Paisuntasäiliöistä
« : 25.01.26 - klo:10:35 »
3 kpl. 2 kerroksisia taloja, yht 50 asuntoa. 2 x 140 l. punaiset paisarit RINNAN kytkettynä, tilanahtauden takia.

Lämmönjako keskimmäisessä talossa, lattia noin2m. maan pinnan alapuolella.
Talot 6m. korkeita maanpinnasta, katolle, tasakattoisia.
Länsipään talon ylin kerros, päätyasunto; jatkuvasti ilmaa patterissa, vain yhdessä, kamala lorina, ei kuule esm. TV;n ääntä, koventamatta.

Ilmata voi vaikka 2 viikkoa, ilma ei lopu !?
Tämä ilma on vain yhdessä patterissa, siis !
Itäpään pääty asunnossa ei koskaan ilmaa.

Kukaan muu 48 asukkaasta ei raportoi lorinasta, ilmasta, kaikilla muilla ok.
Tilan takia ei voi laittaa patteriin automaatti-ilmaintakaan.

Jos voin pitää keskuslämmitysverkon paineen 2,4 - 2,9 kg välissä, kaikki lorinat on poissa !
jos paine putoaa 2,4 alle, lorisee.

Paisareissa nyt esipaine OIKEIN mitaauna 1,1 kg
Eli vaatiiko paljonkin lisää, jotta voisi toimia oikein?

3 kg varot kaikkialla nyt.

Putkari ehdotti, että paisareiden ilmatilat, so. ilmantäyttö venttilit pitää yhdistää, jotta olisi sama paine kokoajan molemmissa?

Ei ole vielä toteutettu. Olisi se ratkaisu?

Tuollaisen asioiden kanssa on taisteltu udeita vuosia, ilmaa, ilmaa, lorisee....

Ehdotuksia?

Raimo S
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 755
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #1 : 25.01.26 - klo:12:53 »
Lainaus
Jos voin pitää keskuslämmitysverkon paineen 2,4 - 2,9 kg välissä, kaikki lorinat on poissa !
jos paine putoaa 2,4 alle, lorisee.

Saattaa pitkä putkilinja ja useita pattereita linjassa alentaa kiertopumpun tuottamaa virtausta niinpaljon ettei viimeiselle patterille riitä menoputkessa virtausta/painetta normaalilla verkostopaineella.

Kun virtausvastus suurenee niin samalla paine laskee ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 955
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #2 : 25.01.26 - klo:14:32 »
ohessa tietoa pumpusta; Asetuspiste AutoAdept
Nostokorkeus 1,8 m
Virtaama 4,7 m3 / h
Käytettävissä;
AutoAdept, Suht.paine, Vakiopaine, Vakiokäyrä
Tehoa ottaa n.60-80W /h, eli kevyellä menee..?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 755
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #3 : 26.01.26 - klo:13:32 »
Lainaus
Ilmata voi vaikka 2 viikkoa, ilma ei lopu !?

Saattaa olla että tuossa patterissa on alipaine ja imee ilmaa patteriin päin

Lainaus
Nostokorkeus 1,8 m
Virtaama 4,7 m3 / h
Käytettävissä;
AutoAdept, Suht.paine, Vakiopaine, Vakiokäyrä
Tehoa ottaa n.60-80W /h, eli kevyellä menee..?

Lainaus
Jos voin pitää keskuslämmitysverkon paineen 2,4 - 2,9 kg välissä, kaikki lorinat on poissa !
jos paine putoaa 2,4 alle, lorisee.

Sellainen käsitys ettei patteriverkon virtaus ja paine riitä tuolle viimeiselle patterille vaan virtaus "oikaisee" edessä olevien patterien kautta ja viimeiselle patterille ei kiertoveden nollapaineen takia nouse kiertovettä niin paljoa että patteri täyttyisi sisältä kokonaan.
Vajaassa patterissa sitten menovesi lorisee menoputkesta patterissa olevan vedenpinnan päälle ja tästä loriseva sivuääni tulee.

Kokeilisin suurentaa kiertopumpun tehoa josko sillä korjautuisi ja jos sillä ei korjaannu niin pitäisi tehdä patteriverkoston virtauksen tasapainotus linjasäätöventtiileillä siten että virtaus ja menoputken paine riittää myös viimeiselle patterille.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m