Etenkin 70- ja 80-luvulla rakennetuissa taloissa on lämpimällä käyttövedellä toteutettuja lattialämmityksiä.

Kuinka tämä on otettava huomioon maalämpölaitteistoa suunniteltaessa?

Lattialämmityshän purkaa lämpimän käyttöveden varaajan lämpöä ulos.

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #1 : 11.05.09 - klo:23:36 »
Kaikilla lämmitysmuodoilla on tapana purkaa lämpöä lämminvesivaraajasta...

Mutta, jos jotenkin on vain mahdollista, kannattaa muuttaa putket siten, että saa normaalin lämmitysveden kiertämään lattiassa.
A: Saa veden kiertämään koko ajan, tasaisempi lämmitys
B: Taloudellisempaa, kun kierrättää viileämpää vettä
C: Vähemmän legionellavaaraa
D: Vähemmän vettä rakenteissa, mikäli putkirikko sattuu kohdalle
E: Saa hanasta tarvittaessa kuumempaa vettä
F: Lämmönsäätö helpompaa
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa zta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
Re: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #2 : 30.06.09 - klo:12:44 »
Käyttövesikiertoiseen lattialämmitykseen on saatettu käyttää käyttövedelle tarkoitettua muoviputkea, joka ei aina ole diffuusiosuojattua. Jos sen siirtää lämmitysverkkoon, saattaa korroosio-ongelmat iskeä. :(

Poissa eskok

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 68
Re: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #3 : 02.07.09 - klo:08:50 »
Meillä on 72 rakennettu talo  jossa kosteissa tiloissa (saunan pesuhuone ja kylppäri) yhteensä n. 12 m2 lämmitys toteutettu lämpimän käyttöveden kierrätyksellä, putket ovat kupariputkia. Aprikoin että mahtako toimia maalämmöllä, se kun ei tuota yhtä kuumaa vettä kuin öljylämmitys. Hölmönä ratkaisuna pidän sitä että ns. pannuhuoneesta on noin 20 m keittiön tiskialtalle ja se vaatii käyttöveden kierrätysjärjestelmän. Olen vaihtanut maa lämpöön viime syksynä ja olen pitänyt käyttöveden asetukset siten että mlp lähtee tuottamaan käyttövettä kun veden lämpötila laskee 44 asteeseen. Toinen mlp kauppias joka vastasi tarjoukseeni oli sitä mieltä että ehdottomasti pitää olla noin 300 l varaaja juuri tuon kierrätyksen takia, no sille varaajalle olisi pitänyt rakentaa oma huonetilansa joten päädyin ns. ruotsalaisvalmisteiseen jossa varaaja on integroitu lmp pakettiin. Meillä ainakin kaikki, jopa lattialämmitys ovat toimineet loistavasti eikä kuumasta vedestä ole ollut minkäänlaista pulaa, tosin ei ole minkäänlaista ammetta enää, se hävitettiin jo 10v sitten. (Thermia G12 + 195m syvä lämpökaivo)
Nibe F1226-R, kaivon aktiivisyvyys 145m, 2 krs rinnetalo valmistunut 2019, kokonaisala 245 m2, kaikki lattialämmöllä, käyttöveden kierto käytössä klo 8 - 22:00.

Poissa Harvies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #4 : 07.12.13 - klo:11:39 »
Onko muilla vastaavaa systeemiä? Meillä käyttövedellä lämpiää yht. noin 30m² ala. Tuntuu, että pakkasten alettua vastukset päällä liian paljon. Nyt jo keskimäärin tunnin per vrk, kun ollaan muutamassa pakkasasteessa. Mitenhän 20 asteen pakkasella?!  ???

Lämmintä talossa 135m²+35m² at/var. Kaivon aktiivisyvyys 137m. Onko kaivo vain yksinkertaisesti alimitoitettu, eli korjautuisiko "vika" mahdollisesti syvemmällä kaivolla?
135+35m² puolilämmintä. Rv-92. 1.krs. Viessmann Vitocal 242-G, 7,7kW + 100L nibe puskurivaraaja. (Patterit + käyttövedellä toteutettu lattialäm. noin 30m² alalla.)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #5 : 07.12.13 - klo:11:58 »
Lainaus
Tuntuu, että pakkasten alettua vastukset päällä liian paljon. Nyt jo keskimäärin tunnin per vrk, kun ollaan muutamassa pakkasasteessa. Mitenhän 20 asteen pakkasella?!

Paljonko patteriverkon meno- ja paluuveden lämpötilat on silloin kun vastukset alkaa mennä päälle?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #6 : 07.12.13 - klo:13:17 »
Lämmintä talossa 135m²+35m² at/var. Kaivon aktiivisyvyys 137m. Onko kaivo vain yksinkertaisesti alimitoitettu, eli korjautuisiko "vika" mahdollisesti syvemmällä kaivolla?
Mistä päättelet että kaivo olis alimittainen?
Mitä on kaivon lämpötilat?

Poissa Harvies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #7 : 07.12.13 - klo:19:16 »
Lainaus
Tuntuu, että pakkasten alettua vastukset päällä liian paljon. Nyt jo keskimäärin tunnin per vrk, kun ollaan muutamassa pakkasasteessa. Mitenhän 20 asteen pakkasella?!

Paljonko patteriverkon meno- ja paluuveden lämpötilat on silloin kun vastukset alkaa mennä päälle?

En osaa sanoa, kun ei ole seurantadataa. Koneesta ei pääse säätämään (ainakaan omilla taidoilla) patteriverkon hystereesiä. Joka päivä pumpun luona kyllä ramppaan, ja näyttäisi lämmityspiirin lämpötila laskevan noin 7-10 astetta ennenkuin pumppu lähtee päälle. Lämpötilaero (meno-paluu) yleensä, pumpun tehdessä lämmitysvettä, on 3 asteen tienoilla. Kiertovesipumppuna on Grundfossin Alpha2L, ja siinä tehona 2 pylväsvalikosta tällä hetkellä.

Täytyy vielä käydä tsekkaa nuo lämpötilat tarkemmin, kun sattuu vastukset olemaan päällä.

Sain yhden laskelman, jonka mukaan olisi alimittainen kaivo.. Lämpötilaa ei tarkasti tiedä. Viikko seurannassa vain joka viikon KA, joka on aina erotuksella 2 astetta. viime viikko 0,1 - (-)1,9.  Kun pumppu tänään kävi, oli muistaakseni tuleva vähän reilut kaksi astetta. Lähtevän lämpötilaa tuo ei edes näytä..?

kävin vielä katsoo pumpun käydessä. Siellähän pääsee johonkin diagnoositilaan, kun painaa ?-merkkiä hetken pohjassa. Siellä valikon vasemmassa laidassa on haravan näköinen merkki, jonka alla kaksi lukua. Toinen oli nyt 3 ja toinen -4. Olisiko nämä litkun lämpötilat? Ohjekirja on erittäin puutteellinen, siinä on ohjeet ja merkkien selitykset vain perustasolle.
135+35m² puolilämmintä. Rv-92. 1.krs. Viessmann Vitocal 242-G, 7,7kW + 100L nibe puskurivaraaja. (Patterit + käyttövedellä toteutettu lattialäm. noin 30m² alalla.)

Poissa Harvies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #8 : 08.12.13 - klo:11:06 »
Patteriveden lämpötilaero lähtevän ja tulevan välillä pumpun pyöriessä vain noin asteen verran loppuvaiheessa. Hidastin hieman kiertovesipumpun nopeutta.

Täytynee pyytää toimittajaa opatamaan tarkemmin laitteen käytössä.. Oli niin heppoinen opastus, kun setti oli valmis.
135+35m² puolilämmintä. Rv-92. 1.krs. Viessmann Vitocal 242-G, 7,7kW + 100L nibe puskurivaraaja. (Patterit + käyttövedellä toteutettu lattialäm. noin 30m² alalla.)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #9 : 08.12.13 - klo:16:36 »
Lainaus
Tuntuu, että pakkasten alettua vastukset päällä liian paljon. Nyt jo keskimäärin tunnin per vrk, kun ollaan muutamassa pakkasasteessa. Mitenhän 20 asteen pakkasella?!

Paljonko patteriverkon meno- ja paluuveden lämpötilat on silloin kun vastukset alkaa mennä päälle?

