Toisaalta jos ilma liikkuisi tuolla lattian alla enemmänkin tai tuolla olisi iso kylmäsilta, niin ainakin meno/paluuveden lämpötilan tulisi kaiken järjen muukaan olla suurempi (kts yllä), jos lämpö johtuisi jonnekkin muualle kuin lattiaan. Nyt tuntuu, että lämpö ei johdu minnekkään, ei myöskään lattiapinnoitteeseen. Lämmönluovutuslevyt ovat tietenkin heikompia siirtämään lämpöä kuin betoni, tämähän on selvä.
Eilisten ja aiempien mittaustulosten perusteella näyttää siltä, että lautalattian verrattuna betonilattiaan ja patteripiiriin lämmönluovutuskyvyt eivät ole balanssissa keskenään.
Tolkuttoman korkeasta menolämpötilasta johtuen betonilattialämmityksen ja patterilämmityksen kiertoa joudutaan kuristamaan hyvin paljon. Tämä näkyy menon ja paluun yli 20C lämpötilaerona.
Lautalattian korkeasta meno- ja paluulämpötilasta sekä pienestä lämpötilaerosta voi päätellä että vesi kiertää hyvin mutta luovuttaa huonosti lämpöä. Jos lämpö menisi harakoille pitäisi se näkyä suurempana lämpötilaerona.
Ei voi välttyä ajatukselta, että lautalattian osalta on tapahtunut mitoitusvirhe.
Lattalämmityksen mitoitustiedot
Lattalämmityksen mitoitusteho: 1,8 kW
Maksimi painehäviö (dp): 17,3 kPa
Vesivirta (qv): 566 l/h
Mitoituslämpötilat: 39/35oC
Lattialämmityksen vesitilavuus 41 L
Lattialämmityksen mitoitusteho on 1,8 kW, josta saadaan 28W/m2
Minulla itselläni vanhassa 1970-luvun talossa (senaikaisen mittapuun mukaan hyvin eristetty) on mitoituslämpötilalla -28C mitattu lämmönkulutus 52W/m2.
Näin p*tuntumalla näyttäisi, että Capsun lautalattian lämmönluovutus on mitoitettu pahasti alakanttiin.
Mitä tehdä?
Ensiksi pitää tarkistaa asennukset ja laskelmat.
- Asennukset pitää tarkistuttaa suunnitelman tekijällä, jotta nähdään onko asennukset suunnitelmien mukaiset.
- Suunnitelmien ja laskelmien tekijä voisi ensiksi tarkistaa työnsä. Mutta koska ihmisluonteeseen kuuluu, että omien virheiden myöntäminen on vaikeaa, tahtoo mennä selittelyn puolelle, pitäisi laskelmat ja suunnitelmat tarkistuttaa kolmannella osapuolella.
Jos löytyy virheitä tai puutteita, on niiden korjaaminen oma juttunsa.
ATS