Pumppunne on alimitoitettu.
Jos lämmitysöljyn kulutus on ollut noin 3000 litraa / vuosi, se tarkoittaa noin 26 -27.000 kWh lämmitystehon tarvetta vuodessa.
Sen tuottamiseen tarvitaan noin 10 kW -tehoinen lämpöpumppu, jota Teidän IVT C6 ei ole.
Sen nimellisteho lienee luokassa noin 6 kW.
Lämpöpumppunne on teholtaan vahvasti alimitoitettu.
Pumpun antama lämmitysteho ei riitä tupanne lämmittämiseen ja se joutuu siksi käyttämään sähkövastustaan puuttuvan lämpötehon tuottamiseen.
Siitä taasen aiheutuu pumpun suuri sähkön kulutus.
Pumppu pitäisi mitoittaa niin, että sen teho yksistään riittää ainakin -20 - 25 asteen pakkasiin saakka.
Itse laittaisin ns. täystehoisen pumpun, joka tarvitsee vastuskäyttöä vasta ihan äärimmäisen kovilla pakkasilla, jos silloinkaan.
...
Asiasta kannattaa ensin reklamoida laitteen toimittaneelle yritykselle.
Jos tuo yritys on mitoittanut lämmityslaitteenne, on sillä vastuu epäonnistuneesta mitoituksesta.
Olettehan antaneet oikeat mitoitustiedot talostanne, että liike ei pääse syyttämään Teitä virheestä.
Jos tämä reklamaatio ei johda vaatimanne ajan kuluessa mihinkään toimenpiteisiin, ottakaa yhteyttä kuluttajansuojaviranomaiseen:
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yhteystiedot/Kysykää sieltä neuvoa ja apua.