30.04.25 - klo:23:15
Minulla on erillinen A+ kiertovesipumppu maapiirissä aurinkokeräimiä varten: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2307.msg25490#msg25490Näyttää tosiaan siltä kun maapiirin käyrää katsoo niin tästä kierrosta voi jopa olla hyötyä verrattuna KV-pumpun kuluttamaan sähköön verrattuna. Tämä KV-pumppu vie vain joku 9-20W sähköä.
Keräsin allaolevaan taulukkoon viime päivien keruulämpötiloja.Tiedot on lajiteltu tulolämpötilan mukaan.Pintakeruuputkistoista oli aika vähän tietoja, näitä kaipaisi lisää.Lisäksi tiedoissa oli puutteita, täydentäkääATS
4.2.2012Lämpötila Lapissa -29Keruuputkea 560m hiesumaa laitettu kesä 2012Tulo maasta 0.0... -0.7meno - 4.2... -5.6Dt n.4.6Aika suuri ero ;mistä johtuu?
Onhan tuolla käyntijaksolla pituutta. Sen jälkeen lyhyempi pyrähdys ja sitä ennenkin lyhyt pätkä? Ehtiköhän laatta jäähtyä liikaa ja alkoi vajeen täyttäminen. Eikös sulla ole integraalit jotain -260? Jos siitä nipistäisi hiukan pois. Ei niin pitkää nousu/ lasku aikaa. Sattui vielä tuo ilmakin jäähtymään reippaasti jakson aikana, lisäsi lämmitys tarvetta entisestään. Voisi kaivokin elpyä rivakammin lyhyemmillä käyntijaksoilla.Ollaan kohti kevättä menossa, kalenterin mukaan -26c mittarissa....
Lainaus4.2.2012Lämpötila Lapissa -29Keruuputkea 560m hiesumaa laitettu kesä 2012Tulo maasta 0.0... -0.7meno - 4.2... -5.6Dt n.4.6Aika suuri ero ;mistä johtuu?Liuospummpu pienellä tai mutasihti tukossa? Tekiskö joku ruttu putkessa myös tuota??Hei mutta eihän tota sun putkea ole vielä edes laitettu!
Rupeaa kylmä jakso taittumaan:Keskilämpötila -25.5CKeruuliuos 0,5 (=1,5) jatkuva kiertoKäyntiaika 39% (takkaa lämmitetty)
Vissiin riittävän kokoinen pumppu, tai sitten tykkäät viileästä torpasta?!
LainausOnhan tuolla käyntijaksolla pituutta. Sen jälkeen lyhyempi pyrähdys ja sitä ennenkin lyhyt pätkä? Ehtiköhän laatta jäähtyä liikaa ja alkoi vajeen täyttäminen. Eikös sulla ole integraalit jotain -260? Jos siitä nipistäisi hiukan pois. Ei niin pitkää nousu/ lasku aikaa. Sattui vielä tuo ilmakin jäähtymään reippaasti jakson aikana, lisäsi lämmitys tarvetta entisestään. Voisi kaivokin elpyä rivakammin lyhyemmillä käyntijaksoilla.Ollaan kohti kevättä menossa, kalenterin mukaan -26c mittarissa....Integraali on -120. Pitkä käyntijakso johtui siitä, että mulla on tuota varaavaa massaa talossa niin pahissti, että asteen nosto lattiakierron lämpötilassa vastaa aikamoista energiamäärää. Vaikka pumpun antoteho onkin 8kW luokkaa niin kyllä se vaan joutuu pitkään tekemään töitä kun pyynti nousee yhdellä asteella. Mun talossa toimisi paremmin pumppu, joka nostaisi pyyntiö asteen kymmenyksen tarkkuudella niin ei kävisi näin, että kun ulkolämpötila tippuu -25C -> -26C niin pyynti nousee asteella. Käyrä on niin loiva (mutta kuitenkin talolle sopiva), että pyynti nousee asteella vasta jokaista kuutta ulkolämpötilan astetta kohti, jolloin se aiheuttaa tälläisiä pitkiä käyntijaksoja aina kun ulkolämpötila sattuu heilahtamaan jonkin näistä pykälistä ohi: -12C -> -13C, -19C -> -20C, -25C -> -26C, jne. sama trendi tietysti nollakeleilläkin. Ohjaus toimisi tasaisemmin jos se tapahtuisi asteen kymmenyksien mukaan. Silloin voitaisiin vaikka tehdä 27,5C vettä kun oltaisiin ~ulkolämpötilassa -23C jne... Nibe ymmärtääkseni ohjaa tällä tavalla.Normaalimmassa talossa paluulämpötila nousisi nopeammin, jolloin myös menolämpötila nousisi ja jaksosta tulisi pidempi. Tämä on näköjään näitä järeästi eristetyn kivitorpan haittapuolia. Tosin eipä tuo pitkä käyntijakso mitään ongelmia tuntunut aiheuttavan. Ja tosiaan tuon pitkän jakson molemmin puolin on ihan normit käyntijaksot (3,5h ja 2h).
Maapiiri oli tänään kylmempi kuin pakkasilla (tänään tulo -0,5 ja koko pakkasjakson oli -0,2 tai -0,3)