Kirjoittaja Aihe: Gebwell Qi 6 sisällä turhan lämmin  (Luettu 46 kertaa)

Poissa gebwellmain

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Gebwell Qi 6 sisällä turhan lämmin
« : tänään kello 08:16 »
Hei,

Seuraava ongelma pohdituttaa vastikään ostetussa OKT:ssa:
- Eli 10 asteen ulkolämpötilassa menovesi näyttää 30 astetta ja paluu 29.
- Kun käyttövettä lämmitetään lisää ja näkyy "lämmönlähde käynnissä" -ikoni, niin menovesi nousee 57 asteeseen ja paluu 50 joksikin aikaa.
- Sisällä suurimmassa tilassa n. 24-25 astetta, vaikka mukavuusasetus säädetty 20 asteeseen ja käyrä 0.50.

Viittaako tämä jumittuneeseen vaihtoventtiiliin vai johonkin anturivikaan?

Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 782
Vs: Gebwell Qi 6 sisällä turhan lämmin
« Vastaus #1 : tänään kello 08:42 »
 
Lainaus
Eli 10 asteen ulkolämpötilassa menovesi näyttää 30 astetta ja paluu 29.
- Kun käyttövettä lämmitetään lisää ja näkyy "lämmönlähde käynnissä" -ikoni, niin menovesi nousee 57 asteeseen ja paluu 50 joksikin aikaa.

Vaihtoventtiili toimii siten että käyttöveden lämmityksessä kääntää virtauksen käyttövesivaraajaan ja silloin nousee menoveden lämpö noihin lukemiin.

Talon lämmitysasennossa kääntyy menoveden virtaus lattilämmityksen puolelle ja menoveden lämpö säätyy lämpökäyrän ohjaamana sopivaksi talon lämmitykseen.

Lainaus
- Sisällä suurimmassa tilassa n. 24-25 astetta, vaikka mukavuusasetus säädetty 20 asteeseen ja käyrä 0.50.

Jos rakennus altistuu auringon paisteelle niin se nostaa huonelämpöä muutamalla asteelle ikkunoiden kautta.
Lattialämmitys on aika hidas reagoimaan menoveden lämpötilan muutoksiin.

Jos alennat lämpökäyrä asetusta niin merkkaa johonkin muistiin kaikki tehdyt muutokset,pysyy säädöt hallinnassa ;)


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa gebwellmain

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell Qi 6 sisällä turhan lämmin
« Vastaus #2 : tänään kello 11:04 »
Kiitos nopeasta vastauksesta!

Tämä selventää asiaa. Ajattelin, että meno/paluuvesien ei kuuluisi reagoida käyttöveden lämmitykseen, mutta hyvä jos näin on!

Ja lisäksi luulin, että tuo "normaali" n. 30 asteen vesikin olisi turhan lämmintä, jos mukavuusasetus on laitettu 20 asteeseen, mutta ehkäpä tämä käyrän asetus vaikuttaa siihen enemmän?

Lainaus
Jos rakennus altistuu auringon paisteelle niin se nostaa huonelämpöä muutamalla asteelle ikkunoiden kautta.
Tuntuu vaan, että pilvisenäkin päivänä tuo lämpö nousee tasaisen varmasti tuonne 25 kieppeille, niin siksi epäilin tätäkin.

Asiaa hieman monimutkaistaa sekin, että huonekohtaisista termostaateista on 3kpl viidestä rikki. Yksi täysin pimeänä, jolloin lämpö nousi kyseisessä huoneessa pakkasillakin 27 asteeseen -> säädin jakotukin esisäätöä väliaikaisesti pienemmälle. Ja kaksi vaikuttaisi termarin merkkivalon perusteella haluta lämmittävän lisää alle 20 asteen säädöllä, vaikka olisi tuo 25 astetta huoneen lämpötila. Sain nämä kaksi kuitenkin säädettyä niin, että valo on pois ja toimilaite näyttäisi olevan kiinni-asennossa.

Pitää alkaa nyt seuraavaksi niitä vaihdattamaan, kun tiedän, että gebwellin päässä on oletettavasti kaikki OK.