Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ouman Trend  (Luettu 67286 kertaa)

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #80 : 07.01.13 - klo:19:21 »
No onnittelut sitten todellisesta lämpökaivosta. :D Tuollaisia ei taida ihan kaikille osua...
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #81 : 07.01.13 - klo:19:28 »

 No onnittelut sitten todellisesta lämpökaivosta. Tuollaisia ei taida ihan kaikille osua...
 

 
 Liian lämmintähän ne näyttävät, mutta kuinka paljon niin sitä en osaa sanoa. Teknisessä tilassa on sen 23-24 astetta joka vaikuttaa anturiin kyllä.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #82 : 07.01.13 - klo:20:11 »
No mutta ei nyt montaa astetta eristeen läpi. Oletko esim. jollain jääsohjolla kalibroinu niitä? Vaikka eipä nuissa antureissakaan voi asteiden heittoja tulla. Omassa on Produalin TEPK NTC10 http://www.produal.fi/FI/Tuotteet/L%C3%A4mp%C3%B6tilan%20mittaus/NTC%2010/TEPK%20NTC%2010 anturi joka tulee pannalla kiinni ja 19mm armaflexi päällä. Luulen että se näytti pinnasta aika lähelle oikeaa, max asteen heittoa veikkaan. Kaivo ei käynnin jälkeen paljoa nollan päälle jäänyt. Sillä hämmästelin (kateellisena  :) ) noita arvoja.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #83 : 07.01.13 - klo:20:34 »

 No mutta ei nyt montaa astetta eristeen läpi. Oletko esim. jollain jääsohjolla kalibroinu niitä? Vaikka eipä nuissa antureissakaan voi asteiden heittoja tulla. Omassa on Produalin TEPK NTC10 http://www.produal.fi/FI/Tuotteet/L%C3%A4mp%C3%B6tilan%20mittaus/NTC%2010/TEPK%20NTC%2010 anturi joka tulee pannalla kiinni ja 19mm armaflexi päällä. Luulen että se näytti pinnasta aika lähelle oikeaa, max asteen heittoa veikkaan. Kaivo ei käynnin jälkeen paljoa nollan päälle jäänyt. Sillä hämmästelin (kateellisena  ) noita arvoja.
 

 
 Mulla on sen reilut 20 1-wire anturia, 8 vielä mihinkään kytkemättä, en ole keksinyt mitä mittailisin ja toisaalta tuo mun logtemp kaatuu jatkuvasti. Kaikki anturit mitä olen keskenään testaillut näyttää samaa alta puolen asteen heitolla ja jonkun anturin testasin sohjossa, ei vaan ole tallessa tietoa minkä, mutta itse anturit ovat minulle riittävän tarkkoja.
 
 Meillä tuli kaivosta porarin mukaan hyvin vettä, ei tulvi kuitenkaan. Itse olen sen kannalla, että kaivosta tulee paremmin lämpöä kun sitä ei kuormita liian pitkiä jaksoja, tämä tosin on vain mutua. Meillä tulee vuodessa vähän tunteja käynnille ja en ole koskaan huomannut yli 1,5h käyntiä, yleensä se on siinä just alta 30min tai pienempi, yli tunnin käynnit tulee vain jos lotrataan vettä saunoessa.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #84 : 08.01.13 - klo:12:30 »
Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?

Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.

Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta :) . Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.

Kun ajelin tässä pidempää testiä niin tuli Oumaniin hälytys jäätymisvaarasta, kaivolta tulo meni alle 5 asteen ja kun Oumanin mielestä tuo on Huone lämpötila niin alkoi piippaamaan hälyä, joten ei tätä oikein viitsi pitää kaivon lämpöjä mittaamassa.
« Viimeksi muokattu: 08.01.13 - klo:12:59 kirjoittanut Renoo »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #85 : 08.01.13 - klo:16:30 »
Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?

Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.

Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta :) . Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.

Kun ajelin tässä pidempää testiä niin tuli Oumaniin hälytys jäätymisvaarasta, kaivolta tulo meni alle 5 asteen ja kun Oumanin mielestä tuo on Huone lämpötila niin alkoi piippaamaan hälyä, joten ei tätä oikein viitsi pitää kaivon lämpöjä mittaamassa.

Siis eikö toimi tuolla -> http://www.lampoassa.fi/sites/lampoassa.fi/files/201gt_kasikirja_kevyt.pdf ja sivun 31 ohjeella vaihdat mittaukseksi "Mitt.3 asetus" Mittaus 3 ja annat halutessasi uuden nimen, ja annat vielä Trendissä erikseen uuden nimen. Ei tule hälytyksiä sen jälkeen. Itsellä ainakin toimii, en tosin muista että otinko 203-mallin .xml-tiedoston Trendille. Mutta kai se toimii kun kerran käyrää piirtää.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #86 : 08.01.13 - klo:18:44 »

 

 

 

 

 Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?
 

 
 Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.
 

 
 Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta . Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.
 

 
 Kun ajelin tässä pidempää testiä niin tuli Oumaniin hälytys jäätymisvaarasta, kaivolta tulo meni alle 5 asteen ja kun Oumanin mielestä tuo on Huone lämpötila niin alkoi piippaamaan hälyä, joten ei tätä oikein viitsi pitää kaivon lämpöjä mittaamassa.
 

 
 Siis eikö toimi tuolla -> http://www.lampoassa.fi/sites/lampoassa.fi/files/201gt_kasikirja_kevyt.pdf ja sivun 31 ohjeella vaihdat mittaukseksi "Mitt.3 asetus" Mittaus 3 ja annat halutessasi uuden nimen, ja annat vielä Trendissä erikseen uuden nimen. Ei tule hälytyksiä sen jälkeen. Itsellä ainakin toimii, en tosin muista että otinko 203-mallin .xml-tiedoston Trendille. Mutta kai se toimii kun kerran käyrää piirtää.
 

 
 Ei piirrä ei. Mitt3 asetus Ouman säätimessä toimii, mutta Trendi ei sitä tunnista, paitsi kun vaihtaa L1 Huone joka on tossa vakiona. Voisi viel tuota xml vaihtoa kokeilla, en vaan tuosta 203 xml filestäkään mitt 3 riviä löydä...
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #87 : 08.01.13 - klo:19:13 »

 

 

 

 

 Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?
 

 
 Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.
 

 
 Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta . Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.
 

 
 Kun ajelin tässä pidempää testiä niin tuli Oumaniin hälytys jäätymisvaarasta, kaivolta tulo meni alle 5 asteen ja kun Oumanin mielestä tuo on Huone lämpötila niin alkoi piippaamaan hälyä, joten ei tätä oikein viitsi pitää kaivon lämpöjä mittaamassa.
 

 
 Siis eikö toimi tuolla -> http://www.lampoassa.fi/sites/lampoassa.fi/files/201gt_kasikirja_kevyt.pdf ja sivun 31 ohjeella vaihdat mittaukseksi "Mitt.3 asetus" Mittaus 3 ja annat halutessasi uuden nimen, ja annat vielä Trendissä erikseen uuden nimen. Ei tule hälytyksiä sen jälkeen. Itsellä ainakin toimii, en tosin muista että otinko 203-mallin .xml-tiedoston Trendille. Mutta kai se toimii kun kerran käyrää piirtää.
 

 
 Ei piirrä ei. Mitt3 asetus Ouman säätimessä toimii, mutta Trendi ei sitä tunnista, paitsi kun vaihtaa L1 Huone joka on tossa vakiona. Voisi viel tuota xml vaihtoa kokeilla, en vaan tuosta 203 xml filestäkään mitt 3 riviä löydä...

No tämän mä muistan: EH-203GT:lle tarkoitettu .xml ja sen nimeksi se mitä tuo 201 syö. Siinä mittaus 6 ja sillä toimii.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #88 : 08.01.13 - klo:21:34 »
No tämän mä muistan: EH-203GT:lle tarkoitettu .xml ja sen nimeksi se mitä tuo 201 syö. Siinä mittaus 6 ja sillä toimii.

Tällähän se ratkesi, eli 203T.xml nimen muutos 201T.xml ja näkyy ok.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #89 : 18.01.13 - klo:10:20 »

 No onnittelut sitten todellisesta lämpökaivosta. Tuollaisia ei taida ihan kaikille osua...
 

 
 Liian lämmintähän ne näyttävät, mutta kuinka paljon niin sitä en osaa sanoa. Teknisessä tilassa on sen 23-24 astetta joka vaikuttaa anturiin kyllä.

Olen vähän miettinyt tätä minun kaivon lämpötilaa, kun on sen verran lämmin.

Olen nyt kallistunut siihen tulokseen, että kyllä nuo anturit näyttävät suht oikein. 2 erillista anturia, toinen on 1-wire ja toinen on ntc-vastus, näyttävät samaa, eristettynä ainakin ovat hyvin ja pii-tahnaa.

Tätä puoltaa nyt myös se, että minulla on 1-wire anturi kunnan vesijohdossa, jossa anturi on huonommin eristettynä, mutta näyttää silti mielestäni riittävän oikein. Nyt tuo kunnan vesimittarissa oleva anturi näyttää pienimmillään 7 astetta, tein testin, laskin ison määrän kylmää vettä paljuun josta mittasin lasten kylpyvesimittarilla, joka näyttää jääsohjossa nollaa, veden lämpötilan ja sain noin 6,5 astetta.

Kyseinen vesimittarointi näkyy myös allekirjoituksessa.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #90 : 18.01.13 - klo:12:28 »

Lainaus
Olen vähän miettinyt tätä minun kaivon lämpötilaa, kun on sen verran lämmin.

Onko Renoolla edellisillä(2011--2010) vuosilta kaivon/keruun lämpötilat samaa luokkaa kuin nyt?

Pintaputkistossa näyttää maan lämpötila olevan n 2 astetta korkeampi kuin edellisvuosina,uskoisin sen johtuvan ainakin osittain sateisesta loppukesästä jolloin pohjaveden pinta on ylempänä.

vuosi 2011 tammikuu


Vuosi 2013 tammikuu (kelt.trendi)




9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #91 : 18.01.13 - klo:14:19 »
Vuoden olen vasta seurannut, tammikuun 31.1.2012 oli tuollaista.


http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #92 : 19.01.13 - klo:17:58 »

 No onnittelut sitten todellisesta lämpökaivosta. Tuollaisia ei taida ihan kaikille osua...
 

 
 Liian lämmintähän ne näyttävät, mutta kuinka paljon niin sitä en osaa sanoa. Teknisessä tilassa on sen 23-24 astetta joka vaikuttaa anturiin kyllä.

Olen vähän miettinyt tätä minun kaivon lämpötilaa, kun on sen verran lämmin.

Olen nyt kallistunut siihen tulokseen, että kyllä nuo anturit näyttävät suht oikein. 2 erillista anturia, toinen on 1-wire ja toinen on ntc-vastus, näyttävät samaa, eristettynä ainakin ovat hyvin ja pii-tahnaa.

Tätä puoltaa nyt myös se, että minulla on 1-wire anturi kunnan vesijohdossa, jossa anturi on huonommin eristettynä, mutta näyttää silti mielestäni riittävän oikein. Nyt tuo kunnan vesimittarissa oleva anturi näyttää pienimmillään 7 astetta, tein testin, laskin ison määrän kylmää vettä paljuun josta mittasin lasten kylpyvesimittarilla, joka näyttää jääsohjossa nollaa, veden lämpötilan ja sain noin 6,5 astetta.

Kyseinen vesimittarointi näkyy myös allekirjoituksessa.

Laitetaan ntämäkin kuva nyt tänne, vaikka onkin vähän väärä paikka kaivon lämpötiloille.

Nyt oli tuo kova pakkasjakso, kaivosta tuli ylöspäin alimmillaan noin 4 asteista, nyt lauhtui lämpötila tuonne -12, kaivo palautui mielestäni tosi nopeasti.

http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Re: Ouman Trend
« Vastaus #93 : 29.09.14 - klo:10:25 »
Lainaus
Kaikkia pumpun arvoja ei voi vaihtaa etänä, esimerkiksi huoltovalikon alta löytyviin ei pääse koskemaan etänä.

TaloLoggerin Ouman-skripteillä voi konfiguroida myös huoltovalikon takana olevia arvoja etänä. Toimii myös Windowsissa.

Onko Olammilla tai jollain muulla tiedossa noita Oumanin SMS-simulaattorin huoltovalikon komentoja. Ouman Trend ohjelmassahan ei vakiona ole mainittuna noita komentoja joilla voisi säätää myös huoltovalikon arvoja etänä?
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Maatilallinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #94 : 06.10.14 - klo:01:39 »
Ei tuossa Ouman Trendin SMS-simulaattorissa ole edes kaikkia säätimen perusvalikkojen asetusarvoja, enkä ainakaan itse keksinyt koskaan miten niitä voisi lisätä.

Suosittelen talologger -ohjelmaa missä on Oumanille python-skriptit noiden asetusten lukemiseen ja muuttamiseen, muistaakseni Oumangetparameter.py ja Oumansetparameter.py . Löytyy myös sellainen kuin oumanmonitorsettings.py joka hakee säätimestä kaiken mitä irti lähtee aina tietyin väliajoin, ja näyttää muutokset mitä on tapahtunut ja niiden parametrit.

Eli skripti pyörimään ja sitten kun se on kerran hakenut vähintään niin käy säätimen ohjauspaneelista muuttamassa jotain asetusta ja sitten menee katsomaan tietokoneelta onko se löytänyt muutoksen. Sitten oumanserial tiedostoon oman säädinmallin kohdalle voi lisätä niitä uusia arvoja mitä sitten noilla oumangetparameter ja oumansetparameter skripteillä voi hallita. Lisäksi niitä voi hakea tietokantaan ja esittää graafeissa varsinaisen talologger -ohjelman avulla.

Nuo Oumangetparameter ja oumansetparameter toimii puhtaasti komentoriviltä, niiden tueksi voi sitten itse kirjoittaa jonkinlaisen "skriptin" jolla saa tavallaan jonkinlaisen käyttöliittymän jolla muuttaa arvoja.

Esimerkiksi minulla tuo talologger on ubuntu-koneella, ja olen tehnyt .sh skriptin joka avataan Puttyssä johon avautuu valikko mistä voi muutella arvoja.

Tuollainen, yksinkertainen, mutta toimii: