Kuinka laitoit anturit ilmanvaihtoon? Mulla olisi muutamia käyttämättömiä antureita, jotka voisin laittaa mittaamaan iv:tä. Mutta reikien tekeminen kanaviin ei oikein ensiajatuksena innosta...
Matias tuossa selostikin jo oman tapansa. Kerron omani, joka on hieman simppelimpi.
1) ilmanvaihtokoneen sisällä anturi kolvattu kaapelin päähän ja kutistesukka siten, että se peittää liitokset, mutta anturi jää pilkistämään sukasta. Tein rautalangasta sellaisen n. 5-10 cm telineen, joka on kierretty piuhan pääh ympärille n. 3 cm anturista. Teline kojeen seinään ilmastointiteipillä. Anturi "leijuu" rautalankatelineessä keskellä kanavaa.
2) IV-putkessa (minulla muoviputket), jossa on eriste päällä samankaltainen anturi, kolvaus, kaapeli + kutistesukka. Anturin pintaan hieman piitahnaa ja tungin eristeen raosta n. 5 cm eristeen ja putken väliin. Nippusiteellä eristeen ympäri niin, ettei pääse liikkumaan.
3) IV-putkessa, jossa ei ole eristettä (muoviputki). Anturi+kolvaus+kaapeli+kutistesukka. Anturin ja putken väliin piitahnaa. Päälle 15x15 cm pala solumuovipatjaa, joka kireästi anturin molemmilta puolilta nippusiteellä kiinni putken ympäri.
Ei reikiä, voi olla, että mittausten absoluuttinen tarkkuus ei ole sama kuin porailemalla. Kuvaajista päätellen putken pinnastakin otetut kyllä reagoivat aika nopeasti tilanteeseen.