksi tuli Thermian Diplomat 8.
Lämmitys on toiminut erittäin hyvin, eli sisällä on ollut mukavan tasainen lämpö, n. 20-21 asteen haarukassa.
Mutta mutta. Yllätyksenä on ollut suuret sähkölaskut, joulukuulta tuli 411e lasku ja sähköä oli mennyt siltä kuulta 3065kwh! tuo siis sisältää kaiken sähkön, ennen maalämpöä
meidän 4-henkisellä perheellä sähköä kului noin 500kwh/kk käyttösähköön. (kokonaisvuosikulutus n.6000kwh)
marraskuussa sähköä meni 1386kwh ja nyt tammikuulta meni näköjään n.2100kwh.
Isohko sähkön kulutus johtunee siitä, että Thermian Diplomat 8 :n antoteho ei ihan riitä kovilla pakkasilla.
Thermia Diplomat 8 :n antoteho on ilmoitettu olevan 35 asteisella lattiaan lähtevällä kiertoveden lämpötilalla 7,51 kW ( http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_DO_DDO_datablad_FIN_030113.pdf )

Joulukuu 2012 oli normaalia joulukuuta kylmempi. Lämmitystarve oli noin 14-17% normaalia suurempi.
Pumppu joutui ilmeisesti käyttämään lämmitysvastuksia, josta syystä tuo iso sähkön kulutus.
Pumppu tuottaa siihen saakka, kun sen oma lämmitysteho riittää lämpöä edullisesti (COP on noin 4),
mutta kun tuo lämmitystehon tarve ylittyy, alkaa lisätehon tuotto sähkövastuksilla ja niiden COP = 1. Sähköä kuluu silloin paljon enemmän!

3000-3500 litran vuotuista öljyn kulutusta vastaamaan tarvittaisiin noin 10 kW lämmitystehoinen lämpöpumppu.
-25C -lämpötilalla 7,5 kW tehoinen lämpöpumppu tarvitsee jatkuvasti noin 1500 Watin lisätehon sähkövastuksista, jotta huonelämpö pysyy normaalina.

Lämpökaivon riittävyydestä ei osaa sanoa sen enempää, kuin että se riittää Etelä-Suomeen, mutta ei enään Keski-Suomeen ja siitä ylemmäksi.

Poissa vertex

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #3 : 02.02.13 - klo:18:04 »
Hei
Meilläkin on 70-luvun talo, jossa öljy vaihtui maalämmöksi. Joulukuun kokonaissähkön kulutus oli 1200 kwh, josta pumppuun 630 kwh. Muita lämmityslaitteita meillä ei ole.
Antamasi tiedon mukaan lämpöpumpun teho riitää yli 20-asteen pakkasiin jopa -26 asteeseen ilman sähkövastuksiaa.
Uusitko myös patterit menoveden lämpötilatason laskemiseksi kuten meillä tehtiin. Öljyllä patterit mitoitetaan huomattavasti suuremmille lämpötiloille. esim. meillä vanhoilla pattereilla menovesi ulkoilman 0-asteessa +38 C, -10 asteessa +48 ja -20 asteessa +58. Uusilla pattereilla menovesilämpötilat vastaavilla ulkolämpötiloilla on +32, +37 ja +40, siis huomattavasti alhaisemmat. Syy suureen sähkökulutukseen saattaakin olla korkea menovesilämpötilan tarve, johon pummppu ei kykene tai sen saavuttamiseksi menee niin paljon aikaa (asteminuutit), etää pumppuautomatiikka kytkee vastuksia mukaan.
Patterien uusiminen ( 8 kpl) maksoi asennuksineen noin 2500 e.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #4 : 02.02.13 - klo:18:54 »
Eli kysymys kuuluu: onko tämä nyt ihan normaalia?

Ei ole normaalia.

Tee ja tutki ensin kaikki samat asiat kuin : http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1044.0
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #5 : 02.02.13 - klo:19:12 »
Lainaus
Yllätyksenä on ollut suuret sähkölaskut, joulukuulta tuli 411e lasku ja sähköä oli mennyt siltä kuulta 3065kwh! tuo siis sisältää kaiken sähkön, ennen maalämpöä

Kyllä suuri sähkönkulutus täytyy johtua vastuksien käytöstä.

Tuossa Thermia Diplomat 8 mallissa on kompressorin nimellisteho 2,3kw ja jos kompressori pyörisi pysähtymättä 30vrk(esim joulukuun) niin sähköä kuluisi 1650kwh.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #6 : 02.02.13 - klo:19:45 »
Hirveä öljynkulutus tuon kokoisessa talossa. Olen muutaman talon mitoittanut tässä Oulun korkeudella ja kertaakaan ei ole ollut tuon tason kulutusta. Varmaan olette jostain pohjoisesta?

Käyntitunnit? Kun kertoo lämpöpumpputunnit 2:lla ja vastustunnit 3 ja 6:lla niin päästään kiinni lämmityskuluihin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #7 : 02.02.13 - klo:20:01 »
Moi!

Kovasti on sähköä kulunut.

Mulla meni joulukuussa pelkälle pumpulle 1510kWh, josta vastuksien osuus 72kWh.

-55 rakennettu 180 neliön harkanpesä alkuperäisellä eristämättömyydellä, 10kW pumppu ja 200m kaivo. Ennen meni öljyä 3500-4000L/vuosi. Sillä kirjoitin, että öljynkulutuksemme on ollut samaa luokkaa ennen maalämpöä.

Osatehoinenhan tuo Sinun pumppusi on. Mutta ei niin paljon että selittäisi pelkästään tuon kulutuksen.

Itse olisin myös sen kannalla että pattereille menevän veden lämpötila on liian korkea. Eli suomeksi isommat patterit. Näissä pumpuissahan luvataan että pystyvät tekemään pelkällä kompressorilla 60 asteista vettä. No, kyllähän ne pystyvätkin, mutta silloin tuota vettä ei saa mennä talon lämmitykseen. Jos menee, niin vastukset pohottaa saletisti.

Ipe

Edit: Vastaavat luvut tammikuulta:

Pumpun sähkönkulutus 1289kWh, josta vastuksille 24kWh.

Poissa Tirpukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #8 : 02.02.13 - klo:21:11 »
Kiitos paljon vastauksista!  :)

Asumme siis pohjois-suomessa Oulun korkeudella. Alunperin urakan tehnyt firma ehdotti 160m syvyistä kaivoa, mutta halusin 20m lisää ihan varmuuden vuoksi ettei olisi alimitoitettu. Muut firmat nimittäin (kilpailutimme) ehdottelivat juuri 180m syvyisiä kaivoja.

Ja kyllä, olimme tietoisia että pumppu on osatehoinen, mutta luulimme että tarvitsemme vastuksia vasta oikeasti kovilla pakkasilla, esim -20 ja siitä eteenpäin. Nyt vastukset tulevat peliin siinä -15 jälkeen tai joskus jopa ennen, riippuen tuulisuudesta jne.

Lämpöpumppu on käynyt lokakuun puolestavälistä 2139h.
Lisälämpö 1 on käynyt 331h
Lisälämpö 2 on käynyt 65h
Käyttövettä on lämmitetty 117h.

Ja tuosta öljyn kulutuksesta, se 3000l oli noin kulutus edellisten asukkaiden mukaan, itse olemme tässä talossa asuneet vasta 1,5v. Ehdimme sen vuoden aikana tilata öljyä 3000l ja edellisiltä asukkailta jäi säiliöön löpöä, joten arvioimme että meillä sitä öljyä olisi mennyt vähän yli 3000l tai peräti 3500l koska meitä on enemmän esim suihkussa kävijöitä.

Pattereille ei ole tehty mitään, vanhat alkuperäiset siis käytössä. Nyt ulkona on jotain -5 ja menovesi pattereilla taisi olla jotain +34 jos oikein muistan.
Käyrä on 36 tällä hetkellä, kävin eilen vääntämässä sitä alespäin. Huone 20.

Me ei miehen kanssa paljoa ymmärretä näistä lämmitysasiosta enempää mitä ohjekirjassa sanotaan, kunhan vaan ostaa päräytettiin uusi systeemi ja nyt sitten raavitaan päätä kun ei ymmärretä mitä tässä pitäisi tehdä  :-[ Kovasti oon yrittänyt tietoa löytää ja siihen tämä foorumi on ollut hyvä, vaikka osa asioista ampuukin yli hilseen.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #9 : 02.02.13 - klo:21:26 »
N. 5000kwh lämmitykseen /3,5kk. Ei tuossa ole mitään ihmeellistä kun vertaa 3500L öljynkulutukseen.

