Tuntuu, että pakkasten alettua vastukset päällä liian paljon. Nyt jo keskimäärin tunnin per vrk, kun ollaan muutamassa pakkasasteessa. Mitenhän 20 asteen pakkasella?!
Paljonko patteriverkon meno- ja paluuveden lämpötilat on silloin kun vastukset alkaa mennä päälle?
En osaa sanoa, kun ei ole seurantadataa. Koneesta ei pääse säätämään (ainakaan omilla taidoilla) patteriverkon hystereesiä. Joka päivä pumpun luona kyllä ramppaan, ja näyttäisi lämmityspiirin lämpötila laskevan noin 7-10 astetta ennenkuin pumppu lähtee päälle. Lämpötilaero (meno-paluu) yleensä, pumpun tehdessä lämmitysvettä, on 3 asteen tienoilla. Kiertovesipumppuna on Grundfossin Alpha2L, ja siinä tehona 2 pylväsvalikosta tällä hetkellä.
Täytyy vielä käydä tsekkaa nuo lämpötilat tarkemmin, kun sattuu vastukset olemaan päällä.
Sain yhden laskelman, jonka mukaan olisi alimittainen kaivo.. Lämpötilaa ei tarkasti tiedä. Viikko seurannassa vain joka viikon KA, joka on aina erotuksella 2 astetta. viime viikko 0,1 - (-)1,9. Kun pumppu tänään kävi, oli muistaakseni tuleva vähän reilut kaksi astetta. Lähtevän lämpötilaa tuo ei edes näytä..?
kävin vielä katsoo pumpun käydessä. Siellähän pääsee johonkin diagnoositilaan, kun painaa ?-merkkiä hetken pohjassa. Siellä valikon vasemmassa laidassa on haravan näköinen merkki, jonka alla kaksi lukua. Toinen oli nyt 3 ja toinen -4. Olisiko nämä litkun lämpötilat? Ohjekirja on erittäin puutteellinen, siinä on ohjeet ja merkkien selitykset vain perustasolle.