Kirjoittaja Aihe: Nibe Pool ongelma  (Luettu 10696 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 796
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #40 : 09.08.26 - klo:09:49 »
Kuvassa mittaus ja loki yhdistettynä.


Huomio: Allasvaihtimelta lähtevän lämpötila ei ylitä Nibelle palaavan lämpötilaa, pitäisikö?
 
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 853
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #41 : 09.08.26 - klo:17:42 »
Muutama havainto
- Lämpötilat nousivat tasaisesti koko lämmitysjakson ajan
- Lauhduttimen lämpötilat olivat lämmityksen pysähtyessä asteen parin päässä hälytysrajasta eli koneen häiriöpysäytyksestä.
  Syksyn tullen ulkolämpötilan laskiessa kasvaa altaan lämpöhävikki ja Nibe joutuu kovemmalle ja saattaa alkaa taas hälyttelemään lauhduttimen lämpötiloja aiheuttaen häiriöpysäytyksiä.
- Lämmönvaihtimessa allaspuolella Dt:t varsin korkeita

Laskin Niben ja allaskierron virtaukset perustuen loggauksen lämpötiloihin, antotehoon (taulukkotiedoista löytyviin) ja IR-mittauksiin.
Allaskierron virtausmittauksen arvot ovat juuri niin hyviä kuin on IR-mittausten tulokset.
Kun mittasit IR-mittarilla niin mittasitko puhtaasta metallipinnasta?
Jos mittasit niin mittausrvoihin voi tulla suuriakin virheitä
Mittauskohtaan kannattaa laittaa esim pala maalarinteippiä.

Oheisessa kuvassa lämmönvaihtimeen liittyviä mittausarvoja ja laskettuja arvoja lämmitysjakson loppupuolella klo17:07

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 796
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #42 : 09.08.26 - klo:23:08 »
Katselin altaan kiertovesipumpun teknisiä tietoja ja 400l/h on sille "äärirajoilla" ja tuolla määrällä ei virtaus vastusta kärsi olla paljoakaan.
Pumppu ja lämmönvaihdin on asennettu ohjeen vastaisesti, niin pitäisikö olla tehokkaampi pumppu tähän asennustapaan?

Ilman kerääntyminen on sitten oma probleemansa, joka johtunee myös asennustavasta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä