Nyt kun tuota Valloxin kulutusta on tullut mittailtua syksystä asti niin aika pieneksi tuntuu jäävän tuo vastuksien ja sulattelujen vaatima sähkö.
Kulutukset meni seuraavanlaisesti,
Syyskuu 95kwh
Lokakuu 97kwh
Marraskuu 101kwh
Joulukuu 98kwh
Eli näyttäisi vievän noin 100kwh/kk kun ollaan niin lämpimässä että ei tarvi sulatella tai jälkilämmittää.
Koneen nopeus on kokoajan 70% plus mahdollinen kosteustehostus suihkujen/saunojen jälkeen.
Lämpöpyynti on 16c, sulatuksenkin aikana.


Nyt sitten kun oli tuo mukamas kylmä tammikuu niin kone haukkasi 208kwh kuukaudessa, samoilla vauhdeilla ja pyynnillä.
Lisäystä siis noin 110kwh, prosentteina tietty paljon mutta kilowatteina ei juuri mitään varsinkin kun suurinpiirtein tuohon ne täällä etelässä jää. Helmikuussa tuskin tulee juurikaan ylimääräistä.
Tuosta lisääntyneestä 110kilowattitunnista olisi varmasti nipistynyt muutama pois jos en olisi testaillut noita sulatusasetuksia tuossa puolenkuun haminoissa, laitoin asetukset muutamaksi päiväksi liian tiukille jolloin sulatuksia ei tullut ajoissa vaan laite joutui pitämään vastuksia päällä kennon välin jäätyessä jotta tuohon 16c tuloon päästään.
Kulutus on mitattu Airamin pistorasiamittarilla joten mitään absoluuttisia totuuksia ne tuskin ovat mutta sinnepäin.

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä