Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Log Temp  (Luettu 147026 kertaa)

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #120 : 02.11.11 - klo:19:44 »
ompi toki rasti tuossa day ruudussa, mutta ei tee tuota tiedostoa. viesteissä tulee aina virhe, että eivoi tallentaa kyseistä tiedostoa.
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Re: Log Temp
« Vastaus #121 : 03.11.11 - klo:09:00 »
Minulla oli myös ongelmia "day":n kanssa.
Nyt rasti on ruudussa "DYYMMDD" ja toimii

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #122 : 03.11.11 - klo:09:21 »
Haluaisin saada molemmat tiedostot. "day" menee ftp:n kautta nettisivulle, ja DYYMMDD jää arkistoon. Täytyy vissiin asentaa vanha versio Logtempistä, jos alkaisi toimimaan molemmat.
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Log Temp
« Vastaus #123 : 15.11.11 - klo:14:21 »
Mistäs seuraavasta lähtisi hakemaan miksi ei toimi, vai eikö voikkaan kyseiset vehkeet toimia.

Hommasin LinkUSBi adapterin. http://www.ibuttonlink.com/linkusbi.aspx

Siihen lämpötila-anturi http://www.ibuttonlink.com/tprobe.aspx

LinkUSBi asennettu ajureineen. Kytketty tietokoneeseen ja anturi kiinni, Starttasin OneWireViewer.exen ja adapteri löytyy, Com-portti määritelty oikein ja Viewer näyttää anturin sarjanumeron ja lämpötila näkyy oikein. Tässä vaiheessa kaikki ok.

Asensin LogTempin ja asetuksista adapteriksi DS9097U jonka tuo Viewer ohjelma on kertonyt kilkkeen olevan. Mittaus päälle ja tulee virheilmoitus: Virhe luettaessa anturia: ja anturin sarjanumero

Näitä antureita on muutama, sama virhe kaikissa. Testattu Vistassa ja Xp:ssä.

Kytkin adapterin ja anturin väliin tuollaisen Hubin: 1-Wire distributor 8-fold http://www.fuchs-shop.com/en/shop/2/1/13372110/ jonka jälkeen osa antureista antaa tuon ylläolevan virheen, kun taas osa antaa välillä lämpötilaa, mutta lämpötila on +127 astetta. Tuolla Hubilla kaikki anturit toimivat ja näyttävät oikeata lukemaa kun testaa tuolla OneWireViewerillä.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Log Temp
« Vastaus #124 : 16.11.11 - klo:09:35 »
Lainaus
Mistäs seuraavasta lähtisi hakemaan miksi ei toimi, vai eikö voikkaan kyseiset vehkeet toimia.

Hommasin LinkUSBi adapterin. http://www.ibuttonlink.com/linkusbi.aspx

Siihen lämpötila-anturi http://www.ibuttonlink.com/tprobe.aspx

LinkUSBi asennettu ajureineen. Kytketty tietokoneeseen ja anturi kiinni, Starttasin OneWireViewer.exen ja adapteri löytyy, Com-portti määritelty oikein ja Viewer näyttää anturin sarjanumeron ja lämpötila näkyy oikein. Tässä vaiheessa kaikki ok.

Asensin LogTempin ja asetuksista adapteriksi DS9097U jonka tuo Viewer ohjelma on kertonyt kilkkeen olevan. Mittaus päälle ja tulee virheilmoitus: Virhe luettaessa anturia: ja anturin sarjanumero

Näitä antureita on muutama, sama virhe kaikissa. Testattu Vistassa ja Xp:ssä.

Kytkin adapterin ja anturin väliin tuollaisen Hubin: 1-Wire distributor 8-fold http://www.fuchs-shop.com/en/shop/2/1/13372110/ jonka jälkeen osa antureista antaa tuon ylläolevan virheen, kun taas osa antaa välillä lämpötilaa, mutta lämpötila on +127 astetta. Tuolla Hubilla kaikki anturit toimivat ja näyttävät oikeata lukemaa kun testaa tuolla OneWireViewerillä.

Kas, tämähän lähti tänään toimimaan. Ensin piti käynnistää JA JÄTTÄÄ PÄÄLLE tuo OneWireViewer ohjelma. Sen jälkeen LogTemp päälle ja ensin antaa LogTemp ohjelma COM-portti virhettä, mutta siinä vaiheessa kun sammuttaa tuon Viewerin taustalta niin LogTemp alkaa lukemaan kaikki anturit ja oikealla lämpötilalla.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa lorvi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Re: Log Temp
« Vastaus #125 : 18.11.11 - klo:09:30 »
Win7/Logtemp olen huomannut useasti että systeemi sekoaa testaillessa eri 1-wire kokoonpanoilla. Tähän auttaa vanha konsti-käynnistä tietokone uudelleen- mikä johtunee arvioni mukaan liian pitkälle viedyistä swapeista, koko toiminta on yhtä välimuistia mitkä ei sitten oikeasti päivitykkään eenenkuin käynnistää uudelleen.
Mene ja tiedä, enkä mene enkä tiedä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Re: Log Temp
« Vastaus #126 : 18.11.11 - klo:10:28 »
Mulla on Logtemp koneena yli 10v vanha HP:n kannettava.Kokeilin asentaa siihen Win7 Home edition 32bit version ja yllättäen asennus onnistui ihan sujuvasti ja Logtemp alkoi toimia ongelmitta.Kuitenkin tämä kokoonpano oli joka aamu klo 04.00-06.00 välisenä aikana käynnistänyt itsensä ja sitten jumittunut käynnistykseen.
Sain asiantuntevaa apua tähän ongelmaan ja syyksi osoittautui Win7:n automaattiset päivitykset jotka oletuksena alkaa klo 04.00 aamulla.
Ilmeisesti näitä päivityksiä oli niin mahdoton määrä,keskimäärin n 100kpl joka aamu, että heikkotehoinen HP ei niistä suoriutunut vaan jumittui.
Jostain Win7:n valikosta disabloitiin automaattiset päivitykset pois käytöstä ja senjälkeen on toiminut ongelmitta.
Logtemp versiona uusin 2.25.0.97.
Sellainen havainto että jos Logtempin valikosta ,jossa määritetään anturin viivan paksuus, rastittaa kohdan "Näytä historia" niin koneen uudelleenkäynnistäminen ei tyhjennä näyttöä vaan näytölle palautuu trendi joka oli ennen käynnistystä.
En tiedä oliko tämä ominaisuus Logtempin vanhemmissa versioissa,itsellä kumminkin näyttö tyhjeni ja trendin piirtyminen alkoi aina käynnistyshetkestä.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Log Temp
« Vastaus #127 : 21.11.11 - klo:16:36 »
Kohta tässä ollaan vuosi asuttu ka kilkkeet 1wire-järjestelmään löytyy. Sarjaporttiversio adapterista, lämpötila-antureita ja dualcounter pumpun sekä LTO-koneen sähkömittareille.

Windows Home Server pyörii nyt oikealla (vanha HP Prilian DL360 G4p) tähän on tarkoitus viritellä seurantaa palvelupohjaisena settinä. Saas nähdä miten käy. Ensin pitää ottaa vaan noita lämpötiloja ylös ja sitten sähkömittareiden lukemat.

Pitänee tänne kommentoida sitten, että miten on homma edennyt.

Itseasiassa 1wire ajurit ja logtemp-palvelu on nyt onnistuneesti asennettu ja ohjauspaneelista löytyy uusi kikkare :)

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Log Temp
« Vastaus #128 : 24.11.11 - klo:11:08 »
Tuli tökättyä lennosta adapteri kiinni palvelimeen ja 1wire  löyskin sen nätisti automaattisesti. Ihmettelin hetken, että miksi logtemp ei löydä adapteria, mutta palvelu olikin oletuksena manuaalisella käynnistyksellä. Muutin käynnistymään automaattisesti ja heti löytyikin parit anturit, jotka oli kiinni adapterissa.



Seuraavana operaationa olisikin vetää anturin piuhat nätisti ja tuo ulkoanturikin pitää laittaa johonkin muualle, kuin suoraan ilmanvaihtoräppänän suuaukolla. Pikkaisen saattaa hämätä tuloksia tallin lämmin ilma.

Sitten maakanaaliin vaan joku kestävä kaapeli, jolla anturit saa tekniseen tilaan. Minkälaista piuhaa sinne kannattais laittaa, ettei läpivientiputkessa oleva vesi tee hallaa piuhalle pitkässä juoksussa? Vai laittaisko vaan jotain perusjohtoa vaikka vesiletkun sisällä?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Re: Log Temp
« Vastaus #129 : 24.11.11 - klo:15:23 »
Lainaus
Minkälaista piuhaa sinne kannattais laittaa, ettei läpivientiputkessa oleva vesi tee hallaa piuhalle pitkässä juoksussa? Vai laittaisko vaan jotain perusjohtoa vaikka vesiletkun sisällä?

Tuotetietoa,ei tartte mitään erityistä lisäsuojaa.Kannattaa valita useampinapainen kaapeli että jää vapaita johtoja.
Yleensä tulee myöhemmin tarvista lisäyhteyksille
http://www.nestorcables.fi/fi/tuotteet/kupariset-telekaapelit/fi_FI/vmohbu-tl/

Tuolta näkyy löytyvän
http://www.sahkobit.fi/verkkokauppa/telekaapeli-kanava-nestor-vmohbutl-3x2x05-p-2197.html

Valkoista puhelinkaapelia ei sitten kannata upottaa maahan ainakaan kukkapenkkien kohdalle.Puoliso kuokki viimekesänä pätkiksi ja kiskoi maasta ylös lämmökeruukenttään menevät anturikaapelit kun arveli että ovat jotain pensaiden juuria. ;)
« Viimeksi muokattu: 24.11.11 - klo:15:29 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Log Temp
« Vastaus #130 : 29.11.11 - klo:10:42 »
Tuolta sähköbitistä voisikin tilata tuota kaapelia. Saisi samalla helposti siirrettyä verkkotulostimen talliin teknisentilan sijasta. Maakanaaliin vaan pari piuhaa, toinen reitittimelle-->tulostimeen ja toiseen 1wire ja jää vielä vapaaksikin parit karvat. Tuo siis taitaakin olla tavallista verkkokaapelia vai?

Muutinkin tiedonkeruun logtemp-palvelusta täysveriseen logtemppiin. Konffasin logtempin kuitenkin käynnistymään palveluna, eli ei tarvitse erikseen logata serverille ja käynnistellä logtemppiä vaan se käynnityy automaattisesti, kunhan serveri vaan on päällä. Outoa tässä vaan nyt on se, että en saa kirveelläkään last.htm-tiedostoa kansioon c:\logtemp. FTP-siirron pistin päälle ja sinne ko. tiedosto näyttää päivittyvän. Mm. last.csv päivittyy nätisti c-asemalle, mutta miksiköhän ei tuo last.htm?

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Log Temp
« Vastaus #131 : 29.11.11 - klo:15:46 »
Mikähän voisi olla syynä, kun logtemp-palvelu tuottaa tämmöistä
24.11.2011; 01:22:47; 6.00
24.11.2011; 01:32:50; 5.81
24.11.2011; 01:42:53; 6.19
24.11.2011; 01:52:56; 6.19
24.11.2011; 02:02:59; 5.94
24.11.2011; 02:13:01; 6.06
24.11.2011; 02:23:04; 6.38
24.11.2011; 02:33:07; 6.31
24.11.2011; 02:43:10; 6.50


Kun taas logtemp tekee tätä
29.11.2011; 12:38:36;-1.00
29.11.2011; 12:48:38;-0.50
29.11.2011; 12:58:41;0.00
29.11.2011; 13:08:43;0.00
29.11.2011; 13:18:46;-0.50
29.11.2011; 13:28:48;-0.50
29.11.2011; 13:35:26;-0.50
29.11.2011; 13:45:29;0.00
29.11.2011; 13:55:31;0.00
29.11.2011; 14:05:34;-0.50
29.11.2011; 14:15:37;-0.50
29.11.2011; 14:25:39;-1.00


Dataa tulee talteen siis vain puolen asteen tarkkuudella vaikka palvelu veti kahdella desimaalilla. Onkohan logtemp.inissä jotain säätövaraa?

Poissa lorvi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Re: Log Temp
« Vastaus #132 : 05.12.11 - klo:16:15 »
Kyllä logtemp antaa oletusasetuksilla kahden desimaalin tarkkuudella.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Log Temp
« Vastaus #133 : 05.12.11 - klo:16:20 »
Niin on tapana ollut antaa. Pistin tietoa ohjelman tekijällekin eikä hänkään moiseen ollut ennen törmännyt. Pitänee tutkailla tätäkin.

Voishan tuota kokeilla asennella logtemppiä uudelleen. Jännää tuossa on se, että testasin muutamalla vanhemmallakin versiolla, eikä ongelma poistunut. Logtemp-palvelu desimaalittaa oikein nätisti.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Re: Log Temp
« Vastaus #134 : 11.12.11 - klo:14:18 »
Neuvokaas alan osaajat.
Toimiiko tuollainen kosteus/lämpötila-anturi suoraan 1-wire väylässä.
Tarvitseeko tuohon kosteusmittaukseen vielä erillistä A/D muunninta  vai voisko tuon kytkeä suoraan 1-wire verkkoon?

http://www.goodluckbuy.com/digital-relative-humidity-temperature-sensor-am2305.html
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: Log Temp
« Vastaus #135 : 11.12.11 - klo:21:04 »
Lainaus
Neuvokaas alan osaajat.
Toimiiko tuollainen kosteus/lämpötila-anturi suoraan 1-wire väylässä.
Tarvitseeko tuohon kosteusmittaukseen vielä erillistä A/D muunninta  vai voisko tuon kytkeä suoraan 1-wire verkkoon?

http://www.goodluckbuy.com/digital-relative-humidity-temperature-sensor-am2305.html

Sivulta lainaus:
"Output signal :digital signal via 1-wire bus"

Eli tuo kytketään suoraan 1-wire-väylään. Ei tarvita AD-muunninta tai muuta.

Poissa lorvi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Re: Log Temp
« Vastaus #136 : 11.12.11 - klo:21:50 »
Lainaus
Lainaus
Neuvokaas alan osaajat.
Toimiiko tuollainen kosteus/lämpötila-anturi suoraan 1-wire väylässä.
Tarvitseeko tuohon kosteusmittaukseen vielä erillistä A/D muunninta  vai voisko tuon kytkeä suoraan 1-wire verkkoon?

http://www.goodluckbuy.com/digital-relative-humidity-temperature-sensor-am2305.html

Sivulta lainaus:
"Output signal :digital signal via 1-wire bus"

Eli tuo kytketään suoraan 1-wire-väylään. Ei tarvita AD-muunninta tai muuta.

Menee se 1-wire väylään mutta tukeeko dallasin kirjastot sitä? Logtempin saa ainakin unohtaa.

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Log Temp
« Vastaus #137 : 31.12.11 - klo:10:42 »
kertokaas mitenkä saan logtemp last.htm näkymään ja päivittymään kotisivulla ilman, että sitä tarvitsee klikata, josta aukeaa oma ikkuna?
Kotisivu tehty frontpagella
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Re: Log Temp
« Vastaus #138 : 02.01.12 - klo:12:50 »


Minulla on 10 kpl DS18S20 anturia kaikenlaisiin tilapäismittauksiin.
Olen tutkiskellut niiden tarkkuuksia.
Kuten ylläolevasta kuvasta näkyy anturien ollessa jääsohjossa on pienimmän ja suurimman lukeman ero 0,6C

LogTempissä on virheenkorjausominaisuus.

Kuinka se toimii ja miten saa tarvittavat kertoimet?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Log Temp
« Vastaus #139 : 02.01.12 - klo:19:00 »
Lainaus
kertokaas mitenkä saan logtemp last.htm näkymään ja päivittymään kotisivulla ilman, että sitä tarvitsee klikata, josta aukeaa oma ikkuna?
Kotisivu tehty frontpagella

Mä sain ainakin toimimaan sillä tavalla, kun annoin logtempin tehdä koko sivun. HTML välilehdeltä saa lisätttyä koodia ennen ja jälkeen taulukon, joilla linkit haluamiisi kuviin.
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Log Temp
« Vastaus #140 : 13.01.12 - klo:10:59 »
Lainaus
Lainaus
Mistäs seuraavasta lähtisi hakemaan miksi ei toimi, vai eikö voikkaan kyseiset vehkeet toimia.

Hommasin LinkUSBi adapterin. http://www.ibuttonlink.com/linkusbi.aspx

Siihen lämpötila-anturi http://www.ibuttonlink.com/tprobe.aspx

LinkUSBi asennettu ajureineen. Kytketty tietokoneeseen ja anturi kiinni, Starttasin OneWireViewer.exen ja adapteri löytyy, Com-portti määritelty oikein ja Viewer näyttää anturin sarjanumeron ja lämpötila näkyy oikein. Tässä vaiheessa kaikki ok.

Asensin LogTempin ja asetuksista adapteriksi DS9097U jonka tuo Viewer ohjelma on kertonyt kilkkeen olevan. Mittaus päälle ja tulee virheilmoitus: Virhe luettaessa anturia: ja anturin sarjanumero

Näitä antureita on muutama, sama virhe kaikissa. Testattu Vistassa ja Xp:ssä.

Kytkin adapterin ja anturin väliin tuollaisen Hubin: 1-Wire distributor 8-fold http://www.fuchs-shop.com/en/shop/2/1/13372110/ jonka jälkeen osa antureista antaa tuon ylläolevan virheen, kun taas osa antaa välillä lämpötilaa, mutta lämpötila on +127 astetta. Tuolla Hubilla kaikki anturit toimivat ja näyttävät oikeata lukemaa kun testaa tuolla OneWireViewerillä.

Kas, tämähän lähti tänään toimimaan. Ensin piti käynnistää JA JÄTTÄÄ PÄÄLLE tuo OneWireViewer ohjelma. Sen jälkeen LogTemp päälle ja ensin antaa LogTemp ohjelma COM-portti virhettä, mutta siinä vaiheessa kun sammuttaa tuon Viewerin taustalta niin LogTemp alkaa lukemaan kaikki anturit ja oikealla lämpötilalla.

Päivitystä tähän sen verran, että toimii mainiosti kun on 3 1-wire anturia kiinni. Jos ja kun lykkää lisää antureita niin sekoaa koko systeemi, antaa joko error reading sensor tai lämpötilaa 127 astetta. Antureita on kaikkiaan 7, ihan sama mitkä ovat kiinni niin vain 3:lla toimii. Koitettu käynnistää kone, irroiteltu usb-serial adapteria, seisty päällä sekä noiduttu teknisessä tilassa. Mitäköhän tällä seuraavaksi keksisi.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Malibra

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 269
  • IVT / C9 / 2x300m vaaka / 2003 / 260m2 / 800m3
Re: Log Temp
« Vastaus #141 : 13.01.12 - klo:16:30 »
Onko Renoolla miten 1 wire anturiverkko rakennettu?

Tähti-, ketjutettu-, muu?

Löytäisitkö täältä avun?
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/148

-Janne-
« Viimeksi muokattu: 13.01.12 - klo:16:33 kirjoittanut Malibra »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Re: Log Temp
« Vastaus #142 : 23.01.12 - klo:22:23 »
Tulipa sellainen ilmiö että kun Logtemp kuvat siirtää FTP:lla kotisivuille niin jos lähettävällä koneella alkaa tulla häiriöilmoituksia FTP Error 552  tihenevään tahtiin niin se tarkoittaa että kotisivuilla on tallennuksia niin paljon että tallennuskansio alkaa olla täysi.
Mulla on Saunalahden kotisivut ja ilmeisesti siellä on 100megaa tallennustilaa,ja Logtemp oli ladannut sinne 97,8megaa ja alkoi sitten herjata tuota FTP Error 552.
Sain asiantuntevaa apua vian paikallistamiseen ja kun tyhjäsin kotisivun kansion kiintolevylle niin nyt näyttää toimivan ongelmitta. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Log Temp
« Vastaus #143 : 03.02.12 - klo:13:56 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Mistäs seuraavasta lähtisi hakemaan miksi ei toimi, vai eikö voikkaan kyseiset vehkeet toimia.

Hommasin LinkUSBi adapterin. http://www.ibuttonlink.com/linkusbi.aspx

Siihen lämpötila-anturi http://www.ibuttonlink.com/tprobe.aspx

LinkUSBi asennettu ajureineen. Kytketty tietokoneeseen ja anturi kiinni, Starttasin OneWireViewer.exen ja adapteri löytyy, Com-portti määritelty oikein ja Viewer näyttää anturin sarjanumeron ja lämpötila näkyy oikein. Tässä vaiheessa kaikki ok.

Asensin LogTempin ja asetuksista adapteriksi DS9097U jonka tuo Viewer ohjelma on kertonyt kilkkeen olevan. Mittaus päälle ja tulee virheilmoitus: Virhe luettaessa anturia: ja anturin sarjanumero

Näitä antureita on muutama, sama virhe kaikissa. Testattu Vistassa ja Xp:ssä.

Kytkin adapterin ja anturin väliin tuollaisen Hubin: 1-Wire distributor 8-fold http://www.fuchs-shop.com/en/shop/2/1/13372110/ jonka jälkeen osa antureista antaa tuon ylläolevan virheen, kun taas osa antaa välillä lämpötilaa, mutta lämpötila on +127 astetta. Tuolla Hubilla kaikki anturit toimivat ja näyttävät oikeata lukemaa kun testaa tuolla OneWireViewerillä.

Kas, tämähän lähti tänään toimimaan. Ensin piti käynnistää JA JÄTTÄÄ PÄÄLLE tuo OneWireViewer ohjelma. Sen jälkeen LogTemp päälle ja ensin antaa LogTemp ohjelma COM-portti virhettä, mutta siinä vaiheessa kun sammuttaa tuon Viewerin taustalta niin LogTemp alkaa lukemaan kaikki anturit ja oikealla lämpötilalla.

Päivitystä tähän sen verran, että toimii mainiosti kun on 3 1-wire anturia kiinni. Jos ja kun lykkää lisää antureita niin sekoaa koko systeemi, antaa joko error reading sensor tai lämpötilaa 127 astetta. Antureita on kaikkiaan 7, ihan sama mitkä ovat kiinni niin vain 3:lla toimii. Koitettu käynnistää kone, irroiteltu usb-serial adapteria, seisty päällä sekä noiduttu teknisessä tilassa. Mitäköhän tällä seuraavaksi keksisi.

Päivitystä taas, nyt kaikki toimii ok usealla anturilla. Vikahan oli puoliksi viallinen masteri, eli tuollainen LinkUSBi laite, vaihdoin sen toiseen samanlaiseen ja kaikki toimii heittämällä.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Log Temp
« Vastaus #144 : 07.02.12 - klo:11:59 »
Lainaus
Niin on tapana ollut antaa. Pistin tietoa ohjelman tekijällekin eikä hänkään moiseen ollut ennen törmännyt. Pitänee tutkailla tätäkin.

Voishan tuota kokeilla asennella logtemppiä uudelleen. Jännää tuossa on se, että testasin muutamalla vanhemmallakin versiolla, eikä ongelma poistunut. Logtemp-palvelu desimaalittaa oikein nätisti.
Lisäsin nyt pari lisäanturia ja ne pelittää hyvin. Näyttää kahdella desimaalilla lämmöt. Outo juttu. Samat anturit kuitenkin näyttää OK palvelun kanssa, eli pitäisi olla ihan OK antureita. Maximilta kuitenkin hankittu :)

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Log Temp
« Vastaus #145 : 07.02.12 - klo:12:12 »
Lainaus
Lainaus
Niin on tapana ollut antaa. Pistin tietoa ohjelman tekijällekin eikä hänkään moiseen ollut ennen törmännyt. Pitänee tutkailla tätäkin.

Voishan tuota kokeilla asennella logtemppiä uudelleen. Jännää tuossa on se, että testasin muutamalla vanhemmallakin versiolla, eikä ongelma poistunut. Logtemp-palvelu desimaalittaa oikein nätisti.
Lisäsin nyt pari lisäanturia ja ne pelittää hyvin. Näyttää kahdella desimaalilla lämmöt. Outo juttu. Samat anturit kuitenkin näyttää OK palvelun kanssa, eli pitäisi olla ihan OK antureita. Maximilta kuitenkin hankittu :)

Oletko testannut avata OneWirevieweriä ja sieltä säätää anturin resoluutiota pienemmäkis, sieltähän voi vaihtaa 0.5 / 0.25 / 0.125 jne ja tämän jälkeen logittaa taas logtempillä.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Log Temp
« Vastaus #146 : 07.02.12 - klo:14:47 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Niin on tapana ollut antaa. Pistin tietoa ohjelman tekijällekin eikä hänkään moiseen ollut ennen törmännyt. Pitänee tutkailla tätäkin.

Voishan tuota kokeilla asennella logtemppiä uudelleen. Jännää tuossa on se, että testasin muutamalla vanhemmallakin versiolla, eikä ongelma poistunut. Logtemp-palvelu desimaalittaa oikein nätisti.
Lisäsin nyt pari lisäanturia ja ne pelittää hyvin. Näyttää kahdella desimaalilla lämmöt. Outo juttu. Samat anturit kuitenkin näyttää OK palvelun kanssa, eli pitäisi olla ihan OK antureita. Maximilta kuitenkin hankittu :)

Oletko testannut avata OneWirevieweriä ja sieltä säätää anturin resoluutiota pienemmäkis, sieltähän voi vaihtaa 0.5 / 0.25 / 0.125 jne ja tämän jälkeen logittaa taas logtempillä.
En ole testannut. Voisihan sitä vielä kokeilla. Tosin aika outoa, että toimii kuitenkin sillä palvelulla OK, mutta Logtempissä näyttää väärin.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Log Temp
« Vastaus #147 : 08.02.12 - klo:08:52 »
Lainaus
Oletko testannut avata OneWirevieweriä ja sieltä säätää anturin resoluutiota pienemmäkis, sieltähän voi vaihtaa 0.5 / 0.25 / 0.125 jne ja tämän jälkeen logittaa taas logtempillä.
No sehän sen teki kuin tekikin! Aika hassua, että miksi on mennyt tuohon 0.5 resoluutioon. OWV väänsi resoluution joka pollauksen jälkeen takaisin 0.5, mutta kun naputteli nopeasti kaikki anturi 0.125 (tai siihen pienimpään) ja sitten vaan exittiä, niin pelas. Nyt logtemp näyttää kahden desimaalin tarkkuudella :)


Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Log Temp
« Vastaus #148 : 13.02.12 - klo:08:53 »
Nyt on pari lisäanturia kiinnitetty parasiittiverkkoon. DualCounter tarkkailee LTO-konetta ja Nibeä. Vielä pitää viritellä anturit keruunesteelle, valloxin sisälle ja ehkä jotain muutakin.

Tämmöistä taulukkoa ylläpidellään nyt:

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Re: Log Temp
« Vastaus #149 : 28.02.12 - klo:10:13 »
Ds 1820 anturien mittaustarkkuudesta ja piitahnan vaikutus.
Kannattaa suosiolla käyttää piitahnaa ainakin jos anturit kiinnittää putken pintaan,mittaustulos voi muuten heittää useita asteita.

Kuvassa piitahna lisätty "pidemmän kaavan mukaan"  

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Re: Log Temp
« Vastaus #150 : 28.02.12 - klo:20:12 »
Tässä yksi syy, miksi jotkut pumppuvalmistajat käyttävät mittauksissaan asteen tarkkuuta.
Jos pilkun vasemmalla puolella oleva luku on jo väärin, niin ei ole mitään järkeä näyttää desimaaleja.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Log Temp
« Vastaus #151 : 05.03.12 - klo:11:04 »
Lainaus
LogTempissä on virheenkorjausominaisuus.

Kuinka se toimii ja miten saa tarvittavat kertoimet?

ATS
Onko tämä selvinnyt?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Re: Log Temp
« Vastaus #152 : 05.03.12 - klo:12:22 »
Lainaus
Onko tämä selvinnyt?
Ei ole selvinnyt

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Re: Log Temp
« Vastaus #153 : 05.03.12 - klo:13:04 »
Logtempin englanninkielisessä versiossa 2.25.0.97 näyttäisi toimivan siten että anturin kohdalla klikataan hiiren oikealla valikko auki,siitä valitaan ylin "properties" ,avautuu uusi valikko ,sama jossa anturille annetaan nimi.
Siinä rasti "Use error correction"kohtaan.
Seuraavaksi ko valikon yläosasta avataan keskimmäinen "Error correction" valikko.
Ylimmän "Offset" 0,00000000 numeroita voi muutella niiden vieressä olevilla ylös/alas nuolilla.

Esim muutetaan Offset oletusarvosta vaikka lukemaan 1,00000000 ja klikataan OK niin seuraavalla Logtempin mittauskierroksella anturin lukema pienenee yhdellä asteella.

Anturin piirtämä trendi näyttää näköjään virheenkorjauksella korjattua lämpötilaa

Jos Offset arvo muutetaan negatiiviseksi, vaikka -1,00000000 luvuksi niin mittauskierroksen jälkeen ko anturin lukema suurenee yhdellä asteella.

Tarkempaa virheenkorjausta varten valikossa on pilkun oikealla puolella kohtuullisesti numeroita. ;)

edit: 1-wire drivers Maxim version 4.03
« Viimeksi muokattu: 05.03.12 - klo:13:49 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Log Temp
« Vastaus #154 : 05.03.12 - klo:13:16 »
Kohta 10: www.mrsoft.fi/ohj01ukk.htm
Oisko siinä kuitenkin korkeampaa matematiikkaa takana?
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/208

Nyt ei ite ehdi tutkia tarkemmin.

EDIT:

Hei,

Nettisivuilta http://www.mrsoft.fi/ohj01ukk.htm löytyy ohje "Lämpötila-antureiden virheenkorjaus", jota sovelletaan LogTempissa. Korjaus on tarkoitettu anturin oman virheen korjaukseen, mutta tietenkin pelkällä offsetilla saa esim. pienen eristeen vaikutuksen eliminoitua.

Terveisin,

MR Soft
« Viimeksi muokattu: 06.03.12 - klo:08:02 kirjoittanut zeniittin_id »

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Log Temp
« Vastaus #155 : 14.03.12 - klo:19:07 »
Tuli puuhasteltua parit anturit kalibroitavaksi :)


Poissa MM

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpö kertomuksia
Re: Log Temp
« Vastaus #156 : 23.03.12 - klo:09:47 »
Ollaan suunniteltu tiedonsiirto kaapelointiin 1wireen pientä piirilevyä jossa 2kpl rj45 liitintä ja 1kpl ruuvi riviliitin anturille ja paikka konkalle jos tarttee ääripäässä. Piirilevyn koko 50mmx20mm. Tuolla saa nätisti ja nopeasti tehtyä lisä liitoksia jos tahtoo. Piirretty eagle ohjelmalla jos joku tahtoo schemat.

Nyt on piirilevyt tilattu iteadstudio:sta , 10kpl postikuluineen teki 13,9$
« Viimeksi muokattu: 23.03.12 - klo:15:37 kirjoittanut PioneeR »
Lämpöässä T13  Ouman 203/GL  Varaaja 500L  Porakaivo 220m  Aktiivisyvyys 214m  v.1939 tiilitalo rakennusala 200m2 ja huoneala 151m2/440m3    http://vaskio.dy.fi:1025/

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: Log Temp
« Vastaus #157 : 24.11.12 - klo:23:20 »
http://www.mrsoft.fi/ohj01ukk.htm

Tuon linkin kohdassa 12 kerrotaan lämpötilaryhmistä.Onko tuossa nyt mahdollista jakaa Ds1820 antureilla tehty parasiittiverkko jotenkin kolmeen osaan?

Esim jos on 27 anturia nyt yhdessä ketjussa niin voiko tuon ketjun saada toimimaan siten että Logtemp tekisi yhden  mittauskierron ONE ryhmän antureille(9kpl),sen jälkeen toisen mittauskierron TWO ryhmän antureille(9kpl),sitten kolmas mittauskierros THREE ryhmän antureille(9kpl) ?

On vähän ongelmia saada pitkää 27 anturin verkkoa toimimaan kostealla ilmalla (?),kun erotan vaikkapa 10 anturia pois niin sitten toimii hyvin.Pakkasella ja kesällä koko verkko toimii ihan hyvin mutta syksyaikaan alkaa takkuilemaan

Jos lämpötilaryhmät tarkoittaa mitä kuvittelen niin mistä ja miten löytyy logtemp.ini tiedosto?


Lainaus


    Lämpötilaryhmät.

    LogTemp 2.25 versiossa on toteutettu mahdollisuus jakaa lämpötila-anturit kolmeen eri ryhmään. Jokaisen anturin asetuksissa voidaan määrittää, mihin ryhmään se kuuluu, oletusarvona on ryhmä 1 (One). Jokaiselle ryhmälle piirretään omat kuvaajansa ja siten voidaan parantaa esim. ulkoilman ja savukaasujen lämpötilojen seurantaa samassa ohjelmassa. Ryhmät on nimetty oletusarvoisesti One, Two ja Three, mutta nimet voi muuttaa muokkaamalla logtemp.ini tiedostoa:
    [GROUPS]
    One=Ulkolämpötilat
    Two=Savukaasut
    Three=Maalämmöt
    Mainittua osiota ei ole tiedostossa valmiina. Ryhmän nimi esitetään myös kuvien otsikossa.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Log Temp
« Vastaus #158 : 25.11.12 - klo:08:53 »

 http://www.mrsoft.fi/ohj01ukk.htm
 
 Tuon linkin kohdassa 12 kerrotaan lämpötilaryhmistä.Onko tuossa nyt mahdollista jakaa Ds1820 antureilla tehty parasiittiverkko jotenkin kolmeen osaan?
 
 Esim jos on 27 anturia nyt yhdessä ketjussa niin voiko tuon ketjun saada toimimaan siten että Logtemp tekisi yhden  mittauskierron ONE ryhmän antureille(9kpl),sen jälkeen toisen mittauskierron TWO ryhmän antureille(9kpl),sitten kolmas mittauskierros THREE ryhmän antureille(9kpl) ?
 
 On vähän ongelmia saada pitkää 27 anturin verkkoa toimimaan kostealla ilmalla (?),kun erotan vaikkapa 10 anturia pois niin sitten toimii hyvin.Pakkasella ja kesällä koko verkko toimii ihan hyvin mutta syksyaikaan alkaa takkuilemaan
 
 Jos lämpötilaryhmät tarkoittaa mitä kuvittelen niin mistä ja miten löytyy logtemp.ini tiedosto?
 
 
 
Lainaus

 
 
 Lämpötilaryhmät.
 
 LogTemp 2.25 versiossa on toteutettu mahdollisuus jakaa lämpötila-anturit kolmeen eri ryhmään. Jokaisen anturin asetuksissa voidaan määrittää, mihin ryhmään se kuuluu, oletusarvona on ryhmä 1 (One). Jokaiselle ryhmälle piirretään omat kuvaajansa ja siten voidaan parantaa esim. ulkoilman ja savukaasujen lämpötilojen seurantaa samassa ohjelmassa. Ryhmät on nimetty oletusarvoisesti One, Two ja Three, mutta nimet voi muuttaa muokkaamalla logtemp.ini tiedostoa:
 [GROUPS]
 One=Ulkolämpötilat
 Two=Savukaasut
 Three=Maalämmöt
 Mainittua osiota ei ole tiedostossa valmiina. Ryhmän nimi esitetään myös kuvien otsikossa.

 

 
 Logtemp.ini löytyy samasta kansiosta mihin se sinulla tallentaa logit, tiedosto saattaa olla piilotettuna jos käyttöjärjestelmäsi kansioasetuksissa on valintana "piilota järjestelmätiedot".
 
 Minun mielestä tuo ryhmä valinta ei tee mitään muuta kuin jaottele tuo graafisen piirtämisen kolmeen eri tauluun. Ryhmiin jakohan tapahtuu anturia hiiren oikealla painaen ja sieltä eteenpäin. Minullakin tuo siirtää nettiin day.jpg on ryhmä 1, ryhmä 2 day-2.jpg jne, helpottaa graafin lukemista usealla anturilla tuo jaottelu.
« Viimeksi muokattu: 25.11.12 - klo:10:09 kirjoittanut Renoo »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: Log Temp
« Vastaus #159 : 25.11.12 - klo:11:16 »
Juu,kiitoksia.Sieltähän se piilotetuista tämä Logtemp.ini löytyi.

Siellä näyttää jokaisen anturin viimeisenä parametrina olevan Group=1,muokataanko tätä vai miten ?

Lainaus
Ryhmät on nimetty oletusarvoisesti One, Two ja Three, mutta nimet voi muuttaa muokkaamalla logtemp.ini tiedostoa:
 [GROUPS]
 One=Ulkolämpötilat
 Two=Savukaasut
 Three=Maalämmöt
 Mainittua osiota ei ole tiedostossa valmiina. Ryhmän nimi esitetään myös kuvien otsikossa.

Voisitko kirjoittaa vaikka yhden anturin osalta tähän ketjuun miten tämä lisäys käytännössä pitää näkyä Logtemp.ini tiedostossa.

Niin sellainen kysymys vielä että tekeekö Logtemp noiden ryhmien mittaukset ini/Groups  muokkauksen jälkeen eri aikaan kullekin ryhmälle vai meneekö mittauskierros edelleen yhdellä kertaa koko anturiketjun kuten ennen muokkausta?


edit:Kokeilin muokata Logtemp.ini tiedostoa ja kun kopioin tuon Groups jutun ini tiedoston loppuun kaikki anturit muuttui ryhmään "Ulkolämpötilat".Miten noita saisi eri ryhmiin?

[F300080183300010]
Name=Maanlämpö
Show=1
Color=65535
Line width=2
Show old line=1
Old line width=0
HTML=1
BGColor=
FontColor=
CSV=1
XML=1
RSS=0
MySQL=1
Group=1
[GROUPS]
One=Ulkolämpötilat
Two=Savukaasut
Three=Maalämmöt
« Viimeksi muokattu: 25.11.12 - klo:13:44 kirjoittanut Matias »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m