Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vallox 110SE tuloilma pakkasen puolella  (Luettu 445 kertaa)

Poissa Karuut

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vallox 110SE tuloilma pakkasen puolella
« : 13.01.24 - klo:23:31 »
En löytänyt tästä vastaava aihetta

Ulko: -11C
Sisä: 18
Tulo: -3 (pahimassa tapauksessa oli jo -8C)
Jäte: 17

Tuloilmaventiilistä tarkistin lämpötilan keittiön termarilla: 8C

Kone ollut päällä 9vuotta, ei yhtään ongelmaa tähän saakka

*Lämpötila-asetus: 14
*Sulatustapa: kennon ohitus / Puh.pysähdys (molempia kokeilin vähintään pari tuntia - ei muutosta
*Kennonohitus: 12
*Etulämmitys: ei saatavilla
*Puhallusnopeus 3/8

Kanavat ovat eristetty eikä se voi olla syy kun aikaisemmin toiminut moitteetomasti.

Jälkilämmitystä ei oo melkein koskaan käyttänyt, nyt kokeilin, mutta ei apua
Kanavat ovat puhdistettu 6kk sitten.
Vaihtoin suodattimet ja pesin huolellisesti kennon astianpesuaineella ja lopuksi kuivasin täysin ennen asentamista.
Myös tehdasasetukset palautin.

Osasiko täällä joku kertoa mikä mättää ja mitä pitää alkaa tekemään?

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 252
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 110SE tuloilma pakkasen puolella
« Vastaus #1 : 14.01.24 - klo:11:42 »
Äkkiseltään näyttäisi että sisäilma menee raakana ulos. Samoin että ulkoilma tulee raakana sisään paitsi että toinen vastus lämmittää sitä jonkinverran.
Epäilisin että läpät on juuttunut väärään asentoon, jokin ahdistaa läppiä tai läppämoottori tai sen ohjaus sökö. Katso että luukkujen tienoot ja vivustot näyttää järkeviltä. Jos siinä on jonkinlainen mahdollisuus ohjailla niitä läppiä niin koitapa toimiiko ne. Eli etuluukku pois, sitten jollain lukitset sen mahdollisen katkaisimen että kone toimii, sitten säätimestä kääntelet luukkuja jos se mahdollisuus on.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 597
Vs: Vallox 110SE tuloilma pakkasen puolella
« Vastaus #2 : 14.01.24 - klo:13:39 »
Jos ulkoa tulevan raitisilmaputken päässä ulkoilmassa on jonkinlainen ritilä tms niin tarkista ettei ole huurtunut tukkoon ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m