Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen  (Luettu 283 kertaa)

Poissa Daciaduster123

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« : 17.02.26 - klo:16:20 »
Moi,

Mikähän mahtaa olla vialla vuoden 2006 IVT maalämpöpumpussa kun lämmönkeruu nesteen lämpötila nousee 77 asteeseen? Huoneessa haisee etanoli ja se keruunesteen täyttösäiliö on kuuma.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 807
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« Vastaus #1 : 17.02.26 - klo:18:06 »
Jos mittaus näyttää oikein, niin silloin on jotain pahasti vialla.
Yksi syy voisi olla että keruupiirissä on jokin tukos eli neste ei kierrä lainkaan.
- Jokin venttiili kiinni
- Roskasihti aivan tukossa

Onko myös keruupumppu kuuma?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Daciaduster123

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« Vastaus #2 : 17.02.26 - klo:19:18 »
Roskasihti oli puhdas eli ei ole siinäkään.

Ei ole keruupumppu kuuma.

Toinen kerta kun tämän tekee. Viime kerrallakin pari päivää kuumensi keruunesteen ja sitten jäähtyi normaalisti. Voiko nämä kovat pakkaset selittää kun nyt lauhtu taas keli niin sillon alko ongelmat niin kuin viime kerrallakin? Tai voiko kiertovesipumppu jotenkin liittyä tähän?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 807
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« Vastaus #3 : 17.02.26 - klo:20:10 »
Mitenkä se pumppu muuten toimii?
Toimiiko talon ja käyttöveden lämmitys?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Daciaduster123

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« Vastaus #4 : 17.02.26 - klo:20:59 »
Kyllä toimii molemmat.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 807
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« Vastaus #5 : 18.02.26 - klo:12:32 »
Menee entistä enemmän mystiikan puolelle?
Katso koneen käydessä tärkeimmät mittaukset:
- Lämmönjakoon meno
- Lämmönjaosta paluu
- Kuumakaasu
- Keruulle meno
- Keruulta paluu

Kaivo vai vaakakeruu?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Daciaduster123

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« Vastaus #6 : 18.02.26 - klo:17:05 »
Tämmösiä lämpötiloja näytti
Lämmönjohto ulos 44,5
Kompressori 39,5
Lämmönjako paluu 31,8
Lämmönkeruu paluu 78,3
Lämmönkeruu meno -3,6

Lämmönjako menon lämpötilaa ei näkyny missään.

Poissa Daciaduster123

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« Vastaus #7 : 18.02.26 - klo:17:05 »
Vaakakeruu on.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 770
Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« Vastaus #8 : 18.02.26 - klo:17:14 »
Lainaus
Lämmönkeruu paluu 78,3
Lämmönkeruu meno -3,6

Saattaa olla että keruu paluun anturi on vioittunut,antureilla on sellainen ominaisuus että vioittuessaan alkaa näyttämään virheellisiä lukemia.

Toisaalta maalämpökoneessa ei tuollaisia lämpötiloja ole muualla kuin kompressorin kuumakaasu putkessa
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Daciaduster123

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« Vastaus #9 : 18.02.26 - klo:17:32 »
Tuntus että ei oo anturissa koska se paisuntasäiliö jossa on lämmönkeruuneste nii on kuuma kun siihen koskee ja sitten se etanolin haju tulee🤔 toimiessaa sen säiliö on viileä. Vai voiko se viallinen anturi lämmittää sen nesteen kuumaksi?

Mystinen on vika kyllä kieltämättä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 807
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« Vastaus #10 : 18.02.26 - klo:19:23 »
Lainaus
Tämmösiä lämpötiloja näytti
Lämmönjohto ulos 44,5
Kompressori 39,5
Lämmönjako paluu 31,8
Lämmönkeruu paluu 78,3
Lämmönkeruu meno -3,6
Jos "Kompressori 39,5" on kuumakaasun lämpötila, ja mittaukset näytää oikein, niin näissä mittausarvoissa ei ole mitään tolkkua.
Käykö kompressori vai lämmittääkö kone sähkövastuksilla?

Pysäytä kompressori ja anna vastuksen hoitaa lämmitys
Avaa kaikki luukut ja anna lämpötilojen tasaantua
Tunnustele mitkä komponentit ovat kuumia tai kylmiä, aina parempi, jos saat mitattua niiden lämpötolat esim IR-mittarilla
Lämpötilojen tasaannuttua käynnistä kone


ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Daciaduster123

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« Vastaus #11 : 18.02.26 - klo:20:21 »
Entä jos se kompura on pimee ja vastuksilla lämpee niin voiko se sillon nostaa tuo keruunestettä?

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 452
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
« Vastaus #12 : 18.02.26 - klo:22:50 »
Entä jos se kompura on pimee ja vastuksilla lämpee niin voiko se sillon nostaa tuo keruunestettä?
Voi olla kompressori pois pelistä? Kokeile laittaa MLP:n päävirrat pois ja sitten päälle ja kuulostele ja tunnustele, että pyöriikö kompressori ja pyöriikö liuospumppu. Kiertovesipumppu varmaan pyörii, jos talo on kerran lämmin. Sähkövastuskin luultavasti on lämmin? Jos kerran jostain tulee lämpöä taloon.

Mistähän vuotaa sitä etanolia? Näkyykö mitään vuotopaikkaa missään, että mistä se haju tulee?

Voisiko olla joku mutteri halki ja siitä tulisi etanolin/naturetin vuotoa?

Kokeile kaikki mahdolliset putket, että onko ne kuumia vai kylmiä.

Käynnistyykö kompressori miten hyvin ja kompressori käy?

----

Mulla oli luultavasti Nibe polttanyt L1 vaiheen pääsulakkeen (25A). Mutta itse MLP:n 20A sulakkeet oli ehjiä. Viaksi paikallistui lopulta rikkinäinen pehmokäynnistin. En tiedä onko IVT:ssä pehmokäynnistintä. Mutta kannattaa kuunnella, että miten hyvä ääni siitä kompressorista kuuluu? Jos toimii nyt ollenkaan?

Se etanoli on omassa kierrossaan, eli ei se etanoli muutakuin kylmene, esim jos liuospumppu ei pyöri.

Eli varmaan siellä on joku paha vika jossain? Eli tuskin se kompressorilla nyt lämmittää taloa?

Vastukset lämmittää vain sitä lämmitysvettä, ei etanolia.

Omituinen juttu kumminkin, että mikä paikka on levinnyt?


Itse voisin sammuttaa laitteen ainakin 15 minuutiksi ja sitten uudelleen päälle ja seuraavaan mitä tapahtuu ja mitä kuuluu. Ja mitä niille luvuille tapahtuu laitteen näytössä.

Varmaan joku MLP korjaaja huomaisi pienen tutkimisen jälkeen, että mikä osa on pettänyt?

Oletko seurannut talon sähkönkulutusta, että onko se noussut? Eli onko sähkövastus ollut miten kauan päällä?
Nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m2 (165).