Päivitetään tänne tilanne. Toinen kaivo tuli viereen 130m. Poraus sujui ilman ongelmia ja tehtiin helmikuussa 2024. Kytkentä sitten toukokuussa. Ilmasin itse uppopumpulla ja paljulla molemmat piirit erikseen ja yhdessä. Asennuksen yhteydessä huomattiin, että vanha kaivo olikin 3-putkinen. Linjasäädöllä kuristin uutta kaivoa niin, että sieltä tulee noin 25-30% vähemmän virtausta kuin vanhasta. Laitoin vielä lämpömittarit putkien kylkeen ja syksyllä katselin muutaman kerran, että paluulämmöt about samat.
Nyt ei ole kunnon talvea saatu vielä etelään. Muutama -16C yö on ollut. Paluu lämpöä en ole saanut putoamaan alle 4,5C missään vaiheessa. Eli tehoa kaivoissa on nyt ihan eri tavalla. Kaikin puolin onnistunut remontti ja kaikki sujui ilman sen suurempia kommelluksia. Ennen lisäkaivoa lämpötilaero 4,2 (Oilonissa 4C oletusarvo asetuksissa) ja lisäkaivo pudotti sen 3,7C (lämitysvettä tehdessä). Eli kiertokin keruupiirissä ymmärtääkseni parantunut.
Jos nyt joku taistelee kylmän kaivon kanssa, niin lisäkaivolla asia näyttää korjautuvan kohtuu näppärästi. Kotitalousvähennyksen jälkeen maksettavaa jäi yht. 3750€. Sis. kaikki, siirtoputket, liemet, linjasäätöventtiilit kytkennät jne.