Mikä on mikäki viiva?

Kommentoidaan tähän:
-Talo tuntuu toimivan kun noin matalalla lattiamenolla pärjää 27C/25C ja LKV:kään ei kulu kun ei käyrät notku.
-Mihin katoaa tulistus? tulistus ei tunnu kumuloituvan mitenkään, onko se tämän pumppu tarkoituskin? se aina häviää käyntien välillä ja sitten käynnin aikana palautuu takasi.
Lämpötippuma yläpäässä on melkein 2.5C/h (yöllä kun ei kulu), tuo on minusta hurja lukema; joko lämpövuotaa ympäristöön tai se varastetaan lämmitystarkoituksiin alakertaan, veikkaan
vähän molempia. Omassa 70mm urtsieristeisessä varaajassa vastaava tippuma on 0.5C/h luokkaa.
-Sitten tuo alakerta, siellä on kapasiteettia kovaan COP:iin kun pohjalla on 25C tavaraa, mutta tuota ei ole paljon kun 30C on starttitaso, eli pienen hetken pumppu saa tehdä 25+7=32C vettä ja
käynnin lopussa se sitten tekeileekin jo ~45C, eli matalemmallakin duunaamiseen olis mahdollisuuksia koska varaajassa on vielä tarpeeksi lämmintä kiertoon vielä pitkäksi aikaa jos käynnistyskäsky
olis joku asteminuuttijuttu menovedestä (yöllä se olis mahdollista tehdä). Mutta tietysti tuo on mahdotonta koska sillo loppuu LKV. Sitten kun tekee niin kuin tämä yks 'Mikko' joka siis tulistaa erilliseen
pöntöön niin siinä tapauksessa vois lauhdutuksen ohjata yläosaan ja käyttää koko varaajaa lämmitykseen (eikös siinä oo 4-tie shuntti) jolloin startti vois olla myöhemmin ja stoppi aikaisemmin ja
käynti olis pitkää vetoa...en muuten tiedä onko 'Mikko' muuttanut sen lauhun yläosaan

-Eli onse aikamoinen kompromissi ja joskus asetukset voi olla hakusessa, mutta tottahan se sitten nakuttaa sillä COP:lla mihin pystyy noilla kompromisseilla voi päästä. Näinhän nämä kaikki taitaa
toimia eli ilmeisesti on suunniteltu toimimaan noin.