Re: Log Temp
« Vastaus #80 : 14.05.11 - klo:17:32 »
Lainaus
Olisko jollakulla vinkkiä mistä löytäis edullisesti kosteusanturin tuohon 1-wire hässäkkään? Valmiina tai osina
Netistä löytyi linkkejä ym:
- The DS1923 can also record humidity.
- http://www.sensorsmag.com/sensors/humidity-moisture/a-1-wire-humidity-sensor-1080
- http://www.hw-group.com/products/sensors/Humid-1Wire_en.html
- http://www.digitemp.com/  (LINUX)
- http://www.weather-watch.com/smf/index.php?topic=38295.0
- https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?toc=19559  (Kosteusantureita)

- http://www.laurinieminen.com/index.php?page=projects&id=ws&mod=humidity
Sensor element:        Honeywell HIH-4000
1-Wire interface:        DS2438AZ smart battery monitor




Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Log Temp
« Vastaus #81 : 14.05.11 - klo:17:45 »
Tein itse osista itselle ja kaverille vähän vastaavan, kuin tuo HobbyBoardsin HIH-4000 ja  DS2348. Hintaa tuli komponenteille n. 20 euroa.

Kuvassa tuotos ilman kotelointia, jota en ole vielä siihen keksinyt:


Poissa lorvi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Re: Log Temp
« Vastaus #82 : 14.05.11 - klo:18:06 »
Lainaus
Olisko jollakulla vinkkiä mistä löytäis edullisesti kosteusanturin tuohon 1-wire hässäkkään? Valmiina tai osina

Minä tilasin tietopetri.fi

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 402
  • L-Ässä V-7
Re: Log Temp
« Vastaus #83 : 25.05.11 - klo:12:25 »
Ja taas meni LogTemp juntturaan.
Kerättyään n. 130 000 mittausta tulee allaolevia herjoja.
Mittausten keruu toimii mutta tallennus ei
Homma korjaantuu kun pysäyttää tietokoneen ja käynnistää uudelleen.

Taas olisi hyvät ehdotukset tarpeen ongelman selvittämiseksi.

ATS

http://[URL=http://aijaa.com/v.php?i=006348092185.jpg][IMG]http://i8.aijaa.com/b/00634/8092185.jpg[/IMG][/url]
« Viimeksi muokattu: 25.05.11 - klo:12:44 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa lorvi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Re: Log Temp
« Vastaus #84 : 25.05.11 - klo:15:40 »
Pari vuotta mittasin logtemp/xp ja aina piti käynnistellä uudelleen koneesta riippumatta (useilla eri koneilla), mutta heti kun siirryin win seiskaan niin jumittumisia ei ole ollenkaan mutta sillä ei ihan kaikki anturit toimi (ds2762)
Nuo xp koneet oli kaikenlisäksi pyhitetty vain mittauksille ja silti kilahti jumiin.

Jos sinulla on DS18S20 antureita ja mittaat lämpötiloja +/-80 astetten tienoilta, niin ne aiheuttavat logtempillä jumittamista ja virheilmoituksia, kun vaihdoin ko anturit ds18B20 antureihin niin virheilmoitukset loppuivat ja 80 asteen läpötilatkin onnistui mitata.
« Viimeksi muokattu: 25.05.11 - klo:15:48 kirjoittanut lujaa »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 637
Re: Log Temp
« Vastaus #85 : 25.05.11 - klo:15:50 »
Kysyin tyttäreltä ja arveli tuollaista.

Lainaus
Win 32 error code 8 = Not enough storage
Eli levytila loppuu kesken
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Log Temp
« Vastaus #86 : 25.05.11 - klo:16:13 »
Lainaus
Kysyin tyttäreltä ja arveli tuollaista.

