Käsittääkseni sinunkin pumpussa täysin sama tekniikka kun minulla?
Meillä 343G:n 7,9kW malli.
Meillä ainakin kävi niin että kun pumppu alkoi kierrättämään levylämmönvaihtimella varaajasäiliön vettä, se sekoitti varaajan alapään kylmän veden ja yläpään lämpimän veden niin että lopputulos oli säiliöllinen kylmää vettä. Esim. asetuksella 55 astetta, ja hyst. 5 astetta, vesi muuttui pumpun käynnistyessä kylmäksi jo yhdelle suihkussa kävijälle, jos pumpun käynistys tapahtui suihkun aikana.
Toinen käy aamulla suihkussa ja pumppu ei käynisty, ja kun toinen menee illalla ja pumpun käynistyminen sattuu suihkun ajalle, vesi muuttui hetkessä varaajan anturilla jopa alle 30 astetta.

Kun sammutin pumpun, niin ettei se lähde ollenkaan päälle, lämmin vesi riitti mainiosti koko porukalle.
Eli varaajassa lämmin riittäisi kunhan sitä ei sekoiteta. Sakemanni tehnyt mielenkiintoisen ratkaisun pumppuun.
No sitten kävivät siirtämässä anturin varaajasta sinne aurinkolämpökierrukan anturin paikalle ja laittoivat liemet aurinkopiirin kierrukkaan, sitten lämminvesi riittää.
Eli sinne säiliön alapäähän ja aurinkopiirin anturi roikkuu joutilaana. Toki se vaikutti hyötysuhteeseen huonontavasti ja käyntijaksot tietenkin lyheni. Eikai se vielä huono ole tai liian lyhyitä käyntijaksot, mistäpä sen tietää. :-/
Tärkeintä tietenkin että lämminvesi riittää ja ei tarvi sähkövastuksia laittaa päälle,

kuten Viessmanin ensimmäinen ohje oli. "Miestä kuulema pitää tuupata mäessä." Silloin kun on iso mäki niin pienellä tuuppaamisella kuulema saa ison avun ja sitten taas tasasella jaksaa. Näin perusteltiin että ei ku sähkövastukset auttamaan.
Heidän antamilla ohjeilla käytännössä se ainakin minun pumpulla olisi tarkoittanut vastuksien käyttöä päällä joka pumpun käynistyksen yhteydessä.
Ensin sanottiin että on tällainen tiedossa oleva ongelma, sitten se muuttuikin suunnitelluksi ominaisuudeksi.
Mietityttää vain että mitenkähän ne anturit sitten laitettas, kun lisäisi sen aurinkolämmön. :-?
Mitenkähän mahdollista että teillä lämmin vesi riittää jos anturi alkuperäisessä paikassa ja hystereesikin kärsii olla noin iso? Oletko seurannut kuinka alhaalla lämpötila käy pumpun käynistyksen yhteydessä? Mietityttää, että ei kai tuossa meidän vehkeessä ole kuitenkin jotain häikkää.