minusta teidän kannattaisi selvittää mistä tuo talon kova energian kulutus johtuu. Millainen ilmanvaihto? Yläpohjan eristys? Ovien tiivisteet? Autotallin ovi? Jne. Jos sisälämpö on luokkaa 20-21 niin öljynkulutus on yleensä luokkaa 2500L tuon kokoisessa talossa tällä korkeudella.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #10 : 02.02.13 - klo:21:32 »
Kerro nyt kuitenkin vielä, mikä on keruun lämpötilat meno/paluu. Entä mikä on lämmönjaon meno/paluu käyntijakson loppupuolella. Käyrä 36 on kohtalaisen matala patteritalossa, ja jos sillä tulee toimeen niin kertoo siitä, että ainakin lämmönjako pelaa eikä vika ole pattereissa.


Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #11 : 02.02.13 - klo:21:51 »
Kerro nyt kuitenkin vielä, mikä on keruun lämpötilat meno/paluu. Entä mikä on lämmönjaon meno/paluu käyntijakson loppupuolella. Käyrä 36 on kohtalaisen matala patteritalossa, ja jos sillä tulee toimeen niin kertoo siitä, että ainakin lämmönjako pelaa eikä vika ole pattereissa.

Juuri piti kysymäni samaa.

Lämmönjako tuntuisi olevan kohdallaan. Itselläni menee pattereille ulkolämpötila 0, 33 pattereille, -10 39 ja -20 45.

Joten sulla vielä parempi tilanne kuin meillä lämmönjaon suhteen.

Ipe

Poissa Tirpukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #12 : 02.02.13 - klo:21:55 »
N. 5000kwh lämmitykseen /3,5kk. Ei tuossa ole mitään ihmeellistä kun vertaa 3500L öljynkulutukseen.

minusta teidän kannattaisi selvittää mistä tuo talon kova energian kulutus johtuu. Millainen ilmanvaihto? Yläpohjan eristys? Ovien tiivisteet? Autotallin ovi? Jne. Jos sisälämpö on luokkaa 20-21 niin öljynkulutus on yleensä luokkaa 2500L tuon kokoisessa talossa tällä korkeudella.

Ilmanvaihto on ihan painovoimainen. Harjakatto joka on rakennettu vanhan tasakaton päälle, en nyt ulkoota muista paljonko sitä villaa siellä on. Keväällä ois kyllä tarkoitus pistää lisäeristettä katolle, ettei menis lämpö harakoille. Ja eihän tämä mikään kovin tiivis talo ole, pistorasioista tulee kylmä vinkka kovalla pakkasella...
Öljykattila ja poltin oli kyllä vuodelta -85 että selittäisikö se kovaa öljynkulutusta??

Poissa Tirpukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #13 : 02.02.13 - klo:22:00 »
Kerro nyt kuitenkin vielä, mikä on keruun lämpötilat meno/paluu. Entä mikä on lämmönjaon meno/paluu käyntijakson loppupuolella. Käyrä 36 on kohtalaisen matala patteritalossa, ja jos sillä tulee toimeen niin kertoo siitä, että ainakin lämmönjako pelaa eikä vika ole pattereissa.

Piti käydä pannuhuoneessa juoksemassa  :D

Eli:
Ulko -5
meno 40 (39)
paluu 35 (55)
integraali -77
keruul. paluu 0
keruul. meno -4

Niin ne firman miehet vakuutteli että pitäisi riittää nämä nykyiset patterit.
Tulipahan mieleen, että kovemmilla pakkasilla tuo keruuliuoksen lämpötila menee -1, onko se ihan normaalia? saako se mennä "pakkasen puolelle"? vai onko kaivo jäätymässä?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #14 : 02.02.13 - klo:22:06 »
Lainaus
Lämpöpumppu on käynyt lokakuun puolestavälistä 2139h.
Lisälämpö 1 on käynyt 331h
Lisälämpö 2 on käynyt 65h

Kompressori 2139h*2,3kw=4900kwh
Lisälämpö 1    331h*3kw = 993kwh
Lisälämpö 2     65h*6kw = 390kwh
                        yht 3,5kk = 6283kwh

Koska kuukaudessa on 720h ja kolmessa kuukaudessa 2160h niin kompressori näyttäisi pyörineen lähes tauotta.

Kannattaisi kyllä ottaa yhteyttä huoltoon ja pyytää tarkastamaan laitteisto,todennäköisesti jotain vikaa lämpöpumpussa jos nuo käyntiajat tosiaan pitää paikkansa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tirpukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #15 : 02.02.13 - klo:22:23 »
Pitää varmaan soitella asentajalle ensi viikolla ja pyytää käymään. Mainitsin kyllä kerran asiasta kun opettivat putsaamaan sen roskasihdin mut tuumasi vain että tämä kulutus on ihan normaalia.
Eipä taidakaan olla kovin "edullista ja egologista" aina tämä maalämmittäminen...

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #16 : 02.02.13 - klo:22:58 »
Lainaus
Eipä taidakaan olla kovin "edullista ja egologista" aina tämä maalämmittäminen...

Jos oletetaan että talossa öljyä menee lämmitykseen vuodessa 3000l niin se on suunnilleen sama kuin 30000kwh lämmityssähköä.

Kun tuossa talossa lämmityksen vuosikulutus maalämmöllä olisi 10000kwh niin silloin kaikki olisi suht kohillaan.

Onhan siinä jonkinmoinen säästö ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #17 : 02.02.13 - klo:23:29 »
Matias, kompuran kulutus on patteritalossa luokkaa 80% maksimista. Ei 100%.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa kotikallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 223
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #18 : 02.02.13 - klo:23:39 »
Pyörein luvuin joo. Mutta vanhan öljylämmityksen vuosihyötysuhde on 80% luokkaa, ja siitä johdettuna 24Mwh.  Ja tavoite sitten maalämmölle 1/3, eli  8 Mwh.

Minulla myös lähtönä tuo 3000l kulutus.  Ja nyt on loka-tammikuun mitattu MLP-kulutus 3.3Mwh, joka minusta viittaa hyvinkin alle 8Mwh vuositasoon.  Täällä etelässä ei talvi mitenkään erityisen kylmä ole ollut, joten siitä tulee eroa, mutta ei kai nyt sentään noin paljon .
talo v63\85\95 / 185m2+50m2 puolikylmä /3000l öljyä/a / 4hlö /
MLP: 172m kaivo/ rihlattu putki / Nibe F1145-10+AkvaGeo 500 / patterit
IV: poistopuhallin

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #19 : 03.02.13 - klo:01:11 »
Matias, kompuran kulutus on patteritalossa luokkaa 80% maksimista. Ei 100%.

Hyvä tietää,koitetaas täsmentää :)

Manuaalista lähtötiedot:

Lämpöpumpun antoteho on patteritalossa (+50C) on 7,73kw ja hyötysuhde (COP) 3,3 niin ottoteho olisi 2,27kw koko lämpöpumpulle,siihen varmaan sisältyy oheislaitteet(?)

Maalämpö    2139h*2,27kw=4855kwh           
Lisälämpö 1        331h*3kw = 993kwh
Lisälämpö 2          65h*6kw = 390kwh
Sähkön kulutus    yht 3,5kk = 6283kwh

Talon lämmönkulutus teoriassa jos lämpöppu toimii normaalisti ja manuaalin perustiedot toteutuu Tirpakan talossa

Maalämpö 2139h*7,73kw = 16534kwh (käyntitunnit*antoteho +50C)
Lisälämpö 1          331h*3kw= 993kwh
Lisälämpö 2            65h*6kw= 390kwh
Talon lämmönkulutus yht 3,5kk=17917kwh (sisältää käyttöveden lämmityksen)

Talo kuluttanut lämpöä 5119kwh/kk  ???

Öljyä vastaavaan talon lämmönkulutukseen olisi palanut 80% hyötysuhteella 2150litraa.

Jos Tirpukan talossa on sisälämpö pysynyt normaalina kovilla pakkasillakin niin kyllä patteriverkon lämmitysteho on melko hyvä kun katsoo talon lämmönkulutusta.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Sötkö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 106
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #20 : 03.02.13 - klo:01:52 »
Anteeksi huuteluni vieraisiin pöytiin, mutta täällä toisenmerkkinen pumppu - suunnilleen saman tehoinen - käytti sähköä lämmitykseen (ei vastuksia) tammikuun viimeisen kolmen viikon aikana noin 860 kWh. Saman ikäinen talo alkuperäiseristyksellä ja lämpimiä neliöitä vain muutama vähemmän. Menoveden lämpötila sama kuin ketjun aloittajalla.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #21 : 03.02.13 - klo:08:42 »
Patteriverkosto varmasti ok kun 36 käyrä toimii. Osatehomitoitus ja lähelle täystehoa pitäisi päästä kun tutkii ja korjaa kohdat joista lämpö karkaa harakoille.
Patteritermarit tietysti pitää olla auki. Sehän vaikuttaa myös, sekä huoneasetus kohdallaan. 20-21 sisällä niin huoneasetus on varmaan ollut 19 tai 20?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #22 : 03.02.13 - klo:08:45 »
Ja jos ajelette tuossa 8-tiellä niin mulla on niitä 60€ kulutusmittareita hyllyssä. Ei tarvi arvailla kulutusta kun laittaa tuollaisen. ;)
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #23 : 03.02.13 - klo:08:53 »