Lainaus
Win 32 error code 8 = Not enough storage
Eli levytila loppuu kesken

Itseasiassa ei noin. Microsoftin manuaalit sanovat:

Koodia: [Valitse]
ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY 8 (0x8) "Not enough storage is available to process this command."
Eli kyseessä lienee enemmänkin muistin loppuminen. LogTemp luultavasti vuotaa muistia tai hukkaa jotain resurssikahvoja ja lopulta tulee joku maksimi vastaan jossain kohden.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 402
  • L-Ässä V-7
Re: Log Temp
« Vastaus #87 : 25.05.11 - klo:18:59 »
Lainaus
Eli kyseessä lienee enemmänkin muistin loppuminen. LogTemp luultavasti vuotaa muistia tai hukkaa jotain resurssikahvoja ja lopulta tulee joku maksimi vastaan jossain kohden.
Levytila ei ole loppumassa, koska levyn kapasiteetista on käytetty vain n. yksi neljäsosa.

Mistä näkee paljonko koneessa on muistia ja paljonko siitä on käytössä?

Kone on ainoastaan LogTemp-käytössä eli tuntuu ihmeelliseltä jos tällainen ohjelma saa sen juntturaan.

Edellisessä koneessa (myös XP-kone), joka hajosi vuosi sitten, ei jumittumisongelmaa ollut.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Log Temp
« Vastaus #88 : 25.05.11 - klo:19:09 »
Lainaus
Mistä näkee paljonko koneessa on muistia ja paljonko siitä on käytössä?


Painat yhtäaikaa Ctrl-Alt-Del, niin käynnistyy Windows Task Manager suomeksi Windows Tehtävänhallinta.

Processes / Prosessit välilehdeltä näkee kuinka paljon muistia mikäkin prosessi vie.

Performance / Suorituskyky tms. välilehdeltä näkee muistin kokonaismäärän ja sen kuinka paljon siitä on käytössä.




Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 637
Re: Log Temp
« Vastaus #89 : 25.05.11 - klo:19:23 »
Mulla on mittausten kokonaismäärä 515417 kpl ja tallennettujen kuvien kokonaismäärä 141976 Logtempin alareunassa olevan laskuri-ikkunan mukaan.
Tallennuskansion koko on nyt 44,6Mt ja siellä on 165 tiedostoa,kuva ja tekstitiedostoja.
Logtemp tallettaa jokaisen mittauskierroksen jälkeen kansioon "DAY" ja päivämäärätunnuksella olevaan kansioon .jpeg kuvana trendikuvan näytöltä.Samalla tallennuskansiossa oleva vanha kuva päivittyy  ja kuvan koko ei juuri kasva.Vuorokauden vaihtuessa Logtemp luo uuden kansion seuraavan päivän päivämäärä tunnuksella ja edellisen vrk:n kuva tallettuu päivämäärätunnuksella.
Tuossa siis tallettuu vain yksi kuva/vrk vaikka kuva päivittyy 1 min syklillä ja päivityksiä tulee 1440 kertaa/vrk.
Kun Logtemp toimii näin niin tallennuskansion koko kasvaa n 0,2 Mt/vrk.
Ilmeisesti kansion kuvan päivityksen yhteydessä edellinen kuva häviää jonnekin,ainakin DAY ja pvm kansiossa käy näin.
Oliskohan seppaantin koneessa joku asetus siten että mittausten tai kuvatallennuksen yhteydessä edellinen kuva ei häviäkään vaan tallettuu johonkin,esim "Poistetut",---.temp,-----.tmp tai johonkin muuhn tilapäiskansioon ?
Onko seppaant tarkistanut kiintolevyn käytetyn tilan ja vapaan tilan määriä silloin kun Logtemp jumittuu?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 402
  • L-Ässä V-7
Re: Log Temp
« Vastaus #90 : 25.05.11 - klo:20:20 »
Lainaus
Oliskohan seppaantin koneessa joku asetus siten että mittausten tai kuvatallennuksen yhteydessä edellinen kuva ei häviäkään vaan tallettuu johonkin,esim "Poistetut",---.temp,-----.tmp tai johonkin muuhn tilapäiskansioon ?
Onko seppaant tarkistanut kiintolevyn käytetyn tilan ja vapaan tilan määriä silloin kun Logtemp jumittuu?
Lainaus
Painat yhtäaikaa Ctrl-Alt-Del, niin käynnistyy Windows Task Manager suomeksi Windows Tehtävänhallinta.

Processes / Prosessit välilehdeltä näkee kuinka paljon muistia mikäkin prosessi vie.

Performance / Suorituskyky tms. välilehdeltä näkee muistin kokonaismäärän ja sen kuinka paljon siitä on käytössä.

Kiitoksia

Pitää seurata ylläolevia vinkkejä.

Vaihdoin keruun intervallin 1min ->2min. Katsotaan vaikuttaako tämä jotain.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 637
Re: Log Temp
« Vastaus #91 : 25.05.11 - klo:22:08 »
Tässä meidän HP Omnibookin "trendi" kolmelta mittaukselta.Kone pyörii pelkästään Logtempin näyttönä,XP Home Edition,SP3,muistia 753136Kt(753Mt)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Log Temp
« Vastaus #92 : 26.05.11 - klo:15:07 »
Posti toi kosteus/lämpötila anturin : http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=54

Tarvitsisin apuja tuon kytkentään  :-[
Kyseisen modulin lämpötila anturi toimii, mutta kosteusanturi ei..
Täytyykö siihen syöttää erikseen 12v jännite?

Lämpötilamittaukset on kytketty 1 wire serial adapterin kautta "tähteen"
« Viimeksi muokattu: 26.05.11 - klo:17:20 kirjoittanut --Make-- »
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 637
Re: Log Temp
« Vastaus #93 : 26.05.11 - klo:17:35 »
Oliskohan se noin,tuon kuvan mukaan voi kytkeä joko parasiittiverkkoon tai sitten erillisellä virtalähteellä.
Jumpperi JP1 pois parasiittikytkennällä ja paikoillaan jos on ulkoinen virtalähde.
Kortin riviliitin DQ yhdistetään sarjaporttiadapterin tai lähimmän 1-wire  anturin(kaapelin) DQ liittimeen.
GND kortilta sarjaportin tai lähimmän 1-wire anturin GND liittimeen.
Nämä DQ ja GND tehdään samalla tavalla parasiitti tai ulkoisen virtalähteen kytkennässä.

Parasiittikytkennällä pitäisi siis toimia ilman  ulkoista virtalähdettä,jumpperi JP1 vaan pois.

Jos käytät ulkoista virtalähdettä niin piirikaaviossa on jännitteeksi tarjottu 12VDC mutta manuaalitekstissä on tuollainen lause:
Lainaus
This device can optionally use external power of 9-24 volts DC
Tuon mukaan pitäisi käydä 9-24V jännite,jumpperi JP1 pitää olla paikoillaan kun sen kautta tulee reguloitu sähkö kortille.

Sellainen käsitys on tullut näistä 1-wire verkoista ja antureista että ulkoisella virtalähteellä ne toimisi paremmin,tarkemmin ja vähemmillä häiriöillä

Jos sulla on olemassaoleva 1-wire verkko ei parasiitti (3-nap) kytkennällä niin tarttee varmistua ettei sen 5V:n jännitteen + napa pääse tälle kosteusanturille,sehän menee omana johtonaan 1-wire antureille,ainoastaan siis DQ ja GND tälle kosteusanturille

