Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia  (Luettu 57592 kertaa)

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #80 : 15.01.24 - klo:10:28 »
Kun tuota ilmaus ohjelmaa käyttää että pyörittää pumppuja että näkee mitä kaivosta tulee niin pitääkö olla lisälämpö asetus sillon?

Ei tartte olla, enpä usko että kone lämmittää yhtään millään tapaa kun käyttää ilmausohjelmaa. Vaikka haluaisit, ja laittaisit samalla kertaa lämmityskierron kiertopumpunkin ilmaamaan itseään, niin ei se lämmitä, jos minun veikata pitää. Siksipä sitä ilmausohjelmaa ei näillä keleillä hurjan pitkään halua kukaan pyörittääkään.

Mutta tosiaan kovalla pakkasella voi olla hyvä laittaa ruksi myös lämmityspuolen pumpulle. Ettei vahingossakaan mikään jäädy.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa korbimotors

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #81 : 16.01.24 - klo:09:11 »
Yleensä liuospiirissä on painemittari, paitsi jos ei ole laitettu kalvopaisunta-astiaa vaan sen sijaan sellainen yleensä valkoinen "tasoastia", joka on jossain mahdollisimman korkealla. Jos on vain tasoastia, niin siinä pitää olla nestettä. Jotkut laittavat tasoastiaankin paineen, kai sinne joku max 1 Bar voi työntää kompressorilla. Jälleen painemittarin se vaatii.

Kalvopaisunta-astian esipaine laitetaan astia irti paineisesta järjestelmästä tai paineet pois järjestelmästä ja nesteelle reitti tulla ulos johonkin ämpäriin. Varsinainen järjestelmän paine laitetaan sitten sen jälkeen säätämällä nesteen määrää. Neste lisätään täyttöryhmästä esimerkiksi pumpulla. Pumpuksi käy vaikka porakonepumppu, jos ei ole muuta, avustaja on hyvä olla sulkuja käyttämässä.

Jos liuospiirissä on ilmaa, niin sen kyllä yleensä kuulee kiertopumpun äänestä, sieltä kuuluu lirinää ja kavitoinnin kohinaa etenkin käynnistyksessä. Liuospiiri ilmataan täyttöryhmästä kierrättämällä liuosta saavin kautta vahvalla ulkoisella kiertopumpulla. Käytännössä tehokas puutarhapumppu se on, ja tuota pyörittämistä tehdään aika kauan. Youtubessa on varmasti muutama video liuospiirin ilmauksesta, maalämmön ilmauksesta tms. Periaatteessa homma saattaisi onnistua ihan koneen oman ilmausohjelmankin voimalla, kierrättämällä liuosta saavin kautta. Samalla näkee, miten se virtaa. Tietysti maalämpöliuosta tarttee saavin pohjalle jonkin verran ylimääräistä, ja jos paineita pitää nostaa (kalvopaisunta-astia) niin joku ulkoinen pumppu (vaikka porapumppu) tarvitaan kuitenkin. Tasoastian kauttakin voi täytellä, jos on sellainen, youtubesta löytyy taas videoita.

Liuospiirin kiertopumppu on suht kallis, koska se on myös se tehokkaampi pumpuista. Ihan parilla satasella ei välttämättä selviä. Scanofficelta voit kysellä, ne tuo AIT:t maahan tällä hetkellä, ja euroopasta voi etsiä googlen voimin katsomalla pumpun tyyppikilven koneen sisältä. Mutta kaikki kiertopumput on kuluvia osia, olen itse harkinnut että ostaisin vähintään lämmityspuolen kiertopumpun omaan hyllyyn varaosaksi. Miksi lämmityspuolen, no koska se kärsii ruostumisesta, toisin kuin liuospuoli. Se taas on pitkä tarina, osalla ruostuu, osalla ei.
Juurikin selainen valkoinen astia ja sen alapuolella on tuo paine mittari. Annoin sen yhden yön olla lisälämmöllä niin on se sen jälkeen toiminut eikä ole tullut yhtään häiriötä. Toki liuos sisään ei ole kovin häävi kun tulee -2.3 sisään ja -6.7 ulos. Tänään aamulla sanoin vaimolle että laittaa taas lisälämmölle päivän ajaksi niin saa levähtää kaivo. Nyt onneksi vähän jo löysäs nuo -30 ja yli olevat pakkaset.

Poissa korbimotors

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #82 : 16.01.24 - klo:09:15 »
Ei tartte olla, enpä usko että kone lämmittää yhtään millään tapaa kun käyttää ilmausohjelmaa. Vaikka haluaisit, ja laittaisit samalla kertaa lämmityskierron kiertopumpunkin ilmaamaan itseään, niin ei se lämmitä, jos minun veikata pitää. Siksipä sitä ilmausohjelmaa ei näillä keleillä hurjan pitkään halua kukaan pyörittääkään.

Mutta tosiaan kovalla pakkasella voi olla hyvä laittaa ruksi myös lämmityspuolen pumpulle. Ettei vahingossakaan mikään jäädy.
Kerrotko tuosta lämmityspuolen pumpulle rasti systeemistä vielä vähän enempi niin osaisin sen tehdä kun huomenna iltasella pääsen kotiin. Mistä tuo toiminto laitetaan päälle ja mitä se sillon siis tekee? Nämä on hyviä neuvoja kaikki mitä saan teiltä täältä.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #83 : 16.01.24 - klo:10:53 »
Juurikin selainen valkoinen astia ja sen alapuolella on tuo paine mittari. Annoin sen yhden yön olla lisälämmöllä niin on se sen jälkeen toiminut eikä ole tullut yhtään häiriötä. Toki liuos sisään ei ole kovin häävi kun tulee -2.3 sisään ja -6.7 ulos. Tänään aamulla sanoin vaimolle että laittaa taas lisälämmölle päivän ajaksi niin saa levähtää kaivo. Nyt onneksi vähän jo löysäs nuo -30 ja yli olevat pakkaset.

