Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #40 : 09.08.26 - klo:09:49 »
Kuvassa mittaus ja loki yhdistettynä.


Huomio: Allasvaihtimelta lähtevän lämpötila ei ylitä Nibelle palaavan lämpötilaa, pitäisikö?
 
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 854
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #41 : 09.08.26 - klo:17:42 »
Muutama havainto
- Lämpötilat nousivat tasaisesti koko lämmitysjakson ajan
- Lauhduttimen lämpötilat olivat lämmityksen pysähtyessä asteen parin päässä hälytysrajasta eli koneen häiriöpysäytyksestä.
  Syksyn tullen ulkolämpötilan laskiessa kasvaa altaan lämpöhävikki ja Nibe joutuu kovemmalle ja saattaa alkaa taas hälyttelemään lauhduttimen lämpötiloja aiheuttaen häiriöpysäytyksiä.
- Lämmönvaihtimessa allaspuolella Dt:t varsin korkeita

Laskin Niben ja allaskierron virtaukset perustuen loggauksen lämpötiloihin, antotehoon (taulukkotiedoista löytyviin) ja IR-mittauksiin.
Allaskierron virtausmittauksen arvot ovat juuri niin hyviä kuin on IR-mittausten tulokset.
Kun mittasit IR-mittarilla niin mittasitko puhtaasta metallipinnasta?
Jos mittasit niin mittausrvoihin voi tulla suuriakin virheitä
Mittauskohtaan kannattaa laittaa esim pala maalarinteippiä.

Oheisessa kuvassa lämmönvaihtimeen liittyviä mittausarvoja ja laskettuja arvoja lämmitysjakson loppupuolella klo17:07

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 796
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #42 : 09.08.26 - klo:23:08 »
Katselin altaan kiertovesipumpun teknisiä tietoja ja 400l/h on sille "äärirajoilla" ja tuolla määrällä ei virtaus vastusta kärsi olla paljoakaan.
Pumppu ja lämmönvaihdin on asennettu ohjeen vastaisesti, niin pitäisikö olla tehokkaampi pumppu tähän asennustapaan?

Ilman kerääntyminen on sitten oma probleemansa, joka johtunee myös asennustavasta.

Edit: aiemman postauksen mukaan virtaus tulisi olla 1l/s. Nyt on vain kymmenesosa.

Edit2: Oheispohditaa... Koska altaalle palaava vesi ei lämpene yli Nibelle palaavan, vaikka virtaus on todella pieni, niin voisiko vedet kiertää lämmönvaihtomessa myötäsuuntaisesti? Se selittäisi Nibekierron korkean lämpötilan, lämpö ei pääse siirtymään hyvin.
Pumpun huono virtaus on "oma messunsa".
« Viimeksi muokattu: 12.08.26 - klo:08:56 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jsheikkila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #43 : tänään kello 17:59 »
Kiitoksia analyysistä!
Tuossa aloituksessa yritinkin kysellä että mitä kiertovesipumppuja muilla on, mutta ilmeisesti muilla tämän palstan lukijoilla ei Nibe Poolia ole käytössä.

400l/h = 0.11l/s. Lämmitys kesti n. 3h (10800sec) joten kyllähän se ehtii 1000l (altaan tilavuus) veden lämmittää.

Vaikea tuota on oikein muuten asentaa ja nyt kun asiaa katson niin kyllä tuo kiertovesipumppu on hivenen alempana kuin altaan veden pinta, jos allas on kunnolla täytetty. Matkaa altaalle on kuitenkin n. 20m ja en tiedä kuin syvällä kanaali menee maassa. Kiertovesipumpussa on kyllä nuoli joka osoittaa lämmönvaihtimelle päin.

En nyt oikein ymmärrä tätä:
Huomio: Allasvaihtimelta lähtevän lämpötila ei ylitä Nibelle palaavan lämpötilaa, pitäisikö?
miten palaava vesi voisi ikinä tuota saavuttaa? Altaalta palaavan veden lämpötilaa tuo Pool yksikkö mittaa ja pysäyttää lämmityksen kun asetettu yläraja on saavutettu. Lämmönvaihtimelta näyttää lähtevän kuitenkin 50C asteista vettä


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 854
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #44 : tänään kello 19:21 »
Voisitko katsoa mikä on altaan merkki ja tyyppi
Sekä kiertopumpun merkki ja tyyppi
Ota valokuvat tyyppikilvistä
Onko lämmönvaihdin ja kiertopumppu Niben vai altaan toimitusaluetta?

Kysyin viisaalta tekoälyltä paljonko on 1000 litran altaan lämmitysvirtaus ja vastaukseksi antoi vähän reilu 1 l/s.
Eli tarvittava virtaus olisi n. kymmenkertainen laskemaani virtauksee nähden -> jokin mättää pahemman kerran

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh