Alle kuukausi päästiin tällä kertaa.

Eli aamulla oli taas pannu kylmä ja Trendin mukaan pumppu tiltannut aika tarkkaan puolilta öin. Tällä kertaa en edes avannut mutasihtiä, vaan kuittasin pressostaatin ja magneettiventtiilin ja jo toisella yrittämällä pysyi kompura päällä noin 40 minuutin käyntijakson loppuun.
MLP_kauppiaalle tiedoksi, että keruuputkista on ilmat tulleet aikaa sitten pois, eli nestettä ei ole tarvinnut lisätä, lorinaa ei kuulu eikä täyttöpullon nestepinta sanottavasti heilu. Liuospumppu pyörii ihan mukavasti myöskin. Se miksi maapiirin lenkit on yhdistetty johtuu siitä, että kyseessä on pintaputket, jotka ovat tarkasti saman mittaiset, jolloin nesteen pitäisi kiertää suht tasaisesti.
Ja selvennyksenä sanottakoon edelleen, että käyttöönottovaiheen ongelma johtui ainoastaan liian pienestä kylmäainemäärästä. Lämpöässän mies sen itse totesi ja täydensi. Sitä en muista/tiedä tyhjennettiinkö silloin koko järjestelmä vai laitettiinko vaan arviolta lisää.
Nyt elokuussa kylmälaiteasentaja tyhjensi systeemin, poisti pöytäkirjan mukaan 3,5 kiloa ja lisäsi 4,7 kiloa R407C:tä. Oikea kylmäainemäärä tarkistettiin tässä yhteydessä puhelimitse tehtaalta, joten on täysin kiistatonta, että ainetta on ollut aivan liian vähän.
Jatkan seurantaa vielä jonkin aikaa, vaikka viimeistään nyt lienee varmaa se, että jostakin tuo kylmäaine vuotaa.