Kuvassa painetta on riittävästi. dT 4.4 kuulostaa edelleen hieman normaalia suuremmalta, mutta ei nyt ihan järkyttävä sentään. Jos on pörssisähkö, niin varmaan lisälämmöllä kannattaa ajella yöt, eikä päivät.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 615
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #84 : 16.01.24 - klo:11:02 »
Kerrotko tuosta lämmityspuolen pumpulle rasti systeemistä vielä vähän enempi niin osaisin sen tehdä kun huomenna iltasella pääsen kotiin. Mistä tuo toiminto laitetaan päälle ja mitä se sillon siis tekee? Nämä on hyviä neuvoja kaikki mitä saan teiltä täältä.

Ilmausohjelma pyörittää valittuja pumppuja täysiä, ja pysäyttelee niitä välillä. Lisäksi voi valita vaihtoventtiilin kääntöjä yms mukaan toimintaan, mikäli haluaa, mutta nyt et varmaan sitä halua.

Kuvissa on valittu sekä lämmönjaon kiertopumppu että liuospiirin kiertopumppu ilmausohjelmaa ajamaan, ja lopuksi pitää tosiaan kuitata homma alkamaan. Lopetus tapahtuu ottamalla ruksit pois, ja kuittaamalla täsmälleen samalla tavalla "homma loppumaan".

Laitteen firmware-versio voi vaikuttaa siihen, mitä valikoissa on tarjolla. Kuvat ovat PWZSV pumpun uusimmasta firmwaresta. Viimeisessä kuvassa olen näemmä laittanut hirtehisen 16h keston ohjelmalle, eli tarkoituksena ei ole todellakaan ollut jättää sitä kuudeksitoista tunniksi vaan olen sitten pysäyttänyt ohjelman ottamalla ruksit pois ja kuittaamalla käskyn. Mutta halutessaan voi laittaa kestoksi vaikka tunnin, jonka jälkeen hyvässä lykyssä lämmitys jatkuu automaattisesti.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Kelponen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #85 : 08.04.25 - klo:15:10 »
Moro, rakennettiin v.2012 talo ja talousrakennus (yht. 270 m2 lämmintä), johon otsikonmukainen maalämpökone maapiirillä (2 x 400m).
Perheessä 7hlö., joten pumpun kaveriksi tuli lisävaraaja (300l Haato).

Tällä kokoonpanolla mentiin vuodesta toiseen ilman murheita. Oltiin tyytyväisiä kokonaisuudessan laitteisiin.
Nyt lapsetkin muuttaneet jo yksi kerrallaan muualle - ollaan rouvan ja nuorimman kanssa kolmestaan taloa asuttamassa.
Sitten 6.4.2025 aamulla huomasin lämmitysverkon paineen nousseen siten, että vesi lirkutteli varoventtiilin kautta lattiakaivoon (3 bar).
Reilu 12v se siis kesti, kunnes kierukka ilmeisesti petti ja käyttöveden paine löysi tiensä lämmitysveden puolelle.

Onneksi oli se lisävaraaja. Tehtiin ensiapuna kierukan ohitus ja nyt lämmin käyttövesi tulee sieltä lisävaraajan kautta, toki lämmeten sähköllä.. mutta lattiat lämpenevät kuitenkin maalämmöllä. Mennään nyt näin siihen saakka, kunnes saadaan selviteltyä mahdollisuus hankkia uusi kone AIT:n tilalle.

Olisin kuitenkin toivonut, että kestäisi pidempään.

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 397
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #86 : 11.04.25 - klo:07:37 »
Kurja kuulla kokemuksesta. Ajattelen samoin, odottaisin maalämpöpumppu olisi kestänyt pidempään.

Kiinnostaisi tietää:
- minkälaisella käytöllä ollut ( tuotettu energia  , käynnistykset ? )
- onko kyseessä 10kwh -malli?   ( sori jos se on selvää jo mallinimestä?)
- miksiköhän kierukka (yleensä) pettää? Mikä sen voi rikkoa? Tärinä? Korroosio?

Sen verran kokemuksesta kuuleminen vaikutti, että kävin katsomassa lämmityspiirin paineet omasta pumpustani, normaalit ovat. Täällä maalämpöpumpussani on sellainen ominaisuus, että käyttöveden tuoton aikana 10bar paineenrajoitin tiputtaa vettä.  Paineenrajoitin sijaitsee käyttöveden vesimittarin ja maalämpöpumpulle menevän (käyttövesi) putken välissä. Tämä alkoi ilmenemään sen jälkeen kun vesimittari vaihdettiin uuteen muutama vuosi sitten - oletettavasti vanha vesimittari päästi vettä vuotamaan takaisinpäin niin että painetta ei syntynyt yli 10 bar, mutta uusi vesimittari ei päästä painetta vesijohtoverkkoon -> paine purkautuu paineenrajoittimen kautta.
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu