Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Paisuntasäiliöistä  (Luettu 84 kertaa)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 955
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Paisuntasäiliöistä
« : tänään kello 10:35 »
3 kpl. 2 kerroksisia taloja, yht 50 asuntoa. 2 x 140 l. punaiset paisarit RINNAN kytkettynä, tilanahtauden takia.

Lämmönjako keskimmäisessä talossa, lattia noin2m. maan pinnan alapuolella.
Talot 6m. korkeita maanpinnasta, katolle, tasakattoisia.
Länsipään talon ylin kerros, päätyasunto; jatkuvasti ilmaa patterissa, vain yhdessä, kamala lorina, ei kuule esm. TV;n ääntä, koventamatta.

Ilmata voi vaikka 2 viikkoa, ilma ei lopu !?
Tämä ilma on vain yhdessä patterissa, siis !
Itäpään pääty asunnossa ei koskaan ilmaa.

Kukaan muu 48 asukkaasta ei raportoi lorinasta, ilmasta, kaikilla muilla ok.
Tilan takia ei voi laittaa patteriin automaatti-ilmaintakaan.

Jos voin pitää keskuslämmitysverkon paineen 2,4 - 2,9 kg välissä, kaikki lorinat on poissa !
jos paine putoaa 2,4 alle, lorisee.

Paisareissa nyt esipaine OIKEIN mitaauna 1,1 kg
Eli vaatiiko paljonkin lisää, jotta voisi toimia oikein?

3 kg varot kaikkialla nyt.

Putkari ehdotti, että paisareiden ilmatilat, so. ilmantäyttö venttilit pitää yhdistää, jotta olisi sama paine kokoajan molemmissa?

Ei ole vielä toteutettu. Olisi se ratkaisu?

Tuollaisen asioiden kanssa on taisteltu udeita vuosia, ilmaa, ilmaa, lorisee....

Ehdotuksia?

Raimo S
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 754
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #1 : tänään kello 12:53 »
Lainaus
Jos voin pitää keskuslämmitysverkon paineen 2,4 - 2,9 kg välissä, kaikki lorinat on poissa !
jos paine putoaa 2,4 alle, lorisee.

Saattaa pitkä putkilinja ja useita pattereita linjassa alentaa kiertopumpun tuottamaa virtausta niinpaljon ettei viimeiselle patterille riitä menoputkessa virtausta/painetta normaalilla verkostopaineella.

Kun virtausvastus suurenee niin samalla paine laskee ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 955
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Paisuntasäiliöistä
« Vastaus #2 : tänään kello 14:32 »
ohessa tietoa pumpusta; Asetuspiste AutoAdept
Nostokorkeus 1,8 m
Virtaama 4,7 m3 / h
Käytettävissä;
AutoAdept, Suht.paine, Vakiopaine, Vakiokäyrä
Tehoa ottaa n.60-80W /h, eli kevyellä menee..?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-