En nyt oikein ymmärrä tätä:
Huomio: Allasvaihtimelta lähtevän lämpötila ei ylitä Nibelle palaavan lämpötilaa, pitäisikö?
miten palaava vesi voisi ikinä tuota saavuttaa? Altaalta palaavan veden lämpötilaa tuo Pool yksikkö mittaa ja pysäyttää lämmityksen kun asetettu yläraja on saavutettu. Lämmönvaihtimelta näyttää lähtevän kuitenkin 50C asteista vettä
Jos kytkentä on lo. kuvan (jsheikkilä-3) mukaisesti, niin altaalle palaava vesi ei ylitä Nibelle palaavaa.
Mutta jos tilanne on ohjeen ja seppaant piirtämän mukainen, niin ylittämiselle ei ole estettä.
Aiemmin postaamani lämmönvaihtimen "toimintapistetaulukko" näytti käsittääkseni millä virtauksilla ja lämpötiloilla siirtyy 12kW.
Niben korkeat lämpötilat saavat epäilemään väärinpäinkytkentää.
Tämä saattaa selittää myös Niben suojausrajojen ylittymisen.
Lisäksi Nibe toimii huonon COP:n alueella.
Edit: Lisäsin "toimintapistetaulukon" tiedot asennuskuvaan.