Nyt on muutama kuukausi takana kahdella kaivolla lämmittämistä ja ajattelin laittaa vähän päivitystä.
Näillä 22 pakkasilla kaivojen tulolämpötilat ovat 2,4 asteen luokkaa pitkän tuntien käynnin jälkeen.
Jostain syystä lyhyt kaivo näyttää paluulle -1 ja pitkä kaivo 0 astetta. Koko ajan ollut nyt talvi keleillä siten että lyhyen kaivon mittari näyttää kylmemmän paluun kuin pitkän kaivon mittari. Olisiko joku anturin sijoitus juttu että toinen saisi paremman kontaktin putkeen. Tai sitten pidemmälle kaivolla mennessä viina ehtii jo hieman lämmetä kun menee 2 metriä sisätilassa putkessa ennen anturia kun mittaus toisessa varastossa. Mistä putket jatkaa sitten ulos. Tiedä sitten

Pikkuhiljaa olen talven mittaan lyhyemmän kaivon kuristusta avannut niin olen saanut tulolämmöt samaan jos ovat meinanneet erota toisistaan enemmän. Ymmärtäisin, että johtuu tuon lyhyen kaivon hiljattaisesta palautumisesta kun ei revitä enään niin paljoa energiaa.
Mielestäni systeemi pelaa nyt oikein hyvin kaivojen osalta. Ei enään miinukselle meneviä tuloja mitä yhden kaivon kanssa oli ympäri talven.