Jossain netissä kai olisi laskurikin ... sen verran laiskamato oon just nyt että ei jaksa kaivaa
Tarttis keruuputkien halkaisijan, oletan tavallinen 40mm ja mitä se seinämä on 3.7mm tjsp.
Vertailun vuoksi jotain muistista kaivelen:
- mulla on siis 250m kaivo, 40mm keruuputket, ja kahdelle (2) konvektorille kullensakin menee omat letkunsa (sama 40mm mitä kaivossakin)
- konvektorissa painehäviöt vaikuttaisi olevan täällä vähemmän - taulukosta katsoin ... olisko jotain 1400 L / tunti pitäisi mennä 40 kpa painehäviöllä.
- saisinko menemään täällä :
--- yhdelle konvektorille noin 700L/h Grundfos Alpha2 25-60 -pumpulla
--- kahdelle konvektorille noin 1300-1400L/h ?
Näillä eväillä päättelisin, että jos laittaisin CH-FW060K2A -konvektorin tänne, niin hatusta vedettynä, yhden sellaisen läpi ehkä vois mennä 600L /h ?
Kun tuntuu siltä että noi konvektorit itsessään ovat se pullonkaula, ajattelisin että ehkä sullakin voisi virrata se 600L/h Grundfos Alpha2 25-60 -pumpulla, jossa on 6 metrin nostokorkeus.
Kenties 25-80 -pumpulla päästä tuohon 860 -litraa? 70kpa painehäviöllä pumppaisi 1.0 m3 tunnissa, luinko oikein kohdasta "13.8 Ominaiskäyrät, ALPHA2 XX-80" ?
http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/revisions/Grundfosliterature-5564478_14804413.pdfMutta tarkista ja varmista kahteen kertaan, että se pumppu on nimenomaan vesi/alkoholiliuokselle jossa on happea. Muistelen noissa pumpuissa on tosi pieniä "mallieroja", jos otat patteripiireille tarkoitetun (virheellisen) pumpun, olisko niissä valurautaiset osat sisällä ja ruostuvat alta aikayksikön. Korrekti pumppu niin kestää. Grundfos -tekninen tuki tietää, soita sinne jos epäilyttää!