Mutta mitäs teen tuolla USB:lla, iso exel-taulukko numerotietoa, luulisi sille olevan oman softansa jolla tiedot saisi käppyröiksi?
Toki voin tuota seurantaa jatkaa ja ottaa tärppiä sellaisesta ajankohdasta kun on lyönyt lisäsähkön päälle mutta sittenkin tarvitsisin jonkun taulukkoa tulkitsemaan.
Ohessa numerotieto on viety Exei'iin ja piirretty parit trendistöt
Tikku voi olla koko ajan koneessa kiinni ja sitten kun tapahtuu jotain erikoista niin tulosta sen päivän tiedot ja laita tänne.
Tässäpä dataa (hyvän toiminnan ajalta!)
Ei niinkään hyvää toimintaa.
Kone on käynyt Klo 20 - 07 "On Off'ia" Ja 07-13 jatkuvalla käytöllä
On Off ei ole ollut mitään normaalia vaan koneen on pysäyttänyt hälytys No 163 "Korkea lauhduttimen tulolämpötila"
Lauhduttimelle tulevan veden lämpötila BT3 on ollut kaikilla kolmella kertaa 57,9 C
Se ei minulle selvinnyt mikä koneen käynnistää
Muistaakseni aiemmin täällä foorumilla on ollut tapaus missä hälytyksen 163 yhteydessä on lisälämpö mennyt päälle.
Kannattaa pudottaa varaajan lämpötilaa muutamalla asteella
Pudota esim -> 56 C:een niin legionellakriteeri täyttyy edelleen.
Klo 07 - 13 kone on käynyt jatkuvasti n. minimiteholla tehon värähdellessä 20 - 30Hz välillä
MLP:n toimitukseen toki kuului erillinen oma ulkoanturinsa ja ulkoinen menoanturi päätyi yritys/erehdyksen (urakoitsijan / NIBE) jälkeen varaajan kyljessä olevaan mittaritaskuun eli seuraa varaajan lämpötilaa n. 1/3-osan korkeudella yläreunasta alaspäin. Aluksi asensivat sen patteriverkon menojohtoon vaikka MLP latasi varaajaa ja tuon patteripiirin menoveden lämpötilaa säätää OUMAN. Ei toiminut mitenkään mutta nyt toimii mitä nyt sitä lisäsähköä lykkäilee...
Onko tämä varaajan mittaus BT25?
Minkälainen on tämä lämmitettävä kohde?
Paljonko asukkaita?
Onko käyttöveden tarve normaalia vai jostain syystä erityisen suurta?
Lisää loggauksia odotellessa
ATS