Pakko se oli sitten itsekkin tehdä Mod-Opation, Opationin kuvien avulla helppo kytkeä, nyt sitten vaan odotellaan...
Oma uusi v-mallihan ei kärsi pätkäkäynnistä, mutta tämän ideahan on nyt saada pumpun käyntialuetta pienemmäksi, eli ns. vakiona starttaa ala-min 30 ja stoppaa minulla alamin 39. Nyt kokeilussa alamin 30 ja stoppaa 35 asteessa, 4 astetta "säästöä". Tähän yhdistettynä vielä varaajan vastuskikka niin katsotaan vieläkö tulistaa mitään.
Testit tehtynä.
Ensimmäinen käynti oli pätkä, ei kerennyt säädin millään mukaan, ja tuli pätkä käynti.
Kahteen seuraavaan nostettu alaero 6 arvoon ja pienennetty PID asetuksia, nyt tuli jo 13 min käynti.
Seuraavaksi vastushuijaus peliin ja kompura starttasi alamin 28 ja stoppaa 34 (trendissä näkyy start 32 ja stop 38 kun tuo vastus huijaa 4 astetta).
Tästä tuli jo hyvä, käynti karvan alta 30 min ja näyttäisi tulistavankin vielä.
Tämä vastushuijaus nyt tekee sen, että huilijakson lopulla nelitieventtiili aukeaa reilusti ja kun kompura starttaa niin lattiaan menee reilusti lämmintä vettä, ilman huijausta tuntuu, että pumppu on vaan liian tehokas sen suhteen, että saisi järkevää käyntiä, alavaraaja nousee vaan niin nopeasti.
Nopeana johtopäätöksenä teen omalta kohdaltani sen, että vaikka nyt Opationin modin avulla saa tuota lauhduttimen ulostulevaa vettä laskettua, niin säästöt omassa käytössäni, kun käytössäni on jo tuo vastuskikka, jäävät hyvin pieniksi, nopealla laskennalla kompura ottaa modin kanssa alle 5% vähemmän virtaa kuin ilman. Tämä vain pieni säästö ja se, että nyt kun modi on käytössä niin jos tulisi tilanne, että tarvitsee alavaraajaankin lämpöä nopeasti niin se ei ihan heti onnistu.