Paisuntasäiliöistä
« : 25.01.26 - klo:10:35 »
3 kpl. 2 kerroksisia taloja, yht 50 asuntoa. 2 x 140 l. punaiset paisarit RINNAN kytkettynä, tilanahtauden takia.

Lämmönjako keskimmäisessä talossa, lattia noin2m. maan pinnan alapuolella.
Talot 6m. korkeita maanpinnasta, katolle, tasakattoisia.
Länsipään talon ylin kerros, päätyasunto; jatkuvasti ilmaa patterissa, vain yhdessä, kamala lorina, ei kuule esm. TV;n ääntä, koventamatta.

Ilmata voi vaikka 2 viikkoa, ilma ei lopu !?
Tämä ilma on vain yhdessä patterissa, siis !
Itäpään pääty asunnossa ei koskaan ilmaa.

Kukaan muu 48 asukkaasta ei raportoi lorinasta, ilmasta, kaikilla muilla ok.
Tilan takia ei voi laittaa patteriin automaatti-ilmaintakaan.

Jos voin pitää keskuslämmitysverkon paineen 2,4 - 2,9 kg välissä, kaikki lorinat on poissa !
jos paine putoaa 2,4 alle, lorisee.

Paisareissa nyt esipaine OIKEIN mitaauna 1,1 kg
Eli vaatiiko paljonkin lisää, jotta voisi toimia oikein?

3 kg varot kaikkialla nyt.

Putkari ehdotti, että paisareiden ilmatilat, so. ilmantäyttö venttilit pitää yhdistää, jotta olisi sama paine kokoajan molemmissa?

Ei ole vielä toteutettu. Olisi se ratkaisu?

Tuollaisen asioiden kanssa on taisteltu udeita vuosia, ilmaa, ilmaa, lorisee....

Ehdotuksia?

Raimo S
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 758
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #1 : 25.01.26 - klo:12:53 »
Lainaus
Jos voin pitää keskuslämmitysverkon paineen 2,4 - 2,9 kg välissä, kaikki lorinat on poissa !
jos paine putoaa 2,4 alle, lorisee.

Saattaa pitkä putkilinja ja useita pattereita linjassa alentaa kiertopumpun tuottamaa virtausta niinpaljon ettei viimeiselle patterille riitä menoputkessa virtausta/painetta normaalilla verkostopaineella.

Kun virtausvastus suurenee niin samalla paine laskee ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 956
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #2 : 25.01.26 - klo:14:32 »
ohessa tietoa pumpusta; Asetuspiste AutoAdept
Nostokorkeus 1,8 m
Virtaama 4,7 m3 / h
Käytettävissä;
AutoAdept, Suht.paine, Vakiopaine, Vakiokäyrä
Tehoa ottaa n.60-80W /h, eli kevyellä menee..?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 758
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #3 : 26.01.26 - klo:13:32 »
Lainaus
Ilmata voi vaikka 2 viikkoa, ilma ei lopu !?

Saattaa olla että tuossa patterissa on alipaine ja imee ilmaa patteriin päin

Lainaus
Nostokorkeus 1,8 m
Virtaama 4,7 m3 / h
Käytettävissä;
AutoAdept, Suht.paine, Vakiopaine, Vakiokäyrä
Tehoa ottaa n.60-80W /h, eli kevyellä menee..?

Lainaus
Jos voin pitää keskuslämmitysverkon paineen 2,4 - 2,9 kg välissä, kaikki lorinat on poissa !
jos paine putoaa 2,4 alle, lorisee.

Sellainen käsitys ettei patteriverkon virtaus ja paine riitä tuolle viimeiselle patterille vaan virtaus "oikaisee" edessä olevien patterien kautta ja viimeiselle patterille ei kiertoveden nollapaineen takia nouse kiertovettä niin paljoa että patteri täyttyisi sisältä kokonaan.
Vajaassa patterissa sitten menovesi lorisee menoputkesta patterissa olevan vedenpinnan päälle ja tästä loriseva sivuääni tulee.

Kokeilisin suurentaa kiertopumpun tehoa josko sillä korjautuisi ja jos sillä ei korjaannu niin pitäisi tehdä patteriverkoston virtauksen tasapainotus linjasäätöventtiileillä siten että virtaus ja menoputken paine riittää myös viimeiselle patterille.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 797
  • L-Ässä V-7
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #4 : tänään kello 12:51 »
Ilmata voi vaikka 2 viikkoa, ilma ei lopu !?
Tämä ilma on vain yhdessä patterissa, siis !
Itäpään pääty asunnossa ei koskaan ilmaa.
Onhan kiertovesipumppu SEIS ilmauksen ajan??
Jos patteria voisi ilmata 2 viikon ajan, eikä tapahdu mitään, niin silloin pitää ilmauksen olla tukossa.
Rassaa nippaa ulkoapäin sen mitä voi tai vahda nippa uuteen (varo tulvaa)


Kukaan muu 48 asukkaasta ei raportoi lorinasta, ilmasta, kaikilla muilla ok.
Tilan takia ei voi laittaa patteriin automaatti-ilmaintakaan.
Automaatti-ilmaimesta saattaisi vaan mennä lisää ilmaa patteriin

Jos voin pitää keskuslämmitysverkon paineen 2,4 - 2,9 kg välissä, kaikki lorinat on poissa !
jos paine putoaa 2,4 alle, lorisee.
Ota valokuva verkostopaineen mittarista

Paisareissa nyt esipaine OIKEIN mitaauna 1,1 kg
Eli vaatiiko paljonkin lisää, jotta voisi toimia oikein?
Esipaineen lisääminen ei muuta tilannetta

3 kg varot kaikkialla nyt.