Tarkoitin tässä että kuinka korkea on patteriverkon menoveden lämpötila,siis esim 40C----45C-----50C kun vastukset menee päälle.

Jos nollakelillä-pikkupakkasilla menoveden lämpö ylittää +50C niin silloin lämpöpatterit on luultavasti liian pienet ja niitä pitäisi uusia suuremmiksi.

Jos taas lisälämmitysvastus menee päälle kun patteriverkon menoveden lämpötila on 40 asteen paikkeilla niin sen saa muutettua lämpöpumpun asetuksista.
 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Harvies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #10 : 08.12.13 - klo:20:18 »
Anteeksi maalaisuuteni. Pihalla kuin lumiukko. Viiden asteen pakkasella pyytää 40 astetta, jolla huonelämpö 22-23 astetta. Osaatko/osaako joku muu kertoa, mistä asetukset löytää? Pääsen kyllä koodaustaso 1:lle, mutta siellä ei lämmityksen asetuksia pääse käsittääkseni säätää..? 1:ltä pääsee säätää ainakin käyttöveden asetuksia ja katsomaan lämpötiloja.

Tai tietääkö joku, onko olemassa tarkempaa ohjekirjaa kuin tuo mukana tullut lärpäke?
135+35m² puolilämmintä. Rv-92. 1.krs. Viessmann Vitocal 242-G, 7,7kW + 100L nibe puskurivaraaja. (Patterit + käyttövedellä toteutettu lattialäm. noin 30m² alalla.)


Poissa Harvies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #12 : 10.12.13 - klo:20:46 »
Ei pääse 242:ssa näppäilee mitään. Täytyy koittaa saada asennusliikettä kiinni. Kovin ovat kiireisen oloisia... Vastukset kuitenkin päällä joka päivä tunnin verran. lämpösysteemin kulutus noin 45-50 kWh/vrk. S**tana .
135+35m² puolilämmintä. Rv-92. 1.krs. Viessmann Vitocal 242-G, 7,7kW + 100L nibe puskurivaraaja. (Patterit + käyttövedellä toteutettu lattialäm. noin 30m² alalla.)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #13 : 11.12.13 - klo:02:47 »
eikö tuota lattialämmitystä saa muutettua patteri vedelle? Tuo romuttaa hyötysuhteen ja todennäköisesti saattaa kompuran ennenaikaisesti hautaan liiallisten käynnistymisten takia. Jos haluat kaikki parametrit lähetä mulle yksityisviestinä s.posti osoitteesi...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #14 : 11.12.13 - klo:06:46 »
eikö tuota lattialämmitystä saa muutettua patteri vedelle?

Sama mulle tuli mieleen.

Ja jos ei saa, niin sitten kylmästi lasket käyttöveden lämpötilan 35 asteeseen ja laitat sähkövaraajan perään.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Harvies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #15 : 11.12.13 - klo:09:23 »
Kait sen saisi jotenkin laitettua lämmityspiiriin, en tiedä. Tulisko se jonkin patterin perästä, vai vaatisiko uudet vedot pumpulta asti?

Järjestelmä on kuitenkin vasta kaksi kuukautta vanha, ja olin siinä uskossa, että pitäisi toimia oikein näillä vehkeillä. Niin nämä ainakin minulle myytiin. Öljyllä homma pelasi.

Mulla on aikakytkin käyttövesipumpulla. Mitä luulette/tiedätte, onko kannattavampaa antaa kierron pyöriä kokoajan vai kytkeä esimerkiksi kierto kahdeksi tunniksi päälle ja kahdeksi pois? Viekö enemmän energiaa jos lattia ehtii viilenee aina välillä, tai ehtiikö se kahdessa tunnissa oleellisesti viilentyä..?
135+35m² puolilämmintä. Rv-92. 1.krs. Viessmann Vitocal 242-G, 7,7kW + 100L nibe puskurivaraaja. (Patterit + käyttövedellä toteutettu lattialäm. noin 30m² alalla.)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #16 : 11.12.13 - klo:10:20 »
eikö tuota lattialämmitystä saa muutettua patteri vedelle? Tuo romuttaa hyötysuhteen ja todennäköisesti saattaa kompuran ennenaikaisesti hautaan liiallisten käynnistymisten takia.

