Eilen tuli kuluneeksi 100 päivää siitä kun vs 8.0 tuli taloon ja nyt olis kiinnostusta saada selville että kuinka metsässä säädöt on.
Kohteen tiedot löytyy tuolta:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.msg46531#msg46531Olen lukenut tämän ketjun pariin kertaan läpi ja selannut Oumanin manuaalia, joten alkaa tässä jonkinnäköinen käsitys tulla miten tuo toimii, mutta osa menee edelleen yli hilseen.

Paljon olisi kysymyksiä, toivottavasti jaksatte vastailla:
Eilen tuli siis 100 päivää täyteen, ja kompura on käynyt 940h, eli 39% ajasta vaikka suhteellisen lämmintä on ollut. Kuulostaako normaalilta?
Lämpökäyrä on nyt
-20 53
0 44
20 26
,tuolla kämppä on nyt näillä +5 - -15 keleillä pysynyt melko tasaisesti +21C. En sitten tiedä että jos tulee pitkäksi aikaa -20, että riittääkö tuo 53C sittenkään, toivottavasti.
Onko se niin että 55C on maksimi mitä saa ilman vastuksia?
Muut asetukset on vielä putkarin laittamia, sen verran olen minäkin tajunnut ettei ne ainakaan optimit ole, eli:
Ylämin 55
Alamin 45
Ala- ja yläero 6
Eilen seurasin toimintaa, niin lähti käymään kun:
Varaaja ylä 56
Varaaja ala 45
Kuumakaasu 48
ja pysähtyi 26min myöhemmin arvoihin:
Varaaja ylä 58
Varaaja ala 52
Kuumakaasu 94
Menoveden pyynti oli käynnistyessä 44.4C, eli käykö tuo nyt -1C ja sitä kylmemmällä sentään käyrän ohjaamana?
Alaminimiä kannattaisi varmaan kuitenkin tiputtaa, ja vähän yläminimiäkin?
Sitten kyselen vielä lisää tyhmiä:
Putkari laittoi kiertovesipumpun silloin kakkoselle ja melkoista kohinaa tulee pattereista, kannattaisiko koittaa ykkösellä?
L2 ei ole vielä käytössä (alakertaan tulossa lattialämmitys) niin laitoin sen menovesianturin paluupuolelle, ja huomasin että paluuvesi on yleensä kolme astetta kylmempää kuin meno, paitsi -15 oli ainakin hetken 4 astetta. Kuulostaako järkevältä vai kiertääkö liian nopeasti?
(pihalla oleva autotalli kuuluu samaan patteriverkkoon, eli vesi menee lopuksi maan alla vielä 10m/suunta)
Patteriverkon paine on n. 0,8bar, lisäänkö?
Kiitoksia vastauksista etukäteen!