Putkari ehdotti, että paisareiden ilmatilat, so. ilmantäyttö venttilit pitää yhdistää, jotta olisi sama paine kokoajan molemmissa?
Ilmatilojen yhdistäminen ei muuta tilannetta, jos kumpaankin paisunta-astiaan on asetettu sama esipaine
Ilmatilan paine pitää olla nyt systeemin ollessa käytössä sama kuin verkoston paine, MITTAA PAINEET


"Matiaksella" on hyviä ajatuksia.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 956
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #5 : tänään kello 15:11 »
Ilmata voi vaikka 2 viikkoa, ilma ei lopu !?
Tämä ilma on vain yhdessä patterissa, siis !
Itäpään pääty asunnossa ei koskaan ilmaa.
Onhan kiertovesipumppu SEIS ilmauksen ajan??
Jos patteria voisi ilmata 2 viikon ajan, eikä tapahdu mitään, niin silloin pitää ilmauksen olla tukossa.
Rassaa nippaa ulkoapäin sen mitä voi tai vahda nippa uuteen (varo tulvaa)


Ei ole seis, silloin ei ilmaa tule, jos pumppu seisoo! Testattu.
Selitin vajavaisesti; rätisevää ilmaa, vieman vettä tulee siis vaikka jouluun asti, nippa on siis auki, ilma vaan ei lopu!

Kukaan muu 48 asukkaasta ei raportoi lorinasta, ilmasta, kaikilla muilla ok.
Tilan takia ei voi laittaa patteriin automaatti-ilmaintakaan.
Automaatti-ilmaimesta saattaisi vaan mennä lisää ilmaa patteriin
Ylipaineella ei voi mennä !

Jos voin pitää keskuslämmitysverkon paineen 2,4 - 2,9 kg välissä, kaikki lorinat on poissa !
jos paine putoaa 2,4 alle, lorisee.
Ota valokuva verkostopaineen mittarista

Paisareissa nyt esipaine OIKEIN mitaauna 1,1 kg
Eli vaatiiko paljonkin lisää, jotta voisi toimia oikein?
Esipaineen lisääminen ei muuta tilannetta

3 kg varot kaikkialla nyt.

Putkari ehdotti, että paisareiden ilmatilat, so. ilmantäyttö venttilit pitää yhdistää, jotta olisi sama paine kokoajan molemmissa?
Ilmatilojen yhdistäminen ei muuta tilannetta, jos kumpaankin paisunta-astiaan on asetettu sama esipaine
Ilmatilan paine pitää olla nyt systeemin ollessa käytössä sama kuin verkoston paine, MITTAA PAINEET


2,4 kg mittari ja paineen mittaus söiliön ylhäältä, venttiilista.
vasen pytty 0,1 kg, oikea 2,4kg, vasen siis rikki ?

"Matiaksella" on hyviä ajatuksia.

ATS
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 797
  • L-Ässä V-7
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #6 : tänään kello 17:12 »
Lainaus
2,4 kg mittari ja paineen mittaus söiliön ylhäältä, venttiilista.
vasen pytty 0,1 kg, oikea 2,4kg, vasen siis rikki ?
Mitä tämä tarkoittaa?
Tarkoittaako tämä sitä että ilmat ovat karanneet venttiilistä taivaan tuuliin.
Jos kalvo olisi rikki tulisi venttiilistä vettä ja paine olisi sama kuin verkostossa.

Onhan vasemmanpuoleisen säiliön venttiili varmasti auki eli onko kahva asennettu oikein päin.

Lainaus
Ei ole seis, silloin ei ilmaa tule, jos pumppu seisoo! Testattu.
Selitin vajavaisesti; rätisevää ilmaa, vieman vettä tulee siis vaikka jouluun asti, nippa on siis auki, ilma vaan ei lopu!
Kyllä kiertovesipumpun pitää olla seis ilmattaessa. Nosta paine lähelle varoventtiilin avautumispainetta ilmattaessa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 874
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #7 : tänään kello 19:05 »
Voisiko tuo Kiertovesipumpun akseli vuotaa ilmaa ja voisi ehkä uusia sen? Paine kun laskee, niin imupuolella joku ahdistaa kiertoa ja vetäisee ilmaa ja voi jopa kavitoida. Kaikki venttiilit on tietysti auki ja jokainen mutasihti on tarkastettu, ettei vain siellä paluukierrossa ole kuristusta?
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 797
  • L-Ässä V-7
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #8 : tänään kello 20:14 »
Lainaus
Ilmata voi vaikka 2 viikkoa, ilma ei lopu !?
Tämä ilma on vain yhdessä patterissa, siis !
Itäpään pääty asunnossa ei koskaan ilmaa.
Onhan kiertovesipumppu SEIS ilmauksen ajan??
Jos patteria voisi ilmata 2 viikon ajan, eikä tapahdu mitään, niin silloin pitää ilmauksen olla tukossa.
Rassaa nippaa ulkoapäin sen mitä voi tai vahda nippa uuteen (varo tulvaa)

Ei ole seis, silloin ei ilmaa tule, jos pumppu seisoo! Testattu.
Selitin vajavaisesti; rätisevää ilmaa, vieman vettä tulee siis vaikka jouluun asti, nippa on siis auki, ilma vaan ei lopu!
Ota kuva tuosta lorisevasta patterista, sellainen missä näkyy ilmaus.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh