Kuten aiemminkin viisastelin, ulostuloteho ei riitä. Sulla on 1.5kW keskimääräistä vastustehoa päällä.
Jos talosi on vaikka 150W/K, ja jos viimeinen kk on ollut -15C ulkona, ja pidät n. 20C sisällä, ja jos siinä on vähän kodinkoneita ja ihmisiä, niin vähennetään vaikka kolme astetta, niin lämmitettävä ero on 32 astetta, josta 10 tulee vastuksilla ja 22 lämpöpumpulla, eli lämpöpumpun ANTOTEHO olisi 3,3kW, joka on itse asiassa aika lähellä tuon tehoisen pumpun ottotehoa -> ja tällöin olisi jotain pahasti pielessä.
Jos talosi olisikin vaikka 300W/K, niin vastaavassa laskussa 32 asteen mukaan mukaan tehontarve on yhteensä 9,6kW, jolloin 1,5kW sähkötehoa päältä vähennettynä olisi pumpun ANTOTEHO 8,1kW, joka taas kuulostaisi oikean suuntaiselta.
Jos talossasi on neliöitä tuo mainittu 78 + 59, kuulostaa 300W/K aivan liialliselta, muttei silti mahdottomalta.
Vaikka asian selvitys kuuluisikin varmasti myyjälle, niin jos et ole jo ajautumassa homman kanssa konkurssiin, niin seuraavalla testillä pääset jyvälle onko vika pumpussa vai talossa:
laita talo lämpiämään vain pumpun sähkövastuksilla tasan vuorokaudeksi, ja kirjaa kWh- ja tuntilukemat ylös, samoin kuin ulkolämpötila. Siitä saat haarukoitua aika hyvin tuon w/K -lukeman ja talon todellisen tehonkulutuksen. Ja kWh -lukema jo itsessään on vertailukelpoinen pumppu päällä olleeseen lukemaan. Jos lukema on lähellä samaa, vika on pumpussa, jos taas lukemissa on huomattava ero (yli 50%), niin talo vain vie tehoa.