Lämpöpumppu on käynyt lokakuun puolestavälistä 2139h.


Tuo (15.10.2011 - 2.2.2012) on yhteensä 110vrk = 2640h eli pumppu olisi käynyt 19h30min joka armas vuorokausi.

Kuitenkin esimerkiksi lokakuun 15pv - marraskuun loppu Oulussa keskilämpötila tasan nolla: http://classic.wunderground.com/history/airport/EFOU/2012/10/15/CustomHistory.html?dayend=31&monthend=11&yearend=2012&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA

Jospa Oulun vuorokaudessa on enemmän tunteja kuin 24?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #24 : 03.02.13 - klo:10:10 »
Jos -15 vastus mukana niin -10 käy jo lähes tauotta. Lisäksi reipas käyttöveden kulutus joka vie viimeisetkin tauot -10 keleiltä. Ei kai tuo tuntilaskuri voi valehdella eli osateholla toimii noin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #25 : 03.02.13 - klo:11:17 »
Ei kai tuo tuntilaskuri voi valehdella...

Niinpä  ;)

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #26 : 03.02.13 - klo:14:01 »
Onko Tirpakan talon lämmöneristys alkuperäinen vai onko lämpöeristystä parannettu rakentamisen jälkeen?

Olisko eristemateriaaleista ja vahvuuksista tietoa?
Esim seinät ja yläpohja 10cm villaeristys niinkuin -70 luvulla usein oli tapana tehdä.

Lainaus
Ulko -5
meno 40 (39)
paluu 35 (55)

Niin ne firman miehet vakuutteli että pitäisi riittää nämä nykyiset patterit.

Lainaus
Lämmitys on toiminut erittäin hyvin, eli sisällä on ollut mukavan tasainen lämpö, n. 20-21 asteen haarukassa.


Kyllä nuo meno/paluu arvot tukee "firman miesten" arviota ja että lämmönjako patteriverkosta toimii normaalisti.

Lainaus
keruul. paluu 0
keruul. meno -4

Tulipahan mieleen, että kovemmilla pakkasilla tuo keruuliuoksen lämpötila menee -1, onko se ihan normaalia? saako se mennä "pakkasen puolelle"? vai onko kaivo jäätymässä?

On se normaalia ja ottaen huomioon suuren lämmökulutuksen niin voisi sanoa että lämpökaivo toimii myös varsin hyvin.

Lainaus
Mutta mutta. Yllätyksenä on ollut suuret sähkölaskut, joulukuulta tuli 411e lasku ja sähköä oli mennyt siltä kuulta 3065kwh! tuo siis sisältää kaiken sähkön, ennen maalämpöä
meidän 4-henkisellä perheellä sähköä kului noin 500kwh/kk käyttösähköön. (kokonaisvuosikulutus n.6000kwh)
marraskuussa sähköä meni 1386kwh ja nyt tammikuulta meni näköjään n.2100kwh.

Iso on sähkönkulutus nyt mutta tuossa pitäisi huomioida että lämmitysöljyn kulutusta ei enää ole.

Jos vuodessa käyttösähköä on mennyt 6000kwh (0,13*6000=780e) ja öljyä 3000l (1,1*3000=3300e) niin hintaa tulisi vuodessa 4030e.

