Kirjoittaja Aihe: Viesmann Vitogal 222G jysähtelee  (Luettu 854 kertaa)

Poissa Makkis-80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Viesmann Vitogal 222G jysähtelee
« : 11.05.25 - klo:10:09 »
Koitin vanhoja keskusteluita selailla läpi, mutta en ihan vastaavaa löytänyt. Mökillä on maalämpöpumppu alkanut käyttäytyä huolestuttavasti. Kompura pitää kovempaa ääntä ja sen käynti katkeaa muutamaksi sekunniksi lennosta ja sitten taas jatkaa käyntiään. Pumppu on mökillä, joten sen seuraaminen on hieman haastavampaa ja painottuu viikonloppuihin. Mielestäni kuitenkin tuo katkominen alkaa, kun pumppu on käynyt jonkinaikaa, heti alkuun se ei sitä katkomista tee. Mikähän mahtaa olla vialla?

Tässä vielä video aiheesta, 43 sekunnin kohdalla, kuuluu katkominen > https://youtube.com/shorts/jM12W_EuSyU?feature=shared

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 680
Vs: Viesmann Vitogal 222G jysähtelee
« Vastaus #1 : 11.05.25 - klo:11:54 »
Tuollainen nopea katkos ja uudelleen käynnistyminen voisi aiheutua kompressorin kontaktorin (C) ohjausjännitteen lyhyestä katkoksesta.
Löystynyt johtoliitos tms kontaktorin kelalla (liittimet A1 ja A2)

PDF sivu7

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/FI/fi/VAP/6170480VAP00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit

 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Makkis-80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viesmann Vitogal 222G jysähtelee
« Vastaus #2 : 12.05.25 - klo:10:34 »
Löystynyt liitin kuulostaa ihan järkeenkäyvältä. Huomasin, että tuo katkominen alkaa suhteellisen samassa kohtaa, kun kone lämmittää käyttövettä. Asetuksena 50 asteen käyttövesi ja katkominen alkaa tuossa kohtaa, kun varaajan lämpötila on yläosassa noin 49 asetetta.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 497
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viesmann Vitogal 222G jysähtelee
« Vastaus #3 : 12.05.25 - klo:16:44 »
Jo tuo toistuu aina käyntijakson samassa kohdassa (eli käyttövesijakson lopussa), niin vika johtuunee jollain tavalla kompressorin rasitusasteesta. Loppuuko ongelma jos lasket käyttöveden lämpötilan 48 asteeseen?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Makkis-80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viesmann Vitogal 222G jysähtelee
« Vastaus #4 : 13.05.25 - klo:09:58 »
Juu tämän teinkin kun sunnuntaina mökiltä lähdin. Eli pudotin käyttöveden lämpötilan juurikin tuohon 48 asteeseen.