Thermia calibra eco 12 liian korkea kuumakaasu
« : tänään kello 09:38 »
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa ja miten se on ratkennut?Itselläni on kone asennettu vuonna 2023 ja kun pakkanen laskee alle -20 asteen niin säännöllisen epäsäännöllisesti tulee hälyytys liian korkea kuumakaasu. Liike joka koneen asensi on tota asiaa tutkinut vuodesta 2024 ja ei meinaa asia ratketa millään .Koneeseen asennettiin uudempi ohjelma jonka piti asia ratkaista mutta sama homma jatkuu edelleen. Vanhemmillani on täysin samanlainen kone ja sama 200 metriä syvä reikä ja talokin saman kokoinen noin suurinpiirtein ja heillä ei ole kuumakaasu ongelmaa.Mitään osia ei koneeseen ole vaihdettu ongelman ratkaisemiseksi. Epäilen että tuo eco freoni tekee kiusaa koska se taitaa kuumentua enemmän kuin tuo perinteinen freoni joka ei niin eco ole.Lisäksi ärsyttävä ominaisuus koneessa on se että kun kuumakaasu hälyytys tulee niin vastukset menevät päälle ja ovat niin kauan päällä kunnes huomaat mennä hälyytyksen kuittaamaan pois. Talooni olisi thermia mukaan riittänyt noin 160-175 metriä syvä reikä mutta porautin sinne varmuuden vuoksi 200 metriä ja konekkin on isompi mitä he suosittelivat joten ei pitäisi mitoituksesta homma olla kiinni.Itseäni on alkanut huolestuttaa asian hidas eteneminen jos vikaa ei saadakkaan koskaan selvitettyä ja virallinen takuu loppuu.Kiitos jo etukäteen jos joku osaa asiaan jotain ratkaisua neuvoa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 761
Vs: Thermia calibra eco 12 liian korkea kuumakaasu
« Vastaus #1 : tänään kello 11:34 »
Lainaus
kun pakkanen laskee alle -20 asteen niin säännöllisen epäsäännöllisesti tulee hälyytys liian korkea kuumakaasu.

Kun korkeakuumakaasu hälytys tulee kovemmilla pakkasilla niin tarkista nuo lämpötilat.
Saattaisi olla että lämpökäyrä yrittää nostaa menoveden lämpötilaa niin korkeaksi että ylittää kompressorin kuumakaasu hälytysrajan.

Samoin kannattaa tarkistaa meno- ja paluujohdon lämpötilaero,jos on liian suuri niin lauhduttimella on liian hidas virtaus ja siksi menojohdon lämpötila nousee liikaa.

Jos laitat noita lämpötilalukemia tänne niin ehkä foorumilta löytyisi tarkempia ohjeita

Onko kohteessa patterilämmitys


5.6 Järjestelmän tiedot
 Menojohto (LP) Näyttää lämmitykseen lähtevän lämpötilan lämpöpumpusta.
Paluujohto (LP) Näyttää lämmityksestä palaavan lämpötilan lämpöpumpusta


https://www.thermia.fi/media/69843/bwca01ug0320_x027626fi.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa luxor

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia calibra eco 12 liian korkea kuumakaasu
« Vastaus #2 : tänään kello 15:41 »
Menojohto (HP) näytti 49 astetta
Paluujohto (HP) näytti 45.9 astetta

Ulkona pakkasta 17.4 varjossa

Talossa on patterilämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 802
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia calibra eco 12 liian korkea kuumakaasu
« Vastaus #3 : tänään kello 17:20 »
Ylläolevat mittausarvot eivät selitä kuumakaasuhälytystä

Näyttäisi että Calibra on aika vaatimattomasti instrumentoitu.  Vai onko jossain nurkan takana lisää mittauksia?
Otahan liitteen mukaiset lämpötilat normaalin käyntijakson loppupuolella

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa luxor

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia calibra eco 12 liian korkea kuumakaasu
« Vastaus #4 : tänään kello 19:18 »
Tässä vielä tarkempaa tietoa
Ulkolämpötila -17.2
Menojohto (HP) 54.6
Haluttu menojohto 54.8
Käyttövesi 50.4
Menojohto (HP) 49.1
Paluujohto (HP) 45.9
Lämmönkeruuliuos, paluu 4.3
Lämmönkeruuliuos, meno 1.6
Kone pyörii vaihteella 4 näillä pakkasilla

Siihen toi kuumaakaasu hälyytys myös jotenkin liittyy kun käyttää suihkua tai astianpesukonetta tulee helpommin hälyytys mutta aina läheskään se ei tule vaan satunnaisesti ja pakkasta pitää olla se noin -20.