Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: wpc 5  (Luettu 7902 kertaa)

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
wpc 5
« : 11.12.22 - klo:12:25 »
wpc 5 vanhempi malli.ei osaa säätää lähtevän lämmitysveden lämpötilaa.vaihto venttiili vaihdettu.ei ollut vaikutusta asiaan..kompuran käynnityessä ajaa noin 20c vettä lattiaan joka lämpenee 50c  jolloin katkeaa ja huilaa sen 20 min ja taas sama uudelleen.mistä vois löytyä vika.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #1 : 11.12.22 - klo:13:15 »
Eli käykö vain lyhyen hetken? Jos noin niin ehkäpä vesi ei kierrä. Joku hana jossain kiinni? Toimiiko lämpimän käyttöveden teko?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #2 : 11.12.22 - klo:13:59 »
Joo kiertää vesi.ei oo hanoja kiinni. Tekee käyttövettä normaalisti.kiertopumppu koko ajan päällä.

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #3 : 11.12.22 - klo:14:00 »
Joo käy lyhyen hetken

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: wpc 5
« Vastaus #4 : 11.12.22 - klo:14:12 »
Pysähtyy siksi, että lämpöenergia ei pääse siiertymään maalämpökoneen lauhduttimelta lämmönjakoon.
- Onko lämmitysveden kiertopumppu pysähtynyt?
- Onko lämmönjaon painemittarissa riittävästi painetta (yleensä noin 1,0 - 1,5 kp)?
- Onko lämmönjaossa mutasihti, joka on tukossa?
- Onko joku lämmönjaon sulkuvettiili kiinni?
- Onko lattialämmityksen jakotukissa virtausmittarien mukaan veden kiertoa riittävästi?
- Onko jakoverkossa ilmaa?
jne..

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: wpc 5
« Vastaus #5 : 11.12.22 - klo:14:16 »
Lainaus
Tekee käyttövettä normaalisti.kiertopumppu koko ajan päällä.

Kääntyykö vaihtoventtiili lattialämmitykselle kun käyttöveden lämmitys päättyy?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: wpc 5
« Vastaus #6 : 11.12.22 - klo:14:27 »
Paljonko on lattiasta palaavan veden lämpötila silloin kun kone pysähtyy eli kun meno on 50 C ?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #7 : 11.12.22 - klo:14:44 »
Mutasihdit putsattu.palaavan veden lämpötila 21.5c

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #8 : 11.12.22 - klo:15:00 »
vesi kiertää normaalisti lattiassa paine 1.1 . palaava vesi 21.5 c . vaihtoventtili toimii.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: wpc 5
« Vastaus #9 : 11.12.22 - klo:17:46 »
Lainaus
vesi kiertää normaalisti lattiassa paine 1.1 . palaava vesi 21.5 c . vaihtoventtili toimii.
Jos meno on 50 C ja palaava 21,5 C, on Dt lähes 30 C.
Tämä kertoo sen että vesi ei virtaa normaalisti vaan siellä virtaa kymmenesosa normaalista ei olemattoman pieni liru

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #10 : 11.12.22 - klo:19:10 »
Menovesi lämpenee siihen 50 C kun kompura käy ja kun sammuu niin vesi jäähtyy noin 20 asteeseen.paluuvesi silloin se 21,5 .ja lämmitys alkaa uudestaan.elikkä veden lämmitystä ei ole kuin hetkellisesti päällä noin pari minuuttia

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #11 : 11.12.22 - klo:19:56 »
Millä olet todennut että ”vesi kiertää normaalisti lattiassa”?

Meinaan vaan niin kuin kaikki muutkin tässä että tuskinpa kiertää. Kone tekee putkiston ja lämmönvaihtimen täyteen lämmintä vettä mutta tukehtuu sitten kuumuuteensa koska lämpö ei pääse lämmönvaihtimesta pois.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #12 : 11.12.22 - klo:20:53 »
jakotukki ainakin lämpenee joka on parin metrin päästä koneesta plus putket siitä eteenpäin.jotka on näkyvissä.siitä eteen päin sit ei oo kyl varmuutta.oisko sit joku ilma lukko tai joku muu vika.paluutukki siinä vieressä on kylmä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #13 : 11.12.22 - klo:21:50 »
Lähellä oleva jakotukki voi lämmetä ihan johtumislämmölläkin tai tuolla minimalistisella virtauksella mitä  jäsen Seeppant tuossa aiemmin laskeskeli.

Veden kierto siellä ahdistaa, perusjutut pitää selvittää. Jokainen hana, linjasäätö, lattiapiiri ym katsoa että on varmasti auki.
Kiertovesipumppu toimii kun tekee käyttöveden mutta toimiiko lattiavettä tehdessä?
Painetta kun on niin ilmatakin voisi.
Onko semmoista kumisen tyylistä kudosletkua koneen päällä, jos on niin epäilisin että voi olla hapertunut sisäpuolelta ja on tukossa.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Jockeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #14 : 11.12.22 - klo:23:01 »
Koneen sisällä oleva kiertovesipumppu joko liian pienellä tai mennyt vallan rikki (tod.näk. mennyt rikki jos et ole siihen koskenut). Kone saavuttaa maksimi tuloveden lämpötilan ja sammuu siitä syystä, ja syynä tuloveden korkeaan lämpenemiseen on tuo koneen sisäisen kiertovesipumpun toiminta pienillä kierroksilla tai toimimattomuus. Pienen virtauksen vuoksi lämpö ei siirry lämmityspiiriin vaan jää koneeseen.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #15 : 12.12.22 - klo:08:10 »
Koneen sisällä oleva kiertovesipumppu joko liian pienellä tai mennyt vallan rikki (tod.näk. mennyt rikki jos et ole siihen koskenut). Kone saavuttaa maksimi tuloveden lämpötilan ja sammuu siitä syystä, ja syynä tuloveden korkeaan lämpenemiseen on tuo koneen sisäisen kiertovesipumpun toiminta pienillä kierroksilla tai toimimattomuus. Pienen virtauksen vuoksi lämpö ei siirry lämmityspiiriin vaan jää koneeseen.
Ei ole vallan rikki kun käyttöveden teko onnistuu. Tuskin säätökään voi olla liian pienellä kun tuo on vain 5kw kone ja jopa 10kw pystyy kyllä tekemään lattiavettä sujuvasti vaikka kiertovesipumppu olisi pienimmillään, coppi kärsii mutta toimii kyllä. Mutta varmuudeksi voisi toki katsoa että kiertovesipumppu on täysillä ja ihmetellä lisää jos siltikään ei toimi.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #16 : 12.12.22 - klo:09:35 »
eikö kone ole paluuvesi lämmöstä säätyvä nyt lämpötila on se 21.5c. max 33.0 astetta joka on asetettu koneeseen.muistelisin että paluuveden lämpö olis ollut 27c normaalisti.lämpökäyrän mukaan.kauanko pumppujako yleensä on kun lattiaa lämmittää.vai muuttuuko se tarpeen mukaan.tarkistan sen pumpun kyl vielä

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #17 : 12.12.22 - klo:10:15 »
On se paluuveden mukaan säätyvä, mutta jos menovesi on luokkaa 50 astetta, niin luultavasti kuumakaasu on jo ylärajalla ja koneen käynti katkeaa sen takia. Vesi ei kierrä. Onko näyttöön jäänyt mitään hälyjä? Eli esim. max kuumakaasu -merkintää?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa Jockeli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #18 : 12.12.22 - klo:10:37 »
Koneen käyttöönottoasetuksissa voi määrittää maksimi tulovesilämpötilan. Mikäli kone saavuttaa tuon maksimiarvon, niin kompura sammuu automaattisesti, mutta tämä ei kuitenkaan aiheuta virheilmoitusta. Ja tuo tulovesilämpö ei käsittääkseni tarkoita lämmityspiirin tuloveden lämpötilaa, vaan lämpöpumpun tuloveden lämpötilaa. Kuumakaasun maksimilämpö saavutetaan vasta reilusti yli 60 asteen tuloveden lämmöillä. Kuumakaasusta tulee aina näyttöön virheilmoitus, mutta virhelokiin se ei jää.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #19 : 12.12.22 - klo:10:46 »
Aloittajalla on vanha malli, sanokaas joku vanhan Stiebelin omistaja onko vanhan valikossa nähtävissä lämmönjakopuolen virtaus. Omassa uudemmassa on.

Sanokaas vielä sekin miten vanhan kiertovesipumpun nopeutta säädetään, valikosta vai pumpun kyljestä?

 Sihdit putsattu mutta onko sisäinen lämmityspiirin sihti myös aivan 100% varmasti putsattu, vanhassahan semmoinen on, uudessa ei?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #20 : 12.12.22 - klo:10:54 »
pumpun kyljessä on säätö

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #21 : 12.12.22 - klo:10:57 »
eikö siellä ole 2 sihtiä liuos puolelle ja toinen lämmitys kierrolle vain onko vielä joku muu

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #22 : 12.12.22 - klo:11:07 »
En tiedä varmaksi tuosta vanhasta mallista mutta ainakin lämmönjakopuolelle on oma sihti jossain vanhassa mallissa, ja nimenomaan koneen sisällä. Lukaisepa tuo

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5967.0
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #23 : 12.12.22 - klo:14:10 »
Koneen käyttöönottoasetuksissa voi määrittää maksimi tulovesilämpötilan. Mikäli kone saavuttaa tuon maksimiarvon, niin kompura sammuu automaattisesti, mutta tämä ei kuitenkaan aiheuta virheilmoitusta. Ja tuo tulovesilämpö ei käsittääkseni tarkoita lämmityspiirin tuloveden lämpötilaa, vaan lämpöpumpun tuloveden lämpötilaa. Kuumakaasun maksimilämpö saavutetaan vasta reilusti yli 60 asteen tuloveden lämmöillä. Kuumakaasusta tulee aina näyttöön virheilmoitus, mutta virhelokiin se ei jää.


Tämähän on ihan koneesta kiinni, milloin kuumakaasun lämmöt on maksimissa. Voisin väittää, ettei oma kone ainakaan saavuta 60 astetta ennen kuin kuumakaasut on 130 astetta. Toki tästä nyt olen aina tuskaillut, että ei ole myllyssä tehoja riittävästi.
Tuli vain tämä mieleen, että jos sen takia veccun konekin stoppaa.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #24 : 12.12.22 - klo:14:46 »
Eiköhän veccun kone sammu siihen että verkostoon lähtevän veden lämpötilan raja tulee vastaan. Se lienee asetettu lattialämmitystalossa johonkin 40-50c asteeseen joka tulee tietty nopeasti  vastaan kun vesi ei kierrä.

Ettei mene jahkailuksi niin sanonpahan vaan että kierto pitää saada toimimaan. Onko niitä kudosputkia lämmitysjärjestelmän yhteydessä. Onko koneen sisäinen sihti siis putsattu ja sen hana muistettu avata?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: wpc 5
« Vastaus #25 : 12.12.22 - klo:14:56 »
Näkeekö lämmitysverkon painetta,yleensä 1- 1,5bar on normaali.

Jos lämmitysverkossa on ilmaa runsaasti niin virtaus pysähtyy vaikka kiertopumppu käy. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #26 : 12.12.22 - klo:17:17 »
on kudosputket koneen päällä.voi olla että ne ahistaa.minkä asteista vettä yleensä pitäisi mennä lattiapiiriin kun on lämmitys päällä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: wpc 5
« Vastaus #27 : 12.12.22 - klo:17:36 »
Minä putsasin keväällä 15 vuotta käytössä olleet letkut
Tuloksen näkee oheisesta kuvasta

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #28 : 12.12.22 - klo:17:37 »
Mulla oli kudosputki niin ummessa että läpi ei näkynyt kun oikaisi sen ja koitti katsoa, mujua tuli kahvikupillinen kun sen putsasin. Kone oli alle kymmenen vuotias tuolloin.

Menevän veden lämpö riippuu monestakin asiasta mutta oikein toimiessa lattialämmitystalossa menevä vesi on luokkaa reipas 30c näillä pakkasilla. Silloin täytyy veden virrata ja tulevankin veden olla jotain ~25c
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #29 : 17.12.22 - klo:11:28 »
nyt on letkut tarkastettu ja putsattu.ei ollut tukkeessa.mutasihti putsattu.venttilit tarkastettu että ovat auki.kiertopumppu täysillä.vieläkin vika päällä.ei lämmitä kun hetken aikaa ja katkeaa.onko näissä ollut kortti vikoja miten.tolla kierrolla lattiat ovat pikkasen lämpöiset eli jotain siellä pitäis kiertää

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: wpc 5
« Vastaus #30 : 17.12.22 - klo:11:44 »
Käyttövettäkö tekee normaalisti?
Paljonko silloin on meno- ja paluuveden lämpötila?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #31 : 17.12.22 - klo:12:04 »
käyttövedenteko aikana, lattiapiirin meno on laskenut sinne 20 asteeseen ja tulo 19

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: wpc 5
« Vastaus #32 : 17.12.22 - klo:13:27 »
En tunne tämän pumpun mittauspaikkoja.
Haluaisin tietää mitä ovat lämpötilat ennen ja jälkeen lauhduttimen tehtäessä käyttövettä.
Mielellään käyntijakson alku- ja loppupuolella