Eihän lattialämmitykseen voi mennä sellaisenaan käyttöveden lämpöistä kiertovettä,esim 45C ?

Eli pitäisi siellä pannuhuoneella olla jonkinlainen shuntti käyttövedellä lämpiävälle lattian kiertovedelle.

Onko siinä sitten käytännössä eroa (vaihtoventtiilipumpussa) että otetaanko jotain +35 asteinen kiertovesi käyttövedestä vai lämmitysverkon vedestä?


Lainaus
Mulla on aikakytkin käyttövesipumpulla. Mitä luulette/tiedätte, onko kannattavampaa antaa kierron pyöriä kokoajan vai kytkeä esimerkiksi kierto kahdeksi tunniksi päälle ja kahdeksi pois?

Ilman muuta kannattaa kellokytkintä käyttää kiertopumpun ohjauksessa,kokeilemalla varmaan löytyy sopivat käynti/seis ajat.
Kiertopumpun käyntiajaksi riittää varmaan jotain 10-15min ja taukoajaksi ehkä 45-60min ja klo 24.00-06.00 välinen aika kokonaan seis

Lisäksi tuolla kellokytkimellä saadaan luultavasti käyttöveden lämmitysjaksoja huomattavasti harvennettua koska siinä tulee ns "Opation" ilmiö kun kiertopumppu ja lämpöpumppu käynnistyy,lattian massaan varastoituu enemmän lämpöä kuin jatkuvalla kierrolla ja sillä saa pidemmän käynti- ja taukojakson myös käyttöveden lämmitykselle. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Harvies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #17 : 11.12.13 - klo:12:36 »
Lainaus
Mulla on aikakytkin käyttövesipumpulla. Mitä luulette/tiedätte, onko kannattavampaa antaa kierron pyöriä kokoajan vai kytkeä esimerkiksi kierto kahdeksi tunniksi päälle ja kahdeksi pois?

Lainaus
Ilman muuta kannattaa kellokytkintä käyttää kiertopumpun ohjauksessa,kokeilemalla varmaan löytyy sopivat käynti/seis ajat. Kiertopumpun käyntiajaksi riittää varmaan jotain 10-15min ja taukoajaksi ehkä 45-60min ja klo 24.00-06.00 välinen aika kokonaan seis

Lisäksi tuolla kellokytkimellä saadaan luultavasti käyttöveden lämmitysjaksoja huomattavasti harvennettua koska siinä tulee ns "Opation" ilmiö kun kiertopumppu ja lämpöpumppu käynnistyy,lattian massaan varastoituu enemmän lämpöä kuin jatkuvalla kierrolla ja sillä saa pidemmän käynti- ja taukojakson myös käyttöveden lämmitykselle. ;)

Kiitos ajatuksista. Minäpä koitan näin. Ihan koko yöksi en varmaan jätä kiertoa pois. Ajattelin suunnilleen 24.00-4.00. Lapset herättää kuitenkin aina kuuden jälkeen, niin ei jäädy varpaat aamushitlla kun on ehtinyt lämmin vesi vähän aikaa pyörii lattiassa..

Palaan aiheeseen.
135+35m² puolilämmintä. Rv-92. 1.krs. Viessmann Vitocal 242-G, 7,7kW + 100L nibe puskurivaraaja. (Patterit + käyttövedellä toteutettu lattialäm. noin 30m² alalla.)

Poissa Harvies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #18 : 13.12.13 - klo:21:20 »
Pari vrk takana KV-pumpun asetusten säädöillä. Pumppu käynyt n. 10h/vrk, ja käynnsityskertoja 30/vrk. Vastukset eivät olleet päällä, ainakaan merkittävästi.. Säädin 30min on, 45min off ja klo. 24-5 off.
135+35m² puolilämmintä. Rv-92. 1.krs. Viessmann Vitocal 242-G, 7,7kW + 100L nibe puskurivaraaja. (Patterit + käyttövedellä toteutettu lattialäm. noin 30m² alalla.)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #19 : 13.12.13 - klo:21:33 »
Pari vrk takana KV-pumpun asetusten säädöillä. Pumppu käynyt n. 10h/vrk, ja käynnsityskertoja 30/vrk. Vastukset eivät olleet päällä, ainakaan merkittävästi.. Säädin 30min on, 45min off ja klo. 24-5 off.

Näetkö mistään miten kuumaa vettä on lattiakierrossa?

Tarkoitan lattiaan menevän ja lattiasta palaavan kiertoveden/kiertovesiputkien lämpötiloja.

Millainen lämpötilasäätö lattian kiertovedelle on(shuntti tms 3-tie venttiili)?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Harvies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #20 : 14.12.13 - klo:11:33 »
Pari vrk takana KV-pumpun asetusten säädöillä. Pumppu käynyt n. 10h/vrk, ja käynnsityskertoja 30/vrk. Vastukset eivät olleet päällä, ainakaan merkittävästi.. Säädin 30min on, 45min off ja klo. 24-5 off.

Näetkö mistään miten kuumaa vettä on lattiakierrossa?

Tarkoitan lattiaan menevän ja lattiasta palaavan kiertoveden/kiertovesiputkien lämpötiloja.

Millainen lämpötilasäätö lattian kiertovedelle on(shuntti tms 3-tie venttiili)?

Voin hommata jotkut piuha-anturimittarit, mallia halpahalli tms. Niitä ei siis tuolla lattiapiireissä. Nyt sellaiset on pannuhuoneessa lähtevän ja palaavan käyttöveden putkissa. Teippasin eristeen sisään, mutta eivät näköjään näytä todellista lämpötilaa. Lämmpötilaero lienee kuitenkin miltei oikea, ja se on veden kiertäessä luokkaa 10-15 astetta.

Talosta löytyy itseasiassa 4 kpl käsisäätöisiä, vanhoja pyöritettäviä Danfossin venttiiliä. Ovat termostaatin näköisiä, ja lukemat 1:stä 8:saan. Omansa on kph+sauna, khh, takkahuone ja wc. "jakotukit" 2 kpl vaatehuoneessa, keittiön allaskaapissa sekä wc:ssa. Ovat käsittääkseni paluupuolella..?
135+35m² puolilämmintä. Rv-92. 1.krs. Viessmann Vitocal 242-G, 7,7kW + 100L nibe puskurivaraaja. (Patterit + käyttövedellä toteutettu lattialäm. noin 30m² alalla.)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #21 : 14.12.13 - klo:12:03 »
Talosta löytyy itseasiassa 4 kpl käsisäätöisiä, vanhoja pyöritettäviä Danfossin venttiiliä. Ovat termostaatin näköisiä, ja lukemat 1:stä 8:saan. Omansa on kph+sauna, khh, takkahuone ja wc. "jakotukit" 2 kpl vaatehuoneessa, keittiön allaskaapissa sekä wc:ssa. Ovat käsittääkseni paluupuolella..?
ne on varmaakin semmosia perinteisiä termostaattisia paluuvesi "termareita" mitä mullakin on ollut, eli kuristavat paluuvesi virtausta paluuvedelle asetellun lämpötilan perusteella, jos on paljon viileempää aukko aukee ja jos kuumempaa niin aukko pienenee...

Poissa Harvies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys
« Vastaus #22 : 22.12.13 - klo:09:34 »
Käynnistykset ja käyntitunnit eivät ole juurikaan muuttuneet. vastukset ehkä olleet vähemmän päällä, johon tosin saattaa vaikuttaa lämmenneet kelit. Kiertopumppu on nyt 30min päällä ja 60 min pois. Nostin hieman kv-asetuslämpötilaa 53 asteeseen, ja säädin hieman pienemmälle pannuhuoneessa olevaa koko kiertoon menevän veden "shunttia" tai vastaavaa.. Kiertoon pitäisi lähteä noin 50 asteista. Hystereesi pumpulle on muistaakseni nyt 5 asteessa, eli lähtee lämmittää, kun 48 astetta.

Pakkasia odotellessa.
135+35m² puolilämmintä. Rv-92. 1.krs. Viessmann Vitocal 242-G, 7,7kW + 100L nibe puskurivaraaja. (Patterit + käyttövedellä toteutettu lattialäm. noin 30m² alalla.)