Kirjoittaja Aihe: F1245 ja F1145 firmware päivitys  (Luettu 205488 kertaa)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 747
  • Vanha pieru!
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #440 : 13.09.19 - klo:22:28 »
Tuo 40/10 tarkoittanee paineluokkaa (PN10), eikä putken seinämän vahvuutta.
Luultavasti on sama putki, kuin PE(x)40x3.7

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 517
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #441 : 14.09.19 - klo:05:45 »
Veli perheineen harkitsee talon ostoa ...

Minulle on "iskostuntut" kompressorin kestosäännöksi 100000 käynnistystä tai 100000 käyttötuntia, eli niitä kertyy optimitilanteessa tasatahtiin.
Mistä ajatuksesi ettei pätkäkäyntikoneessa tarvitse huolehtia käynnistysten määrästä?

Jos
  Valikko 4.9.3 - asteminuuttiasetukset
  käynnistä kompressori
  Säätöalue: -1000 – -30
  Tehdasasetus: -60

.... on -60, niin sitä säätämällä saa käyntiväliä harvemmaksi ja käyntijaksoa pidemmäksi.

Todella vanha softa, eli sen päivityksellä saa mm. pelkän käyttöveden tekokertoihin vähennystä.
Plus muut uudet piirteet, kuten automaattisesti säätyvät pumput ja kalibroituvat mittaukset.

Keskimääräinen käyntijakso on 23 min, eli se on hiukan yli pätkäkäyntirajan (20 min).

Lämmitysjärjestelmän vesitilavuus tulisi olla 20l/kW, eli 8kW koneessa 160l.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 517
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #442 : 14.09.19 - klo:06:54 »
Tätä en oikein ymmärtänyt (vika voi olla minussa  :D ).

Eikös nämä Nibet yritä tehdä sen käyttöveden lämmitysjakson yhteydessä? Tämänhän pitäisi onnistua melko suurella todennäköisyydellä lämmityskauden aikana.

Ehkä tuossa on hiukan oikaistu.

Kyllä nykyisillä ohjelmaversioilla tekee, ei vanhoilla kuten tässä tapauksessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 454
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #443 : 14.09.19 - klo:07:34 »
Ehkä tuossa on hiukan oikaistu.

Kyllä nykyisillä ohjelmaversioilla tekee, ei vanhoilla kuten tässä tapauksessa.

Jees, ehdin jo poistaakin tuon viestin, kun meni pää niin pyörälle tuota miettiessä. (Pahoittelut huonosta foorumikäyttäytymisestä)

Tuo 19 minuuttiakaan varmaankaan koidu tuon Niben kuolemaksi ja 100000 käynnistyksen rajapyykkiin menee tuolla tahdilla vielä 14 vuotta.

Poissa GTP

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 108
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #444 : 14.09.19 - klo:09:39 »
Lainaus
Tuo 40/10 tarkoittanee paineluokkaa (PN10), eikä putken seinämän vahvuutta.
Luultavasti on sama putki, kuin PE(x)40x3.7

No hieman epäilinkin, että jokin muu kuin seinämävahvuus olisi kyseessä. 20mm sisähalkaisija kuulostaa todella pieneltä.

Lainaus
Minulle on "iskostuntut" kompressorin kestosäännöksi 100000 käynnistystä tai 100000 käyttötuntia, eli niitä kertyy optimitilanteessa tasatahtiin.
Mistä ajatuksesi ettei pätkäkäyntikoneessa tarvitse huolehtia käynnistysten määrästä?

Ehkä hieman huonosti ilmaistu, mutta nimenomaan pätkäkäyntikoneessa pitää huolehtia. Yritin sanoa, että tämä 100000 käynnistystä ei päde, vaan kompressori kestää vähemmän jatkuvien käynnistyksien vuoksi.

Lainaus
Todella vanha softa, eli sen päivityksellä saa mm. pelkän käyttöveden tekokertoihin vähennystä. Plus muut uudet piirteet, kuten automaattisesti säätyvät pumput ja kalibroituvat mittaukset.

Pumpun softan päivitys on laiminlyöty koko tähän astisen elinkaaren ajan. Samalla tietenkin käyntijaksojen pituudet olisivat kasvaneet kun käyttövesi olisi ainakin joissakin lämmityssykleissä tehty samalla käynnistyksellä.

Lainaus
Valikko 4.9.3 - asteminuuttiasetukset...

Nyt kun päivitykset on laiminlyöty, niin toivottavasti asteminuuttiasetukset sentään olisivat kohdallaan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 517
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #445 : 14.09.19 - klo:10:33 »
Nyt kun päivitykset on laiminlyöty, niin toivottavasti asteminuuttiasetukset sentään olisivat kohdallaan.
Toivotaan.
Ei silti olisi ensimmäinen kone tehdasasetuksilla.
No jos olisi, niin olisi helppo & halpa ensimmäinen keino saada kone käymään paremmin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 517
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #446 : 15.09.19 - klo:07:48 »
Pumpun softan päivitys on laiminlyöty koko tähän astisen elinkaaren ajan. Samalla tietenkin käyntijaksojen pituudet olisivat kasvaneet kun käyttövesi olisi ainakin joissakin lämmityssykleissä tehty samalla käynnistyksellä.

Täällä käyttövedet tehdään 70-80%:sti lämmityssyklin yhteydessä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 131
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #447 : 16.01.20 - klo:21:03 »
Tulin kurkkaa pitkästä aikaa mitäs täällä keskustellaan. Itse en ole päivitänyt firmistä sitten v6629 version.
Onko uudemmissa versioissa tullut korjauksia josta olisi merkittävää hyötyä hyötysuhteeseen tms. toimintaan?
Mitäs konkarit suosittelee...

Aika kivasti tämä aihe on ihmisiä kiinnostanut. Aikanaan kun avasin tämän aiheen, oli "amatööri" MLP firmiksen päivittäminen aika uusi juttu.  :)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 517
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #448 : 18.01.20 - klo:15:14 »
Tulin kurkkaa pitkästä aikaa mitäs täällä keskustellaan. Itse en ole päivitänyt firmistä sitten v6629 version.
Onko uudemmissa versioissa tullut korjauksia josta olisi merkittävää hyötyä hyötysuhteeseen tms. toimintaan?
Mitäs konkarit suosittelee...

Aika kivasti tämä aihe on ihmisiä kiinnostanut. Aikanaan kun avasin tämän aiheen, oli "amatööri" MLP firmiksen päivittäminen aika uusi juttu.  :)

Eipä kai isoja muutoksia ole tullut sen  jälkeen, kun pumppujen automatiikka ja mittausten kalibrointi tuli 55xx versiossa. Kerran vuodessa kahdessa tulee täällä softa päivitettyä.

Tärkeä ketju tämä on ollut kokemusten vaihtoon.
Ja varmasti tämä on osaltaan arkipäiväistänyt päivityksiä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kofeiini

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #449 : 05.03.20 - klo:14:04 »
Versio 9240R2 jaossa


Lainaus
Added
- Possibility to be docked as a slave to a S-series product

Changes
- Supports the accessory NIBE PVT 40
- Solves a problem with cooling DM together with HPAC
- Detecting of phase order is removed in 3x230V models
- Minor adjustments of menues and texts
- Solves a problem that flow values was shown even though flow meter BF1 was not connected
- Improved control of heating medium pump GP1
- Improved control of brine pump GP2
- Power at DOT in menu 5.1.26 can be set up to 1000kW
Nibe F1245-8R 8538R2   +   Nibe 200 l UKV   +   RMU 40 + SMS 40   +   170 m lämpökaivo
1978 okt   119 m2   +   46 m2. 2 hlö

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #450 : 05.03.20 - klo:15:42 »
- Improved control of heating medium pump GP1
- Improved control of brine pump GP2


Mitenhän näiden toimintaa on parannettu... Mietin, että mahtaisikohan auttaa tuohon ns. "saunapäivän kiertovesipumpun vatkaukseen". Alkaa siis tekemään sahausliikettä, kun täyttö putoaa tarpeeksi alas:

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg119816#msg119816

En tosin taida uskaltaa vielä ensimmäisten joukossa päivittää firmistä.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 747
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #451 : 14.03.20 - klo:16:26 »
- Solves a problem that flow values was shown even though flow meter BF1 was not connected
Mulla näkyy edelleen ;D Onkohan mulla nyt se sitten oikeasti  :D
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm