Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vitocal 333-g Kompressori käy jatkuvasti  (Luettu 719 kertaa)

Poissa Ziizel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vitocal 333-g Kompressori käy jatkuvasti
« : 15.01.26 - klo:11:15 »
Mitkä parametrit vaikuttaakaan "eniten" tuohon kompressorin käyntiin? MLP käy nykyään jopa nollakeleilläkin lähes jatkuvasti. Ei minkäänlaisia taukoja lämmityksessä vaikka menoveden lämpötilapyynti on välillä todella alhainen (22c-24c).
Esimerkiksi tällä viikolla on ollut kaksi lyhyttä pysähdystä. Käyntiä ollut siis noin 99% ajasta.

Kaivo on meillä jonkin verran alimitoitettu, mutta lämpöä on riittänyt hyvin pitkiä pakkasjaksoja lukuunottamatta jolloin joutuu hieman pyyntiä pienentämään tai kaivo menee liian kylmäksi.

Poissa Ziizel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 333-g Kompressori käy jatkuvasti
« Vastaus #1 : 07.02.26 - klo:10:23 »
Tällä pakkasjaksolla kaivosta tuleva menee kylmimmillään jo -6 asteeseen. Ei liene epäselvää, että kaivo on alimitoitettu. Liuos lämpenee kierrossa pahimmillaan alle yhden asteen. Säädän pumppua home assistantin avulla sähkönhinnan mukaan aina joitakin asteita mikä vaikuttaa keruupiirin lämmönvaihteluihin. Liitteessä näkee hyvin parin vuorokauden keruun ja paluun lämpötilavaihtelut.

Varmaan kesällä porautan toisen kaivon tuohon nykyisen viereen. Onko Pirkanmaalta ehdottaa parhaita toteuttajia? Nykyinen kaivo on muistaakseni noin 140m. Paljonko toiselle syvyyttä niin, ettei ainakaan toistu koskaan sama ongelma ? Onko sama n. 140m ihan liikaa ylimitoitettu?

Poissa Ziizel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 333-g Kompressori käy jatkuvasti
« Vastaus #2 : 07.02.26 - klo:10:35 »
Nykyisen kaivon tiedot:

Kallio maasta 7m
Kallistusporaus asteet 0 º
Suojaputken ulkomitta ja paksuus 139,7 x 5 mm

Porakaivon halkaisija 113.6 mm
Porakaivon syvyys 150 m

Suojaputken määrä 9 m
Halkeamat Ei halkeamaa
Vesi Vettä tuli vähän (50-1000 l/h)

Poissa Ziizel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 333-g Kompressori käy jatkuvasti
« Vastaus #3 : 07.02.26 - klo:10:43 »
Vielä itselleni vastaten eli johtuuko tuo liuoksen pieni lämpötilaero huonosta kierrosta? Pumpun päästä on kuulunut pitkään jo jatkuvaa lorinaa keruupiirin puolelta. Piiriä ilmattiin vuosi sitten, mutta sillä ei ollut vaikutusta jatkuvaan lorinaan. Oiskohan tuolla kuitenkin ilmaa piirissä ilmauksesta huolimatta?