Kaipaan apua. Soitin Onnisen tukeen, mutta kovin vähän sain vastauksia kaipaamiini kysymyksiin.
Meille asennettiin toiseksi konvektoriksi SABIANA CVP-T 4 SEINÄ IR. Toinen laite on Chillerin Box VariPro kattokonvektori, joka asennettiin 5v sitten olohuoneeseen. Pyysin Lvi firmalta makuuhuoneeseen hiljaista laitetta jossa on kaukosäädin lämpötila-anturilla. No lopputulos ei vastannut odotuksia. Laite ei ole hiljainen ja kaukosäädin on passiivinen.
Tämä laite on ilmeisesti AC-moottorilla. Ennenkuin pyydän laitteen vaihtoa, kysyisin
1. Laite käyttää nopeuksia 2, 4 ja 6. Saako tähän 1. nopeutta käyttöön?
2. Puhallin pyörii koko ajan laitteen ollessa päällä, mikä on häiritsevää. Chiller on lähes äänetön, joka osaa olla hiljaa stanby. Saako tätä Sabianaa sammuttamaan puhaltimen, kun tavoitelämpötila on saavutettu? Esim asentamalla kiinteän seinäohjauspaneelin?
3. Piirikortissa ei ole herätejännitteen ulostuloa. Nyt kompromissi kytkentä on tehty niin, että kiertovesipumpun 230V virta tulee samasta lähdöstä, josta tulee Sabinan kolmitieventtiilin vahamoottori. Chiller ohjaa samaa yhteistä kiertovesipumppua herätejännitteellä kytkimen kautta. Sabianan kytkentä aiheuttaa nyt sellaisen ongelman, että kun Chiller on päällä ja Sabiana on seis, niin kiertovesipumpun kautta tuleva 230V jännite pitää Sabianan vahamoottoria päällä ja kylmä viina kiertää lämmönvaihtimessa. Tämä nyt ei ole suuren suuri ongelma. Mutta!!, kun molemmat konvektorit ovat päällä, Sabianan vahamoottori saa koko ajan 230V jännitettä eikä pysty sulkeutumaan, vaikka tavoitelämpötila olisi saavutettu. Ja koska Sabiana ei sammuta puhallinta koskaan, meillä on iso ylijäähdytysongelma.