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 637
Re: Log Temp
« Vastaus #94 : 26.05.11 - klo:17:48 »
Lainaus
Kyseisen modulin lämpötila anturi toimii, mutta kosteusanturi ei..
Täytyykö siihen syöttää erikseen 12v jännite?
Jos sulla on parasiittiverkko (2-nap) niin huomasitko ottaa jumpperi JP1 pois kosteusanturikortilta.
Saattaa tuo toimia ihan 2-napaisella parasiittiverkollakin,kunhan kokeilet.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Log Temp
« Vastaus #95 : 26.05.11 - klo:18:29 »
2 napainen kytkentä on käytössä ja jumpperin otin pois mutta kosteus anturi ei toimi..
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 637
Re: Log Temp
« Vastaus #96 : 26.05.11 - klo:18:56 »
Lainaus
2 napainen kytkentä on käytössä ja jumpperin otin pois mutta kosteus anturi ei toimi.
Kannattaa varmaan kokeilla sitten ulkoisella virtalähteellä.
Parasiittiverkot on vähän kiikkeriä,toimii tai sitten ei.Mutta jos syötät 12V tuohon kortille ja jumpperi paikoilleen niin sitten näkee herääkö kosteusanturi.Datajohdot (DQ ja GND) voi olla ennallaan  kun lisätään ulkoinen virtalähde.

edit:Jumpperille on 3 piikkiä piirilevyssä,kuvan mukaan pitää olla 1-2 piikeissä ulkoisella powerilla
« Viimeksi muokattu: 26.05.11 - klo:19:00 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Log Temp
« Vastaus #97 : 26.05.11 - klo:18:58 »
Lainaus
Kyseisen modulin lämpötila anturi toimii, mutta kosteusanturi ei..

Oletko määritellyt tietokoneen 1-wire ohjelmasta kosteusanturin käyttöön?

Jos käytössä on LogTemp niin: valikko Näytä --> asetukset --> välilehti anturit --> täppä kohtaan DS 2438 Humidity

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Log Temp
« Vastaus #98 : 26.05.11 - klo:19:04 »
Lainaus
Lainaus
Kyseisen modulin lämpötila anturi toimii, mutta kosteusanturi ei..

Oletko määritellyt tietokoneen 1-wire ohjelmasta kosteusanturin käyttöön?

Jos käytössä on LogTemp niin: valikko Näytä --> asetukset --> välilehti anturit --> täppä kohtaan DS 2438 Humidity

on määritelty käyttöön
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Log Temp
« Vastaus #99 : 26.05.11 - klo:20:09 »
Havaitsin, että DS2423 laskin putoaa pelistä, kun kytkee DS2438 kosteus/lämpötila mittauksen johdot..  viittaisko siihen, että poweri loppuu??
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa lorvi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Re: Log Temp
« Vastaus #100 : 28.05.11 - klo:09:54 »
Jos ei vielä ole niin kokeile 100 ohmin vastusta ko. härdellin datalähdössä, minulla auttoi toimimaan win 7 (DS2762) kun laittoi linjaan, kaikki muut paitsi DS18B20 lakkasivat toimimasta. Savukaasuja tuo win7/logtemp ei laske millään.

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Log Temp
« Vastaus #101 : 30.05.11 - klo:12:19 »
Lainaus
Jos ei vielä ole niin kokeile 100 ohmin vastusta ko. härdellin datalähdössä, minulla auttoi toimimaan win 7 (DS2762) kun laittoi linjaan, kaikki muut paitsi DS18B20 lakkasivat toimimasta. Savukaasuja tuo win7/logtemp ei laske millään.

Kokeilin laittaa 12v virtalähteen korttiin ja ei vaan kosteusanturi herää..
Kortissa oleva lämpötila-anturi toimii kyllä ilman ja 12v virtalähteen kanssa.
Mitenkäs tuo 100ohm vastus auttaa, kun ei oikeen elektroniikka ole hanskassa  :-[
« Viimeksi muokattu: 30.05.11 - klo:12:20 kirjoittanut --Make-- »
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 637
Re: Log Temp
« Vastaus #102 : 30.05.11 - klo:14:23 »
Lainaus
Havaitsin, että DS2423 laskin putoaa pelistä, kun kytkee DS2438 kosteus/lämpötila mittauksen johdot..  viittaisko siihen, että poweri loppuu??

Oletko kokeillut Logtempin valikosta disabloidaDs2423 Counter ja Ds2438 Temperature.Siis ainoastaan Ds2423 Humidy anturille täppä.
Eli kosteusanturi yksinään aktiivinen.
Jos ei kosteusanturi siinäkään toimi niin kokeile erottaa koko 1-wire verkko sarjaportti adapterista ja kytke ainoastaan Ds2423 Humidy siihen.
Jos ei yksinäänkään toimi sarjaportissa niin alkaa olla perusteita epäillä onko itse kosteusanturi kunnossa
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Log Temp
« Vastaus #103 : 30.05.11 - klo:14:44 »
hmm.. kokeilin seuraavaa: 1wire ajurin mukana tulee OneWireViewer.exe ohjelma, jolla saadaan kaikki anturit näkyviin mitä on kytketty ja lukemaan niitä.
Ohjelmalla kun pistää DS2438:n päivittämään kosteusarvoa tulee monta kertaa ilmoitus: 1Wire adapter communication exeption  ennen kuin tärppää ja saa luettua arvon eli anturi toimii, mutta jokin pätkii..
Eikä apua tuohon ollut 12v apujännitteestäkään.

Havaitsin myös, että DS2438:ssa olevan jumpperin, kun ottaa pois häviää se ja DS2423 laskin OneWireViewer listasta. Käytössä DQ + GND ilman virtalähdettä  ::)
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa lorvi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Re: Log Temp
« Vastaus #104 : 31.05.11 - klo:08:57 »
Tuo kosteusanturi on aika kimurantti verkossa, yhden sain toimimaan kun rakentelin linjan uusiksi, kokonaan kierreparilla eikä (pitkiä)haaroja verkon alkupäässä. Nyt lisäsin kosteatiloihin DS2438/hih4000, niin osa antureista tippuu, toimii kyllä itsekseen muttei siedä muita. Luin jostain, olisiko ollut logtempin sivuilta että useamman kosteusanturin käyttö voi kaataa systeemin. 100ohm. vastuksetkaan ei auttaneet yhtään. Nuo 2 anturia jotka lisäsin ovat verkon alkupäässä <10m säteenä, mitä epäilen syyksi joten kokeilen kierrättää linjan niiden kautta.
« Viimeksi muokattu: 31.05.11 - klo:08:57 kirjoittanut lujaa »

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #105 : 31.05.11 - klo:14:29 »

Koitappa vielä eri kokoisia ylösvetovastuksia lähellä sarjaporttia. Ainakin siten sain oman verkon toimimaan, toki ei kosteusanturia mulla.



Lainaus
Vastukset hoitivat homman. Ihanhan se lukee ds18S20 data sheetissä, että pitäisi käyttää 4.7kohm etuvetovastusta.

Keskusteluryhmistä löytyi infoa, että kannattaa koittaa monimutkaisissa verkoissa vähän pienempää vastusta. Itse sain verkkoni vihdoin toimimaan kun laitoin rinnan kolme noita 4.7kohm vastuksia, jolloin vastus on n. 1.5kohm.

Etuvetovastus laitetaan datan ja 5V virran väliin mahdollisimman lähelle sarjaporttiliitäntää. Mikro mulla jäi vielä alakertaan, en saanut toimimaan pitkällä vedolla yläkertaan. Oli vaan kaksi karvaa vanhassa puhelinjohdossa, jolla tämä veto olisi pitänyt tehdä, joten ei saanut virtaskaa mukaan, vaikka olisihan sitä voinut ottaa vaikka siitä sarjaportista. No vedin verkkokaapelin alas, ja nyt dataloggeri raksuttaa viileässä kellarissa. Varmaan on läppärillekin mieluisa tollanen +10 lämpötila.

Nyt sitten täytyy paneutua ton FTP siirron ongelmaan, niin homma olisi vihdoin pulkassa ja voi aloittaa seuraavan projektin, joka on äänieristyksen parantaminen.

Niin tai no kyllä noista käppyröistä näkee jo nyt, että olisi paljon kokeiltavaa pumpun kanssa. Maapiirin tulo ja paluu ero on vaan vähän reilu 2 astetta, joten täytyy koittaa laittaa pumppua pienemmälle. Myös lauduttimen pumppu tuntuu käynnin aikana mylläävän pytyn kokonaan, joten sitäkin voisi koittaa ajaa hiljempaa.
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Log Temp
« Vastaus #106 : 31.05.11 - klo:14:41 »
Ja LogTemp - Usein kysyttyjä kysymyksiä sivulta lötyikin ohje mitä en osannutkaan hoksata: Uudet ja tuntemattomat DS2438 1-Wire piirit ilmestyvät ohjelman oikeassa alareunassa olevaan listaan (versionumeron yläpuolelle, katso kuva alla)

    Ilmankosteuden tai ilmanpaineen mittaus ei toimi.

    Jotta ilmankosteuden tai ilmanpaineen mittaus toimisi, on seuraavien asetusten oltava kunnossa:

        Asetukset / Anturit kohdassa on oltava valittuna "DS2438 Humidity" kosteusanturia varten ja / tai "DS2438 Barometer" ilmanpainetta varten.
        Uudet ja tuntemattomat DS2438 1-Wire piirit ilmestyvät ohjelman oikeassa alareunassa olevaan listaan (versionumeron yläpuolelle, katso kuva alla). Valitse tästä listasta anturi ja valikosta tai hiiren oikealla näppäimellä saat listan erilaisista tyypeistä. Valitse haluttu tyyppi, jonka jälkeen anturi poistuu listasta ja ilmestyy seuraavalla mittauskierroksella anturilistaan.



Nyt löytyy anturi, mutta LogTemp ei lue sitä läheskään joka kerta..
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 637
Re: Log Temp
« Vastaus #107 : 31.05.11 - klo:16:50 »
Lainaus
Nyt löytyy anturi, mutta LogTemp ei lue sitä läheskään joka kerta..      
Tuleeko Logtempissa virhesanoma niilta kerroilta kun anturia ei lueta?
Mitä virhettä Logtemp sanoo?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #108 : 31.05.11 - klo:19:19 »
juuri tossa tilanteessa ylösvetovastus saattaisi autaa.
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa lorvi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Re: Log Temp
« Vastaus #109 : 01.06.11 - klo:16:37 »
Aika veitikoita nuo anturit, kosteusanturi mittaa kerran, oli sitten yksin tai verkossa kun kosketan sen (HIH4000) jalkoja, ilmeisesti tuo anturi on rikki kun toinen ulkona oleva toimii tai sitten tuo 10n konkka tai vastus ovat viallisia mikä ainakin tuntuu utopialle. Tunnistaa kylläkin sen koska antaa virheilmoituksen.

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Log Temp
« Vastaus #110 : 08.06.11 - klo:12:29 »
Nyt rupes DS2438 + muut pelittämään, kun laittoi kyseisen kortin dq ja gnd väliin 4,7kohm vastuksen ja samanlaisen myös heti loggerilta lähtevien napojen väliin.
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa lorvi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Re: Log Temp
« Vastaus #111 : 08.06.11 - klo:17:50 »
Ei näihin tunnu aina logiikkaa olevan, ehkä dq linjassa liikaa poweria niin ei ole ds2438 jaksanu vatästä linjaa alas.
Minä ihan varmistaakseni vedin 1-wire GND n maihin, siis sinne mihin sähkötkin, niin koko verkko halvaantui, ei kyllä mene minun jakeluun miksi näin ei voi tehdä?