Jos lämpöpumpulla pääsee 16000kwh:n vuosikulutukseen(kaikki sähkö) niin se maksaa (0,13*16000=2080e) 2080e

Mutta kannattaa tosiaan pyytää lämpöpumpun toiminnan tarkastusta ja jos lämpöpumppu on kunnossa niin sitten hieman tutkia talon lämmönkulutusta kun se vaikuttaisi varsin suurelta.
Jos näillä pienemmillä pakkasilla esim räystäällä näkyy jääpuikkoja niin se viittaa suurehkoon lämpövuotoon yläpohjassa.
Ulkoseinien lämpövuodot saa esille tarkasti lämpökamerakuvauksella,omatoimisesti niitä voisi etsiä infrapunalämpömittarilla esim joku tuontapainen
   
http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/kasityokalut/mittaustyokalut/deuzer-infrapunalampomittari/p/235513/



9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tirpukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #27 : 03.02.13 - klo:15:02 »
Joo siis säästöä tässä tehdään joka tapauksessa, öljyn aikaan lämmitykseen meni noin 350e/kk kun erissä maksettiin löpö ja olisikohan ollut yksi kuukausi vuodessa milloin ei tarvinnu eriä lyhennellä. Ja jos ajatellaan että täällä Kainuun periferiassa on ehken 3kk vuodessa kylmiä pakkaskuukausia (paitsi eräänä talvena oli monta viikkoa putkeen -20 -30 asteen pakkasia!) niinkuin joulukuu oli niin keväällä/kesällä/syksyllä taas sitten ei makseta paljon mitään.

Mutta siltikin kirpaisee maksella noita järkyttäviä sähkölaskuja...
Energiansäästölaskelmassa talon arvioitu kokonaisenergiantarve oli 28000kwh/vuosi, josta maalämpöpumppu kattaisi 97,5%. Pumppu veisi noin 10 000kwh vuodessa josta lisäenergian tarvis n. 1000kwh/vuosi. Taitaa mennä hieman enempi.  :'(




[ylläpito on poistanut liitteen]
« Viimeksi muokattu: 03.02.13 - klo:16:45 kirjoittanut tomppeli »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #28 : 03.02.13 - klo:16:10 »
Katsoin tuota hieman tarkemmin ja 8kW vuosikulutus luokkaa 1280€. 10kw 200m kaivolla -23 lisäenergianraja sekä muutaman kympin pienempi vuosikulutus. Investointi pumpun osalta ~450€ plus kaivosta joku 650€ eli 1100€.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #29 : 03.02.13 - klo:16:38 »

Mutta siltikin kirpaisee maksella noita järkyttäviä sähkölaskuja...
Energiansäästölaskelmassa talon arvioitu kokonaisenergiantarve oli 28000kwh/vuosi, josta maalämpöpumppu kattaisi 97,5%. Pumppu veisi noin 10 000kwh vuodessa josta lisäenergian tarvis n. 1000kwh/vuosi. Taitaa mennä hieman enempi.  :'(

3,5kk aikana on lisäsähköön mennyt 1383kWh ja kaikkineen yli 6000kWh. Vielä on ainakin kaksi kylmää kuukautta jäljellä. Lisäsähkön kulutus tulee tätä menoa olemaan 2000-2500kWh ja kokonaiskulutus lämmitykseen 12000-15000kWh. Aika pahasti menneet myyjän laskelmat pieleen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #30 : 03.02.13 - klo:16:44 »
... Ja jos ajatellaan että täällä Kainuun periferiassa on ehken 3kk vuodessa kylmiä pakkaskuukausia (paitsi eräänä talvena oli monta viikkoa putkeen -20 -30 asteen pakkasia!) niinkuin joulukuu oli niin keväällä/kesällä/syksyllä taas sitten ei makseta paljon mitään.
... Energiansäästölaskelmassa talon arvioitu kokonaisenergiantarve oli 28000kwh/vuosi, josta maalämpöpumppu kattaisi 97,5%. Pumppu veisi noin 10 000kwh vuodessa josta lisäenergian tarvis n. 1000kwh/vuosi. Taitaa mennä hieman enempi.  :'(
Kun kohteen sijainti selvisi, laitoin tietoja taulukkoon ja liitin .pdf -tulosteen omaan viestiisi tässä yläpuolella.
Ei tuo nyt ihan hirveältä näytä, mutta pumpun teho vaan ei riitä, ei taida olla mistään muusta kyse.
Pumpun teho ei ihan riitä ja lämpökaivokin on alimittainen.
Vastuskäytön joutuu hyväksymään tässä tapauksessa.
Kyllä se näinkin toimii.
...
Muillekin tämä foorumin lukijoille haluaisin sanoa, että on ihan hyvä ajatus hankkia täystehoinen tai edes lähes täystehoinen maalämmityslaite.
Jos myytte joskus talonne,
uusi asukas saattaa syyttää petoksesta, jos osoittautuu, että lämmityslaitteen teho ei riitä, tai, että se käyttää runsaasti vastussähköä lämmittämiseen.

Riittävästi mitoitettu, toimiva talon maalämpöjärjestelmä antaa hyvät ja levolliset yöunet isännälleen.!

Poissa Tirpukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #31 : 03.02.13 - klo:19:44 »
Tomppeli: eli ammattilaisten tekemään mitoitukseen ei voi luottaa? toki olisimme porauttaneet syvemmän kaivon ja ostaneet tehokkaamman pumpun jos olisimme olleet tietoisia ettei nämä vehkeet riitä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #32 : 03.02.13 - klo:20:01 »
Tomppeli: eli ammattilaisten tekemään mitoitukseen ei voi luottaa? toki olisimme porauttaneet syvemmän kaivon ja ostaneet tehokkaamman pumpun jos olisimme olleet tietoisia ettei nämä vehkeet riitä.
LVI -kauppiaan uskotaan olevan alansa ammattilainen. Näin ihan varmasti on tiettyyn rajaan saakka.
Nämä lämpöpumput vaan ovat vielä heillekin niin uutta tekniikka ja menevät sinne yli hilseen tuolla LVI -kaupassakin.
Sitten pitää ottaa huomioon kauppiaan ajatusmaailma. Hänen leipänsä on saada kauppoja. Asiakas hakee tavallisesti sitä halvinta hankintaa; halutaan säästää.
Kauppiaan kannattaa tehdä halpa tarjous.
Siksi tarjotaan pakettiin liian matala lämpökaivo, hiukan liian pienitehoinen lämpöpumppu, eikä hinnoitella mukaan käyttöopastusta.
Varsin usein saa tällaisen tarjouksen, jos pyytää kokonaispaketin, sillä avaimet käteen periaatteella!
Kun pilkkoo paketin, poraus erikseen, pumppu erikseen ja tarjous laskutyönä, mutta pyytää laskutustunnista tarjoushinnan, saattaa saada kohtuullisen edullisen paketin, eikä kauppias tingi ominaisuuksista.
...
Kun kirjoittelin noita aikaisempia tarinoitani, toivoin, että Sinä "Tirpukka" et pahastuisi! Vastasin kuitenkin, kun kysyit. Minusta sitä kaivattiin!
Kyllä tuolla lämpöpumpulla ja kaivolla lämmittelee tupaansa.
Vastuslämmitys on syytä hyväksyä; lämpökaivosta ei voi ottaa kaikkea sitä tehoa, mitä tupanne tarvitsee. Kaivo voisi silloin jäätyä.


Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #33 : 03.02.13 - klo:20:11 »
Katsoin tuota hieman tarkemmin ja 8kW vuosikulutus luokkaa 1280€. 10kw 200m kaivolla -23 lisäenergianraja sekä muutaman kympin pienempi vuosikulutus. Investointi pumpun osalta ~450€ plus kaivosta joku 650€ eli 1100€.

No en tiedä Thermian hinnoittelusta, mutta Nibellä jotkut mallisarjan pumppujen erot alle 300€ (Nibe F1245 8kw/10kW): http://www.talotarvike.com/kauppa/product_catalog.php?c=468
ja syvemmän kaivonkin porauksesta saa kotitalousvähennykset.

Mutta Tirpukan kannattaanee laitella vastukset pois päältä ja antaa maalämmön hoitaa homma niin pitkälle kuin mahdollista. Mitä paremmin saat pattereiden lämmönluovutusta parannettua, sitä enemmän saat lämpötehoa pumpustasi.



Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #34 : 03.02.13 - klo:20:22 »

Mutta Tirpukan kannattaanee laitella vastukset pois päältä ja antaa maalämmön hoitaa homma niin pitkälle kuin mahdollista. Mitä paremmin saat pattereiden lämmönluovutusta parannettua, sitä enemmän saat lämpötehoa pumpustasi.