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #33 : 17.12.22 - klo:14:02 »
Ensimmäisessä viestissä mainittu että vaihtoventtiili vaihdettu. Vaihdettiinko kokonaan vai pelkkä käyttömoottori? Tuohan on vielä vanha perinteinen vaihtoventtiili jossa moottorin saa venttiilistä irti joten voisi varmistella että kone osaa käyttää venttiiliä ja että venttiili tosiaan kääntyy. Eli moottori irti ja valikosta käyttää venttiiliä laidasta toiseen. Jos valikossa ei ole venttiilille testiajoa niin sitten vaihtaa koneen tekemään käyttövettä ja lämmitysvettä jolloin moottorin karan kääntymisen voi ihan silmin katsoa. Samalla kun sähkömoottori on irti niin kääntelee sitä itse vaihtoventtiiliä käsin jotta saavarmuuden että se liikkuu.
Ja kun laittaa sähkömoottorin takaisin kiinni niin tarkistaa että venttiili todella kääntyy auki ja kiinni ettei sähkömoottori ole vahingossakaan väärässä asennossa tai koita kääntään venttiiliä väärään suuntaan.
Onko uusi vaihdettu vaihtoventtiili alkuperäinen Stiebelin varaosa? Vaihtoiko sen Stiebelin asentaja, joku putkari vai vaihdoitko jopa itse? Todettiinko siinä asentaessa että vaihtoventtiili todella toimii eli että surina käy vaivattomasti?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #34 : 17.12.22 - klo:14:37 »
Putkimies kävi vaihtamassa venttiilin.vanha toimilaite jäi.tarkasti vielä että toimii.laitteen näyttö rupesi oudosti vilkkumaan ja menee välillä jopa pimeeksi mut palautuu kyl siitä


Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #35 : 18.12.22 - klo:10:15 »
Tuon letkunpuhdistus operaation yhteydessä olisi ollut helppo törkätä vaikka puutarhaletkulla vettä tuonne järjestelmään ja tarkistaa että se pääsee esteettä kiertämään sekä lattiassa että koneessa. Pahus kun ei tiennyt että putket käyvät irti niin ei huomannut ehdottaa.

Tuliko tuo näytön vilkkuminen uutena ominaisuutena tämän vaihtoventtiilin vaihdon jälkeen vai vilkkuiko jo aiemmin?
Omat epäilykset kohdistuu nyt tuohon vaihtoventtiiliin, ehkäpä se uusi venttiili ei ole samaa paria vanhan moottorin kanssa kuitenkaan. Se moottori olisi helppo irroittaa ja sitten painaa tai kääntää venttiilin karaa, riippuen minkälainen venttiili on,  ja koittaa tehdä lattiavettä. Miksiköhön toimilaite jäi vaihtamati, olisihan se ollut sangen järkevä napsauttaa uusi toimilaite venttiiliin kiinni tuossa yhteydessä?

Tee tuo seppaantin pari viestiä aiemmin ehdottama mittaus, toki nuo lämpötilatiedot voi löytyä valikostakin, uudemmassa ainakin löytyy.
Niin onko vanhemmassakin koneessa valikossa virtausmittari, muista jonkun niin maininneen täällä foorumilla?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: wpc 5
« Vastaus #36 : 18.12.22 - klo:11:57 »
Lainaus
Tee tuo seppaantin pari viestiä aiemmin ehdottama mittaus, toki nuo lämpötilatiedot voi löytyä valikostakin, uudemmassa ainakin löytyy.
Lainaus
En tunne tämän pumpun mittauspaikkoja.
Haluaisin tietää mitä ovat lämpötilat ennen ja jälkeen lauhduttimen tehtäessä käyttövettä.
Mielellään käyntijakson alku- ja loppupuolella
Jos viitseliäisyyttä riittää, mielellään kaikki koneesta löytyvät mittaukset.
Vasta kun on riittävästi mittaustietoa, on mahdollista selvittää mikä on syytä ja mikä seurausta.

Onko jollakulla wpc:n omistajalla kaaviokuvaa koneesta ja siihen merkitty mittauspaikat?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #37 : 18.12.22 - klo:12:45 »
Google ei löydä oikein mitään noista vanhoista Stiebeleistä, yhden venttiilirempan löysi. Näyttäisi että ainakin joskus on käytetty tuota Honeywellin yleismallia.
https://heatpumps.co.uk/stiebel-honeywell-vc-series-diverter-valve/
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa veccu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #38 : 18.12.22 - klo:14:32 »
kävin kattoo koneesta mittauksia.
-menovesi  20.3
-paluuvesi  19.5
-asetus 33.7
-menovesi aset la 50

-lv tosi 53.2
-asetus 55

-lämpökäyrä 0.27
-huoneasetus 27

kun lattialämmitys on päällä se ajaa lämmöt ton menovesi asetus lämpötilan mukaan eli 50c joka tulee vastaan aika nopeasti ja kone pysähtyy 20 minuutiksi

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: wpc 5
« Vastaus #39 : 18.12.22 - klo:14:41 »
Hyvä alku mutta tarvittaisiin käyttöveden teon aikaisia tietoja. Eli laske lämmintä vettä pois niin paljon että kone käynnistyy ja sitten menovesi ja paluuvesi lämpöjä ylös muutaman minuutin välein. Tärkeää on nimenomaan että kone käy ja tekee käyttövettä. Periaatteessa kaikki käynnin aikaiset prosessitiedot kiinnostaa mutta aloitetaan vaikka noista meno/paluulämmöistä.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä