Erittäin hyvää lisätietoa, suuret kiitokset!
Tiputin käyrää 0.5 -> 0.4, mutta tämä ei vaikuttanut mitenkään lämpötiloihin parin päivän sisällä, vaan se huiteli edelleen isoimmassa olohuone/keittiö-tilassa yli 25 astetta, vaikka yöllä oli lähes pakkasta.
Päätin vaihtaa kaiken varalta myös toimilaitteet ja termostaatit, koska häiritsi näiden sekoilu. Vanhojen NO-toimilaitteiden tilalle tuli NC:t. Yksi vanhoista toimilaitteista oli tosiaan oikosulussa ja muutkin vähän huonossa kunnossa. Tuossa em. tilassa on kolme lämmityspiiriä OH1, OH2 ja K. Näistä vain OH2 oli toimilaitteen takana ja nämä kaksi muuta kiertoa varmaankin lämmittivät reilummin tuota isoa tilaa, koska kaikki toimilaitteet olivat kiinni asennossa aiemmin (paitsi oikosulussa ollut, jonka esisäätöä olin pienentänyt). Asentaja ehdotti, että laitetaan kaikki kolme kiertoa saman toimilaitteen ja termostaatin taakse, mikä kuulosti mielestäni fiksulta, koska ne saa tarvittaessa irti. Nämä ex-rajoittamattomat kierrot ovat ikkunoiden edessä ja toimilaitteella varustettu huoneen keskellä.
Noh, nyt kun nämä toimivat oikein, niin toimilaitteet 7kpl (yht. 9 kiertoa) ovat tosiaan kaikki kiinni-asennossa, koska lämpötilat olivat eilen vielä sisällä 24-25 astetta ja termostaatit säädetty 21 asteeseen. Yön jälkeen talossa on huomattavasti viileämpää ja lämmöt ovat tippuneet 23 asteeseen.
Mutta kuten viestissäsi kerroit, niin luonnollisesti tilanne ei ole vielä optimaalinen, kun suuri osa lämpimästä vedestä menee näihin kahteen rajoittamattomaan piiriin eli käytännössä märkätiloihin. Ja tosiaan jakotukilla huomaa, miten paljon lämpimämpiä näiden putket ovat.
Maalämpökone katsoo vaan menevän ja palaavan veden lämpöä ja ulkolämpötilaa eikä välitä mitä talon sisällä tapahtuu. Eli käyrä on todennäköisesti edelleen liian korkealla. Koitan varmaan seuraavaksi pudottaa sen edelleen 0.4 -> 0.36, jotta kone ei tee turhaa työtä ja toimilaitteet pääsisivät jopa aukeamaan.
NC-toimilaitteet tuntuivat fiksummalta, koska nuo vanhat NO:t huusivat aina kuumina, mutta jos tuo on auki-asento on tahtotila, niin nythän nämä alkavat huutaa kuumina

P.S. Gebwellissä oli myös kesä/talvi-asetus päällä ja asetettu 16 asteeseen, mutta meillä on samassa piirissä myös märkätilat, joiden takia tämän pitäisi olla pois päältä manuaalin mukaan. Laitoin sen nyt samalla pois.