Minkä ihmeen takia vastukset pois? Eikä taida ongelma olla pattereiden lämmönluovutuksessa, jos tullaan käyrä 36 toimeen. Kaivokin alkaa olla kovilla, joten ei sieltä oikein enempää voi ottaa tehoa.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #35 : 03.02.13 - klo:20:26 »
8kW pumpulle ei tarvita tuota syvempää kaivoa eli se puoli on kunnossa.
Minusta tuossa kannattaa lähteä katsomaan sitä mihin lämpö karkaa. Kulutus on 700-800L yläkantissa.
Pumppu automaattitilaan, termarit auki, huoneasetus niin että se teille sopiva 20-21 sisällä ja tulta pesään kun pakkasta on yli kymmenen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #36 : 03.02.13 - klo:20:56 »

Kun kohteen sijainti selvisi, laitoin tietoja taulukkoon ja liitin .pdf -tulosteen omaan viestiisi tässä yläpuolella.
Ei tuo nyt ihan hirveältä näytä, mutta pumpun teho vaan ei riitä, ei taida olla mistään muusta kyse.
Pumpun teho ei ihan riitä ja lämpökaivokin on alimittainen.


Oliko tuo kaivojen syvyys todellakin 324m 10,7kW:n pumpulle. Ollaanhan tietysti aika pohjoisessa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #37 : 03.02.13 - klo:21:15 »
Minusta tuossa kannattaa lähteä katsomaan sitä mihin lämpö karkaa. Kulutus on 700-800L yläkantissa.
Olen samaa mieltä.
Paras keino on nyt koettaa parantaa jollain helpolla tavalla tuvan lämmönpitävyyttä.
Yksi sellainen on laittaa yläpohjan päälle, siis ullakolle, jos siellä on tilaa, noin 30-40 cm puhallusvillaa. Ei maksa paljoa.!
Toinen on tiivistää mahdolliset ilmavuodot ikkunoilta ja ovista.
Jos keittiössä on liesituuletin, pitäkää sitä päällä vain tarvittaessa ja silloinkin kohtuullisella nopeudella.
Ehkäpä teillä olisi käytettävissä IR -etälämpömittari. Jos ei, sellaisen voi koettaa lainata joltain tuttavalta. Sillä voi mittailla tuvan viileitä alueita ja koettaa näin löytää lämpövuotokohtia. Lämpökamera on hyvä kylmien paikkojen hakemiseen, mutta sillä tutkiminen maksaa jonkin verran.
Ja sitten mahdollisesti tulevana kesänä korjailemaan korjattavissa olevia lämpövuotoja.

Poissa Tirpukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #38 : 03.02.13 - klo:21:35 »
Kyllähän täällä villasukat pyörii jalassa talvisin, ja viime talvena jäätyi vesiputki sisältä (!) katonrajasta, asia korjaantui kun kävi viskaamassa ko paikalle villaa vintille.
Ja tomppeli, en toki loukkaantunut, hieman vain kiehahdin  ;)
ei voi muuta sanoa kun kiitos vaan kaikille, ihana miten jaksatte perehtyä toisten ongelmiin!
me varmaan jatketaan seurantalinjalla, ollaan sitten paljon viisaampia kun ensi syksy tulee ja nähdään mitä on kokonaiskulutus ollut koko vuodelle. jospa ne kulut tasaantuis vuoden aikana.
tai näin mä ainakin nyt sanon, katotaan mitä sitten tapahtuu kun seuraava sähkölasku tipahtaa postilaatikkoon  :D

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Suuri sähkönkulutus(ko)?
« Vastaus #39 : 03.02.13 - klo:21:39 »
keruul. paluu 0
keruul. meno -4
Tulipahan mieleen, että kovemmilla pakkasilla tuo keruuliuoksen lämpötila menee -1, onko se ihan normaalia? saako se mennä "pakkasen puolelle"? vai onko kaivo jäätymässä?
Kyllä tuokin "laskeuma" kertoo jo kovasti siitä että tehoa on kaivosta "kaivettu", eli talossa on kulutusta ollut...kun ottaa huomioon että kyseessä on juuri "esikouluun" astumassa oleva kaivo.
Se 8kW pumppu imee kyllä kaivosta paljon kun niitä ajotunteja kertyy tuohon tahtiin, omaan öljykulutukseen kun vertaan ja huomioin sijainnit niin kaivotarpeeksi arvioin 200m.
Kanssa samaa mieltä kuin muutama tuossa edellä että lämpövuotoja pitäis oikeastaan löytää ja korjata niin saa tilannetta korjattua.
Pystyykö laittamaan yhtään maapiiriä avuksi jos korjausten jälkeenkin näyttää vajaalta mitoitus?