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Log Temp
« Vastaus #112 : 08.06.11 - klo:20:03 »
Tietotekniikka on ihmeellistä. Sekin kannattaa _aina_ muistaa, että jos tietokoneessa on maadoitettuun pistorasiaan tarkoitettu poweri, niin sitä ei saa kytkeä muuhun. Runkoon kun tulee yli sadan voltin vaihtojännitettä powerista, jos maataso tietyn tyyppisissä virtalähteissä jättää kellumaan.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 637
Re: Log Temp
« Vastaus #113 : 10.06.11 - klo:22:17 »
Lainaus
Tietotekniikka on ihmeellistä. Sekin kannattaa _aina_ muistaa, että jos tietokoneessa on maadoitettuun pistorasiaan tarkoitettu poweri, niin sitä ei saa kytkeä muuhun. Runkoon kun tulee yli sadan voltin vaihtojännitettä powerista, jos maataso tietyn tyyppisissä virtalähteissä jättää kellumaan.
Kyllä myös kannettavissa tietokoneissa on ihan sama "ominaisuus" vaikka on litteällä eurotulpalla (maadoittamaton) pistorasiassa.
Mittasin just kolmesta kannettavasta koneen GND:n ja sähköverkon PE:n väliltä niin kaikissa oli n 100VAC jännite.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Log Temp
« Vastaus #114 : 15.06.11 - klo:09:59 »
Lainaus
Nyt rupes DS2438 + muut pelittämään, kun laittoi kyseisen kortin dq ja gnd väliin 4,7kohm vastuksen ja samanlaisen myös heti loggerilta lähtevien napojen väliin.

Koneen boottaus ja eipäs enää toiminutkaan..
nyt laitoin usb rs232 adapterin kautta ja rupes pelittämään.
Menee yli hilseen  ::)
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa lorvi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Re: Log Temp
« Vastaus #115 : 17.08.11 - klo:16:11 »
Lainaus
Lainaus
Nyt löytyy anturi, mutta LogTemp ei lue sitä läheskään joka kerta..      
Tuleeko Logtempissa virhesanoma niilta kerroilta kun anturia ei lueta?
Mitä virhettä Logtemp sanoo?

Näyttäis olevan kuvista päätellen Logtempiltä uutta tulossa
http://mrsoft.fi/ohj01.htm

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #116 : 18.08.11 - klo:12:41 »
Kertokaapas ihan suomeksi miten rakennan tuollaisen loggerin, tai saako sellaisen valmiina. Pariviikkoa on ollut uusi x15 käytössä. On hieman enemmän säätömahdollisuuksia kuin 31v toiminnassa olleessa lapualaisessa. Olisi mukava seurata mitä se oikein tekee.

Poissa lorvi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Re: Log Temp
« Vastaus #117 : 22.08.11 - klo:22:09 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Nyt löytyy anturi, mutta LogTemp ei lue sitä läheskään joka kerta..      
Tuleeko Logtempissa virhesanoma niilta kerroilta kun anturia ei lueta?
Mitä virhettä Logtemp sanoo?

Näyttäis olevan kuvista päätellen Logtempiltä uutta tulossa
http://mrsoft.fi/ohj01.htm

Nyt on uusi versio ilmestynyt missä parempi win7 tuki

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #118 : 02.11.11 - klo:06:52 »
Mikähän nyt mättää, kun LogTemp ei suostu tekemään day.jpg tiedostoa millään ilveellä. Kaikkien muiden tiedostojen tallennus toimii normaalisti?

Asensin koneeseen käyttiksen ja ohjelmat uudestaan, ja silloin ilmeni tämä probleemi, voisko olla jotain tekemistä uuden LogTemp version kanssa?
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 637
Re: Log Temp
« Vastaus #119 : 02.11.11 - klo:11:08 »
Logtemp/Asetukset/Lämpötilat/Päivä kohdassa pitää olla rasti ruudussa "Tallenna nimellä day*"
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m