Liitteenä kuva koko kytkennästä (parhaan ymmärrykseni mukaisesti). Itse en osaa LVI asennuksia tehdä joten olen LVI asentajilta saatujen tietojen varassa. Käsittääkseni Pool pakettiin ei kuulu kuin ohjausyksikkö ja lämmönvaihtimen ja kiertovesipumpun on valinnut LVI urakoitsija. Eri urakoitsija sitten kertaalleen tutki tuon kytkennän, sanoi että lämmönvaihdin on puhdas ja asensi varalta mutasihdin. Putkien puhdistuksen tein sitten vielä erillisella kemikaalilla joka on tarkoitettu tuollaisille porealtaille.
Alkuperäinen ongelma siis korjaantui kun vaihdoin klooritablettimerkkiä ja nyt systeemi toimii kuten se toimi aiemminkin.
Vaikea ymmärtää että tuossa olisi jotain fundamentaalisesti väärin kun lämmönvaihtimen lähdössä (altaalle päin) mitattu lämpö on kai sitä mitä sen pitäisikin olla. Mutta eihän tänne altaalta palaava lämpö voi ylittää asetettua raja-arvoa paljoa koska silloin Nibe sammuttaa itsensä (tai alkaa lämmittämään vettä tai taloa). Se että toimiiko tuo optimaalisesti on kiinnostava kysymys mutta vaikea tuota voi olla optimoida.
Altaalle palaavan lämpötila voi olla korkeampi kuin Nibelle palaavan ja noin pienellä virtauksella varsinkin.
Mutta kun kytkennät on eri henkilö tarkastanut, niin voi olettaa niiden olevan oikein.
Edit: Juu ... Altaalta palaavan lämpötilan mukaan Nibe lopettaa lämmittämisen.
Allasvirtaus on pieni ja jos sen syyn saa selville ja korjattua, niin altaalle menevän lämpötila laskee ja laskee myös Nibe lämpötilat.
Ja sen seurauksena COPkin paranee.
Allaspumppu on speksin mukaan käyttöveden kierrätykseen tarkoitettu ja siinä riittää että vesi liikkuu pikkuhiljaa.
Mutta hyvä kun nyt toimii.